Vaillant Ecotec plus 186/3-5 r3 + CM470 - problem z podłogą
witam serdecznie
piec: Vaillant Ecotec plus 186/3-5 r3
sterownik: CM470 zamontowany na piecu
czujnik temperatury na zewnątrz budynku
moduł VR 61
mam zaprogramowane 3 obiegi:
1. woda - tutaj nie mam problemów z działaniem. Ustawiłem sobie taka jak chcę i kiedy chcę
2. grzejniki - one praktycznie też działają w godzinach zaprogramowanych, jednie mogę mieć uwagę co do ich temperatury, ale to jest najmniej istotne
3. podłoga - temat rzeka. z nią mam najwięcej problemów. mimo że jest ustawiona na działanie pon-piątek 13-16 oraz sobota-niedziela 8-12 (okresy grzewcze krótkie bo przecież bezwładność długa) to jeśli pozostawię ją włączoną (obieg aktywny z poziomu instalatora) to jest tak że działa ona cały czas !
ostatnio miałem tak, że o godzinie 1 w nocy podłoga była gorąca !! a przecież zgodnie z harmonogramem nie powinna grzać ...
i teraz moje pytanie jest następujące dlaczego podłoga chodzi jak chce ??
oto parametry jakie mam ustawione w CM:
podłoga:
tryb obiegu: aktywny
auto-dzien do: 23:30 ----> pytam się dlaczego ? przecież zgodnie z dzisiejszym tj. weekendowym harmonogramem powinno byc do 12:30
tem. pokojowa: zadana: 20 st
temperatura nocna: 15 st
temp zasilania zadana: 35st
temp. zasilania jest: 39st
stan pompy: właczona
stan mieszacza: zamykanie
wł. temp. pokojowa: brak
offset trybu lato: 10k
krzywa grzewcza: 0,6
temp. minimalna: 25 st
temp. max: 75st
tryb auto-wyłącz: obiżanie
funkcja specjalna: brak
Pokrętło od CO grzejników ustawione na połowę (52st)
Powierzchnia domu: 140m kw. + poddasze nieużytkowe
Ogrzewanie podłogowe to ok 80m kw. salon kuchnia łazienka i przedpokój.
W pokojach są grzejniki
Dom z cegły porotherm + styropian 20cm
zużycie gazu za zeszły miesiąc: 489m3 !!! -> ponad 16m3/dobe to stanowczo za duzo
a instalator który to podłączał raczej ma olewatorski stosunek do tego lub sam niewiele więcej wie ode mnie
Ostatnio edytowane przez gomezpl ; 26-01-2014 o 11:46
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Też mam vaillanta i przy takiej pogodzie mój kocioł pracuje na KOREKTA i przy temperaturze zadanej pomieszczeń 20 stopni. Temperatura zasilania to 43 stopnie i ustawia to pogodówka. Teraz jest - 8 stopni. Nie obniżam na noc chyba że o 1 stopień bo przy bezwładności podłogówki nigdy przez 12 godzin nie zejdzie Ci do 17 i będzie ciepła tak jak piszesz. To nie kaloryfer. Poza tym piec wyłącza się i włącza w systemie TERMOSTAT jak rozumiem i wtedy też pochłania sporo gazu. O zużyciu gazu nie piszę bo mam do ogrzania 240 m. kw i mi nie uwierzycie, że schodzi mi tylko 4 metry gazu na dobę.
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
w 4m3/dobę to jestem w stanie uwierzyć gdyż przeglądałem wyniki innych przy podobnym metrażu...
jeśli mógłbyś mi napisać jak u Ciebie wygląda "konfiguracja systemu" z poziomu instalatora byłbym bardzo wdzięczny....
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
dzwoniłem dzisiaj do instalatora, stwierdził że mój piec "normalnie" czyli katalogowo zużywa 10-12m3/dobę
więc jak to się ma do tego co piszecie na forum ?? kto ma rację ?
zaprosiłem serwisanta na czwartek wraz z przeglądem w pierwszym roku od uruchomienia pieca. Powiedział mi że będzie wymieniał uszczelkę i dokręcał kluczem dynamometrycznym - koszt 350pln
czy to normalna procedura ?
Ostatnio edytowane przez gomezpl ; 27-01-2014 o 08:11
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Trochę przesadził z ceną. U mnie wyciągał cały palnik, czyścił chemicznie wymiennk i to chyba 3 razy, założył nową uszczelkę , zrobił pomiar sprawności na moją prośbę i skasował 250 zł.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
też tak myślę, ale pewnie chce mnie skasować jak usłyszał że na tym piecu inni mają po 4-8m3/dobe.
powiedział że mam mu podać adresy ludzi którzy tak mają
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum