  1. #21
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.617
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam

    przewody 125 wystarczą
    skrzynki rozdzielcze też mogą mieć króćce 125

    pozdrawiam
    Wiem, ale wolę kupic to w jednym miejscu, tzn ponoć skrzynki są dedykowane do kanałów (smartflex).
    Wole potem nie kombinować, jak uzyskać szczelne połączenie.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  2. #22
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Posty
    313

    Domyślnie

    Witam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt

    Nawiew:
    Pokoj1 40 m3/h
    Pokoj2 40
    Sypialnia 45
    Salon+jadalnia 100

    Wywiew:
    Sień 20 m3/h
    Lazienka 60
    Garderoba 20
    Kuchnia 90
    Spiżarnia 20

    Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3,
    jednostka reku 350 m3/h

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rzut wentylacji.jpg
Wyświetleń:	439
Rozmiar:	100,6 KB
ID:	257308

    1. Czy można dać mniejszą jednostkę?

    2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie)
    Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany
    czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce?

    3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew?
    na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi


    Z góry dzięki
    pzdr

  3. #23
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Garderoba i spiżarka to czyste pomieszczenia - robi się tam nawiew! Nie wywiew.
    Wentylację liczyć lepiej na cały dom, na ilość osób. I tak się wszystko wyrówna - to nie są oddzielne kanały a skrzynka rozdzielcza.

  4. #24
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mar1973

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.108

    Domyślnie

    witam


    możesz dać mniejszą jednostkę
    np. Onyx Dream 200, którego wydatek to 230m3 przy 200Pa
    wprowadzili właśnie nowy model z automatycznym bajpasem i nowym sterownikiem

    możesz wyjść z czerpnią i wyrzutnią przez ścianę

    w pomieszczeniu gospodarczym możesz zrobić wywiew, ja czasami daję i wywiew i nawiew


    tak jak pisze Tomasz Brzęczkowski, w garderobie zrób nawiew, a nie wywiew


    pozdrawiam


    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Witam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt

    Nawiew:
    Pokoj1 40 m3/h
    Pokoj2 40
    Sypialnia 45
    Salon+jadalnia 100

    Wywiew:
    Sień 20 m3/h
    Lazienka 60
    Garderoba 20
    Kuchnia 90
    Spiżarnia 20

    Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3,
    jednostka reku 350 m3/h

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rzut wentylacji.jpg
Wyświetleń:	439
Rozmiar:	100,6 KB
ID:	257308

    1. Czy można dać mniejszą jednostkę?

    2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie)
    Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany
    czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce?

    3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew?
    na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi


    Z góry dzięki
    pzdr
    ,,,,

  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Łódź, teraz Nekla
    Kod pocztowy
    62-330
    Posty
    968

    Domyślnie

    Ja w projekcie mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16

  6. #26
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    matkor

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    171

    Domyślnie

    Cytat Napisał DrKubus Zobacz post
    (...) mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?
    Nie.
    Zrób wywiew, jeszcze nie widziałem rozsądnego argumentu aby robić nawiewy/ nie robić wywiewu w garderobach czy spiżarniach.
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 30-04-2014 o 11:58

  7. #27
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mar1973

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.108

    Domyślnie

    Cytat Napisał DrKubus Zobacz post
    Ja w projekcie mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?
    witam

    w Twojej garderobie, k. wejścia, w której zostawiasz buty oczywiście dałbym wywiew
    tak samo w sieni, czy w wiatrołapie, gdzie zostawia się dopiero co ściągnięte z nóg obuwie i np mokre okrycia - tylko wywiew

    w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu

    pozdrawiam
    ,,,,

  8. #28
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Łódź, teraz Nekla
    Kod pocztowy
    62-330
    Posty
    968

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu
    No to mam dylemat, bo na pietrze kazdy pokoj ma swoja (małą) garderobę, w projekcie mam tak, że na pokój idzie powiedzmy 50m3, w garderobach wywiew ok 15m3, reszta wyleci przez łazienke i pralnie.

    Jeśli dałbym nawiew w garderobach to zmniejszać nawiew w pokojach, czy zwiekszyć wywiew w pom. mokrych?
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16

  9. #29
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Będzie Pan przez garderobę przepuszczał brudne powietrze? Lepiej znaleźć nowe miejsce na buty.
    Na jakich kanałach o Pana najlepiej wyjdzie wentylacja? Czy może ma Pan jakieś doświadczenie z kanałami i preferuje Pan któreś?
    Najpierw wybiera się centralę potem dobiera do niej nawiewy "pod dom"

  10. #30

    Domyślnie

    To ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy.
    Dom parterowy 275m3.
    Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu.
    Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być.
    Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni.
    Proszę o opinię.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	szkic01-00.jpg
Wyświetleń:	421
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	259076  
    Ostatnio edytowane przez nommo ; 09-05-2014 o 10:16 Powód: skan

  11. #31
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał nommo Zobacz post
    To ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy.
    Dom parterowy 275m3.
    Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu.
    Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być.
    Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni.
    Proszę o opinię.
    Anemostat w korytarzu odetnie wentylację łazienki - tak nie mozna robić! . Po co podwójne kanały na nawiewie? Przy 63mm 50m3/h idzie jednym V optymalne to 2 do 5m/sek!!

  12. #32

    Domyślnie

    Jezeli można prosze zerknąć na te szkice 2propozycje oparte na uniflex 63 i reku Hurc 300.
    I jedna na termokontrol 75 i reku Brink renovent 300.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pro 2 uniflex.jpg
Wyświetleń:	247
Rozmiar:	85,4 KB
ID:	259655   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pro 1 uniflex.jpg
Wyświetleń:	171
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	259656   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pro 3 termo.jpg
Wyświetleń:	161
Rozmiar:	86,0 KB
ID:	259657  

  13. #33
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Mało czytelne są rzuty, ale suma pól przekrojów kanałów nawiewnych (np 63mm wewnątrz to 29cm2 ) nie powinna być wiele większa od kanału głównego .
    Kanały PE na nawiewie montuje się po jednym 0 nie ma potrzeby. Można zobaczyć na stronach Zehndera czy J.E Storkair Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	kanały PE je storkair.jpg
Wyświetleń:	282
Rozmiar:	7,9 KB
ID:	259756
    Podwójne/potrójne kanały są na wywiewie bo pomieszczeń wywiewnych jest mniej.
    Co do rozkładu wywiewów - radziłbym 3 w łazience (głównej) a 2 w kuchni ( chyba, że nie będzie okapu)

    Jeszcze raz przypomnę - nie robi się anemostatów w korytarzach. Taki wywiewny anemostat w korytarzu "pozbawi" wentylację łazienki.

  14. #34
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Posty
    313

    Domyślnie

    Witam,
    wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony)
    czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy
    ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana
    w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią?

    Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania
    czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rzut wentylacji3.jpg
Wyświetleń:	450
Rozmiar:	100,2 KB
ID:	259999




    z gory dzieki za pomoc

  15. #35
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Witam,
    wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony)
    czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy
    ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana
    w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią?

    Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania
    czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rzut wentylacji3.jpg
Wyświetleń:	450
Rozmiar:	100,2 KB
ID:	259999




    z gory dzieki za pomoc
    Wyrzutnia pionowo, bo będą kłopoty!!!
    Za dużo kanałów - powietrze zbytnio się rozpręży.
    Spiżarka i garderoba to czyste pomieszczenia i musi tam być nawiew! Przy wywiewie żarcie zgnije a ciuchy będą nieświeże.
    Dlaczego jedna z głośniejszych central jak jest na ścianie sypialni

  16. #36

    Domyślnie

    Panie Tomaszu 3 wywiewy (anemostaty) , czy trzy rury 75 do anemostatu w łazience. W kuchni będzie pochłaniacz okapu brak. jak na razie jest 2x75.
    Anemostat w korytarzu wypadł z rozkładu.

  17. #37
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Posty
    313

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Wyrzutnia pionowo, bo będą kłopoty!!!
    Za dużo kanałów - powietrze zbytnio się rozpręży.
    Spiżarka i garderoba to czyste pomieszczenia i musi tam być nawiew! Przy wywiewie żarcie zgnije a ciuchy będą nieświeże.
    Dlaczego jedna z głośniejszych central jak jest na ścianie sypialni
    Witam, chyba własnie zrobię wyrzutnię pionową
    Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał
    w pokojach zostawić po jednym kanale?
    Jaką centralę Pan proponuje?

    Pozdrawiam

  18. #38
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał nommo Zobacz post
    Panie Tomaszu 3 wywiewy (anemostaty) , czy trzy rury 75 do anemostatu w łazience. W kuchni będzie pochłaniacz okapu brak. jak na razie jest 2x75.
    Anemostat w korytarzu wypadł z rozkładu.
    Zdecydowanie odradzam pochłaniacze. Po dwóch trzech dniach to już sieje syfem !To już lepiej nic nie robić.
    Jeżeli nie gotuje się codziennie obiadów w domu, to lepiej więcej kanałów na łazienki.
    Anemostat w korytarzu nie może wypaść ! Sprawi, że łazienka nie będzie wentylowana .

  19. #39
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Witam, chyba własnie zrobię wyrzutnię pionową

    Pozdrawiam
    Wyrzutnia pozioma będzie zamarzać i woda będzie wokoło niej. Poza tym, wyrzutnia pionowa wspomaga ciąg zimą. Mało tego, gdy nie ma zasilania, zapewnia minimalną wentylację. Mirzyłem to kiedyś przy - 10 stC - dawało 70m3/h.
    Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał
    w pokojach zostawić po jednym kanale?
    Proszę zobaczyć... producent centrali zaopatrzył ją w króćce ( w przypadku w/w Brinka ) fi 150mm . Dlaczego nie fi 200 czy 100? Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach - optymalna to oznacza najmniejszy opór i najcichszy przepływ. Do kranu też Panu dochodzi rurka fi 13mm wewnątrz, Nie 5mm i nie 40.
    150mm średnicy to 176 cm 2 Ma Pan 6 nawiewów ( garderoba to czyste pomieszczenie tam jest nawiew!!!!) 176 cm 2 : 6 = 29 cm 2 czyli fi 63mm a nie 2 x 63mm!!!
    Ponieważ skrzynka jest na 8 - to można zaślepić, można dołożyć trzeci do salony i do jakiegoś pokoiku wiekszego.



    A centrale... zawsze polecam polskie. Chyba, że potrzebna jest specjalistyczna której u nas nie robią.

  20. #40
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Posty
    313

    Domyślnie

    Przegladam rodzime produkcje i ceny nie zachecaja...

Strona 2 z 26

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony