parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt
Nawiew:
Pokoj1 40 m3/h
Pokoj2 40
Sypialnia 45
Salon+jadalnia 100
Wywiew:
Sień 20 m3/h
Lazienka 60
Garderoba 20
Kuchnia 90
Spiżarnia 20
Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3,
jednostka reku 350 m3/h
1. Czy można dać mniejszą jednostkę?
2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie)
Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany
czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce?
3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew?
na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi
Z góry dzięki
pzdr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
możesz dać mniejszą jednostkę
np. Onyx Dream 200, którego wydatek to 230m3 przy 200Pa
wprowadzili właśnie nowy model z automatycznym bajpasem i nowym sterownikiem
możesz wyjść z czerpnią i wyrzutnią przez ścianę
w pomieszczeniu gospodarczym możesz zrobić wywiew, ja czasami daję i wywiew i nawiew
tak jak pisze Tomasz Brzęczkowski, w garderobie zrób nawiew, a nie wywiew
pozdrawiam
,,,,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa w projekcie mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
w Twojej garderobie, k. wejścia, w której zostawiasz buty oczywiście dałbym wywiew
tak samo w sieni, czy w wiatrołapie, gdzie zostawia się dopiero co ściągnięte z nóg obuwie i np mokre okrycia - tylko wywiew
w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu
pozdrawiam
,,,,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to mam dylemat, bo na pietrze kazdy pokoj ma swoja (małą) garderobę, w projekcie mam tak, że na pokój idzie powiedzmy 50m3, w garderobach wywiew ok 15m3, reszta wyleci przez łazienke i pralnie.
Jeśli dałbym nawiew w garderobach to zmniejszać nawiew w pokojach, czy zwiekszyć wywiew w pom. mokrych?
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy.
Dom parterowy 275m3.
Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu.
Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być.
Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni.
Proszę o opinię.
Ostatnio edytowane przez nommo ; 09-05-2014 o 10:16 Powód: skan
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMało czytelne są rzuty, ale suma pól przekrojów kanałów nawiewnych (np 63mm wewnątrz to 29cm2 ) nie powinna być wiele większa od kanału głównego .
Kanały PE na nawiewie montuje się po jednym 0 nie ma potrzeby. Można zobaczyć na stronach Zehndera czy J.E Storkair
Podwójne/potrójne kanały są na wywiewie bo pomieszczeń wywiewnych jest mniej.
Co do rozkładu wywiewów - radziłbym 3 w łazience (głównej) a 2 w kuchni ( chyba, że nie będzie okapu)
Jeszcze raz przypomnę - nie robi się anemostatów w korytarzach. Taki wywiewny anemostat w korytarzu "pozbawi" wentylację łazienki.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony)
czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy
ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana
w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią?
Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania
czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150?
z gory dzieki za pomoc
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyrzutnia pozioma będzie zamarzać i woda będzie wokoło niej. Poza tym, wyrzutnia pionowa wspomaga ciąg zimą. Mało tego, gdy nie ma zasilania, zapewnia minimalną wentylację. Mirzyłem to kiedyś przy - 10 stC - dawało 70m3/h.
Proszę zobaczyć... producent centrali zaopatrzył ją w króćce ( w przypadku w/w Brinka ) fi 150mm . Dlaczego nie fi 200 czy 100? Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach - optymalna to oznacza najmniejszy opór i najcichszy przepływ. Do kranu też Panu dochodzi rurka fi 13mm wewnątrz, Nie 5mm i nie 40.Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał
w pokojach zostawić po jednym kanale?
150mm średnicy to 176 cm 2 Ma Pan 6 nawiewów ( garderoba to czyste pomieszczenie tam jest nawiew!!!!) 176 cm 2 : 6 = 29 cm 2 czyli fi 63mm a nie 2 x 63mm!!!
Ponieważ skrzynka jest na 8 - to można zaślepić, można dołożyć trzeci do salony i do jakiegoś pokoiku wiekszego.
A centrale... zawsze polecam polskie. Chyba, że potrzebna jest specjalistyczna której u nas nie robią.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych