    Domyślnie Dachówka papa deskowanie, jaka izolacja? Piana czy wełna?

    Witam,

    mam wykonany dach w taki sposób Dachówka , papa i pełne deskowanie. Jaką technologie zastosować? Czy pianę natryskuje się bezpośrednio na deski? Czy daję się jakiś "izolator"? Czy przy montażu wełny mineralnej należy zachować jakiś mostek między deskami a wełną? Czy daję się jakiś "izolator" między deski a wełnę? Czy 30 cm to wystarczająca grubość ocieplenia poddasza czy dać 40 cm?

    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    za daleko . . .
    Posty
    981

    Domyślnie

    Cytat Napisał lwo Zobacz post
    Witam,

    mam wykonany dach w taki sposób Dachówka , papa i pełne deskowanie. Jaką technologie zastosować? Czy pianę natryskuje się bezpośrednio na deski? Czy daję się jakiś "izolator"? Czy przy montażu wełny mineralnej należy zachować jakiś mostek między deskami a wełną? Czy daję się jakiś "izolator" między deski a wełnę? Czy 30 cm to wystarczająca grubość ocieplenia poddasza czy dać 40 cm?

    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
    Daruj sobie tą piankę. Użyj wełny. Tak musi być szczelina ok. 3 cm. Robisz ją ze sznurka.
    Nie zapomnij o wlocie i wylocie powietrza.
    30 cm to już dobrze, przyjmując, że 15 idzie między krokwie a 15 pod krokwie masz U = 0.126
    15 cm między 20 cm pod U = 0.106
    obliczenia w przybliżeniu, zastosowana wełna profimata.
    Druga opcja zupełnie by mnie satysfakcjonowała, nawet bardzo !

    Pozdrawiam

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał zeusrulez Zobacz post
    Daruj sobie tą piankę. Użyj wełny. Tak musi być szczelina ok. 3 cm. Robisz ją ze sznurka.
    Nie zapomnij o wlocie i wylocie powietrza.
    30 cm to już dobrze, przyjmując, że 15 idzie między krokwie a 15 pod krokwie masz U = 0.126
    15 cm między 20 cm pod U = 0.106
    obliczenia w przybliżeniu, zastosowana wełna profimata.
    Druga opcja zupełnie by mnie satysfakcjonowała, nawet bardzo !

    Pozdrawiam
    możesz napisać dlaczego ma sobie darować piane?

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar AG_home
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    okolice Krakowa
    Posty
    169

    Domyślnie

    Podbijam, bo przede mną ocieplenie poddasza.
    Post kolegi zeusrulez jest dosyć stary. Z moich obserwacji wynika, ze coraz więcej ludzi decyduje się na piankę zamiast wełny. Ceny pianki bardzo mocno spadły na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie oscylują średnio ok 60 pln/mkw przy grubości pianki ok 20cm.

  5. #5
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Gontowy

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-844
    Posty
    300

    Domyślnie

    O piankach wieści z laboratorium: http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...w-aerozolu?p=2

    Duuużo ciekawego:
    1. Zależność izolacyjności nawet od kierunku wspieniania na 30%!!!
    2. Degradacja właściwości izolacyjnych 0 30% w pierwsze 3-5 lat z utratą gazu 'spieniającego';
    i jeszcze ddduuuużo.

  6. #6
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    414

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gontowy Zobacz post
    O piankach wieści z laboratorium: http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...w-aerozolu?p=2

    Duuużo ciekawego:
    1. Zależność izolacyjności nawet od kierunku wspieniania na 30%!!!
    2. Degradacja właściwości izolacyjnych 0 30% w pierwsze 3-5 lat z utratą gazu 'spieniającego';
    i jeszcze ddduuuużo.
    Ten artykuł to stek bzdur.

    Ad.1 Nie dotyczy pianek otwarto komórkowych stosowanych na poddasza, a o tym mowa w tym temacie. Poza tym to zjawisko przy prawidłowo przetworzonym systemie nie występuje.
    Ad.2 Jak wyżej, nie dotyczy, bo w interesującej nas piance czynnikiem spieniającym jest woda ,natomiast przy zamkniętej tak nie jest, ale to temat na inną dyskusję.

    Do "ddduuuuużo" nie będę się odnosił

  7. #7
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    TeDy1989

    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Katowice
    Kod pocztowy
    40-750
    Posty
    302

    Domyślnie

    Niedawno robili mi dach i rozmawiałem z dekarzem (młody chłopak) czym by tu ocieplić poddasze, czy jest w stanie coś poradzić. Powiedział mi, że sam wkrótce planuje się budować i rozmawiał właśnie na ten temat ze swoim kolegą który wykonuje takie pianowania. Stwierdził, że do starych budynków (a w zasadzie dachów) piana jak najbardziej OK, natomiast do świeżo zbudowanych to szkoda aby tak super szczelnie go zamykać. Drzewo potrzebuje kilunastu (dziesięciu?) lat żeby na spokojnie wyschnąć, zaklejając je pianą może się okazać, że prędzej zgnije niż wyschnie

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar AG_home
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    okolice Krakowa
    Posty
    169

    Domyślnie

    Coś kolega od pianek naopowiadał bajek. Dlaczego szkoda nowy dom zamykać szczelnie? A od czego w domu jest wentylacja? Czy majster od pianek słyszał o domek energooszczędnych, że o pasywnych nie wspomnę.
    Z tym schnięciem drewna przez dziesięciolecia to znowu jaja. Drewno uznaje się za suche jak ma wilgotność nie więcej jak kilkanaście procent. Na to wystarczy rok jak jest przewietrzane. Poza tym pianka OK jest dyfuzyjnie otwarta. Oczywiście nie powinno się jej aplikować na więźbę, na której tydzień wczesniej jeszcze ptaki śpiewały. ale to dot. każdego materiału termoizolacujnego, w tym wełny w szczególności.