  1. #1

    Domyślnie Nowy system grzewczy

    Witam,

    zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki?

    Pozdrawiam

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    590

    Domyślnie

    Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem i przejście na II taryfę .

  3. #3
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał toniwa Zobacz post
    Witam,

    zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki?

    Pozdrawiam
    To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci.
    Odzysk ciepła już jest. Można prosić o porady, od których miejsc rozpocząć uszczelnianie? Zasobnik ppci z COP średniorocznym na poziomie 3 i koszcie całkowitym do 5000 zł faktycznie mógłby się zwrócić.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Przewas Zobacz post
    Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem i przejście na II taryfę .
    Ta inwestycja nie zwróci się w ciągu 5 lat. Gdyby założyć cenę prądu na poziomie 0,3 zł, to roczna oszczędność nie przekroczy 1200 zł, przy kosztach inwestycyjnych na pozimie 12000 zł.

  6. #6
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał toniwa Zobacz post
    Ta inwestycja nie zwróci się w ciągu 5 lat. Gdyby założyć cenę prądu na poziomie 0,3 zł, to roczna oszczędność nie przekroczy 1200 zł, przy kosztach inwestycyjnych na pozimie 12000 zł.
    Nie zwróci się nigdy, bo wzrośnie zużycie!.

  7. #7
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał toniwa Zobacz post
    Odzysk ciepła już jest. Można prosić o porady, od których miejsc rozpocząć uszczelnianie? Zasobnik ppci z COP średniorocznym na poziomie 3 i koszcie całkowitym do 5000 zł faktycznie mógłby się zwrócić.
    Jaki duży dom i ile osób?
    Jakie grzejniki ?
    Jaki reku?

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Jaki duży dom i ile osób?
    Jakie grzejniki ?
    Jaki reku?
    Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320.

  9. #9
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał toniwa Zobacz post
    Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320.
    3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty.
    Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh.
    Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.
    Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3.
    Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    ...
    Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.
    Brzęczkowski, nie ośmieszaj się jeszcze bardziej. Człowiek traktuje cię poważnie a ty takie matolstwa wypisujesz. Zrozum w końcu, żeś głąb i nikt takich rad nie potrzebuje.
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty.
    Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh.
    Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.
    Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3.
    Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach?
    Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony:
    - w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie,
    - 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami,
    - 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą)

    Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady?

    W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy.

  12. #12
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał toniwa Zobacz post
    Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony:
    - w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie,
    - 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami,
    - 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą)

    Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady?

    W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy.
    Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie.
    Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy.
    czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy?
    Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek -

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    TB zajmuje sie TYLKO domami izolowanymi!!! A tu prosze... Telefon... porady... Zajmowanie sie...

    Majac 20cm izolacji od gruntu dom nie moze byc izolowany... Wedlug definicji TB.

    Forumowy mitoman jedzie dalej...

    Moze zaproponuje PC do obnizania rachunkow... Ale nie do grzania...
    Sam z powidzeniem z takiej korzysta.
    Można sobie różne rzeczy wypisywać ale na benzynę też trzeba mieć. Najwyraźniej znalazł Brzęczkowski ofiarę. Wydoi ją i to, że ma dom "nieizolowany" raczej mu przeszkadzać nie będzie.
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.

    widać z czasem rośnie mu grubość izolacji.Ciekaw jestem kiedy dojdzie do 1 metra?

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał firewall Zobacz post

    widać z czasem rośnie mu grubość izolacji.Ciekaw jestem kiedy dojdzie do 1 metra?
    Ależ to już było. Nawet zdjęcie przedstawił. Jak się okazało to była izolacja pod drogą
    A tutaj na pożywkę dla TB:
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Aż mi szkoda założyciela wątku...

    jak się chłopak nie opamięta i zawierzy TB to powiększy się PDS, ...eehhhhh

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    TB juz pewnie dawno na priv podal nr tel. I opisal jakimi lajdakami jestesmy... Zwalczajacymi izolacje i walczymy z nim gdy on Europe izoluje... Nawet arabow napomnial ale nie odpowiedzial czy wspolpracuje z nimi...
    Oczywiście że współpracuje. Izolowane Kebab-budy z płyty obornickiej to jego dzieło.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  18. #18

    Domyślnie

    Bardzo proszę osoby, które nie mają nic konstruktywnego do powiedzenia o niezaśmiecanie wątku.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie.
    Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy.
    czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy?
    Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek -
    Rok temu w zimie przeprowadziłem badanie kamerą termowizyjną, która wykryła jedynie nieszczelności w drzwiach wejściowych i oknach. Drzwi od tego czasu wymieniłem na CAL'a Rovaniemi, a okna trochę podregulowano i dołożyłem jeszcze kilka uszczelek. Obawiam się jednak, że ze względu na ich budowę (dwuczęściowe bez słupka, trudno je uszczelnić na 100%).
    Grzejnik w łazience nie jest dedykowany do łazienek, to EWT CLIMA 20 TLS - czyli taki powiedziałbym półpromiennik (ze względu na obudowę odczywalny jest też efekt konwekcji), ale póki operuje na najniższej mocy to konwekcja jest raczej pomijalna. Monitoruję stale zużycie energii i w styczniu zużył on 150 kWh, a w lutym i w marcu po około 140 kWh.
    Możliwe, że poprzednia zima była dosyć długa i trochę ostrzejsza. W tym roku notuję zużycie mniejsze o około 700 - 800 kWh za okres od początku roku do końca marca.

  20. #20
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Jeżeli nie zlokalizuje się przyczyny strat - to trzeba zastosować delikatny ( niewyczuwalny) nawiew z ppci - jest bardzo skuteczne i w miarę niedrogie.
    W łazienkach samym grzejnikiem można będzie zejść o połowę. No i terma... jak nie można zmniejszyć zużycia - to zasobnik z pompą - zejdzie do 1000kWh

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony