    Hej,

    Bardzo mądre rzeczy tutaj piszecie, ktore dla laika - kupującego dom w budowie nie wiele mówią. Ale jestem elektronikiem i naprawa płyt głównych czy elektroniki samochodowej nie jest problemem a właściwie codziennością.

    Do czego zmierzam.

    Dom 140m2 z garażem.
    Czy 30 tyś starczy na pompe ciepła wraz z instalacja?
    Okna 3-szyby, dach 22cm pianki, ogrzewanie podlogowe wszedzie z gestoscia ok. 8cm w osi.

    Jakiej firmy wybrac sprzet?
    Czy macie jakas firme ktora polecacie w okolicach Bydgoszcz-Toruń na montaz?

  2. #362
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Do mnie masz rzut beretem
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  3. #363
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    Zarejestrowany
    May 2001
    Posty
    4.688

    Domyślnie

    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    Hej,

    Bardzo mądre rzeczy tutaj piszecie, ktore dla laika - kupującego dom w budowie nie wiele mówią. Ale jestem elektronikiem i naprawa płyt głównych czy elektroniki samochodowej nie jest problemem a właściwie codziennością.

    Do czego zmierzam.

    Dom 140m2 z garażem.
    Czy 30 tyś starczy na pompe ciepła wraz z instalacja?
    Okna 3-szyby, dach 22cm pianki, ogrzewanie podlogowe wszedzie z gestoscia ok. 8cm w osi.

    Jakiej firmy wybrac sprzet?
    Czy macie jakas firme ktora polecacie w okolicach Bydgoszcz-Toruń na montaz?
    Prosimy założyć nowy temat.
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE

  4. #364

    Domyślnie

    Witam,
    w ramach wymiany doświadczeń....
    Nadszedł czas awarii. Sprężarka Bristol w PC Neura 7/14 Wi (gruntowa, bezpośrednie parowanie) po 14 latach bezawaryjnej pracy i 26 692 h grzania powiedziała papa.
    Przez ten czas jedyna awaria to spalenie triaka i rezystora w sterowniku.

  5. #365
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    592

    Domyślnie

    Cytat Napisał mery26 Zobacz post
    Witam,
    w ramach wymiany doświadczeń....
    Nadszedł czas awarii. Sprężarka Bristol w PC Neura 7/14 Wi (gruntowa, bezpośrednie parowanie) po 14 latach bezawaryjnej pracy i 26 692 h grzania powiedziała papa.
    Przez ten czas jedyna awaria to spalenie triaka i rezystora w sterowniku.
    Masz statystykę dotyczącą start/stop dla tej sprężarki? Obstawiam że oprócz godzin pracy to tam jest odpowiedź dlaczego przestała działać.

  6. #366

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Masz statystykę dotyczącą start/stop dla tej sprężarki? Obstawiam że oprócz godzin pracy to tam jest odpowiedź dlaczego przestała działać.
    Nie mam. To prosta automatyka ON/OFF. Niemniej jednak uwzględniając 2 x dziennie ON i tak samo OFF (uruchamianie w II taryfie), to mamy 60 ON/m-c x 6 m-cy sezonu grzewczego =ok. 360 ON i tyle samo OFF w sezonie.
    P.S. nie szukam odp. Udzielam informacji. Popsuło się i już. Domniemam ze zamiennik (scroll pewnie Pansonica) który jutro ma być zamontowany już tyle nie wytrzyma.

  7. #367
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Ale jak przyczyna awarii, jakie objawy?

  8. #368
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Masz statystykę dotyczącą start/stop dla tej sprężarki? Obstawiam że oprócz godzin pracy to tam jest odpowiedź dlaczego przestała działać.
    Przy bezpośrednim parowaniu to raczej problem z smarowaniem, lub z szczelnością/perforacją i wilgocią w dolnym źródle. Dlatego wole pompy w których cały układ chłodniczy mieści się w jednej skrzynce. Choć jako ciekawostkę w temacie, w wakacje przywiozłem zdemontowaną sprawną pompę bezpośredniego porowania waterkotte z 1993r. Działała do tego roku przy ogrzewaniu domu w tandemie (jedna do CO druga CWU) rezem ze swoją siostrą(CWU), która niestety wyzioneła ducha i przyczyniła się do konieczności modernizacj kotłowni. Dolutuje może do niej jakiś wymiennik powietrzny i sobie zrobie ogrzewanie basenu

  9. #369

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Ale jak przyczyna awarii, jakie objawy?
    Płyta zaworowa (tak to nazwali) w sprężarce tłokowej Bristol. Objaw: sprężarka pracuje ale nie pompuje czynnika, temperatura podłogówki nie zmienia się - jedyny objaw. Poza tym nic nie wskazywało na usterkę. po wyłączeniu sprężarki słychać było jak przelewa się w środku czynnik.

  10. #370

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Przy bezpośrednim parowaniu to raczej problem z smarowaniem, lub z szczelnością/perforacją i wilgocią w dolnym źródle.
    DZ trzymało ciśnienie i nic nie wskazywało na jakiekolwiek braki

Strona 19 z 19

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony