  1. #2561
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Pisałem o tym. Przy niskich tempertaturach i wietrzeniu FPX nie nadąża. Przy -15 przymroziło mi lekko wymiennik. Pisałem w tej sprawie do thessli, by zmienić algorytm na płynne zwiększanie prędkości wnetylatora przy wietrzeniu. Jak jest wymiana 150m3/h i nagle puścimy 600 to temperatura FPX spada dość mocno. Zanim się nagrzeje to już jest po zabawie.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #2562
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Gregor87

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Mińsk Mazowiecki
    Kod pocztowy
    05-300
    Posty
    13

    Domyślnie

    Właśnie jestem po suszeniu wymiennika (nie był przymrożony ale wylałem z niego wodę i poleżał trochę w ciepłej łazience). Po zamontowaniu, 15 minut pracy na 100%. Wyniki:

    1) Po wylaniu wody, ogrzaniu i długim wietrzeniu: Czerpnia +3,8, Wywiew 21,2, Nawiew 16,6 (max co udało mi się uzyskać)
    2) 20 min po wietrzeniu (praca na 30% czyli ok 120m3/h) - Czerpnia +4,1, Wywiew 20,3, Nawiew 13,7
    3) 30 min po wietrzeniu - bez zmian

    Z tego co mówiliście, to po wietrzeniu (i pozbyciu się wody z wymiennika) różnice temperatur między nawiewem a wywiewem rzędu 2-3 stopnie powinny być osiągalne. U mnie nie ma szans. A 20 min po wietrzeniu znów wracam to 13 stopni (w nocy pewnie znowu będzie 10-11). Czy to waszym zdaniem nie wygląda jakby wymiennik miał jakiś stały opór który nawet podczas wietrzenia nie może być "wydmuchany"?
    Dom z pełnym piętrem, 186m2 powierzchni użytkowej. PC Panasonic Aquera T-Cap 9kW 400V (100% podłogówka). Rekuperator Thessla Green AirPack Home 500V

  3. #2563

    Domyślnie

    Drodzy, to ja zapytam o coś innego. AP Home 400H z CF. Jakie powinny być różnice (proporcja?) przy paramaterach wywiew-nawiew i czy te wartości są ok, lub co można polepszyć? Reku jest na strychu ocieplonym tylko pianę. W załączeniu 2 fotki z dwoma różnymi wartościami nawiewu 25% i 75%. Dodam tylko, że jak są temperatury ok 0 stopni to nawiew jest ok 18-20 stopni.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2955.jpg
Wyświetleń:	149
Rozmiar:	102,8 KB
ID:	452304
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2953.jpg
Wyświetleń:	93
Rozmiar:	111,0 KB
ID:	452305
    Ostatnio edytowane przez mestrekamcio ; 22-01-2021 o 19:34 Powód: dodane

  4. #2564
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gregor87 Zobacz post
    Właśnie jestem po suszeniu wymiennika (nie był przymrożony ale wylałem z niego wodę i poleżał trochę w ciepłej łazience). Po zamontowaniu, 15 minut pracy na 100%. Wyniki:

    1) Po wylaniu wody, ogrzaniu i długim wietrzeniu: Czerpnia +3,8, Wywiew 21,2, Nawiew 16,6 (max co udało mi się uzyskać)
    2) 20 min po wietrzeniu (praca na 30% czyli ok 120m3/h) - Czerpnia +4,1, Wywiew 20,3, Nawiew 13,7
    3) 30 min po wietrzeniu - bez zmian

    Z tego co mówiliście, to po wietrzeniu (i pozbyciu się wody z wymiennika) różnice temperatur między nawiewem a wywiewem rzędu 2-3 stopnie powinny być osiągalne. U mnie nie ma szans. A 20 min po wietrzeniu znów wracam to 13 stopni (w nocy pewnie znowu będzie 10-11). Czy to waszym zdaniem nie wygląda jakby wymiennik miał jakiś stały opór który nawet podczas wietrzenia nie może być "wydmuchany"?
    Jeśli bypass jest szczelny, a czujniki temperatury są ok, to zdecydowanie coś nie tak z wymiennikiem.
    Gdy włączasz wietrzenie słychać jak leci z niego woda?

    Cytat Napisał mestrekamcio Zobacz post
    Drodzy, to ja zapytam o coś innego. AP Home 400H z CF. Jakie powinny być różnice (proporcja?) przy paramaterach wywiew-nawiew i czy te wartości są ok, lub co można polepszyć? Reku jest na strychu ocieplonym tylko pianę. W załączeniu 2 fotki z dwoma różnymi wartościami nawiewu 25% i 75%. Dodam tylko, że jak są temperatury ok 0 stopni to nawiew jest ok 18-20 stopni.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2955.jpg
Wyświetleń:	149
Rozmiar:	102,8 KB
ID:	452304
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2953.jpg
Wyświetleń:	93
Rozmiar:	111,0 KB
ID:	452305

    Jest bardzo dobrze, ale pytanie jak jest ustawiona kalibracja? Czy nawiew i wywiew są zrównoważone?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #2565

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jeśli bypass jest szczelny, a czujniki temperatury są ok, to zdecydowanie coś nie tak z wymiennikiem.
    Gdy włączasz wietrzenie słychać jak leci z niego woda?




    Jest bardzo dobrze, ale pytanie jak jest ustawiona kalibracja? Czy nawiew i wywiew są zrównoważone?
    podpowiesz, jak to sprawdzić? mam kod do menu serwisowego
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2956.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	107,1 KB
ID:	452307  
    Ostatnio edytowane przez mestrekamcio ; 22-01-2021 o 20:23 Powód: add photo

  6. #2566
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Wejdź do kalibracji i zobacz jakie tam są wartości.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  7. #2567

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Wejdź do kalibracji i zobacz jakie tam są wartości.
    takie sa. max może być 445. Czy powinienem takie ustawić?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2956.jpg
Wyświetleń:	114
Rozmiar:	107,1 KB
ID:	452309
    Ostatnio edytowane przez mestrekamcio ; 22-01-2021 o 20:27

  8. #2568
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zostaw jak jest. Czyli masz 1:1.

    Wyniki bardzo dobre. Zastanawiam się czy ThesslaGreen nie stosowała w swoich centralach różnych wymienników. Te duże w teorii powinny sprawdzać się lepiej, a w praktyce jest lipa.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #2569
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Gregor87

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Mińsk Mazowiecki
    Kod pocztowy
    05-300
    Posty
    13

    Domyślnie

    Zgłoszę się jeszcze raz do serwisu Thessli, tylko nie wiem co jeszcze mogą zrobić oprócz wymiany wymiennika. Co do przewietrzania, to przez pierwsze kilka sekund słychać wodę spływającą do kanalizacji.
    Dom z pełnym piętrem, 186m2 powierzchni użytkowej. PC Panasonic Aquera T-Cap 9kW 400V (100% podłogówka). Rekuperator Thessla Green AirPack Home 500V

  10. #2570

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jest bardzo dobrze, ale pytanie jak jest ustawiona kalibracja? Czy nawiew i wywiew są zrównoważone?
    Bardzo dobrze? 100% sprawności to nawet marketingowcom nie wychodzi Jest dziwnie dobrze.

  11. #2571
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Teraz zobaczyłem 2 zdjęcie. Rzeczywiście trochę za dobrze nawet.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #2572

    Domyślnie

    możliwe, że coś jest popsute i pokazuje błędne wartości? na chwilę obecną wygląda to tak:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2963.jpg
Wyświetleń:	135
Rozmiar:	101,2 KB
ID:	452349

  13. #2573
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Gregor87

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Mińsk Mazowiecki
    Kod pocztowy
    05-300
    Posty
    13

    Domyślnie

    Tak jak już wspomniałem, będę się jutro kontaktował z serwisem Thessli w sprawie mojej niskiej sprawności rekuperatora (robi się coraz gorzej: o 18.00 T zewn +1.1st, Wywiew +20.1, Nawiew zaledwie + 9.8 stopnia). Przewietrzanie zwiększa chwilowo temp nawiewu do max 15-16 st, ale po 10 minutach znowu wraca do wcześniejszych parametrów.

    Mam inne pytanie: zaobserwowałem że na rekuperatorze skrapla się woda ale tylko na szczelinie klapy frontowej przy króćcu wyrzutni (zdjęcia). Normalne zjawisko czy wskazuje na jakąś nieszczelność urządzenia?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.jpg
Wyświetleń:	112
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	452362Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2.jpg
Wyświetleń:	93
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	452363
    Dom z pełnym piętrem, 186m2 powierzchni użytkowej. PC Panasonic Aquera T-Cap 9kW 400V (100% podłogówka). Rekuperator Thessla Green AirPack Home 500V

  14. #2574
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Wygląda to jakby wywiew był przytkany i szło obudowa centrali. Nie masz przytkanej wyrzutni? Jak w ogóle wygląda wyrzutnia?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #2575
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Gregor87

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Mińsk Mazowiecki
    Kod pocztowy
    05-300
    Posty
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Wygląda to jakby wywiew był przytkany i szło obudowa centrali. Nie masz przytkanej wyrzutni? Jak w ogóle wygląda wyrzutnia?
    Kanał wyrzutni to ok 6m odcinek sztywnej rury fi 200 w grubej izolacji (wełna) zawieszony pod sufitem w garażu (z rekuperatorem połączona jest elastyczną ocieploną rurą zagiętą w lekki łuk). Zarówno czerpnia jak i wyrzutnia ścienna wygląda tak:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Czerpnia.JPG
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	45,0 KB
ID:	452370

    Na pierwszy rzut oka nic nie wygląda na przytkane. Wszystkie kalibracje również były robione z tymi czerpniami/wyrzutniami.

    Tak przy okazji: znacie może jakiegoś fachowca działającego w województwie mazowieckim zajmującego się kompleksowo wentylacjami mechanicznymi (montaż/kalibracje/naprawy etc)? Może mamy kogoś takiego na forum? Chyba najlepiej by było jakby ktoś fachowym okiem na żywo zerknął na całą instalację i stwierdził który element zawodzi..
    Dom z pełnym piętrem, 186m2 powierzchni użytkowej. PC Panasonic Aquera T-Cap 9kW 400V (100% podłogówka). Rekuperator Thessla Green AirPack Home 500V

  16. #2576

    Domyślnie

    Witam,
    Czy jest mozliwosc samodzielnej aktualizacji softu reku/air++/cf?

  17. #2577
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Slyder

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Skierniewice
    Kod pocztowy
    96-100
    Posty
    398

    Domyślnie

    witam. We wcześniejszych postach pisałem o moich problem z kodami błędów 139,138,198. Wszystkie tyczyły się błędnej komunikacji z modułem CF. Wiatraki startowały na 100 % i zwalniały i tak ciągle. Przyjechał serwisant i po prostu wymienił całą płytkę z modułem CF. Problem u nich znany i mówi że po wszystkich jeździ i to wymienia. W pewnej partii wychodziły po prostu wybrakowane moduły. Może komuś to się przyda Pozdrawiam

  18. #2578
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.775
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał mestrekamcio Zobacz post
    możliwe, że coś jest popsute i pokazuje błędne wartości? na chwilę obecną wygląda to tak:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2963.jpg
Wyświetleń:	135
Rozmiar:	101,2 KB
ID:	452349

    Dalej masz tak rewelacyjne cyferki ? Okazało się, że mam podobną sytuację a nawet lepszą : wywiew 19,9 nawiew 20,3.

    Robiłeś coś z tą sytuacją ?
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  19. #2579

    Domyślnie

    Tak. Ustawiłem (za poradą serwisu Thessla) przepływy na 330mh/3 i wietrzenie spadło z 124% na 104%. Sprawność wg wyliczeń wychodzi 85-90%...

  20. #2580
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał PaRa Zobacz post

    Robiłeś coś z tą sytuacją ?
    Możesz się zamienić ze mną bo u mnie wywiew 21.5 a nawiew 13-15... czekam na serwis prawie miesiąc już.

Strona 129 z 148

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony