    Domyślnie

    Szybkie pytanie.
    Od wtorku chodzi rekuperator(firma jak w tenacie, model 200). W rurach zapewne jest woda, bo bylo grzane, a anemostaty nie zamkniete. Rury docieplone 20cm dobrej welny(dopiero w te srode) samo reku stoi w pomieszczeniu gdzie jest 15 stopni. Poki co od wtorku do teraz temperatura na nawiewie wzrosla o 2 stopnie(od wczoraj specjalnie nie drgnelo). Normalne, ma to trfac z tydzien, dwa zanim nie bedzie dmuchac zimnem?(nawiew 11.3, wywiew 14).

  2. #2242

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Szybkie pytanie.
    Normalne, ma to trfac z tydzien, dwa zanim nie bedzie dmuchac zimnem?(nawiew 11.3, wywiew 14).
    Skoro wywiew masz 14 ( czyli tyle w pokojach ) to nie spodziewaj się na nawiewie więcej niż 12-13. Nie oczekujesz tam chyba 20 ?. Co do wody - zbierze się tylko jak wilgotne powietrze trafi do zimniejszej strefy - wtedy się coś może wykroplić. Nie wiem gdzie reku, ani czy była taka różnica temperatur.

  3. #2243
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    *trwac

    W pokoju 21, a nie 14... nie ma przeciez miernika temp w anemostacie.

    Reku j/pisalem, pomieszczenie o temp. 15-16 stopni

    Poki co nic na lepsze sie nie zmienilo.

  4. #2244
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    klew

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    54-110
    Posty
    96

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    *trwac

    W pokoju 21, a nie 14... nie ma przeciez miernika temp w anemostacie.

    Reku j/pisalem, pomieszczenie o temp. 15-16 stopni

    Poki co nic na lepsze sie nie zmienilo.
    Czyli masz dużo strat na rurach z pokoju do rekuperatora. Jeśli do reku wpada 14 stopni i wylatuje z niego koło 11, to jest ok. Natomiast Bardzo dużo strat masz na samych rurach.
    Może podkręc obroty na jakiś czas na 100% i zobacz czy ta temperatura wzrośnie do 21, czy nie. Jeśli będzie dużo odbiegać, to jest szansa, że gdzieś jest nieszczelność i zasysa zimne powietrze.

  5. #2245
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Właśnie tak uczyniłem z samego rana, niech wszystko lepiej się wygrzeje. Podkrecilem rownieź klime i zobacze po paru h jaki bedzie efekt.

    Mam nadzieje ze te 20 cm ocieplenia nie będzie mało.

  6. #2246
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bronson90

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Turek
    Kod pocztowy
    62-700
    Posty
    214

    Domyślnie

    Jeśli dobrze rozumiem i masz 20 cm izolacji a sama rura ma około 8 cm wysokości to nad nią tylko zostaje 12 cm izolacji. Trochę licho, u siebie mam 42 cm izolacji więc nad przewodami od reku jest około 34 cm i mam 3 stopnie straty po drodze.
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp

  7. #2247
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Rury 50mm, a nad rurami lezy luźno te 20 wełny. Jest jeszcze izolacja pod, ale to juz nie wplywa(ogolnie ackerman 18, wylewka, styropian 16, wylewka, owe rury, 20cm welny i docelowo deski beda jako izolacja... taki przekladaniec ).

  8. #2248
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Ogolnie dzis jak podkrecilem na 80% to temperatura doszla:

    Wywiew: 17,5
    Nawiew: 15
    Czerpnia: 7,2

    Teraz:

    Wywiew: 16,2
    Nawiew: 13,6
    Czerpnia: 3,1

  9. #2249
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Dzielnica
    Furmaniec
    Posty
    1.331

    Domyślnie

    u mnie rury są rozprowadzone po podłodze nieogrzewanego strychu.
    Na nich 20cm zwykłego białego styro , na skrzynach rozdzielczych 10cm.
    I mam takie wyniki przy temp na dworze/ strychu 1st
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20200127_184150.jpg
Wyświetleń:	202
Rozmiar:	96,0 KB
ID:	440006
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20200127_184221.jpg
Wyświetleń:	108
Rozmiar:	82,7 KB
ID:	440007
    Między czerpnią na dworze a czerpnią w reku jest 40m rury fi 160 wkopanej na około 180cm stąd różnica temperatury.
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 27-01-2020 o 18:36
    Pozdrawiam
    Adam


    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy

    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v

  10. #2250

    Domyślnie

    Zaizoluj czymś skrzynki (te zbiorcze), jeżeli nie masz izolacji. Te blaszaki potrafią naprawdę "wyciągać" temperaturę. Jak masz samoprzylepną wełnę, to oklej wełną, jak masz pistolet i pianę możesz pobawić się pianą

  11. #2251
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Nie wiem czy do mnie to było, ale faktycznie dobry pomysł zeby docieplić metalowe skrzynki.

    Z teraz:
    Wywiew: 16,1
    Nawiew: 14
    Czerpnia: 5,2

    Nie ma wielkich roznic miedzy wywiewem a nawiewem, to na plus.

    Nie mieszkuje tu jeszcze(od czasu do czasu przesiaduje). Wczoraj pomierzylem temperatury przy anemostatach i szalu nie ma, stad i te temperatury... no i straty na rurach(jak trzeba bedzie to sie dorzuci welny i zrobi ruszt jeden poziom wyżej.

    Ogólnie tak to wygłada:

    Kuchnia: 20-21
    Spiżarka:20
    Lazienka:18
    Wiatrolap: 15(nie grzeje tam, a generalnie grzeje splitem).

    Mysle ze usredniajac(biorac pod uwage ilosc rur z kazdych pomieszczen, to bedzie okolo 18-19 stopni.

    Przykrecilem troche wyciag na anemostacie w niegrzanym wiatrolapie i nadmuch w pokoju gdzie mam silownie i rowniez temperatura 15 stopni aby zbilansowac(chyba dobrze mysle?).

  12. #2252
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Ps. Nie mieszkam tu jeszcze*

    Slabo z edycja.

  13. #2253

    Domyślnie

    Witam,
    czy są a jakieś wytyczne co do długości rur między reku a czerpnią i reku a wyrzutnią?

  14. #2254
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.935

    Domyślnie

    Cytat Napisał drizzt02 Zobacz post
    Witam,
    czy są a jakieś wytyczne co do długości rur między reku a czerpnią i reku a wyrzutnią?
    Ogólnym zaleceniem jest - jak najkrótsze. Jakie maksymalnie długie, najlepiej pytać producenta sprzętu.

  15. #2255
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał drizzt02 Zobacz post
    Witam,
    czy są a jakieś wytyczne co do długości rur między reku a czerpnią i reku a wyrzutnią?
    Według mnie, opory czerpni czy wyrzutni wchodzą do obliczeń spadku ciśnienia nawiewów czy wywiewów i nie ma tu wytycznych. Przecież zawsze można, przy długich kanałach czerpni czy wyrzutni dać większe średnice i zminimalizować opory przepływu. Przy czerpni dobrze jest dać puszkę z filtrem wstępnym G4 aby muchy i komary czy inne "gadostwo" nie gnieździło się w przewodach. Daje to możliwość czyszczenia kratki czerpni od wewnątrz.

  16. #2256
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Dzielnica
    Furmaniec
    Posty
    1.331

    Domyślnie

    u mnie czerpnia jest 50m od reku a wyrzutnia 8m.
    Na czerpni dodatkowo mam filtr zrobiony "ręcznie" - taki długi na 1m stożek
    Pozdrawiam
    Adam


    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy

    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v

  17. #2257
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    https://zapodaj.net/0bef4aad91815.jpg.html

    W domo średnio około 21 stopni czyli straty cały czas takie same.

    Albo jakiegoś lewego powietrza dostaje, albo mało ocieplenia.

  18. #2258
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie część rur (bez izolacji) z dolnej łazienkie biegnie przez garaż - strata na którą się godzę, a na poddaszu mam rury cześciowo nie przykryte wełną, bo ciągle czasu brak. W domu 21-22 stopnie.

    Na wyciągu temperatura waha się od 19,5 do 20 stopni. W tej chwili mam tak:

    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 05-02-2020 o 15:01
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  19. #2259

    Domyślnie

    To i tak lepiej niż u mnie. Mimo iż jak widać na rurach praktycznie nie mam strat.



    Sprawność rośnie po wietrzeniu, aby potem znów zacząć spadać.

  20. #2260
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Te dane odczytujesz przez modbus i liczysz sprawność?

    Masz za mały flow i powietrze nie jest w stanie osuszyć wymiennika. Pisał o tym Kaizen w którymś wątku.
    U mnie na 35% czyli 150m3 też była degradacja sprawności. Na 38% jest minimalna, ale też ją widać po wietrzeniu. Może się okazać, że lepiej wymieniać więcej przy wyższej sprawności niż mniej z jej utratą. Trzeba by przeliczyć.

Strona 113 z 148

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony