Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłędy czujników temperatury to typowe usterki w thessli. Myślę, że dacie radę sami ogarnąć - zlokalizować, spisać symbol, zamówić w internecie sam sensor - bez wiązki. Polutować i założyć.
A może ktoś tutaj nawet poda symbol czujnika.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Posiadam rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V i na pierwszym serwisie dowiedziałem się, że nie mam modułu CF.
Przyznam, że przy zakupie nie wiedziałem nawet, że takie urządzenie istnieje a Sprzedawca nie wspominał mi nic o ewentualnych dodatkowych opcjach.
Zwracam się z pytaniem czy w aktualnej sytuacji warto zamówić z montażem ten moduł CF?
Montażysta wycenił mi taką usługę na kwotę 1200 zł.
Czy w jakiś znaczący sposób zmieni to funkcjonowanie urządzenia oraz przede wszystkim czy wg Waszej opinii warto ponosić taki dodatkowy koszt?
Za każdą opinię będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli reku jest przygotowany pod cf to montażysta chce 500 za przyjazd. Jeśli nie to trzeba rozgrzebać pół reku i wtedy cena może być adekwatna. Czy potrzebny? Różne są zdania na ten temat. Ja nie mam i od 7 lat nie narzekam.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżywa ktoś w thessli sprzężenia zwrotnego z okapem?
Mam u siebie wycisg, którego używam przy wyjątkowo intensywnych zapachach smażenia. Niestety jest problem z dopływem powietrza... Zapas sprężu w tym wentylatorze nie jest duży więc jego efektywność spada drastycznie. Dopiero otwarcie okna pozwala mu zasysać jak należy - widać efekt gołym okiem. Dodatkowo gdy wszystkie okna są zamknięte to zaciąga powietrze z garażu przez nieuszczelniony jeszcze pion techniczny...
Z tego co widzę to domyślnie w trybie okap jest 120% nawiew i wywiew ale register modbus jest on/out więc zakładam, że można by się tym pobawić i regulować sam nawiew w zależności od wyciagu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy aktywnym bypassie mam nawiew na 50% a wywiew na 0% tak powinno byc czy cos mam zle ustawione?
wywiew nie pownien byc rowny nawiewowi?
ok juz wiem, sa 3 tryby pracy
1=nawiew=wywiew
2=nawiew>wywiew
3= nawiew x % wywiew = 0%
Ostatnio edytowane przez Busters ; 13-09-2020 o 21:47
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź, a czy wykonujesz kalibracje? jeśli tak to jak często?
Cały czas zastanawiam się czy montować moduł cf czy zostawić tak jak jest.
Jeżeli nie zdecyduje się na montaż modułu cf to muszę się liczyć z tym, że co jakiś czas będę musiał wezwać serwis w celu kalibracji urządzenia.
Dodatkowo chciałbym podpytać jak macie ustawiony bypass?
Nie bardzo mogę się połapać w instrukcji na to dobrze ustawić.
Z tego co rozumiem to w okresie zimowym/grzewczym bypass najlepiej chyba wyłączyć aby wymieniane powietrze przechodziło przez wymiennik ciepła?
A jak macie ustawione parametry w okresie letnim?
Montażysta zalecił mi takie ustawienia:
temperatura otwarcia 15
temperatura chłodzenia 16
temperatura grzania 26
tryb pracy 1
Czy ktoś z Was może w sposób prosty wytłumaczyć do co oznaczają poszczególne opcje?
Będę wdzięczny za każdy komentarz.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGadałem z serwisem odnośnie Modbus dividera w przypadku gdy ma się Air++ oraz CF, a chce się wpiąć centralę do swojej automatyki i mówili, że się to nie sprawdzi, diwider nie służy do tego...
Prościej niż instrukcja już się chyba nie da Są tam nawet przykłady z danymi temperaturami i opisane czy bypass się włączy czy nie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało mi się ostatecznie spiąć okap z reku przez HA, ale nie przez funkcję OKAP - bo w tej funkcji niestety min flow to 100%. A ja nie mam potrzeby aż tak dmuchać.
Skorzystałem z funkcji kominka - tutaj mogę sobei dowolnie ustawić proporcje nawiewu/wywiewu od 5 do 50%.
Na 1szym biegu okapu włączana jest funkcja kominek.
Na 2 dodatkowo zwiększana jest wentylacja o 10% i tak do 70% z kolejnymi biegami.
Warunkiem włączenia funkcji okap jest temperatura na zewnątrz powyżej 5 stopni - aby nie zamrozić wymiennika. Jeśli temp jest poniżej 5, zwiększa się tylko ciąg wentylacji. Tak, wiem, że spada sprawność itd. Ale wolę to niż zaciąganie powietrza np z garażu, czy dość duży spadek wydajności okapu.
Na ten moment tak wygląda mój panel od wentylacji:
Pora wystawić airmobile na allegro, raczej już nie wrócę do niego
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMozesz wkleić kod slidera? Jeszcze nie używałem w ha. Pewnie byłoby wygodniej. Tutaj automatyzacja przełącza wszystko, ale rzeczywiście lepiej by to wyglądało.
Jakość powietrza mierzę na czerpni, a drugi już za filtrami w skrzynce rozdzielczej nawiewu.
Dokładnie jak napisał agb, jak już się połączysz to jest z górki. Straciłem 8h na początku. Na szczęście agb podesłał mi swój kod i poszło z górki.
Niby mam modbus to TCP ale tak naprawdę poszło przed modbus over TCP. Taka subtelna różnica.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRTU over TCP
Ja się właśnie przerzuciłem na https://github.com/3cky/mbusd i ze zwykłym donglem za 8zł idzie.
dropdown:
slider:Kod:input_select: aquarea_quietmode: name: Set Quiet Mode options: - 'Off' - 1 - 2 - 3 aquarea_powermode: name: Set Power Mode options: - 'Off' - 30 min - 60 min - 90 min
Kod:input_number: aquarea_tank_temp: name: Set Tank Temperature min: 40 max: 75 step: 1