  1. #2361
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych.

    Można oczywiście też podpiąć podlicznik podłączony do jakiegoś HA, można też raz na tydzień chodzić i spisywać obecną wartośc zużycia. Kto co lubi.

    A jak producent ma rozwiązać pomiar zużycia filtra dołączonaego do centrali? Dowolnego filtra. Centrala nie wie co dzieje się w układzie. Nie wie czy ktoś zatkał anemostaty bo mu wiało, czy coś zgniotło rury. Thessla Green poszła w sprawdzone i proste rozwiązanie - sygnał z presostatu.

    5 minutowy test raz w tygodniu, to łącznie 70Wh w miesiącu. Jeśli ustawimy test w nocy, to koszt miesięczny wynosi niecałe 3gr!

    Nie widzę tańszego w implementacji i eksploatacji sposobu pomiaru.

    Nawet miernik energii pobierze jakąś energię - niech to będzie dodatkowe 4W, co w miesiącu da prawie 3kWh dodatkowej energii. Jak dodamy miernik energii z wifi, to będzie jeszcze więcej.

    Jeśli piszemy, że jakiś presostat nie zadziałał, to ja bym chciał się dowiedzieć jaki i jakie miał nastawy. Bo można ustawić 50Pa, a można i 200Pa.

    A jak filtry zewnętrzne monitorują inni producenci? Jest w ogóle taka opcja?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #2362
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych.

    Można oczywiście też podpiąć podlicznik podłączony do jakiegoś HA, można też raz na tydzień chodzić i spisywać obecną wartośc zużycia. Kto co lubi.

    A jak producent ma rozwiązać pomiar zużycia filtra dołączonaego do centrali? Dowolnego filtra. Centrala nie wie co dzieje się w układzie. Nie wie czy ktoś zatkał anemostaty bo mu wiało, czy coś zgniotło rury. Thessla Green poszła w sprawdzone i proste rozwiązanie - sygnał z presostatu.

    5 minutowy test raz w tygodniu, to łącznie 70Wh w miesiącu. Jeśli ustawimy test w nocy, to koszt miesięczny wynosi niecałe 3gr!

    Nie widzę tańszego w implementacji i eksploatacji sposobu pomiaru.

    Nawet miernik energii pobierze jakąś energię - niech to będzie dodatkowe 4W, co w miesiącu da prawie 3kWh dodatkowej energii. Jak dodamy miernik energii z wifi, to będzie jeszcze więcej.

    Jeśli piszemy, że jakiś presostat nie zadziałał, to ja bym chciał się dowiedzieć jaki i jakie miał nastawy. Bo można ustawić 50Pa, a można i 200Pa.

    A jak filtry zewnętrzne monitorują inni producenci? Jest w ogóle taka opcja?
    Nie wiem dokładnie kto jak ma. Ta opcja z presostatami nie przemawia do mnie. Tym bardziej jeśli to się odbywa w nocy.

    Najlepsze rozwiązanie wg mnie to interwał czasowy podobnie jak w samochodach.

    Ale jeśli już to przecież większość dobrych central ma pomiar wydajności, więc zakładam, że sterownik centrali wie że przy nowym filtrze (niezależnie czy jest jeden czy sa dodatkowe filtry na kanale nawiewnym) wentylator pracuje na 50% mocy żeby przetłoczyć 100 m3/h a po pewnym czasie potrzebuje 60%. Nic nie trzeba dokładać, nic nie zużywa niepotrzebnie energii...
    Ostatnio edytowane przez nowaenergia ; 16-06-2020 o 13:05

  3. #2363

    Domyślnie

    I zarówno założenie przez użytkownika G4, jak i F7 da takie same opory i ten sam pobór energii? Ciekawe. Opowiadaj dalej.

  4. #2364
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Odbywa się w ustawionym przedziale czasowym.

    Opcja monitorowania zmiany napięć na wentylatorach przy danych nastawach to już konkretne rozwiązanie, ale sprawdzi się tylko w opcji z CF, a nie każda centrala ma CF.

    Teraz mając HA monitoruję sobie napięcia na wentylatorach i mogę sobie wprowadzić dodatkowy test bazując na tych danych. Choć nawet zimą filtry wymieniam po prostu. Opory to też nie jest jedyny wyznacznik zużycia. Jego skuteczność to kolejny wyznacznik. Szczególnie w filtrach f8-f9.

  5. #2365
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    I zarówno założenie przez użytkownika G4, jak i F7 da takie same opory i ten sam pobór energii? Ciekawe. Opowiadaj dalej.
    Przecież chyba centrala wie, że został nowy filtr założony, czy na przykład dodano nagrzewnicę kanałową czy nawilżacz więc hydraulika całego układu się zmienia i od te chwili to jest punkt zero od którego bada się zmiany ciśnienia.

  6. #2366

    Domyślnie

    Chyba? Stwierdzasz, czy pytasz?

  7. #2367
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nowaenergia

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-524
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Chyba? Stwierdzasz, czy pytasz?
    Pytam.

  8. #2368

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych.
    Na podstawie czego tak twierdzisz?
    W dokumentacji, która jest dostępna na stronie producenta widać, że od samego początku wszystkie centrale Airpack posiadają presostat na filtrze nawiewnym.
    Nie inaczej jet w Airpack 4.
    Z tą różnicą, że w Airpack 4 można sobie jako opcję domówić przetwornik, dzięki czemu spadek ciśnienia na filtrze będzie wyświetlany na panelu.
    To właściwie kolejny krok naprzód, gdyż ja nie kojarzę central domowych w takim przedziale cenowym z aktywnym pomiarem spadku ciśnienia na filtrze.

    Do tej pory stosowałem zewnętrzne przetworniki z wyświetlaczem, które na bieżąco monitorują filtr i wyświetlają aktualny spadek ciśnienia na filtrze.
    Np takie: https://hkinstruments.fi/products/di...itters/dpt-r8/
    Lub takie: https://www.kele.com/product/sku?kid=22ADP-55QL

  9. #2369
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Rzeczywiście, masz rację. Podczas rozmowy z serwisantem była mowa, że na filtrze wywiewnym nie ma. Pytałem go pod kątem właśnie brudnego filtra wywiewnego po zakończeniu prac wykończeniowych i uruchomieniu wentylacji.

  10. #2370

    Domyślnie

    zmienię temat
    W upały jak ostatnio - jakie ustawienia na panelu macie?
    Nawiew i wywiew działa, a okna otwieracie?
    Czy funkcja "otwarte okno", żeby tylko wyciąg działał, a fizycznie otwarte okna?

  11. #2371
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Tylko nawiew i wywiew. W taki upał lepiej ustawić min w ciągu dnia i mocniej w ciągu nocy.

  12. #2372

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Tylko nawiew i wywiew. W taki upał lepiej ustawić min w ciągu dnia i mocniej w ciągu nocy.
    słyszałem teorię, że dostaje się przy otwartych oknach jakięś lewe powietrze. Nie szkodzi to w systemie wentylacji reku?

  13. #2373
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    ThesslaGreen ma tryb otwarte okna, działa wtedy tylko nawiew.

    Aczkolwiek u siebie w ogóle nie otwieram okien przez wzgląd na kurz i owady. Wentylacja daje doskonale radę.

  14. #2374

    Domyślnie

    pewnie masz połączone z klimą czy coś zagotowałbym się z temp nawiewu 27 stopni i bez otwartych wieczorem okien...
    ps. przy trybie 'otwarte okno' działa tylko wywiew, można też bawić się ustawienami różnicy strumieni

  15. #2375
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Tak, rzeczywiście wywiew.

    Ale jeśli w nocy w domu zgromadzisz trochę chłodu to w dzień bardziej zasadne wydaje się odzyskiwanie tego chłodu przez centralę.

    Otwierając okna w dzień wpuszczasz to gorące powietrze bezpośrednio do domu.

  16. #2376

    Domyślnie

    zgadzam się, za dnia staram się przymykac rolety, mimo to jest gorąco. Dzisiaj się pobwiłem ustawieniami bypass i obniżyłem temperaturę nawiewu o 6 stopni, ale to dzięki deszczowi, któy ochodził temperature na zewnątrz. Mimo wszystko jeszcze wiele nauki odnośnie obsługi reku przede mną...

  17. #2377
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Najlepsza byłaby opcja ustawienia bypassu tak by się włączał gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu. Ale jeśli dobrze kojarzę to jest tylko próg temperatury - nie wglebialem się bo steruje tym przez ha. Ale taka opcja byłaby najlepsza.

  18. #2378

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    ThesslaGreen ma tryb otwarte okna, działa wtedy tylko nawiew.

    Aczkolwiek u siebie w ogóle nie otwieram okien przez wzgląd na kurz i owady. Wentylacja daje doskonale radę.
    Wywiew.

    2.7.6. Otwarte okna
    Funkcja wyłącza wentylator nawiewny w czasie kiedy otwarte są okna w pomieszczeniu. Powietrze świeże dostaje się do pomieszczeń przez otwarte okna. Wentylator wycią- gowy działa zgodnie z aktualną nastawą.

  19. #2379
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.307
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Najlepsza byłaby opcja ustawienia bypassu tak by się włączał gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu.
    Bypass powinien się WYŁĄCZAĆ gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu (która przy włączonym bypasie powinna być równa czerpni) po to, aby wymiennik odzyskiwał chłód.

  20. #2380
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    To miałem na myśli, a napisałem odwrotnie. Dzięki za sprostowanie.

Strona 119 z 148