  1. #2621

    Domyślnie

    Problem w tym, że thessla na takie pytania nie odpowiada.

  2. #2622
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Maniek82r

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Kraków
    Posty
    190

    Domyślnie

    Witam,
    Czy to jest w ogole mozliwe czy błąd czujników?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20210224-175041_Gallery.jpg
Wyświetleń:	270
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	453467
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.

  3. #2623
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.154
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    Witam,
    Czy to jest w ogole mozliwe czy błąd czujników?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20210224-175041_Gallery.jpg
Wyświetleń:	270
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	453467
    94,6% sprawności - przy 60% mocy wentylatorów wątpliwe przy zrównoważonych przepływach.

  4. #2624
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Maniek82r

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Kraków
    Posty
    190

    Domyślnie

    A jak to zweryfikowac?

    Jak sprawdzic czy CF faktycznie dziala i sa zrownowazone przeplywy?

    Jak policzyles ta sprawnosc? Mi wychodzi 22,1/22,4=98,6% haha
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.

  5. #2625
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.154
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    A jak to zweryfikowac?

    Jak sprawdzic czy CF faktycznie dziala i sa zrownowazone przeplywy?
    Zmierzyć przepływy na wszystkich anemostatach.

    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    Jak policzyles ta sprawnosc? Mi wychodzi 22,1/22,4=98,6% haha
    http://centrale-rekuperacyjne.pl/spr...ra-kalkulator/

  6. #2626

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Zmierzyć przepływy na wszystkich anemostatach.

    http://centrale-rekuperacyjne.pl/spr...ra-kalkulator/
    Możesz również za pomocą manometra pomierzyć różnice ciśnień czerpnia/nawiew, wyrzutnia/wywiew. Przy określonej mocy wentylatorów np. 30/70/100% zaznacz pkt. na charakterystyce wentylatora nawiewnego i tak aż do max. biegu. To samo dla Went. wywiewnego. Wynik to opór na instalacji a z charakterystyki otrzymasz wydatek.
    Manometr np. taki
    https://www.conrad.pl/p/manometr-tes...UaAu4rEALw_wcB
    Przed pomiarem wymień filtry.

  7. #2627
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Greg_OR

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Sobótka
    Kod pocztowy
    55-050
    Posty
    13

    Domyślnie

    Wracając do nadmiernej pracy went wywiewnego - skalowanie CF poprawiło sytuację, ale nie do końca, bo korekta na wywiewie była 200% i to też nie podobało się panu z serwisu (konsultacja tel.).
    Żeby wyeliminować wszelkie przyczyny zamieniłem miejscami filtry - no i bingo. Choć filtr wstępny (mata na filtrze zasadniczym) wymieniam praktycznie co miesiąc, to jednak drobny pył z domu musiał przeniknąć i zatkać filtr na wywiewie - filtr "na oko" wydawał się taki sam jak poprzednio i taki sam jak na nawiewie. No i dziwne, że nie stało się to wcześniej, tylko po 1.5 roku używania reku. Czy mrozy mogły mieć na to jakiś wpływ, nie mam pojęcia. Po solidnym odkurzaniu sytuacja się poprawiła - ale korekcja 130% też słabo, lepszym rozwiązaniem okazało się wstawienie starego filtra (pierwsze filtry wymieniłem dość szybko, więc je zachowałem na wszelki wypadek) i po skalowaniu korekcja 114% (nawiew 105%), co i tak jest dość dużo i trzeba będzie nowy filtr na wywiewie zamontować.

  8. #2628
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja byłem przekonany że od wyleiminowania przyczyn w filtrach zacząłeś. Prawda jest taka, że filtry M5 bez prefiltra conajmniej G4 trzeba wymieniać min co pół roku. Odkurzanie, przedmuchanie może i je trochę oczyszcza, ale one puszczają pyły. Nawet jak nie stawiają jeszcze oporu.
    Te śmieszne maty to są tkaniny G3.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #2629
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Greg_OR

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Sobótka
    Kod pocztowy
    55-050
    Posty
    13

    Domyślnie

    Od filtrów zacząłem tzn od zmiany mat (ja mam G4 kupione na metry i docinam) oraz oględzin filtrów M5, które miały pół roku i nie wzbudzały podejrzeń. Serwisant mówił, że przy regularnej wymianie tych mat, to same filtry M5 powinny spokojnie wytrzymywać rok, ale wiadomo - dom domowi nierówny, a u nas teren wokół jeszcze nie zagospodarowany i kurzy się bardzo. Będę myślał o jakiejś puszcze filtrującej przed reku.

  10. #2630

    Domyślnie

    Pany, takie głupie pytanie bo nie znalazłem na stronie Airpacka4 nic na ten temat
    Stronę wyrzutna/czerpnia - nawiew/wywiew się ustala na etapie zamówienia, czy się przekłada bebechy w centrali.
    Pytam bo rysunek CAD ma wyrzut/czerp na prawo, a w instrukcji są na lewo

  11. #2631

    Domyślnie

    Jaka macie maksymalna wydajność jednostki w m3? ap 4 400

  12. #2632

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcin_med Zobacz post
    Jaka macie maksymalna wydajność jednostki w m3? ap 4 400
    410 m3/h

  13. #2633

    Domyślnie

    Mi wychodzi 340 więc chyba mam strasznie duże opory na instalacji...

  14. #2634
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    340 max czy kalibracji?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #2635

    Domyślnie

    340 mi Max przy kalibracji pokazuje czyli 340
    to 10 V

  16. #2636

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcin_med Zobacz post
    340 mi Max przy kalibracji pokazuje czyli 340
    to 10 V
    Musisz wiedzieć jaki masz opór na instalacji. Sama informacja o ilości powietrza nic Ci nie powie. Wiesz, ze jedziesz 100km/h ale nie wiesz ile spalasz paliwa.

  17. #2637

    Domyślnie

    A z kad wziąć taka informacje ? Jak sprawdzić opor instalacji?

  18. #2638

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcin_med Zobacz post
    A z kad wziąć taka informacje ? Jak sprawdzić opor instalacji?
    Manometr, czerpnia/ nawiew i wywiew/wyrzutnia przy nastawach wentylatorów np. 30/50/70/100 %

  19. #2639

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcin_med Zobacz post
    340 mi Max przy kalibracji pokazuje czyli 340
    to 10 V
    Ta wydajność jest w AP4 wyliczona na podstawie pomiaru ciśnienia na dyszy wentylatora.
    Oznacza to, że twoja instalacja ma za duże opory - przed, lub za wentylatorem.
    Ogólnie AP4 to cichy rekuperator, ale kosztem sprężu dyspozycyjnego jaki oferuje.
    410 m3/h jest osiągane przy 100 Pa - a to dość mało.
    By instalacja w domu miała tak małe opory, musi być dobrze przemyślana.
    Wykonując instalację wg ogólnie spotykanych standardów ciężko jest zejść z oporami do 100 Pa.

    Zacznij od sprawdzenia, czy problemem nie jest czerpnia - odepnij kanał czerpni przy rekuperatorze i sprawdź ile wtedy osiąga.

  20. #2640

    Domyślnie

    Dziękuję za konkretną pomoc, sprawdzę

Strona 132 z 148

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony