Zasadniczo krzywa grzewcza dla pomieszczeń z grzejnikami jest dość niska i mogą zaistnieć problemy objawiające się chłodnymi miejscami w tych pomieszczeniach np. z dala od grzejników. Powodem takiego czegoś są niskie temperatury grzejników i niska konwekcja czyli mieszanie się powietrza w pokojach.
Jeśli w pokojach grzejniki są przewymiarowane to takie efekty mogą być nieodczuwalne.
Na Twoje objawy jedyną radą jest obniżenie krzywej grzewczej do poziomu 0,4 lub o,35 a następnie podniesienie temperatury zadanej do poziomu 22,5 lub 23*C
To spowoduje że krzywa grzewcza wypłaszczy się czyli zniknie efekt nierówności w którym dla (-5*C) temperatura jest osiągana a dla 0*C już nie.
Podniesienie temperatury zadanej powoduje przesunięcie krzywej do poziomu takiego jaki był dla krzywej 0,45 czyli temperatura zadana dla (-5*C) pozostaje na poziomie z KG 0,45 natomiast dla 0*C temperatura jest juz na poziomie z krzywej 0.55
Jeśli denerwują Cię oszukiwane wskazania regulatora to możesz je skorygować poprzez korektę samych wskazań i odjąć te 1,5 - 2*C
Druga sprawa to poziom ustawienia zaworu trójdrogowego czyli temperatura mieszania.
Moim zdaniem stała temperatura na poziomie 30*C nie jest tu optymalna, jeśli oczywiście takowa jest tam nastawiona ponieważ zawór VTA 320 ma temperatury na poziomie bodajże 30 - 60*C