  1. #21

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    .....kompensuje zwiekszoną mocą całego grzejnika podłogowego w danym pomieszczeniu o ok 10-15% wartosci strat ciepła dla danego pomieszczenia.
    Czyli zawsze dodajesz do obliczonych strat danego pomieszczenia te 10-15% i dopiero wg tego projektujesz OP ??


    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Miałem OZC od asolta, przyjalem dla łazienki (u mnie łazienka to pomieszczenie o najwyższym wskaźniku W/m2) rozstaw 10 cm, sprawdziłem, jaka temp zasilania zapewni mi odpowiednią moc dla pokrycia obliczonych strat tego pomieszczenia, a nastepnie dla tej TZ przeliczylem kolejne pomieszczenia. Tam wyszly rozstawy co 20, czy nawet co 25cm
    Kurcze muszę w takim razie jeszcze nad tym posiedzieć, bo u mnie strasznie zagęszcza mi te rurki w pętlach, praktycznie wszędzie wychodzi mi po 10-15cm,

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał _arek_ Zobacz post
    Czyli zawsze dodajesz do obliczonych strat danego pomieszczenia te 10-15% i dopiero wg tego projektujesz OP ??

    ,
    Nie, sprawdzam moc dla poszczegolnych rozstawów, który rozstaw (licząc od najwiekszego) przekracza moc strat ten przyjmuje do dalszych obliczen. Dla ułatwienia układania przyjąłem rozstawy z rastrem 5 cm. Dla zdecydowanej wieszosci przypadków rozstawy sa w zakresie od 10 do 30 cm czyli 10,15,20,25,30 cm. Miałem kilka przypadków gdzie konieczne było 7,5 cm. Mniejszych od 7,5 i wiekszych od 30 cm (za wyjątkiem garazy i podobnych pomieszczen) nie przyjmuję do obliczen.

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.618
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał _arek_ Zobacz post
    Czyli zawsze dodajesz do obliczonych strat danego pomieszczenia te 10-15% i dopiero wg tego projektujesz OP ??




    Kurcze muszę w takim razie jeszcze nad tym posiedzieć, bo u mnie strasznie zagęszcza mi te rurki w pętlach, praktycznie wszędzie wychodzi mi po 10-15cm,
    Jeśli pomieszczenia maja zbliżone obciążenie cieplne do tego najbardziej obciążonego, to może tak być
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  4. #24

    Domyślnie

    No nie wiem,ja wyczytałem w poradniku Purmo(załącznik) że do wyznaczenia temp.zasilania nie bierze się pod uwagę pomieszczenia jakim jest łazienka i dobieram z pomieszczenia które ma największe obciążenie cieplne w przeliczeniu na 1m2 Myślę że w dużej większości łazienek sama podłogówka nie jest w stanie jej ogrzać z uwagi na małą powierzchnię przeznaczoną pod OP i wysoką temp.projektową 24 st.to też podnoszenie temp."na siłę" aby tylko pokryć straty dla tego jednego pomieszczenia powoduje że całość pracuje niepotrzebnie na zbyt wysokiej temp.
    Lepiej w łazience uzupełnić deficyt mocy np.grzejnikiem drabinkowym lub ogrzewaniem ściennym.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Temp.zasilania.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	424089  
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 02-01-2019 o 18:01

  5. #25
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.618
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    U mnie łazienka jest pomieszczeniem o najwyzszym obciazeniu cieplnym, nie mam wanny, wiec grzeje 100% powierzchni podlogi (za wyjatkiem bezpośredniego sąsiedztwa odpływu liniowego.
    Drabinke mam, al to raczej na dosuszanie reczników, czy mokrej kurtki dziecka.

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Lepiej w łazience uzupełnić deficyt mocy np.grzejnikiem drabinkowym lub ogrzewaniem ściennym.
    Cały czas o tym piszę, na ogół to wlasnie lazienka jest takim pomieszczeniem o najwyzszym wskazniku, ale miałem przypadki pokoi z litym parkietem gdzie ten wskaznik był jeszcze wyzszy i wtedy był problem bo temp. posadzki nie powinna wtedy przekraczac ok 27 oC. Gdy przekroczyła niestety trzeba było obnizyc Tz i uzupelnic straty w takim pomieszczeniu, czym? to tez jest problem. Ja akurat dołozylem grzejniki kanałowe (po uzgodnieniu z inwestorem) zasilane wyzszą Tz. Wiem to komplikacja ukladu grzewczego, ale skoro nie mozna zmienic załozen to trzeba jes spelnic. Przypadków jest bardzo wiele i do kazdego trzeba podejsc indywidulanie.

  7. #27

    Domyślnie

    Czy w purmo SDG da się jakoś ustawić maksymalną długość pętli? U mnie nie mogę edytować tego pola i czasem kosmiczne pętle wychodzą.

  8. #28

    Domyślnie

    Nie jesteś w stanie przekroczyć długość pętli 100m Program automatycznie dodaje kolejną pętle gdy w pierwszej długość miałaby przekroczyć 100m innymi słowy rozbija jedną pętle dłuższą na dwie krótsze.Owszem na siłę można zrobić tak aby przekroczyć 100m ale trzeba chcieć wyłączając opcję tryb automatyczny wtedy w diagnostyce pisze ze za długa pętla(zał.)
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wa.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	102,1 KB
ID:	425439  
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 24-01-2019 o 22:18

  9. #29

    Domyślnie

    Nie do końca. W zakładce rury masz... rury i przy nich parametr maksymalnej długości pętli. Niektóre rury mają więcej niż 100m i wtedy pętla ma i nawet 150m. Ogólnie strasznie toporne to SDG i chyba na ręczne liczenie się przerzucę.

  10. #30

    Domyślnie

    Instalacje ogrzewania podłogowego wykonuje się prawie w 100% na rurze PEX 16 Nie powinno się przekraczać długości pętli 100m i tego należy się trzymać

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony