    Domyślnie Pomóżcie zaprojektować Wentylację Mechaniczną z GWC rurowym

    Witam wszystkich serdecznie,
    już niedługo zaczynam budować dom. Pierwszy dom
    trochę juz czytałem na temat Wentylacji Mechanicznej i GWC. Po lekturze postanowiłem zbudować całą instalację w domu "tymi oto rękoma".
    I mam kilka pytań do Ekspertów, Praktyków i do tych wszystkich, którzy już coś takiego zrobili.
    Pomóżcie Panie i Panowie

    Charakterystyka działki... działka ma 25m na 33m. przekrój gleby to 0 - 0,5m - humus; następnie 0,5 - 1,7m - żwir; potem 1,7 - glina; na końcu prawdopodobnie skała. Dom będzie w całości podpiewniczony i cała piwnica będzie w ziemi czyli planuje wykop na jakieś 2,8 - 3 m. Teren raczej suchy.

    Myslalem o tym aby przy okazji takiego wykopu dać odrazu na około fundamentów GWC - rura PCV fi 200,
    I pojawiają się pierwsze pytania.
    1. czy przekrój rury wystarczający?
    2. jaką długość rury jest optymalnie dać? czy im dłuższa tym lepsza?
    3. jak będzie dobra głębokość - im głębiej tym lepiej?


    Dom na bazie kwadratu o wymiarach zewnętrznych 16,5m na 16m. Czyli około 65 mb rury na około - za dużo? za mało?

    Do będzie w centrum małego misata, z trzech stron sąsiedzi, mało drzew, roślinności.

    4. gdzie najlepiej umieścić czerpnie? przy domu? na domie (od środka pociągnąć rurę na jakąś tam wysokość)? czy też w rogu działki gdzie obsadzę jakimiś krzewami, drzewami itp?
    5. gdzie umieścić rekuperator? piwnica? parter? poddasze użytkowe? czy też strych?
    6. jak zaplanować wyrzutnię?

  2. #2
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Najtaniej i najlepiej nie mieć gwc.
    Ale jak ktoś ma za dużo kasy, to gwc dobiera się do strumienia powietrza z central. Jaka centrala?

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    JandJ

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Radzyń Podlaski
    Kod pocztowy
    21-300
    Posty
    52

    Domyślnie

    Jeszcze nie mam pojęcia. Wielkość domu w metrach sześciennych to ok 14 tys m3. Czy mógłbyś cos zaproponować?
    a co zamiast GWC proponujesz w moim przypadku?

  4. #4
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał JandJ Zobacz post
    Jeszcze nie mam pojęcia. Wielkość domu w metrach sześciennych to ok 14 tys m3. Czy mógłbyś cos zaproponować?
    a co zamiast GWC proponujesz w moim przypadku?
    Wielkość domu nie ma nic do tego, wentylacja jest dla ludzi. Tyle samo powietrza zużywa rodzina w małym jak i dużym domu.
    A od gwc tańsze w instalacji, tańsze w eksploatacji i znacznie skuteczniejsze są pompy ciepła powietrze powietrze.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    JandJ

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Radzyń Podlaski
    Kod pocztowy
    21-300
    Posty
    52

    Domyślnie

    Docelowo mieszkać będzie osób 5 narazie jest nas troje
    Nie opłaca się GWC nawet zważywszy że wykop będzie już gotowy (przy okazji fundamentów)?
    Na ile byś wyliczył różnicę w cenie?

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał JandJ Zobacz post
    6. jak zaplanować wyrzutnię?[/B]
    Zwazywszy na ostatnie wydarzenia, wyrzutnie nakierowałbym na wschód

    A na poważnie - GWC i rekuperator to słaby pomysł. W Sezonie zimowym róznica w odzyskanej energii bedzie niewielka, jedyny mały plus to ochrona przed zamarzaniem wymiennika (ale to mozna zrealizowac nagrzewnica, kablami samoregulujacymi, itp.

    Druga rzecz nie ma rur z atestem do wentylqcji z PVC. One sluzą do odprowadzania scieków.
    Szukaj tych z PE.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    JandJ

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Radzyń Podlaski
    Kod pocztowy
    21-300
    Posty
    52

    Domyślnie

    75 mb rury = 900
    z 20 kolan 45st. = 360
    rekuperator, powiedzmy około = 2500

    razem 3760

    bo rozumiem że kanały rozprowadzające powietrze po domu potrzebne są tu i tu.

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jarszcz
    Zarejestrowany
    Aug 2014
    Skąd
    Cz-wa
    Posty
    277

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Zwazywszy na ostatnie wydarzenia, wyrzutnie nakierowałbym na wschód
    Hahaha padłem

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    JandJ

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Radzyń Podlaski
    Kod pocztowy
    21-300
    Posty
    52

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Zwazywszy na ostatnie wydarzenia, wyrzutnie nakierowałbym na wschód

    A na poważnie - GWC i rekuperator to słaby pomysł. W Sezonie zimowym róznica w odzyskanej energii bedzie niewielka, jedyny mały plus to ochrona przed zamarzaniem wymiennika (ale to mozna zrealizowac nagrzewnica, kablami samoregulujacymi, itp.

    Druga rzecz nie ma rur z atestem do wentylqcji z PVC. One sluzą do odprowadzania scieków.
    Szukaj tych z PE.
    ale położenie rur to koszt ok 1300 zł .... a nagrzewnica prąd ciągnie.... hmm?

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    JandJ

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Radzyń Podlaski
    Kod pocztowy
    21-300
    Posty
    52

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarszcz Zobacz post
    Hahaha padłem

  11. #11
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał JandJ Zobacz post
    75 mb rury = 900
    z 20 kolan 45st. = 360
    rekuperator, powiedzmy około = 2500

    razem 3760

    bo rozumiem że kanały rozprowadzające powietrze po domu potrzebne są tu i tu.
    Kanał nietrujący 75m 5000zł rekuperator 800m3/h ( by wykorzystać taki kanał - 3.5kW 10 000zł
    Klimatyzacja 3.5 kW 4000zł

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał JandJ Zobacz post
    ale położenie rur to koszt ok 1300 zł .... a nagrzewnica prąd ciągnie.... hmm?

    Rur, które nie do tego służą. Z te z PE chyba bedą droższe.
    Nagrzewnica ? Niech weżmie nawet 200kWh, to masz 10 lat dogrzewania.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    JandJ

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Radzyń Podlaski
    Kod pocztowy
    21-300
    Posty
    52

    Domyślnie

    no to mi Panowie namieszali w głowie

  14. #14
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał JandJ Zobacz post
    no to mi Panowie namieszali w głowie
    Uważam, że lepiej jest zrobić coś taniej, zdrowiej i by dało nieporównywalnie większy efekt.

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał JandJ Zobacz post
    no to mi Panowie namieszali w głowie
    Albo GWC albo rekuperator, krótko mówiąc. Oba rozwiązania mają zalety i wady.
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    noc

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    z.góra
    Kod pocztowy
    65-340
    Posty
    1.407

    Domyślnie

    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Albo GWC albo rekuperator, krótko mówiąc. Oba rozwiązania mają zalety i wady.
    I z tym się zgadzam jak najbardziej.
    Zamiast mnożyć systemy, zamontuj jakiś przyzwoity reku i zapomnisz o wentylacji.
    Samo się będzie "robić" czyste powietrze w domu.

  17. #17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Damian85
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Malbork
    Posty
    124

    Domyślnie

    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Albo GWC albo rekuperator, krótko mówiąc. Oba rozwiązania mają zalety i wady.
    A dlaczego niemożna łączyć? W innym wątku wypowiadali się użytkownicy takiego rozwiązania i nie narzekali. Sam zacząłem już kłaść rury (pomarańczowe) ok 35m + reku Luna. Wydaje mi się takie rozwiązanie tańsze niż droższy reku za ok 4-5tys zł
    Z4 -szkieletowy- 100m2,ściany: 15 styro grafit+15wełna+5wełna; dach: 20+20 wełna; podłoga: 10+15 styro; WM+reku+GWC; okna 0,8 + rolety, PC powietrzna - Panasonic7kw +koza AB (sezon'15/'16 1243kwh '16/'17 1400kwh)

  18. #18
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    JandJ

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Radzyń Podlaski
    Kod pocztowy
    21-300
    Posty
    52

    Domyślnie

    no właśnie czemu nie połączyć? reku z GWC?
    czy nie osiągniemy wtedy lepszej sprawności?
    Zimą cieplejsze powietrze niż na samym reku. a latem napewno trochę niższe niż jak by było sam reku. czy się mylę?

  19. #19
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał Damian85 Zobacz post
    A dlaczego niemożna łączyć? W innym wątku wypowiadali się użytkownicy takiego rozwiązania i nie narzekali. Sam zacząłem już kłaść rury (pomarańczowe) ok 35m + reku Luna. Wydaje mi się takie rozwiązanie tańsze niż droższy reku za ok 4-5tys zł
    1- kanały kanalizacyjne nie są obojętne dla zdrowia, dlatego nie zostały dopuszczone do stosowania w wentylacji
    2-centrala z elektrycznym układem rozmrażania, nieco mniej zużywa energii niż taka z gwc.
    3-energetycznie zyskujemy pomijalną wartość, ponieważ gwc podgrzewa powietrze przed centralą, więc ta mniej odzyska ciepła z powietrza wywiewanego, cieplejsze powietrze będzie na wyrzutni.

  20. #20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Damian85
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Malbork
    Posty
    124

    Domyślnie

    Panie Tomaszu:
    Czyli rozumiem że proste GWC + tania Luna (wraz z dodatkowym filtrem) , będzie mniej efektywne niż reku z średniej półki? Wydaje mi się że w gorące dni będzie pełnić taki system coś w rodzaju "darmowej" klimatyzacji, w innym wątku forumowicze pisali że temp na nawiewach była ok 5'c niższa niż na zewnątrz, chyba sam rekuperator tego nie osiągnie. A zimą tania Luna (ok1,5tys zł) nie zamarznie zimą. Jakoś dalej nie moge dostrzec tych minusów. Chyba że miał Pan na myśli opór tłoczenia powietrza(?) do domu przez silniki(?) a zużycie prądu do rozmrażania reku
    Z4 -szkieletowy- 100m2,ściany: 15 styro grafit+15wełna+5wełna; dach: 20+20 wełna; podłoga: 10+15 styro; WM+reku+GWC; okna 0,8 + rolety, PC powietrzna - Panasonic7kw +koza AB (sezon'15/'16 1243kwh '16/'17 1400kwh)

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony