    Mam pompę gruntową 9kW.
    Pracuje od grudnia.
    Na chwilę obecną nie mam uwag

  2. #42

    Domyślnie

    a jaki metraż domu, jakie masz dolne źródło i ile metrów, podłączałeś ją sam czy montaż wykonała firma, orientujesz się może ile prądu zeżarła w chłodniejsze dni? sory, trochę dużo pytań, ale na forum mało jest o tych pompach i chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej

  3. #43
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Dom z poddaszem użytkowym o pow ok 200m2 w tym nie ogrzewany garaż ok 30m2
    Podłogówki tylko łazienki ok 25 m2 reszta grzejniki.
    DZ spiralne 4x150mb rura 40 zakopana na gł 1,7m
    Zużycie w grudniu ok 640kWh.
    Dla porównania ub roku w grudniu zużyłem 450kg ekogroszku dobrej jakości
    Temp w domu 22,5-23

  4. #44

    Domyślnie

    U mnie będzie 161m2 w tym 36m2 garaż, bez poddasza, wszędzie podlogowka, w garażu też, żeby utrzymac kilka stopni na plusie, DZ spiralne 3x150m rura 32 lub 3x200m rura 40 jeszcze się zastanawiam, ściany zewnętrzne styropian grafitowy 18, podlogi bialy 16, strop bialy 24, PC myślę, że spokojnie wystarczy 8 kW, wszystko mam zamiar zrobić sam (brat hydraulik) tylko podlączenie i pierwsze uruchomienie chcialbym, żeby zrobila firma, mam zamiar pojechac do firmy apic i skonsultowac to wszystko, ale chce tez zapytac na forum

  5. #45
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Dom masz lepiej ocieplony u mnie ściany 12, podłoga 13 i dach 25-30
    Okna mam 2 szybowe i średnie jakościowo
    Czy DZ ci wystarczy to zależy jeszcze jaki masz grunt. U mnie glina, a obecnie poziom wody na gł ok 90 cm więc kolektor "utopiony"

  6. #46

    Domyślnie

    U mnie tez jest glina, poziom wody gruntowej to cieżko powiedzieć, bo w zeszlym roku byla susza, ale mysle, że jest dość wysoki, bo zawsze na wiosne jest grząski grunt, a powiedz mi jeszcze czy te 640 kWh to sama pompa naciągnęła czy to z calego domu?

  7. #47
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Z podlicznika na pompę i obiegówki
    odnośnie poziomu wody to możesz dołek wykopać, albo świder i wywiercić
    Ja mam taki ręczny z Castoramy za ok 60 PLN
    Ostatnio edytowane przez mpalys ; 17-01-2019 o 10:45

  8. #48

    Domyślnie

    To chyba dość dużo, tylko że grzejesz na grzejniki, to pewnie i temperature na PC musisz wyższa dawać

  9. #49
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    na grzejniki idzie do 40 stopni CWU 43
    dom ma już 14 lat
    rok temu węgla spaliłem za 450 PLN - teraz prądu za 300 (taryfa G12w)
    cóż mam powiedzieć
    Gdybym teraz dom budował- wiele rzeczy bym inaczej zrobił

  10. #50

    Domyślnie

    No tak, w nowo budowanym domu na pewno będzie to inaczej wyglądać, a jak u ciebie bylo z montażem i pierwszym uruchomieniem, sam to robiłeś?

  11. #51
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    dokładniej opisałem ci w wiadomości prywatnej

  12. #52
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    591

    Domyślnie

    Dziwi mnie dlaczego wszyscy robią spiralny jeżeli w porównaniu z liniowym pod każdym względem wypada gorzej . Więcej rury, więcej glikolu, większe opory no i oczywiście dużo większe koszty.

  13. #53

    Domyślnie

    Ok, wielkie dzieki, teraz już mam trochę jaśniejszy obraz tego wszystkiego, pojade jeszcze do tej firmy i pogadam, zobaczę co mi powiedza

  14. #54
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Dziwi mnie dlaczego wszyscy robią spiralny jeżeli w porównaniu z liniowym pod każdym względem wypada gorzej . Więcej rury, więcej glikolu, większe opory no i oczywiście dużo większe koszty.
    Hmm tak samo się dziwię po co ludzie kupują samochody za 200k PLN jak te za 100k mniej palą, tańszy jest serwis, tańsze części zamienne, mniejsza utrata wartości, tańsze ubezpieczenia...

  15. #55
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    591

    Domyślnie

    Samochody to komfort, prestiż na drodze można pokazać kto tu rządzi ale ładować kasę pod ziemię to tego nie mogę zrozumieć.

  16. #56
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    więcej rury=większa powierzchnia wymiany
    więcej glikolu= wyższa temp z DZ (przynajmniej przez pierwsze 10-15 min od załączenia)
    większa średnica= mniejsze opory +większa powierzchnia wymiany - do wymiennika w pompie i tak jest wejście 1"
    Dzięki temu wyższy COP
    Koszt zakopania ten sam.
    Czy wyższy wydatek zrównoważy zyski możesz policzyć i się podzielić. Myślę że znajdzie się wielu zainteresowanych wynikami

    "Dziwienie się " nic nie wnosi

  17. #57
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    591

    Domyślnie

    Co to za większa wymiana jeżeli rura leży na rurze, główny opór to wymiennik w PC . Nie wiem jak jest w innych pompach ale u mnie przy 3x160m PE 32x2,4 opór wymiennika w PC to 2/3 oporu a 1/3 w gruntowym.

  18. #58
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Pompy Apic rozpatrujemy- 8 czy 9 kW wymiennik taki sam.
    Rozumiem mit oporów przepływu mamy obalony 3x160m PE 32x2,4 ma znacznie większy opór przepływu niż 4x150m PE 40x2,4
    Dla przybliżenia skali różnicy oporów tu jest prosty kalkulator http://sankom.pl/online/sankom/kkt/w...alc=resistance
    Nie rozumiem pojęcia " rura leży na rurze" - co najwyżej się krzyżują
    Rozpatrując przypadek u mnie gdzie wymiennik jest 80 cm poniżej poziomu wód gruntowych bardzo duże znaczenie ma powierzchnia wymiany w układzie glikol/ziemia nawodniona
    Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem
    Zakładając te same warunki gruntowe, taką samą energię potrzebną dla pomp (różne przepływy wyjdą bo opory inne )
    powstaje pytanie - który wymiennik ma większą sprawność:
    3x160m PE 32x2,4
    czy
    4x150m PE 40x2,4

    Na szczęście jeszcze każdy ma jeszcze wolny wybór
    Zawsze pozostaje prestiż pod ziemią
    Ostatnio edytowane przez mpalys ; 18-01-2019 o 23:40

  19. #59
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    No to może zaszaleć i wkopać rurę długości 20 metrów o srednicy 1 metra , taką do wody na długie odległości , powierzchnia styku kolosalna , bez oporów przepływu .

  20. #60
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    591

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Pompy Apic rozpatrujemy- 8 czy 9 kW wymiennik taki sam.
    Rozumiem mit oporów przepływu mamy obalony 3x160m PE 32x2,4 ma znacznie większy opór przepływu niż 4x150m PE 40x2,4
    Dla przybliżenia skali różnicy oporów tu jest prosty kalkulator http://sankom.pl/online/sankom/kkt/w...alc=resistance
    Nie rozumiem pojęcia " rura leży na rurze" - co najwyżej się krzyżują
    Rozpatrując przypadek u mnie gdzie wymiennik jest 80 cm poniżej poziomu wód gruntowych bardzo duże znaczenie ma powierzchnia wymiany w układzie glikol/ziemia nawodniona
    Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem
    Zakładając te same warunki gruntowe, taką samą energię potrzebną dla pomp (różne przepływy wyjdą bo opory inne )
    powstaje pytanie - który wymiennik ma większą sprawność:
    3x160m PE 32x2,4
    czy
    4x150m PE 40x2,4

    Na szczęście jeszcze każdy ma jeszcze wolny wybór
    Zawsze pozostaje prestiż pod ziemią
    Sprawność sprawnością ale ile m2 powierzchni zajmują, ile z gruntu można wyciągnąć. Mój 3x160 zajmuje 280m2 w roztawie co 60 cm.
    Z miejsca krzyżowania się rur można uzyskać tylko połowę energii , przy dużych zbliżeniach również dużo mniej.

Strona 3 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony