  1. #21
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Rury stalowe nagrzewają się błyskawicznie. Poduszka powietrzna między taką rurą a szachtem kominowym jest w tym kontekście tak samo dobrym materiałem izolacyjnym jak wełna. Rury muszą być cienkie, wówczas nie dojdzie do oklejenia (spadnie) i do pożaru sadzy. Koniec kropka.
    Nie mam o tym pojęcia - to pytam.

    A nie jest tak, że wełna (też) spełnia rolę "izolatora" właściwej (wysokiej) temperatury pracy komina ?

    Poduszka powietrzna jest dobrym izolatorem, ale tylko do pewnych granic jej "grubości" - przy czym musi być bezwarunkowo szczelna, w każdym innym przypadku będzie to "chłodnica" (zwłaszcza stalowego).
    Ostatnio edytowane przez sSiwy12 ; 14-04-2015 o 14:22
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  2. #22
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    No tak i wiedza moja poszła w ........nie wiedziałem ,ze poduszka powietrzna ma swoje grubości.
    Poduszka powietrzna jest dobrym izolatorem, ale tylko do pewnych granic jej "grubości"
    Baturka możesz coś przybliżyć.?

  3. #23
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    do pustego pustaka keramzytowego spokojnie można włożyć rurę owiniętą wełną z siatką metalową,
    do komina murowanego najczęściej nic więcej niż sama rura nie wejdzie.
    jeśli chodzi o wykonawstwo, to się tym nie zajmuję, niech robią to firmy przygotowane do biegania po dachach
    a tak na marginesie to w wełnie izolatorem jest również powietrze.
    Lechosław Kierzkowski.

  4. #24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał lecho*ski Zobacz post
    a tak na marginesie to w wełnie izolatorem jest również powietrze.
    Nieruchome powietrze - nitki "substancji" ograniczają do minimum ruch powietrza.
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  5. #25
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Nie wiem co jara Lechowski. Ponieważ to odosobniony i niezbadany przypadek, trzeba raczej pominąć. Bo kreozot to wynik palenia mokrym drewnem, a nie zimnych rur w kominie. Chyba, ze Lechoski pomylił znaczenia słowa kreozot.

    Nie muszę powoływać się na setki realizacji, bo pod nosem mam kilka przykładów. Mam z 10 kominów w budynkach firmowych i prywatnych, wszystko to cienkie rury stalowe w szachcie (zwykle pustak systemowy). Różnie...szczelnie, rozszczelnione, wentylowane...Coś tam wełną opatulone, ale większość goła i wesoła. Niestety jeden tylko z wyczystką, bo robienie sobie kłopotu z tym wynalazkiem, to rzecz ostatnia która przychodzi mi do głowy. Jeden, ale dość modelowy. Główne źródło ciepła, w głównej sali ekspozycyjno - szkoleniowej. http://www.kominki-batura.pl/kaflowy3_1s.html uczestnikom zjazdów znane urządzenie...(pozdrawiam)

    Komin to rura fiu 150, w szachcie keramzytowym, nieszczelnym. Tradycyjnie nie czyszczonym. Poszedłem zobaczyć w związku z problemem Lechowskiego. Kupka sadzy wielkości dwóch- trzech łyżek do zupy. Nawet odkurzacza nie wyciągałem... palone ze cztery lata...Tylko że ja palę! Drewnem a nie wodą. No i trochę stopni na liczniku miewam.

    Wełna nie jest potrzebna w kominie ceramicznym. Poza tym to dodatek problematyczny. Od 200 o C zaczyna się spalać lepiszcze. Jak dostanie kilkanaście razy do wiwatu, potrafi się kurczyć (spalenie lepiszcza, powoduje rozluźnienie włókien). Musielibyśmy chyba dostać więcej sygnałów niż ten jeden, by pochylić się nad problemem komina Lechowskiego. Tym bardziej, że na tym forum otrzymywałem sygnały od ludzi którzy mają podobne rozwiązania do opisanych przeze mnie i z powodzeniem je eksploatują. Wręcz piszą o skutecznej i bezproblemowej ewakuacji dymu z kominka.

  6. #26
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    nie wiem co ty palisz, ale wiem, ze masz z wełną problem,
    wrzuc ją do kominka i spróbuj spalić, tam jest ponad 200 stopni,
    mi nie udało się to nawet w kanonce na węgiel, chyba , że mówimy o innej wełnie.
    zapewniam również, ze w używanym intensywnie przez 15 lat kominku również nie zniknęła, sam ostatnio u jednego znajomego sprawdzałem.
    kominków na wełnie obecnie nie wykonuję, co nie znaczy, że mam powielać przytaczane tu bzdury.

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Nie wiem co jara Lechowski. Ponieważ to odosobniony i niezbadany przypadek, trzeba raczej pominąć. Bo kreozot to wynik palenia mokrym drewnem, a nie zimnych rur w kominie. Chyba, ze Lechoski pomylił znaczenia słowa kreozot.

    Nie muszę powoływać się na setki realizacji, bo pod nosem mam kilka przykładów. Mam z 10 kominów w budynkach firmowych i prywatnych, wszystko to cienkie rury stalowe w szachcie (zwykle pustak systemowy). Różnie...szczelnie, rozszczelnione, wentylowane...Coś tam wełną opatulone, ale większość goła i wesoła. Niestety jeden tylko z wyczystką, bo robienie sobie kłopotu z tym wynalazkiem, to rzecz ostatnia która przychodzi mi do głowy. Jeden, ale dość modelowy. Główne źródło ciepła, w głównej sali ekspozycyjno - szkoleniowej. http://www.kominki-batura.pl/kaflowy3_1s.html uczestnikom zjazdów znane urządzenie...(pozdrawiam)

    Komin to rura fiu 150, w szachcie keramzytowym, nieszczelnym. Tradycyjnie nie czyszczonym. Poszedłem zobaczyć w związku z problemem Lechowskiego. Kupka sadzy wielkości dwóch- trzech łyżek do zupy. Nawet odkurzacza nie wyciągałem... palone ze cztery lata...Tylko że ja palę! Drewnem a nie wodą. No i trochę stopni na liczniku miewam.

    Wełna nie jest potrzebna w kominie ceramicznym. Poza tym to dodatek problematyczny. Od 200 o C zaczyna się spalać lepiszcze. Jak dostanie kilkanaście razy do wiwatu, potrafi się kurczyć (spalenie lepiszcza, powoduje rozluźnienie włókien). Musielibyśmy chyba dostać więcej sygnałów niż ten jeden, by pochylić się nad problemem komina Lechowskiego. Tym bardziej, że na tym forum otrzymywałem sygnały od ludzi którzy mają podobne rozwiązania do opisanych przeze mnie i z powodzeniem je eksploatują. Wręcz piszą o skutecznej i bezproblemowej ewakuacji dymu z kominka.
    Lechosław Kierzkowski.

  7. #27
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura;6838267.........[SIZE=4
    Wełna nie jest potrzebna w kominie ceramicznym[/SIZE]. Poza tym to dodatek problematyczny. Od 200 o C zaczyna się spalać lepiszcze. Jak dostanie kilkanaście razy do wiwatu, potrafi się kurczyć (spalenie lepiszcza, powoduje rozluźnienie włókien). Musielibyśmy chyba dostać więcej sygnałów niż ten jeden, by pochylić się nad problemem komina Lechowskiego. Tym bardziej, że na tym forum otrzymywałem sygnały od ludzi którzy mają podobne rozwiązania do opisanych przeze mnie i z powodzeniem je eksploatują. Wręcz piszą o skutecznej i bezproblemowej ewakuacji dymu z kominka.


    Takie kominy mam do KZPŁW i do PG.Co w nich jest nie halo???. Przez 8 lat PG serwisowany i wyczystce, jak to wielokrotnie pisałem może dwie szufelki bordowawych granulek nie mylić z sadzą.Co roku kominiarz.Kominiarz a nie fachowiec z papierkiem i długopisem.Zawsze jak wchodzi na dach pyta po co mi ten zwieńczający dzieło dyfuzor.Tłumaczę mu bo to zakończenie systemu.Komin do mego wełniaka ZPŁW identyczny ale w zwiększonej średnicy.Ponowie pytanie do trzech panów.Gdyby były nieużywane ,ale wybudowane co widać......... maja zduński błąd czy nie???.Panowie nie dajcie czekać.No przeca nie boicie się odpowiedzi na tak proste pytanie ode mnie.

    p.s tak na marginesie bo uciekło mi.Kominek mam nieciepły nieszamotowy to w komin puszczam więcej jak 200stC co sugerujesz Baturka.
    Od 200 o C zaczyna się spalać lepiszcze. Jak dostanie kilkanaście razy do wiwatu, potrafi się kurczyć
    To mie sie już skurczyło???.jak to kuźwa sprawdzisz kamerą???
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 15-04-2015 o 08:36

  8. #28

    Domyślnie

    wiem że najprosciej jest gdy rura kominowa wlata prosto do kominka, jednak w starciu z lokalnymi kominkarzami okazało się nieproste, nie tanie, za rurę życzyli sobie grubo ponad 2000 zl i pociagniecia sciany konstrukcyjnej aż do szczytu dachu, a ten pustakowy schiedel kosztował ok 600 zl i po kłopocie i oficjalna wyczystka jest

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post


    Takie kominy mam do KZPŁW i do PG.Co w nich jest nie halo???. Przez 8 lat PG serwisowany i wyczystce, jak to wielokrotnie pisałem może dwie szufelki bordowawych granulek nie mylić z sadzą.Co roku kominiarz.Kominiarz a nie fachowiec z papierkiem i długopisem.Zawsze jak wchodzi na dach pyta po co mi ten zwieńczający dzieło dyfuzor.Tłumaczę mu bo to zakończenie systemu.Komin do mego wełniaka ZPŁW identyczny ale w zwiększonej średnicy.Ponowie pytanie do trzech panów.Gdyby były nieużywane ,ale wybudowane co widać......... maja zduński błąd czy nie???.Panowie nie dajcie czekać.No przeca nie boicie się odpowiedzi na tak proste pytanie ode mnie.

    p.s tak na marginesie bo uciekło mi.Kominek mam nieciepły nieszamotowy to w komin puszczam więcej jak 200stC co sugerujesz Baturka.

    To mie sie już skurczyło???.jak to kuźwa sprawdzisz kamerą???
    Nikt. Ja pisałem w kontekście rur stalowych w cegłach u Lechowskiego. Ale chyba faktycznie dość tych "bzdur"...

  10. #30
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Nikt. Ja pisałem w kontekście rur stalowych w cegłach u Lechowskiego. Ale chyba faktycznie dość tych "bzdur"...
    Wiem o czym pisałeś a u lechowskiego jest jak zwykle inaczej, ale jeśli pozwolisz szanuje go po swojemu.To nie bzdury drogi kolego 60 latku..Dlaczego nie odpowiedziałeś na moje pytanie.Krew mi się burzy bo ty Guru nie chcesz odpowiedzieć .....dlaczego???

  11. #31
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    .............Ponowie pytanie do trzech panów.Gdyby były nieużywane ,ale wybudowane co widać......... maja zduński błąd czy nie???. Panowie nie dajcie czekać.No przeca nie boicie się odpowiedzi na tak proste pytanie ode mnie.
    p.s tak na marginesie bo uciekło mi.Kominek mam nieciepły nieszamotowy to w komin puszczam więcej jak 200stC co sugerujesz Baturka.To mie sie już skurczyło???. Jak to kuźwa sprawdzisz kamerą???
    Może ktoś inny potrafi odpowiedzieć, bo Branża jak widać boi się odpowiedzi.Może eniu tu spróbujesz.

  12. #32
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    Nieruchome powietrze - nitki "substancji" ograniczają do minimum ruch powietrza.
    Nie zauważyłem i tej witaminki.Dobrze ,że w stopce ująłeś te błędy genetyczne..Czy ty zastanawiasz się czasami o czym piszesz???Przecież czytaja cię nie tylko fachowcy przed którymi się wymądrzasz i chcesz zabłysnąć.Weź to pod uwagę.

  13. #33
    Banned
    Vitcas Polska

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Chrzanów
    Kod pocztowy
    32-500
    Posty
    29

    Domyślnie

    Dzień dobry, zrobiła się bardzo ciekawa dyskusja. Jeśli chodzi o materiały do budowy kominka, to na naszej stronie internetowej znajduje się kilka informacji na ten temat: http://www.vitcas.pl/zaroodporne-mat...inkow-i-piecow Mamy nadzieję, że będą dla Państwa przydatne.

  14. #34
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vitcas Polska Zobacz post
    Dzień dobry, zrobiła się bardzo ciekawa dyskusja. Jeśli chodzi o materiały do budowy kominka, to na naszej stronie internetowej znajduje się kilka informacji na ten temat: http://www.vitcas.pl/zaroodporne-materialy-zdunskie-do-kominkow-i-piecow Mamy nadzieję, że będą dla Państwa przydatne.
    Wyżej przedstawiłem w co tak na prawdę mam wpięty mój KZPŁW i PG i opisałem jak powstawał 8lat temu.Nosze się z zamiarem(choć długo to trwa ale noszę) z wymianą na lepszy model-zduński bo najlepsze ,w waszej ocenie jest to materiał bezpieczny i w rzeczy samej cały komin systemowy?Czy taki komin w/w w przyszłości mogę użyć do zduńskiego wykonawstwa gdy w salonie zażyczę sobie kominek -wkład -obudowę typowa z materiałów takich które np Wy prezentujecie w waszej ofercie jako bezpieczne.Nic niestety nie znalazłem a czytam o wełnie którą mam w obudowie kominka i co widać w systemie kominowym.

    pozdrawiam NS.
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 17-04-2015 o 08:56

  15. #35

    Domyślnie

    Tak, dyskusja zrobiła się ciekawa, chciałbym jednak podsumować i zadać kilka pytań, gdyż wątek dotyczy "komina nad kominkiem". Widzę, że na forum wiele osób ma odmienne zdania, trzeba to jednak przełożyć na praktykę i panujące obecnie przepisy. Zawitałem tutaj między innymi, gdyż wiedziałem, że spotkam fachowców, którzy na co dzień mają styczność z kominami, kominkami, piecami itd. Zatem dowiedziałem się, że komin można postawić nad kominkiem, tak, jak kiedyś robiło się to w kominkach otwartych. Tutaj pierwsze pytanie, co zatem z wyczystką, której nie będzie (bo będzie nią komora spalania - wkład kominkowy), czy jest to zgodne z obecnymi przepisami, czy kominiarz odbierze komin? Teraz pytanie odnośnie samego komina (tutaj zdania są podzielone) rozumiem, że mogę zastosować dostępne na rynku kominy systemowe wraz z wkładem ceramicznym i wełną - czy lepiej zastosować same pustaki keramzytowe i włożyć w komin rurę żaroodporną np. z materiału 1.4828? (tutaj ciekawy artykuł - http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/06...eramiczny.html) - z tego artykułu wynika, że sama rura nierdzewna np. 1.4404 lub jej zamiennik 1.4571 nie znajdzie zastosowania w kominku ogrzewanego (suchym) drewnem, a raczej przy ogrzewaniu gazem. Chciałbym jeszcze zapytać o możliwość zastosowania w takim kominku ogrzewania kominkowego (płaszcz wodny) , ale raczej grawitacyjnego, ew. dwie rury (kanały) na dole i dwa na górze, czytałem , że rury mogą mieć max. do 3 m w ogrz. grawitacyjnym, czy to prawda? Jeśli coś przekręciłem, to mnie poprawcie. Chciałbym po prostu dowiedzieć się, jak prawidłowo postawić kominek i komin "nad kominkiem" z zastosowaniem ogrzewania grawitacyjnego jw i czy to rozwiązanie jest zgodne z obecnymi wymaganiami, czyli, czy zostanie odebrane przez kominiarza (nie chciałbym mieć kosztów związanych później z przerabianiem instalacji)? Z góry wielkie dzięki.

  16. #36
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulilin Zobacz post
    Tak, dyskusja zrobiła się ciekawa, chciałbym jednak podsumować i zadać kilka pytań, gdyż wątek dotyczy "komina nad kominkiem". Widzę, że na forum wiele osób ma odmienne zdania, trzeba to jednak przełożyć na praktykę i panujące obecnie przepisy. Zawitałem tutaj między innymi, gdyż wiedziałem, że spotkam fachowców, którzy na co dzień mają styczność z kominami, kominkami, piecami itd. Zatem dowiedziałem się, że komin można postawić nad kominkiem, tak, jak kiedyś robiło się to w kominkach otwartych. Tutaj pierwsze pytanie, co zatem z wyczystką, której nie będzie (bo będzie nią komora spalania - wkład kominkowy), czy jest to zgodne z obecnymi przepisami, czy kominiarz odbierze komin? Teraz pytanie odnośnie samego komina (tutaj zdania są podzielone) rozumiem, że mogę zastosować dostępne na rynku kominy systemowe wraz z wkładem ceramicznym i wełną - czy lepiej zastosować same pustaki keramzytowe i włożyć w komin rurę żaroodporną np. z materiału 1.4828? (tutaj ciekawy artykuł - http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/06/komin-stalowy-czy-ceramiczny.html) - z tego artykułu wynika, że sama rura nierdzewna np. 1.4404 lub jej zamiennik 1.4571 nie znajdzie zastosowania w kominku ogrzewanego (suchym) drewnem, a raczej przy ogrzewaniu gazem. Chciałbym jeszcze zapytać o możliwość zastosowania w takim kominku ogrzewania kominkowego (płaszcz wodny) , ale raczej grawitacyjnego, ew. dwie rury (kanały) na dole i dwa na górze, czytałem , że rury mogą mieć max. do 3 m w ogrz. grawitacyjnym, czy to prawda? Jeśli coś przekręciłem, to mnie poprawcie. Chciałbym po prostu dowiedzieć się, jak prawidłowo postawić kominek i komin "nad kominkiem" z zastosowaniem ogrzewania grawitacyjnego jw i czy to rozwiązanie jest zgodne z obecnymi wymaganiami, czyli, czy zostanie odebrane przez kominiarza (nie chciałbym mieć kosztów związanych później z przerabianiem instalacji)? Z góry wielkie dzięki.
    Przytoczony artykuł zaraz na początku informuje, że kominy ceramiczne są odporne na wysokie temperatury i częste ich zmiany. To nieprawda. Przeglądając już tylko pobieżnie dalej, dostrzegłem podpis pod spalonym kominkiem. Też nieprawdziwy. Jak dla mnie starczy bzdur....

    Z kominiarzem zrób tak. Zaproś go przed inwestycją, a nie po....Możesz potem napisać co powiedział. Może czytał ten artykuł?

  17. #37

    Domyślnie

    pisalam że mój komin ma wyczystkę.

  18. #38
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał semiramida Zobacz post
    pisalam że mój komin ma wyczystkę.
    Czyli jesteś w złym wątku...

  19. #39
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    kulilin

    Teraz pytanie odnośnie samego komina (tutaj zdania są podzielone) rozumiem, że mogę zastosować dostępne na rynku kominy systemowe wraz z wkładem ceramicznym i wełną - czy lepiej zastosować same pustaki keramzytowe i włożyć w komin rurę żaroodporną np. z materiału 1.4828? (tutaj ciekawy artykuł - http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/06...eramiczny.html) - z tego artykułu wynika, że sama rura nierdzewna np. 1.4404 lub jej zamiennik 1.4571 nie znajdzie zastosowania w kominku ogrzewanego (suchym) drewnem, a raczej przy ogrzewaniu gazem.
    Spróbuj odpowiedzieć laikowi ,który ma wybudowany systemowy np. z wełna i chce wstawić weń wszystko co zgodne z branży postępami w technice.No spróbuj.

  20. #40
    Pracownia zduńska - ponad 30 lat doświadczenia. Hurtownia kominków i materiałów zduńskich Budujemy: piece, kominki i kuchnie kaflowe. Sprzedajemy hurtowo i detalicznie : wkłady kominkowe, kafle, piecyki wolnostojące , materiały zduńskie i kominy systemowe www.kafle-kominki.pl Żabia Wola k. Warszawy

    Domyślnie

    Jeśli widziałeś jak grzeje rura stalowa pomiędzy "kozą budowlaną" a kominem to już wiesz jak bez tej izolacji ciepło będzie uciekać kominem
    Darek B

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony