    Domyślnie Obróbka wkładki dwusciennej

    Posiadam komin z cegły otynkowany , bede montował wkładke czym ją zamurowac?

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    Cytat Napisał falek56 Zobacz post
    Posiadam komin z cegły otynkowany , bede montował wkładke czym ją zamurowac?
    O ile nie zapuszczasz rury na calej dlugosci komina, to w zasadzie zwykla zaprawa. Jak masz fantazje, to szamot z cementem, lub cement zaroodporny z piaskiem.
    komin jest nowy, stary ? przylega do niego wiezba, stropodach? wysoki, niski ?
    Pomysl zawczasu, zeby nie bylo tragedii. Popros moze kominiarza o wizyte.
    Wkladka to pikus.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    falek56

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    gdynia
    Kod pocztowy
    81-326
    Posty
    33

    Domyślnie

    komin ma ok 25 lat jest z cegły , kanał16x28 ma 5 metrów ,juz był uzywany aktyalnie jest podłaczony wkład który bedzie likwidowany i zastapiony kozą (przy rozbieraniu czopucha zauwazyłem ze poprzednia zaprawa jest popękana- fakt wczesniej nie była to wkładka dwuscienna tylko zwykła rura spawana )wiec sie zastanawiam co dac teraz zeby nie popękała bo teraz to miejsce bedzie widoczne , zaprawa murarska ,betonowa czy zaprawa tynkarska?
    Ostatnio edytowane przez falek56 ; 05-05-2015 o 18:59

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Owiń wkładkę sznurem ceramicznym, nie będzie pękać...Zamiast "fantazji" lepszy jest klej do płytek...

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    falek56

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    gdynia
    Kod pocztowy
    81-326
    Posty
    33

    Domyślnie

    ok czyli tą wkładke dwuscienną owinąc wsadzic w otwór i obrobic klejem , starą dziure tez zamurowac klejem bo teraz bedzie w innym miejscu?

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Owiń wkładkę sznurem ceramicznym, nie będzie pękać...Zamiast "fantazji" lepszy jest klej do płytek...
    oczywiscie nienajgorszy. z tym, ze nie ma pewnosci co sie z niego wydziela przy 200 stopniach. slowem: fantazja na calego ☺

    wkladka dwuscienna jest po to aby komin nie pekal, natomiast owiniecie sznurem oczywiscie nie zaszkodzi, szczegolnie jak ktos w nia nawali zbyt duzo uszczelniacza przy montazu

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał lecho*ski Zobacz post
    oczywiscie nienajgorszy. z tym, ze nie ma pewnosci co sie z niego wydziela przy 200 stopniach. slowem: fantazja na calego ☺

    wkladka dwuscienna jest po to aby komin nie pekal, natomiast owiniecie sznurem oczywiscie nie zaszkodzi, szczegolnie jak ktos w nia nawali zbyt duzo uszczelniacza przy montazu
    Gadasz jakbyś się dopiero uczył...

    Kominek trzeba wypalić w dużo większych temperaturach niż 200. Jak wypalasz farbę w tych swoich Nadiach, to ambrozja z kratek leci?!
    Boisz się kleju do płytek, użyj zduńskich systemowych, tyle że musisz zainwestować. Te Twoje "fantazje" są dobre do łatania dziur na drodze...

    Do mufy się nie "wali" uszczelniaczy. Ani zbyt dużo, ani zbyt mało...To ma pracować na sucho, z wyczuwalnym luzem, zależnym od długości rury przyłączeniowej, tak by kompensować jej rozszerzalność...

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Gadasz jakbyś się dopiero uczył...

    Kominek trzeba wypalić w dużo większych temperaturach niż 200. Jak wypalasz farbę w tych swoich Nadiach, to ambrozja z kratek leci?!
    Boisz się kleju do płytek, użyj zduńskich systemowych, tyle że musisz zainwestować. Te Twoje "fantazje" są dobre do łatania dziur na drodze...

    Do mufy się nie "wali" uszczelniaczy. Ani zbyt dużo, ani zbyt mało...To ma pracować na sucho, z wyczuwalnym luzem, zależnym od długości rury przyłączeniowej, tak by kompensować jej rozszerzalność...
    owszem racja, ale: producent rur pisze w instrukcji " proszę stosować uszczelnienie" , nie uszczelnisz i w razie nieszczęścia masz prokuraturę na głowie,
    uszczelnić połączenie dwuścienne można "od środka" tak aby rozszerzalność rury dymowej nie przenosiła się na drugą (zewnętrzną) ściankę wkładki , dlatego napisałem o "waleniu" uszczelniacza, gdyż duża część instalujących wpuszcza uszczelniacz pomiędzy ścianki wkładki i wkleja w to rurę, czyli robi masło maślane, skutek jest taki sam jakby wkładki nie było w ogóle.
    jak rozumiem lepiszcze w kleju wyśmierdzi się po dwóch paleniach, zupełnie odwrotnie niż w przypadku np. słynnej wełny kominkowej. już wolę cement, jak dodasz trochę szamotu, będzie się lepił tak ładnie jak CM11
    Lechosław Kierzkowski.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał lecho*ski Zobacz post
    owszem racja, ale: producent rur pisze w instrukcji " proszę stosować uszczelnienie" , nie uszczelnisz i w razie nieszczęścia masz prokuraturę na głowie,
    uszczelnić połączenie dwuścienne można "od środka" tak aby rozszerzalność rury dymowej nie przenosiła się na drugą (zewnętrzną) ściankę wkładki , dlatego napisałem o "waleniu" uszczelniacza, gdyż duża część instalujących wpuszcza uszczelniacz pomiędzy ścianki wkładki i wkleja w to rurę, czyli robi masło maślane, skutek jest taki sam jakby wkładki nie było w ogóle.
    jak rozumiem lepiszcze w kleju wyśmierdzi się po dwóch paleniach, zupełnie odwrotnie niż w przypadku np. słynnej wełny kominkowej. już wolę cement, jak dodasz trochę szamotu, będzie się lepił tak ładnie jak CM11

    Albo bredzisz, albo muszę zawód zmienić...Podaj link do tej instrukcji. Rury należy kupować takie, żeby ich nie uszczelniać.

    Druga sprawa, co to producenta rur obchodzi, jak Ty swoje rzemiosło wykonujesz? Od tego jest komisja egzaminacyjna w cechu, albo jakiejś innej instytucji.

    Co do mufy. Po to ją tak skonstruowali, żebyś przy tym nie tetrał! Zrozum to wreszcie...

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Albo bredzisz, albo muszę zawód zmienić...Podaj link do tej instrukcji. Rury należy kupować takie, żeby ich nie uszczelniać.

    Druga sprawa, co to producenta rur obchodzi, jak Ty swoje rzemiosło wykonujesz? Od tego jest komisja egzaminacyjna w cechu, albo jakiejś innej instytucji.

    Co do mufy. Po to ją tak skonstruowali, żebyś przy tym nie tetrał! Zrozum to wreszcie...
    weź do ręki rurę Darco, których jak sam pisałeś używasz i dokładnie obejrzyj , od wewnętrznej strony jest naklejka z takim tekstem:
    "Dla zapewnienia szczelności stosować wysokotemperaturową pastę uszczelniającą 1200*"
    na każdej.
    a komisja egzaminacyjna w naszej dziedzinie jest po to , żebyś sobie ładny obrazek w salonie mógł zawiesić, kominki robią legalnie cukiernicy, szwacze i golibrody
    Ostatnio edytowane przez lecho*ski ; 06-05-2015 o 10:08
    Lechosław Kierzkowski.

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Darco pisze też, że do kominka najlepiej dwie rury doprowadzające powietrze zrobić...Hajduk każe robić kratki metr albo półtora od sufitu...Schiedel zaleca rozgrzewanie komina wolno i ostrożnie (najlepiej 50 stopni na godzinę...)

    Prokurator mnie przekonał...koniec komentarza w sprawie mufy dwuściennej...

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    Dobrze. Koniec to koniec. Swoja droga dwa doloty maja sens. Tylko potem kto sie w tych ciegnach polapie.
    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Darco pisze też, że do kominka najlepiej dwie rury doprowadzające powietrze zrobić...Hajduk każe robić kratki metr albo półtora od sufitu...Schiedel zaleca rozgrzewanie komina wolno i ostrożnie (najlepiej 50 stopni na godzinę...)

    Prokurator mnie przekonał...koniec komentarza w sprawie mufy dwuściennej...

  13. #13

    Domyślnie

    Nie chce zakładać nowego tematu, podłączę się pod ten wątek.
    Robiąc podsumowanie, robiąc podłączenie do rury dwuściennej nie musimy tutaj nic dodatkowo uszczelniać, wkładamy rurę i tyle?
    Czy łącząc rurę spalinową z kominkiem a później kolano z rurą dajemy jakieś uszczelnienie?

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej_78 Zobacz post
    Nie chce zakładać nowego tematu, podłączę się pod ten wątek.
    Robiąc podsumowanie, robiąc podłączenie do rury dwuściennej nie musimy tutaj nic dodatkowo uszczelniać, wkładamy rurę i tyle?
    Czy łącząc rurę spalinową z kominkiem a później kolano z rurą dajemy jakieś uszczelnienie?
    Dobierając elementy przyłącza pasujące do siebie, montujemy je na sucho. Warto zadbać o kierunek rur. Kielichami do góry.

  15. #15

    Domyślnie

    Dziękuje za odpowiedź.
    Montując rurę bezpośrednio na kominek ta rura nie pasuje tak dobrze. Nie wiem jak to dobrze opisać, czopuch dymny ma symetrycznie 4 wypustki. Przez to jest szczelina między rura a tym czopuchem. Czu tutaj jakieś uszczelnienie, np. specjalny silnikon?

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej_78 Zobacz post
    Dziękuje za odpowiedź.
    Montując rurę bezpośrednio na kominek ta rura nie pasuje tak dobrze. Nie wiem jak to dobrze opisać, czopuch dymny ma symetrycznie 4 wypustki. Przez to jest szczelina między rura a tym czopuchem. Czu tutaj jakieś uszczelnienie, np. specjalny silnikon?
    Pokaż foto.

  17. #17

    Domyślnie

    Zamieszczam zdjęcie. Te wypustki blokują rurę dymna aby nie weszła bardziej na czopuch dymny. Jest mała szczelina, nie wiem czy to zostawić czy uszczelnić. Nie pasuje to tak dobrze jak przy łączeniu dwóch rur spalinowych.

    Mam pytanie odnośnie montowania rur kielichem do góry. Mam rury z firmy Darco, one nie mają typowego kielicha, mają przewężenie.
    Czyli montując poprawnie powinienem na jednej rurze obciąć to przewężenie i później i później montować tym przewężeniem na dół, żeby w razie W nie ciekło mi na połączeniach?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	kawmet w17.jpg
Wyświetleń:	89
Rozmiar:	61,8 KB
ID:	448712  

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony