    Witajcie,

    to i mnie dopadł ten problem.... co prawda mam brinka 180 a nie 300 czy 400, ale problem podobny...

    mój reku jest z 2018r. w środku co prawda nie ma tak jak u was tych dolnych styropianów z kawałków tylko jest on z jednego kawałka...

    przyglądałem się wczoraj gdzie leży problem...


    u mnie wygląda to tak:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WP_20200106_22_41_55_Pro.jpg
Wyświetleń:	384
Rozmiar:	33,3 KB
ID:	439150

    woda leci po panelu przednim na dolną krawędź no i kapie w moim przypadku na pralkę.
    niby jest rynienka, ale zauważyłem u mnie 2 problemy...

    1. na panelu przednim klapka od filtra dolna ma nieszczelność.. i widać, ze przy niej jest mokra ta pianka na tej klapie, czyli w tym miejscu sie skrapla...
    2. wymiennik na dole jest wykonany z zagiętej blachy tu zdj. o co chodziKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WP_20200106_22_41_36_Pro.jpg
Wyświetleń:	255
Rozmiar:	73,8 KB
ID:	439151

    u mnie z tych wycięc sączy się woda i leci po panelu na dół.

    nie zakleilem jeszcze tych wycięć, ale załatwiłem wyciek wczoraj wieczorem inaczej, i odpukać narazie nic nie cieknie...

    a mianowicie... na gąbce odbite są ranty które dociskają tę gąbkę do blachy panela, te ranty są dookoła wymiennika, aby uszczelnić tę przestrzeń... ja do tych wystających rantów nakleiłem 3mm grubośc paski z pianki neoprenowej z klejem, aby był lepszy docisk tego styropianu do tej pianki z blachą.

    chodzi o te ranty zaznaczone tuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WP_20200106_22_41_55_Pro.jpg
Wyświetleń:	274
Rozmiar:	34,6 KB
ID:	439152


    sam syfon nie ma znaczenia, grunt aby nie był za wysoko i rura była w wodzie zanurzona.


    widać ze rozszczelnił się, poprzez wymianę filtrów, bo klapka niedomaga, a druga sprawa ta pianka na klapie przedniej ugniotła się i nie dociska zbyt mocno do styropianu
    Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 08-01-2020 o 10:26

  2. #242
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    lambert86

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    297

    Domyślnie

    po 30 godzinach od moich poprawek sucho. nie kapie, co prawda nie zaglądałem do środka. Dziś sprawdzę co dzieje się w środku.

  3. #243

    Domyślnie

    U mnie po zeszłorocznej przeróbce nic już nie ciekło. Niemniej jednak to co się w środku dzieje tego urzadzenia to są jakieś jaja. Cały czas częściowo zalewany jest filtr nawiewu, na wentylatorze wywiewnym i w jego okolicach znowu pojawił się grzyb. To samo na wymienniku od strony wentylatora.

  4. #244

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    szczerze mówiąc - nie wiem...poprawiło się, spuściłem cała wodę i problem zniknał...
    a problem był tylko w pewnym okresie, kiedy nałożyły sie na siebie warunki zewnętrze i wewnętrzne...

    dobrze, ze o tym piszesz, postaram się jutro to sprawdzić (czy cos sie w ogole dzieje)...jak się nie odezwe, to atakuj na priv
    nie wiem czy częściowo problem nie był po mojej stronie...bo woda kapała leciała bokiem z obudowy, a powodem tego mógła byc niedrożnośc odpływu...ale...jak udrożnilem to, wręcz ten wąż wyciągnałem całkiem na jakis czas (i podłozyłem wiaderko), to po jakims czasie dalej kapało (bokiem, z lewej strony)
    u mnie to były bardzo niewielkie ilości wody
    ja mam HR400 z 2009-2010
    u mnie problem zniknął. W tym roku całkowity spokój.
    Na 99% to był problem z zatkanym odpływem...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  5. #245

    Domyślnie

    Pamiętajcie, że dni kiedy na wymienniku tworzy się kondensat, w zimie 2019/2020 było naprawdę niewiele.

  6. #246
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Pamiętajcie, że dni kiedy na wymienniku tworzy się kondensat, w zimie 2019/2020 było naprawdę niewiele.
    Za to nocy zdecydowana większość.

  7. #247
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mariusz2011

    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zachodnopomorskie
    Kod pocztowy
    71-450
    Posty
    44

    Domyślnie

    Odgrzeję temat , więc u mnie po zimie można powiedzieć wszystko OK. Okapnik spisuje się dobrze, Woda leci tam gdzie powinna. Żadnych wycieków, przecieków nie zaobserwowano. Po otwarciu centrali okapnik był na swoim miejscu. Zdecydowanie więcej wody było od frontu niż z tyłu, wiec wywinięcie okapnika od czoła
    ( taka prosta rzecz ) jest bardzo ważna. Jeżeli ktoś to przegapił to woda będzie lecieć dalej po płycie frontowej.

  8. #248
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Ksosik

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Gniezno
    Posty
    210

    Domyślnie

    U mnie po całej zimie i tych wszystkich zabiegach jest ok, ale faktycznie na gwarancji wymienili mi cały środek, czyli te styropianową wkładkę i założyli okapnik. Dla pewności cały czas mam zbiorniczek pod reku na wypadek ewentualnych wycieków. Niestety zaufanie do firmy Brink zostało mocno nadszarpnięte. Odnośnie ewentualnych pozwów rozmawiałem z prawnikiem o tym i powiedział, że na tego typu sprawę szkoda naszych pieniędzy. Wychodzi na to, że zawczasu każdy użytkownik tego reku musi zrobić taki okapnik, nie jest wykluczone, że nowe egzemplarze juz są wyposażone w takie coś.
    Pozdrawiam

  9. #249

    Domyślnie

    Witam wszystkich.
    U mnie problem pojawił się w tym roku, jednostka Excellent 400 używana od trzech lat. Problem taki sam jak u użytkownika @r19 tj. woda po stronie nawiewu. Ewidentnie wykrapla się na wymienniku. Efekt to zalana obudowa jednostki na dole i woda wyciekająca przez otwory na śruby. Plus mokry filtr od strony nawiewu.

    Sprawdzałem ręką kanał nawiewny i nie było tam wilgotno, więc problem nieocieplonego kanału od czerpni raczej odpada (zresztą tak jak piszę - pierwszy rok kiedy problem wystąpił). Gdzieś czytałem że wykraplanie po stronie nawiewu pojawia się jeśli powietrze wywiewane miesza się z nawiewanym, czyli gdzieś w jednostce jest nieszczelność. Mógł by to być też efekt uszkodzenia membrany wewnątrz wymiennika. Mam nadzieję, że to nie to, bo koszt wymiany w zasadzie jest zbliżony do zakupu całej nowej jednostki. W przyszłym tygodniu będę umawiał się na serwis, ale nie mam zbyt dużo nadziei po przejściu przez ten wątek

    Czy ktoś poradził sobie z problemem wody po stronie nawiewu?

    PS. Przyglądałem się też stronie wywiewnej i tam owszem, woda się wykrapla, ale wygląda że bez przeszkód spływa sobie do odpływu.

  10. #250

    Domyślnie

    Hej,
    Mam podobny problem. Mam pytanie jaki syfon zamontowałeś? Jest szansa na zdjęcie podłączenia tych syfonów?

    Serwisant napisał mi tak:
    Odpływ powinien być tylko jeden zamontowany, od strony czerpni.
    Jeśli woda się zbiera po drugiej stronie to znaczy, że rekuperator ma za małą wydajność żeby wydmuchać wode z wymiennika na stronę, gdzie jest odpływ. Woda kumuluje się w wymienniku, aż zaczyna się przelewać na złą stronę.
    Drugi syfon nie rozwiąże problemu bo żeby woda przelała się na złą stronę musi najpierw w pewnym stopniu (15-25%) zapełnić wymiennik, a to oznacza że mamy większy opór i mniejszy odzysk temperatury.
    Prawdopodobnie trzeba w okresie kiedy zbiera się woda włączyć najwyższy bieg na kilka godzin. Ma to sens. Dzisiaj będę testował.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-12-2020 o 08:57 Powód: Łączenie postów.

  11. #251
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Lepiej włączyć max obroty na 5 min co jakiś czas. Sprawność wymiennika spada dośc mocno gdy jest zaroszony.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #252

    Domyślnie

    Instalator po wizycie stwierdził, że najprawdopodobniej czarna uszczelka znajdująca się na frontowej (zdejmowalnej) części obudowy jest wyrobiona na tyle, że nie izoluje wystarczająco części nawiewnej. Czekam na razie na jakąś propozycję rozwiązania tego problemu. Uszczelka jest przyklejona do obudowy więc jej usunięcie będzie pracochłonne. No i wygląda na to, że nie występuje ona jako część zamienna.

  13. #253
    ELITA FORUM (min. 1000)
    noc

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    z.góra
    Kod pocztowy
    65-340
    Posty
    1.407

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Pamiętajcie, że dni kiedy na wymienniku tworzy się kondensat, w zimie 2019/2020 było naprawdę niewiele.
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Za to nocy zdecydowana większość.
    @noc'a, a nie noc"y! I @noc'a do tego nie mieszaj.

    Jeszcze odnośnie tego, co opisujecie poniżej.
    W moim domu od około 10 lat pracuje Renovent Excellent Large, tylko bodajże dwukrotnie kapała woda z wymiennika, raz po razie, w krótkim odstępie czasu. Jak to kilka lat temu tutaj pisałem, mam zainstalowany czujnik jakości powietrza, który przy pojawiającym się zaparowaniu/zadymieniu, włącza wentylatory na najwyższą wydajność. Jako że naszej obecności i gotowania nie brakuje, dość często te wysokie obroty są włączane. Dopiero te fakty przed chwilą skojarzyłem i połączyłem ze sobą, a następnie wszedłem na ten wątek i znalazłem potwierdzenie od innych użytkowników.
    Aha, jeszcze ten wyciek pojawił się włąśnie, gdy wyjechaliśmy na kilka dni i czujnik nie miał powodu włączać najwyższej wydajności. A były to dni mokre, mgliste, z temp około 0oC.

  14. #254

    Domyślnie

    Dla szukających rozwiązania w przyszłości:
    U mnie pomogło dodatkowe uszczelnienie na frontowej (zdejmowalnej) częsci obudowy rekuperatora. Czarna uszczelka, która tam jest, miała juz na sobie odbite krawędzie wymiennika i styropianu. Serwisant nakleił na te krawędzie dodatkową uszczelkę w formie taśmy. Oczywiście pytanie na ile trwała jest taka naprawa. Na teraz problem zniknął, więc musiał wynikać z przedmuchu między strefami rekuperatora.

  15. #255
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    darek505

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    21-010
    Posty
    22

    Domyślnie

    Nakleiłem na przedni panel taka matę wodoodporną wygłuszeniową do samochodu 8mm jednak dalej cieknie. Fakt nakleiłem ją tylko na widoczne wgniecenia na oryginalnej gąbce może powinienem wymienić całość? Piszecie też o okapniku u mnie takowego nie mam z czego go zrobić jak go wykonać może ktoś tu pomoże. Już czegoś dostaję rekuperator mam na strychy już któryś raz zalewa mi sufit w pokoju znów muszę osuszać szlifować i malować sufit. Obecnie podstawiłem pojemnik pod rekuperator gdzie ścieka woda ale widzę że obudowa jest już skorodowana.
    Ostatnio edytowane przez darek505 ; 19-12-2021 o 10:43

  16. #256

    Domyślnie

    A jakiej grubości mete kupiliscie? Takie cos da rade? https://allegro.pl/oferta/samoprzyle...mm-10192149138
    Przykleiliście ją do ścianek?

Strona 13 z 13

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony