dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie Galmet EKO-GT KWPD 16M expert pid dynamic 4d pomocy

    Witam jak w temacie mam taki piecyk obrotowa retora ruszt wodny ekogroszek 26mj i mam taki problem iz jak pali sie w piecu to spala sie w takie duze grudki żuzlowe a temperatura na piecu to 32 do 42 stopni masakra jakas bo zimno w domu namieszałem w ustawieniach i nie wiem co zrobic zeby było dobrze teraz zrobiłem ustawienia producenta i tak samo co zrobic?? jak potrzeba wiecej informacji udziele dom jest ocieplony

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    prosiłbym kogos kto ma taki piec z takim sterownikiem i mógłby mi podać swoje ustawienia i co korygować w późniejszym czasie bo cały czas kombinuje czytam fora i sa ustawienia ale zawsze inne sterowniki i nie mogę jakoś tego ustawić pozdrawiam liczę na kogoś pomoc

  3. #3

    Domyślnie

    namieszałeś w sterowniku czy w instalacji ?

    poczytaj , pozdr.

    http://forum.muratordom.pl/showthrea...BCytkowa%C4%87
    Ostatnio edytowane przez poltowski2000 ; 05-01-2016 o 21:03

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    teraz jadę na ustawieniach fabrycznych bo je przywróciłem ale temperatura na piecu to 32 albo 34 stopnie to jest za mało czytam na tych forach i nie mogę ustawić tego wszystkiego wszyscy maja inne sterowniki dlatego szukam osoby która ma ten sam i mi poda konkretnie co zmienić i czym później regulować żeby go dobrze ustawić

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomasz8686 Zobacz post
    teraz jadę na ustawieniach fabrycznych bo je przywróciłem ale temperatura na piecu to 32 albo 34 stopnie to jest za mało czytam na tych forach i nie mogę ustawić tego wszystkiego wszyscy maja inne sterowniki dlatego szukam osoby która ma ten sam i mi poda konkretnie co zmienić i czym później regulować żeby go dobrze ustawić
    więcej konkretów, kolego , nie jestem wrózką

    piec nie dochodzi , raz
    dwa zrób zdjęcie jak się pali
    trzy zdjęcie popiołu
    cztery opisz węgiel
    pięć czy jesteś pewien, że instalacja jest poprawna , pompy , termostatu , zawory , ochrona powrotu i takie tam
    coś poradzimy , napisz szybko to jeszcze dzisiaj poprawimy
    Ostatnio edytowane przez poltowski2000 ; 06-01-2016 o 20:26

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0737.jpg
Wyświetleń:	159
Rozmiar:	82,7 KB
ID:	342459
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0738.jpg
Wyświetleń:	76
Rozmiar:	83,3 KB
ID:	342460
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0739.jpg
Wyświetleń:	79
Rozmiar:	81,4 KB
ID:	342461
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0740.jpg
Wyświetleń:	156
Rozmiar:	89,8 KB
ID:	342462
    fotki jak sie pali instalacja czy jest poprawna jak mi robili to pewnie tak nie posiadam czujnika pogodowego podłaczonego powiem tak nie znam sie na tym wiec troche ciezko mi sie pisze ale prosze zadawac pytania bede jakos odpowiadał pozdrawiam

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    UZYTKOWNIK
    max. mox kotła 60%
    kalorycznosc opalu EKO FINS 25,0
    wartosci chwilowe
    dmuchawa 20 ========100
    30,6%
    podajnik 60% 4s / 16s
    korekcja powietrza +14 %
    INSTALATOR
    temp. załącz. pompy 45stopniC
    tryb pracy kotla - automat
    czuj. zewnetrzny -wyłączony
    parametry podtrzymania
    podawanie 16s przerwa 10min
    nadmuch podtrzymania 9s moc 0%
    czas wygaszania 90min
    histereza CWU 5stopni C
    priorytet CWU - nieaktywny
    dezynfekcja CWU - nieaktywna
    zawór wbudowany - wyłaczony
    SERWISANT
    parametry pracy
    min. podawanie 4s dł. cyklu 20s
    moc. min. kotła 25%
    wydajnosc podajnika 13,5kg/h
    min. temp. zadania 55 stopnia C
    moc dmychawy 20%
    reg spalania:
    moc kotła: dmuchawy
    25% 24%
    45% 26%
    60% 27%
    80% 29%
    100% 32%


    To sa wszystkie ustawienia które spisałem z pieca

  8. #8

  9. #9

    Domyślnie

    Dlaczego ustawiłeś max moc kotła na 60% ? To nie lato.
    Zrób na 100% i napisz czy coś się zmieniło.
    Dom 160m2. (100m2 podlogowka + grzejniki) 5 osób
    PV 9.86kwp
    Pompa ciepła Atlantic 8kw r32

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nurek301

    Zarejestrowany
    Dec 2012
    Skąd
    Kożuchów
    Kod pocztowy
    67-120
    Posty
    25

    Domyślnie

    Ja bym dał korekcję powietrza na 0% wydajność podajnika na 7,5kg moc pieca 100%, histereza na 3 i zmienił bym cykl z 4s / 20s na 1s / 50s

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0737.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	342520

    kopiłem w Castoramie na próbę zobaczymy czy będzie lepiej grzał

  12. #12

    Domyślnie

    1 max moc kotla 100%
    kaloryczność - ekoret
    korekcja pow. 0
    parametry podtrzymania 10s pod. 20min przerwa
    nadmuch podtrzymania o / o
    temp. zadana kotła 65 st.
    szpara na dmuchawie otwarta na 2 cm.

    resztę zostaw bez zmian , i daj znać jutro jak zmiany wpłynęły na pracę kotła , pozdr

  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    ok ide robic czyli wszystko tak jak było i tylko te małe zmiany Twoje dzieki wielkie pozdrawiam

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    nurek301

    Zarejestrowany
    Dec 2012
    Skąd
    Kożuchów
    Kod pocztowy
    67-120
    Posty
    25

    Domyślnie

    Wcześniej paliłem czeskim i do dnia kiedy było dość ciepło nie było problemu, tak naprawdę to przez dwa lata nie było żadnego problemu, wiadomo więciej spalało tego węgla i bardziej się piec brudził ale koszt węgla wszystko rekopensował. Ale ostatnio węgiel nie chciał się palić wyrzucało węgiel z podajnika no i w domu było zimno. Walczyłem kilka dni i dałem sobie spokój zasobnik zasypałem czarną perłą, diametralnie zmieniłem ustawienia kierując się Waszymi radami na forum dotyczącymi płomienia doboru powietrza (delikatny nie za jasny itd) i jak na razie sukces. Może Tobie Tomasz się przydadzą bo mamy chyba takie same piece. A to są moje ustawienia:
    UZYTKOWNIK
    max. mox kotła 100%
    kalorycznosc opalu 24
    wartosci chwilowe
    dmuchawa 20 ========60
    korekcja powietrza -6 %
    INSTALATOR
    temp. załącz. pompy 45stopniC
    tryb pracy kotla - automat
    czuj. zewnetrzny -wyłączony
    parametry podtrzymania
    podawanie 20s przerwa 8min
    nadmuch podtrzymania0s moc 0%
    czas wygaszania 90min
    histereza CWU 3stopni C
    priorytet CWU - nieaktywny
    dezynfekcja CWU - nieaktywna
    SERWISANT
    parametry pracy
    min. podawanie 5s dł. cyklu 57s
    moc. min. kotła 25%
    wydajnosc podajnika 8,5kg/h
    min. temp. zadania 52stopnia C
    moc min dmychawy 20%
    reg spalania:
    moc kotła: dmuchawy tu dałem moc dmuchawy do minimum jak coś to w domu jeszcze sprawdzę bo piszę z głowy.
    25% 24%
    45% 26%
    60% 27%
    80% 29%
    100% 32%
    wętylator na około 1cm otwarty.

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    no poprawilo sie a mam takie pytanie jak np zmienie opał to co zmieniac w ustawieniach?? i jeszcze takie pytanie co zrobic zeby wiecej opału podajnik podawał bo zdaje mi sie ze troszke mało go na palenisku pozdrawam

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    a jeszcze mam takie pytanie dostałem od znajomego dużo peletu i jak sprawdzałem w moim sterowniku to jest opcja palenia peletem i co zmienić w ustawieniach czy ustawić tez tak samo jak na ekogroszek
    Dodam jeszcze ze chciałem podziękować wszystkim na tym forum którzy pomagają w tych sprawach wiec jeszcze raz Wam dziękuje pozdrawiam

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomasz8686 Zobacz post
    no poprawilo sie a mam takie pytanie jak np zmienie opał to co zmieniac w ustawieniach?? i jeszcze takie pytanie co zrobic zeby wiecej opału podajnik podawał bo zdaje mi sie ze troszke mało go na palenisku pozdrawam
    drobne korekty robisz obniżając dmuchawę ( ustawienia chwilowe)
    większe korekty ustawiasz w (kaloryczność opału)

    więc , jak troszkę mało na palenisku , spróbuj dać -2 albo -3 ustaiwenia chwilowe


    co do peletu to jest kiepski pomysł , no ale dostałeś i trzeba go spalić. palnik powinien mieć strażaka ,bo może zakończyć się pożarem. proponuje mieszać go z ekogroszkiem i powinno być ok. pelet ma dużo mniejszą kaloryczność niż węgiel ,więc będziesz musiał nanieść korekty w kaloryczność opału. pozdr

  18. #18
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    Witam zrobiłem takie ustawienia jak pisał nurek 301 mam teraz ekogroszek jak to powiedział na składnicy 28MJ i jest ze śląska 888zl za tonę drogi ale chciałem kupić coś dobrego i temperaturę mam 47 stopni C nie chce nic do góry podskoczyć i na palenisku jakby mało groszku wychodziło co zrobić?? takie mam ustawienia
    UZYTKOWNIK
    max. mox kotła 100%
    kalorycznosc opalu 24
    wartosci chwilowe
    dmuchawa 20 ========60
    korekcja powietrza -6 %
    INSTALATOR
    temp. załącz. pompy 45stopniC
    tryb pracy kotla - automat
    czuj. zewnetrzny -wyłączony
    parametry podtrzymania
    podawanie 20s przerwa 8min
    nadmuch podtrzymania0s moc 0%
    czas wygaszania 90min
    histereza CWU 3stopni C
    priorytet CWU - nieaktywny
    dezynfekcja CWU - nieaktywna
    SERWISANT
    parametry pracy
    min. podawanie 5s dł. cyklu 57s
    moc. min. kotła 25%
    wydajnosc podajnika 8,5kg/h
    min. temp. zadania 52stopnia C
    moc min dmychawy 20%
    reg spalania:
    moc kotła: dmuchawy tu dałem moc dmuchawy do minimum jak coś to w domu jeszcze sprawdzę bo piszę z głowy.
    25% 24%
    45% 26%
    60% 27%
    80% 29%
    100% 32%
    wętylator na około 1cm otwarty.

  19. #19

    Domyślnie

    mocny węgiel i nie daje rady przy tych ustawieniach? coś tu nie halo0 ... napisz czy węgiel się wypala do końca czy przelatuje przez palnik i ląduje nie spalony w popielniku. zrób fotki popiołu i palnika jak się pali

  20. #20
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomasz8686

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-552
    Posty
    22

    Domyślnie

    za mocny wegiel to podpowiedz mi w jakim przedziale kupowac wegiel?? zeby był dobry oto sa zdjecia moim zdaniem pali sie dobrze ale jak by za mało go jest na paleniskuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0767.jpg
Wyświetleń:	111
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	343890
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0768.jpg
Wyświetleń:	127
Rozmiar:	94,8 KB
ID:	343891
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_0770.jpg
Wyświetleń:	87
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	343892

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony