  1. #161

    Domyślnie

    Jak na kilka minut puścisz wentylatory na maksymalnych obrotach, to po powrocie do niskich obrotów sprawność wzrasta?
    przewietrzyłem i wróciło w zasadzie do tych samych temperatur. Zaświecił się jedynie FPX. Po pierwszych uruchomieniu (suchy, ciepły reku) było za to przez kilka godzin bardzo przyzwoicie (strata ok 1C) . JakieśKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20200109-234839_AirMobile.jpg
Wyświetleń:	66
Rozmiar:	78,9 KB
ID:	439210 sugestie?

    aha: rekuperator stoi w temp ok 14C
    Ostatnio edytowane przez wojtek88 ; 09-01-2020 o 22:58

  2. #162

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Szału nie ma ale tragedi też ,różnica między wywiewem a nawiewem u mnie jest 2stopnie u ciebie 4.
    a możesz napisać przy jakich wydajnościach masz te 2C? Albo czy możesz zrobić pomiar przy 30% i 50% i wrzucić fotki z panela?

  3. #163

    Domyślnie

    U mnie AirPack 4 wygląda jak niżej:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pack4.jpg
Wyświetleń:	147
Rozmiar:	72,0 KB
ID:	439216

  4. #164
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Misiek.Miskow Zobacz post
    U mnie AirPack 4 wygląda jak niżej:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pack4.jpg
Wyświetleń:	147
Rozmiar:	72,0 KB
ID:	439216
    Skąd to takie wykresy itp masz do tego Airpacka 4?

  5. #165

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Skąd to takie wykresy itp masz do tego Airpacka 4?
    tak AirPack4.
    Podłączenie przez MODBUS-RS485 plus HomeAssistant

  6. #166

    Domyślnie

    Cytat Napisał Misiek.Miskow Zobacz post
    U mnie AirPack 4 wygląda jak niżej:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pack4.jpg
Wyświetleń:	147
Rozmiar:	72,0 KB
ID:	439216
    Kurcze... To ja już sam nie wiem jak to interpretować. Bo jak zejdę do przepływów jakie Ty masz to mam w zasadzie taki sam odzysk. Mam generalnie większą centrale. Czy ktoś z uczonych orientuje sie jaka jest maksymalna moc grzałki w reku i o ile jest w stanie podnieść temp?

  7. #167

    Domyślnie

    ... i jeszcze jedną prawidłowość zaobserwowałem Reku pochodził jakiś czas na najniższych obrotach (10% - 60m3) miałem wtedy 1,5°C delta temperatur, później podkręciłem go na 20% i przez niecałą godzinkę delta była <1°C. Czy ktoś potrafi wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Przesuszył się i podniosła mu się sprawność?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20200110-205144_AirMobile.jpg
Wyświetleń:	41
Rozmiar:	22,4 KB
ID:	439255
    Ostatnio edytowane przez wojtek88 ; 10-01-2020 o 20:20

  8. #168

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtek88 Zobacz post
    Kurcze... To ja już sam nie wiem jak to interpretować. Bo jak zejdę do przepływów jakie Ty masz to mam w zasadzie taki sam odzysk. Mam generalnie większą centrale. Czy ktoś z uczonych orientuje sie jaka jest maksymalna moc grzałki w reku i o ile jest w stanie podnieść temp?
    Jaka jest moc grzałki i do jakiej temp. to nie wiem. Grzałka FPX jest załączana z modulowana mocą i podgrzewa powietrze z czerpni do +1°C, Służy tylko temu by nie doprowadzić do zalodzenia wymiennika. Grzałki które dogrzewają powietrze nawiewane są tylko jako OPCJA i w rożnych konfiguracjach od ON/OFF do modulowanych. Moce i typy, ceny masz podane w cenniku http://thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/
    Ostatnio edytowane przez Misiek.Miskow ; 11-01-2020 o 11:25

  9. #169

    Domyślnie

    Jestem w końcu po odwiedzinach serwisanta Thessla, który poprawił po fabryce coś w ramach CF. Wklejam obecne sprawności. Co prawda nie było jeszcze mocno ujemnych temperatur (min oscylowały wokół zera) ale jak na razie delta nie przekroczyła 1 stopnia (bazuję także na odczytach z moich termometrów umieszczonych w kanałach przy reku.)

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20200228-203907_AirMobile.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	77,8 KB
ID:	441291

  10. #170
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtek88 Zobacz post
    Reku pochodził jakiś czas na najniższych obrotach (10% - 60m3) miałem wtedy 1,5°C delta temperatur, później podkręciłem go na 20% i przez niecałą godzinkę delta była <1°C. Czy ktoś potrafi wyciągnąć z tego jakieś wnioski?
    Dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Albo wypluł trochę wody. Albo realny przepływ nie zmienia się tak samo dla obydwu strumieni i zwiększenie obrotów bardziej zwiększyło wywiew, niż nawiew.

    Cytat Napisał wojtek88 Zobacz post
    Jestem w końcu po odwiedzinach serwisanta Thessla, który poprawił po fabryce coś w ramach CF.
    Pytanie, czy zastosował pradawny myk serwisantów dla uszczęśliwienia inwestora w postaci nieproporcjonalnie dużego wywiewu (czyli więcej energii wywiewanej) w stosunku do nawiewu. Owszem, ładnie to wygląda jak liczysz sprawność - ale dom zaciąga wszelkimi nieszczelnościami zimne powietrze bez żadnego ogrzania.

    Podaj wszystkie cztery temperatury z tej samej chwili.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-02-2020 o 20:27

  11. #171

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pytanie, czy zastosował pradawny myk serwisantów dla uszczęśliwienia inwestora w postaci nieproporcjonalnie dużego wywiewu (czyli więcej energii wywiewanej) w stosunku do nawiewu. Owszem, ładnie to wygląda jak liczysz sprawność - ale dom zaciąga wszelkimi nieszczelnościami zimne powietrze bez żadnego ogrzania.

    Podaj wszystkie cztery temperatury z tej samej chwili.

    Przy CF się chyba nie da bo to automat. A na przeprogramowanie to chyba czasu nie miał. Ale z drugiej strony kto to wie...

  12. #172

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post

    Podaj wszystkie cztery temperatury z tej samej chwili.
    Serwisant napisał: "wprowadziłem prawidłowe współczynniki skalowania systemu CF"

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20200222-145459_AirMobile.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	78,4 KB
ID:	441292
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20200222_145414.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	101,6 KB
ID:	441293
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20200222_145410.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	441294

  13. #173
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtek88 Zobacz post
    Serwisant napisał: "wprowadziłem prawidłowe współczynniki skalowania systemu CF"

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20200222-145459_AirMobile.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	78,4 KB
ID:	441292
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20200222_145414.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	101,6 KB
ID:	441293
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20200222_145410.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	441294
    Co to jest to 17,6-17,8? Nawiew i wywiew? To ciągle brakuje wyrzutni.
    Jeżeli między czerpnią a wyrzutnią jest znacznie większa różnica, niż między nawiewem a wywiewem to jest prawie pewne, że wywiew jest większy, niż nawiew.

    Gdyby CF działał tak, jak twierdzi marketing, to nie byłoby problemu z zapychaniem wymiennika przez wodę, bo sam by się przedmuchiwał.

  14. #174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Co to jest to 17,6-17,8? Nawiew i wywiew? To ciągle brakuje wyrzutni.
    Jeżeli między czerpnią a wyrzutnią jest znacznie większa różnica, niż między nawiewem a wywiewem to jest prawie pewne, że wywiew jest większy, niż nawiew.

    Gdyby CF działał tak, jak twierdzi marketing, to nie byłoby problemu z zapychaniem wymiennika przez wodę, bo sam by się przedmuchiwał.
    Pomierzyłem wszystkie anemostaty: 506m3 nawiew, 604m3 wywiew.
    Ostatnio edytowane przez wojtek88 ; 01-03-2020 o 18:21

Strona 9 z 9

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony