dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 178 z 303
Pokaż wyniki od 3.541 do 3.560 z 6047
  1. #3541
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    @gawel:
    Pewnie tak zrobię, że założę jedną i obczaję. Myślę, że taki Kaisai 2,6kW wystarczy do dogrzania trochę piętra. Problem z dołem jest taki, że tam są praktycznie dwa, rzadko wykorzystywane pokoje, do których jest doprowadzona instalacja, więc ciężko rozprowadzić ciepełko (chyba, że wentylacja mechaniczna coś rozdmucha, ale jakoś bardzo na to nie liczę).

    @vr5:
    Chłodzenia za bardzo nie potrzebuje, tego lata max chyba mieliśmy 23-24 stopnie w salonie w upały (fakt, dużo ich nie było), wystarczało podkręcić wentylację i było ok. PC odpada, mamy kable grzejne (looknij w sygnaturkę). Ogólnie nie jesteśmy zmarzluchami, więc jakoś mocno nie grzejemy. Jak coś się robi to jest ok, ale jak człowiek zasiądzie przed TV czy lapem to fajnie by było trochę dogrzać, a kable mają niestety dużą bezwładność. Stąd pomysł klimy, żeby sobie po trochu pykała jak będzie trzeba...
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 16-10-2020 o 22:43
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  2. #3542
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    @gawel:
    Pewnie tak zrobię, że założę jedną i obczaję. Myślę, że taki Kaisai 2,6kW wystarczy do dogrzania trochę piętra. Problem z dole jest taki, że tam są praktycznie dwa, rzadko wykorzystywane pokoje, do których jest doprowadzona instalacja, więc ciężko rozprowadzić ciepełko (chyba, że wentylacja mechaniczna coś rozdmucha, ale jakoś bardzo na to nie liczę).

    @vr5:
    Chłodzenia za bardzo nie potrzebuje, tego lata max chyba mieliśmy 23-24 stopnie w salonie w upały (fakt, dużo ich nie było), wystarczało podkręcić wentylację i było ok. PC odpada, mamy kable grzejne (looknij w sygnaturkę). Ogólnie nie jesteśmy zmarzluchami, więc jakoś mocno nie grzejemy. Jak coś się robi to jest ok, ale jak człowiek zasiądzie przed TV czy lapem to fajnie by było trochę dogrzać, a kable mają niestety dużą bezwładność. Stąd pomysł klimy, żeby sobie po trochu pykała jak będzie trzeba...
    brawo za rozwiązania adekwatne do obecnego wieku, niestety wielu znajduje się jeszcze w XIX wieku z wodnymi układami grzejnymi w nowo budowanych domach. Co nie jest jeszcze najgorsze bo niektórzy w nowych małych domach montują kocioł stałopalny a to już jest średniowiecze i płoskoziemskość

  3. #3543
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    To jak, nikt więcej nie używa Kaisai Fly i sterowania przez apkę? Da się na niej sensownie sterować klimą i ustawić harmonogram jakiś? To może jakiś inny model sterowany apką, nadający się głównie do sensownego grzania, a nie kosztujący krocie?
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

  4. #3544

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    brawo za rozwiązania adekwatne do obecnego wieku, niestety wielu znajduje się jeszcze w XIX wieku z wodnymi układami grzejnymi w nowo budowanych domach. Co nie jest jeszcze najgorsze bo niektórzy w nowych małych domach montują kocioł stałopalny a to już jest średniowiecze i płoskoziemskość
    I co w tym złego? Widzę że albo jesteś klonem Arturka albo przejąłeś po nim schedę,
    Zamiast odpowiedzieć merytorycznie (co zresztą krótko zrobiłeś w części pogrubionej) to po co ten nikomu niepotrzebny komentarz?

  5. #3545
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    To jak, nikt więcej nie używa Kaisai Fly i sterowania przez apkę? Da się na niej sensownie sterować klimą i ustawić harmonogram jakiś? To może jakiś inny model sterowany apką, nadający się głównie do sensownego grzania, a nie kosztujący krocie?
    Tak apka jest ok. Tylko używam tej midei a nie tej oryginalnej . bardziej przypadła mi do gustu.

    Nachwili obecnej brak harmonogramu pietro i parter ustawiony na 23*.

    Ale można ustawić inne temperatury lub inne siły nawiewu w innych godzinach.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  6. #3546
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    @abes99

    Przeoczyłem te kable. Ale do grzania wody PC to duża oszczędność...
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  7. #3547
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    @kulibob:
    Dzięki za info...

    @vr5:
    PC CWU jest (Hevalex 2,5kW + zasobnik 200l)...

  8. #3548
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    To może jakiś inny model sterowany apką, nadający się głównie do sensownego grzania, a nie kosztujący krocie?
    Każda klima da się sterować apką
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7881903

  9. #3549

    Domyślnie

    Grzałem klimą ale wyłączyłem ciepła podłoga dla mnie jest wyznacznikiem czy jest mi ciepło. A klimą grzanej podłogi mieć nie będę. OK w okresach przejściowych klima to doskonałe ogrzewanie ale ja nie lubię chodzić w kapciach a chce mieć ciepłą podłogę.
    Odpaliłem ekogroszek w 1,5 tyg. skopciłem 70kg wungla, nie jestem z tego dumy ale patrząc na kominy moich sąsiadów to mogę być dumny ze śmierdziucha/kopciucha który zostanie ze mną do czasu aż przerdzewieje. Chyba że jakoś kasą przekonają do pompy ciepła jaką ja chce a nie tcapa za 40000 PLN.

    Klima nie moja bajka.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  10. #3550
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    A z AUX'a coś polecacie sensownego do grzania? Znajomy instalator akurat tylko takie montuje...

  11. #3551
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    A z AUX'a coś polecacie sensownego do grzania? Znajomy instalator akurat tylko takie montuje...
    Raczej szedł bym w midea mision extrem dobre copy osiąga jak jest chłodno.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  12. #3552
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    [QUOTE=marcinbbb;7984799

    Klima nie moja bajka.[/QUOTE]

    Dlatego oprócz klimy chodzi ummie podłogówka tylko dużo cholerstwo żre. Jak za 1,5mc magazyn z drogim prądem będzie źle wyglądał to trzeba będzie podłogę przerzucić w tani prąd. A w marcu jak minie rok od podpisania umowy zmienić G12W na G12 bo nie mam dziennego okienka.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  13. #3553
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Jak tam klimogrzejcy? Ja musiałem ponieść temperaturę do 23 na klimie , bo na termostacie w pilocie dojechało do 20 i jakoś chłodno się zrobiło, strasznie u mnie wieje dzisiaj, wilgotno i zimno.

  14. #3554
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Jak tam klimogrzejcy? Ja musiałem ponieść temperaturę do 23 na klimie , bo na termostacie w pilocie dojechało do 20 i jakoś chłodno się zrobiło, strasznie u mnie wieje dzisiaj, wilgotno i zimno.
    jeszcze nie osiągnęły ciągłej pracy razem biorą 5-6kWh dziennie. Pewnie koło 0 się rozkręcą.
    Podłoga 6-10kWh
    Woda 3-4kWh
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  15. #3555

    Domyślnie

    Wszędzie wieje i zimno 8*C na zewnątrz chodzi grzejnik i mam 24,5*C aż za ciepło. Deszcz leje bardziej albo słabiej klima by do głowy dostawała z ciągłymi DF.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  16. #3556
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Wszędzie wieje i zimno 8*C na zewnątrz chodzi grzejnik i mam 24,5*C aż za ciepło. Deszcz leje bardziej albo słabiej klima by do głowy dostawała z ciągłymi DF.
    U mnie para się skrapla i nie zamarza leci woda defrostów niet jak na razie

  17. #3557
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    jeszcze nie osiągnęły ciągłej pracy razem biorą 5-6kWh dziennie. Pewnie koło 0 się rozkręcą.
    Podłoga 6-10kWh
    Woda 3-4kWh
    To całkiem nieźle u mnie było na pilocie 20 nastawione 22 a grzało z minimalną mocą i dlatego pogręciłem na 23, czy u ciebie jak była jedna klima to nie grzała non-stop? No bo teraz masz 2

  18. #3558
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    To całkiem nieźle u mnie było na pilocie 20 nastawione 22 a grzało z minimalną mocą i dlatego pogręciłem na 23, czy u ciebie jak była jedna klima to nie grzała non-stop? No bo teraz masz 2
    Tak rok temu poniżej +10 grzało przeważnie non stop. tylko pietro było chłodniejsze teraz wszedzie mam 22,5-23,5 i neutralną podłogę muszę tylko trochę pokombinować z przepływnymi.
    I farelka dimpleksa 1000W fajnie się sprawdza w łazience.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  19. #3559
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    U mnie na razie podłogówka starcza w łazience kablowa.

  20. #3560
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Obniżyłem pilot o 1/2 metra i teraz jest tylko 1/2 m od podłogi, zobaczymy czy nie będzie takiej przepaści temperaturowej przed włączeniem po przestoju.

Strona 178 z 303