  1. #21

    Domyślnie

    A co powiedzą fachowcy od ogrzewania na takie rozwiązanie? Głównie chodzi mi o podłogówkę na tym etapie.

    - Rozdzielacz ogrzewania podłogowego - 5 pomieszczeń, 8 pętli
    - Rozdzielacz grzejników nr 1 - 7 pomieszczeń, 7 pętli
    - Rozdzielacz grzejników nr 2 - 5 pomieszczeń, 8 pętli

    Na zewnątrz, od północy, sterownik pogodowy połączony z kotłem Vitodens 200.

    W szafce z rozdzielaczem podłogówki będzie sterownik (np. TECH L-7e), który będzie pobierał sygnał elektryczny od regulatorów pokojowych (np. TECH ST-295) zlokalizowanych w pomieszczeniach, w których będzie podłogówka, czyli salon, kuchnia, wiatrołap, 2 łazienki.
    Jeśli dane pomieszczenie zostanie nagrzane do zadanej temperatury (np. salon do 22C), to sterownik w szafce otrzyma taką informację od regulatora pokojowego i zamknie wszystkie pętle w danym pomieszczeniu za pomocą siłowników elektrycznych (np. taki jak na zdjęciu).

    Czy to rozumowanie jest poprawne?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	siłownik Viessmann.jpg
Wyświetleń:	28
Rozmiar:	52,4 KB
ID:	452237

  2. #22

    Domyślnie

    Pisali, że podłogówka jest "samosterowna".
    Jak przedmówca napisał -ważne jest rozplanowanie pętli i ich gęstości oraz długości rur (nie mogą być za długie).
    Wg mnie -im więcej automatyki tym gorzej chyba że:
    -często Was nie ma w domu -np wyjazdy kiludniowe
    -w garażu lub innym pomieszczeniu chcesz sterować automatycznie tak, że po godz. 16:00 ma zamykać ogrzewanie a o 4:00 rano włączać a w niedziele całkiem nie grzać.

  3. #23

    Domyślnie

    Zależy mi na tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w każdym pomieszczeniu, np.:
    - łazienka 23,5-24,5
    - wiatrołap 17-18
    - salon 21,5 - 22,5
    - kuchnia 20,5-21,5

    Stąd chciałbym zastosować regulatory pokojowe, które będą dawać odpowiedni impuls do elektrozaworów na rozdzielaczu.

  4. #24
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Zależy mi na tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w każdym pomieszczeniu, np.:
    - łazienka 23,5-24,5
    - wiatrołap 17-18
    - salon 21,5 - 22,5
    - kuchnia 20,5-21,5

    Stąd chciałbym zastosować regulatory pokojowe, które będą dawać odpowiedni impuls do elektrozaworów na rozdzielaczu.
    Zrobisz to bez sterowników.

  5. #25

    Domyślnie

    Samą regulacją na rotametrach?

  6. #26
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Samą regulacją na rotametrach?
    Też, ale i rozstawem rurek. Tam gdzie ma być niższa temp.tam większy rozstaw rurek.
    Ale to trzeba wyliczyć dlatego robi się projekt podłogówki zależnie od zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia i oczekiwanej w nim temperatury przy określonej temp.zasilania
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 20-01-2021 o 22:16

  7. #27
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.286
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Samą regulacją na rotametrach?
    Rotametrami dostroisz moc którą wstępnie rozdzielasz rozstawem rurek w różnych pomieszczeniach (niezbędne obliczenia obciążenia dla każdego pomieszczenia i projekt podłogówki). Dostosowaniem temperatury zasilania do warunków zewnętrznych musi zająć się automatyka kotła.

    Nie mieszaj grzejników z podłogówką. To tylko kłopoty ze zgraniem tego.

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Też, ale i rozstawem rurek. Tam gdzie ma być niższa temp.tam większy rozstaw rurek.
    Ale to trzeba wyliczyć dlatego robi się projekt podłogówki zależnie od zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia i oczekiwanej w nim temperatury przy określonej temp.zasilania
    Projekt oczywiście jest, ale:
    a) rozszerzyłem podłogówkę na salon
    b) kuchnia jest wyliczona na 20C, a to być może za mało

    A co jest błędnego w zastosowaniu tych regulatorów pokojowych w poszczególnych pomieszczeniach z podłogówką?
    Chodzi o zbędny koszt czy nie zadziała to tak jak chcę?

  9. #29
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    A co jest błędnego w zastosowaniu tych regulatorów pokojowych w poszczególnych pomieszczeniach z podłogówką?
    Chodzi o zbędny koszt czy nie zadziała to tak jak chcę?
    Zbędny koszt, jeśli nie masz pompy ciepła, a nie masz, to tylko tyle

  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rustin

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Posty
    1.803
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Zgadza się , mam tak od 3 lat, sama podłogówka, na rotametrach ustawiłem tak przepływy abym w każdym pomieszczeniu miał tą samą temperaturę. Bez sens termostaty w pokojach bo i tak nie zmienisz szybko temp w nich, to nie grzejniki

  11. #31
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Zależy mi na tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w każdym pomieszczeniu, np.:
    - łazienka 23,5-24,5
    - wiatrołap 17-18
    - salon 21,5 - 22,5
    - kuchnia 20,5-21,5

    Stąd chciałbym zastosować regulatory pokojowe, które będą dawać odpowiedni impuls do elektrozaworów na rozdzielaczu.
    Musisz mieś dosyć dużą łazienkę, by podłogówką zapewnić taką temperaturę. Ja mam małą, nieco ponad 5m2 i OZC mam napisane, że brakuje ok 300W, by osiągnąć 24stC No i tak jest, mimo że wepchałem rurek ile się dało. W salonie połaczonym z kuchnią ,holu i sieni/wiatrołapie mam w tej chwili 22stC (te pomieszczenia nie mają między sobą drzwi) w sypialniach jak nie świeci słońce 21stC a w łazience dociągam do 22,5stC Może gdybym zmniejszył wyciąg powietrza w łazience miałbym cieplej..ale nikt się nie skarży na zimno więc wolę mieć tak jak jest, tym bardziej że potrafię leżeć w wannie godzinę, więc wilgoci raczej spora dawka

    Co do grzejników - moi trzej sąsiedzi dali się na nie namówić, bo im fachowcy mówili, że tak trzeba w piętrówkach, że sterowanie = oszczędność.
    Teraz każdy mówi, że nikt w domu u nich zaworami nie kręci bo koszty ogrzewania są zadowalające a domy ciepłe a grzejniki tylko się brudzą i zajmują miejsce. Na dodatek taka mieszana instalacja to dodatkowe koszty. No ale...to już sprawa indywidualna.

    Jeszcze jedno - ktoś mi powiedział, że im mniej pomp w systemie tym lepiej, bo dzisiejsze przez elektronikę nie są tak trwałe jak stare, w których nie miało co się zepsuć.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 21-01-2021 o 10:17
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  12. #32

    Domyślnie

    Panowie, podłączę się.
    Czy dobrze rozumiem, że dla ogrzewania podłogowego termostaty/ regulatory pokojowe w każdym pomieszczeniu to wywalenie pieniędzy? To samo można osiągnąć regulując przepływ na obwodzie?
    Czy ma znaczenie źródło ogrzewania? Np piec na pellet zachowa się inaczej niż na gaz, czy to bez różnicy?
    Pozdrawiam

  13. #33
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Tak jest to bez sensu i wyrzucanie kasy , to ma taki bezwład że kompletnie rozjeżdża się zamierzenia z celem , , ustawić wstępne zasilanie np na 29 stopni a potem przez tydzień regulować poszczególne pokoje rotametrami i jak już to osiągniemy to na 20 lat wystarczy .

  14. #34

    Domyślnie

    A jak to wygląda w przypadku np pomieszczenia bardzo nasłonecznionego? Co zdecyduje o zmniejszeniu temperatury w obwodzie, gdy nagrzeje się od słońca?

  15. #35
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Cjapek Zobacz post
    A jak to wygląda w przypadku np pomieszczenia bardzo nasłonecznionego? Co zdecyduje o zmniejszeniu temperatury w obwodzie, gdy nagrzeje się od słońca?
    Nagrzanie od słońca
    Jeśli pomieszczenie się nagrzeje to podłoga przestanie oddawać ciepło, zgodnie z prawami fizyki

  16. #36

    Domyślnie

    Źle to zabrzmiało ze słońcem
    Mam na myśli sytuację jaką mamy teraz, na przestrzeni 2 tyg. Temperatur z +9 spada na -24. Co się stanie z temperaturą podłogi?
    Pytam, ponieważ nie wiem, jeszcze nie użytkuję
    Obecnie zakręcę kaloryfer bo mi za gorąco i tyle. A w przypadku podłogówki? Chyba nie muszę latać do skrzynki z rozdzielaczem i kręcić co 2 tyg? Czy w przypadku wyrównania temp pokoju z podłogówką przestanę odczuwać uczucie podgrzewania?
    Czym wtedy steruje pogodówka? Temperaturą zasilania z kotła?
    Nie mieliście nigdy sytuacji, że np w pewnym momencie dnia odczuwacie chłód i przydałoby się zrobić troszkę cieplej?
    Ostatnio edytowane przez Cjapek ; 09-02-2021 o 19:43

  17. #37
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Cjapek Zobacz post
    Źle to zabrzmiało ze słońcem
    Mam na myśli sytuację jaką mamy teraz, na przestrzeni 2 tyg. Temperatur z +9 spada na -24. Co się stanie z temperaturą podłogi?
    Pytam, ponieważ nie wiem. Obecnie zakręcę kaloryfer bo mi za gorąco i tyle. A w przypadku podłogówki? Chyba nie muszę latać do skrzynki z rozdzielaczem i kręcić co 2 tyg? Czy w przypadku wyrównania temp pokoju z podłogówką przestanę odczuwać uczucie podgrzewania?
    Temperatura podłogi u mnie to 23-25st.C niezależnie czy mróz -30st.C czy odwilż 1st.C,co daje praktycznie stałą temp.w domu 22-23st.C i tak mam już od 8 lat
    I to nie cuda, tylko odpowiednio wyregulowana podłogówka a dodatkowo odpowiednio ustawiona krzywa grzewcza na urządzeniu,w moim przypadku jest to pompa ciepła p-w.

    Ale..jest jedna tajemnica tego, mój dom to nie jest dom z kartonu ani nie z gipsu
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 09-02-2021 o 19:51

  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Cjapek Zobacz post
    Źle to zabrzmiało ze słońcem
    Mam na myśli sytuację jaką mamy teraz, na przestrzeni 2 tyg. Temperatur z +9 spada na -24. Co się stanie z temperaturą podłogi?
    Pytam, ponieważ nie wiem, jeszcze nie użytkuję
    Obecnie zakręcę kaloryfer bo mi za gorąco i tyle. A w przypadku podłogówki? Chyba nie muszę latać do skrzynki z rozdzielaczem i kręcić co 2 tyg? Czy w przypadku wyrównania temp pokoju z podłogówką przestanę odczuwać uczucie podgrzewania?
    Czym wtedy steruje pogodówka? Temperaturą zasilania z kotła?
    Nie mieliście nigdy sytuacji, że np w pewnym momencie dnia odczuwacie chłód i przydałoby się zrobić troszkę cieplej?
    Tak jak napisał Arturo1972. Samoregulacja podłogówki świetnie załatwia sprawę. Maleje dt maleje moc oddawania ciepła, rośnie dt -rośnie moc podłogówki. Przy znacznych różnicach temperatury zewnętrznej sprawe rozwiązuje sterowanie pogodowe, które "przewiduje" zwiększenie/zmniejszenie zapotrzebowania na moc podłogówki. Więże się to ze zmianą (w zależności od strat budynku większą lub mniejszą) temperatury podłogi.
    Cecha ta sprawia, że podłogówka jest oporna trochę na chęć zmiany temperatury w pomieszczeniu.
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Temperatura podłogi u mnie to 23-25st.C niezależnie czy mróz -30st.C czy odwilż 1st.C
    Rozumiem, że się zmienia w tym zakresie w zależności od temperatury na zewnątrz. Bo w przeciwnym wypadku to trochę przeczy prawom fizyki . Gratuluje świetnie ocieplonego domku.

  19. #39
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Rozumiem, że się zmienia w tym zakresie w zależności od temperatury na zewnątrz. Bo w przeciwnym wypadku to trochę przeczy prawom fizyki . Gratuluje świetnie ocieplonego domku.
    Wiem, że jestem kosmitą, dlatego temperatura podłogi u mnie się nie zmienia, niezależnie jaka temperatura jest na zewnątrz

    Ale wcale nie trzeba być kosmitą, żeby coś takiego osiągnąć,wystarczy poznać tajemnicę
    Ok,teraz konkretnie,ja nie ogrzewam domu, ja ładuje 2x dziennie 35cm betonu energią,która to wystarcza na drugie ładowanie ale jednocześnie zapewniając 22-23sr.C w domu, co uzyskuje przez ustawienie odpowiedniej krzywej grzewczej na pompie

  20. #40

    Domyślnie

    Ok, rozumiem. zródło ogrzewania oczywiście nie ma.znaczenia? Ciepło będzie ciepłem

    Pozdrawiam

Strona 2 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony