    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    W końcu prawda zwyciężyła.
    O jakiej prawdzie piszesz? czy o tej ze nie nalezy przewymiarowywac mocy kotła czy o tej ze przy przewymiarowanym kotle gazowym takie sterowanie powoduje jego nieefektywną pracę? Tak, te prawdy są oczywiste.

  2. #122
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wiesz, co to histereza?

    A taki stosunek przerywany to jak sterujesz? I jakim cudem podaje stałą tz? Czy masz na myśli stałą zadaną, a nie faktyczną? I na ile zmienną masz temperaturę w pomieszczeniach?

    Masz jakieś pomiary?
    i.
    pomiary mam termometry i zawsze wskazują podobną temp około 22,5 , nigdy nikt nie zgłaszał że jest za ciepło czy za zimno. mi to wystarczy.

    kocioł gazowy ustawiony na 28 stopni - on sobie grzeje do 32 bodajże i się wyłącza, i włącza znów gdy spadnie do 28 i tak w kółko. cała filozofia to czas działania. jest zimno kocioł dłużej pracuje.

  3. #123
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    pomiary mam termometry i zawsze wskazują podobną temp około 22,5 , nigdy nikt nie zgłaszał że jest za ciepło czy za zimno. mi to wystarczy.

    kocioł gazowy ustawiony na 28 stopni - on sobie grzeje do 32 bodajże i się wyłącza, i włącza znów gdy spadnie do 28 i tak w kółko. cała filozofia to czas działania. jest zimno kocioł dłużej pracuje.
    Niektórzy nie mogą tego pojąć
    Cuda Panie,cuda

    Do "stosunku przerywanego" potrzeba jest ustawienia odpowiedniej KG i tyle.

  4. #124
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    pomiary mam termometry i zawsze wskazują podobną temp około 22,5 , nigdy nikt nie zgłaszał że jest za ciepło czy za zimno. mi to wystarczy.
    To wrzuć wykres tego "około" z 17-20 stycznia i z dzisiaj.

  5. #125
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To wrzuć wykres tego "około" z 17-20 stycznia i z dzisiaj.
    Nie robię wykresów. Wystarczy mi komfort w domu a z ciekawości czasem zerknę na termometr i jak pisałem wahań zauważalnych brak.

  6. #126
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To wrzuć wykres tego "około" z 17-20 stycznia i z dzisiaj.
    Nie mam wykresów bo za stary jestem ale nie widzę problemu z tym, że będzie jednakowa temp.wewnatrz czy to przy -20st.C czy przy 3st.C,co najlepsze, osiągnięte będzie to przy tej samej temp.zasilania.

  7. #127
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    kocioł gazowy ustawiony na 28 stopni - on sobie grzeje do 32 bodajże i się wyłącza, i włącza znów gdy spadnie do 28 i tak w kółko. cała filozofia to czas działania. jest zimno kocioł dłużej pracuje.
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nie mam wykresów bo za stary jestem ale nie widzę problemu z tym, że będzie jednakowa temp.wewnatrz czy to przy -20st.C czy przy 3st.C,co najlepsze, osiągnięte będzie to przy tej samej temp.zasilania.
    Nie ma na to szans, żeby przy tej samej tz, tych samych przepływach i tej samej temperaturze wewnątrz była różna moc grzewcza wylewki - a to niezbędne, żeby temperatura była stała niezależnie od wielkości zysków i strat.

    Praw fizyki Pan nie oszukasz i nie bądź Pan głąb.

    http://www.instsani.webd.pl/236/zasa...ia-podlogowego

    To wymaga IE, Puffina lub Firefoxa - na Chrome i Edge przez nie wczytywanie fotek nieczytelne

  8. #128
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Praw fizyki Pan nie oszukasz i nie bądź Pan głąb.

    Koledzy Tobie piszą, że to im dziala, ale ty Tomaszu niewierny jak wykresu nie zobaczysz to nie uwierzysz
    Utrzymując w miarę stałą tz (w granicach histerezy kotła) może zmieniać się moc podłogowki - zmieniajac dt (zasilanie-powrot). Zmieniajaca się średnia temperatura powrotu ma wpływ na czas pracy kotła. Dłuzszy czas jego pracy podnosi średnią tz i kompensuje straty budynku. A sama podłogowka działając jak regulator proporcjonalny, utrzymuje w pomieszczeniach w miarę możliwości stałą temperaturę.
    Fizyki PAN nie oszukasz
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 23-02-2021 o 09:21

  9. #129
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Można też tak, że trzymając jednakową temperaturę posadzki i zasilania z większą częstotliwością włącza się pompka od podłogówki, uzupełniając straty.
    Trzeci sezon to działa
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  10. #130
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Można też tak, że trzymając jednakową temperaturę posadzki i zasilania z większą częstotliwością włącza się pompka od podłogówki, uzupełniając straty.
    Trzeci sezon to działa
    No nie tak to nie działa Zwiekszając częstotliwość/czas działania pompki, zwiekszasz średnią temperaturę zasilania, a zmniejszając jej czas dzaiłania - zmniejszasz.
    Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło pompka rzadziej się załącza i rzeczywista temperatura zasilania jest niższa niż ustawiona bo usrednia się z czasem gdy kocioł/pompka nie pracuje.

  11. #131
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    No nie tak to nie działa Zwiekszając częstotliwość/czas działania pompki, zwiekszasz średnią temperaturę zasilania, a zmniejszając jej czas dzaiłania - zmniejszasz.
    Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło pompka rzadziej się załącza i rzeczywista temperatura zasilania jest niższa niż ustawiona bo usrednia się z czasem gdy kocioł/pompka nie pracuje.
    Jest dokładnie tak jak pisze J&D,mam ustawioną KG 32/35,przy dojściu do 35st.C pompa pracuje tak długo zanim temp.podlogi nie spowoduję 22st.C w domu, jak to się stanie sprężarka się wyłączy a pompka obiegowa dalej miele.
    Przy wyższych temp sprężarka chodzi krócej na 35st.C,przy niższych chodzi dłużej ,ale zawsze dochodzi do temp.zasilania 35st.C.
    Nie mam czujników w podłodze ale KG była ustawiona metodą prób i błędów a odniesieniem był termometr w domu.

  12. #132
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Tak, masz stałą zadaną temperature zasilania. Ale w skali doby
    Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło pompka rzadziej się załącza i rzeczywista temperatura zasilania jest niższa niż ustawiona bo usrednia się z czasem gdy kocioł/pompka nie pracuje.(pompka obiegowa dalej miele)
    .

  13. #133
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Można też tak, że trzymając jednakową temperaturę posadzki i zasilania z większą częstotliwością włącza się pompka od podłogówki, uzupełniając straty.
    Trzeci sezon to działa
    pewnie nie ma prawa

    fizyki nie oszukasz

  14. #134
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    No nie tak to nie działa Zwiekszając częstotliwość/czas działania pompki, zwiekszasz średnią temperaturę zasilania, a zmniejszając jej czas dzaiłania - zmniejszasz.
    Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło pompka rzadziej się załącza i rzeczywista temperatura zasilania jest niższa niż ustawiona bo usrednia się z czasem gdy kocioł/pompka nie pracuje.
    Jeszcze raz, mam nastawioną na zaworze trójdrogowym 35*C, czujnik temperatury (+-0,5*C) posadzki np.23,5*C. Jak spadnie temperatura posadzki do 23*C pompka dostaje sygnał do pracy. Pracuje do momentu osiągniecia na czujniku temp.24*C. I tak będzie robić cały czas, częściej przy niskich temperaturach lub tylko raz dziennie jak teraz (nastawione już 23*C). W pomieszczeniu cały czas temperatura stała 22*C. Układ sterowania tak prosty że aż głupio.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  15. #135
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Ja rozumiem Przecież opisałem to w poście #128
    Dłuzszy czas jego pracy podnosi średnią tz
    Mi o tą średnią się rozchodzi. np w dużym uproszczeniu jak przez 12h kocioł pracował 6h tz=35 to przez pzostały okres tz=tp=27. I teraz dla tych wrtości z księżyca (6*35+6*27)/12 masz średnią tz=31, jak straty są wększe to kocioł pracuje np 10 na 12godzin to średnia tz = (10*35+2*27)/12= ok 33,7. Straty są kompensowane czasem pracy kotła, chwilowa moc podłogówki jest "wypłaszczona" przez jej inercje, a temperatura w pomieszczeniu utrzymywana stale dzięki samoregulacji. Proste

Strona 7 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony