dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
  1. #1
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    cid

    Zarejestrowany
    Jul 2002
    Posty
    6

    Domyślnie

    Jakie spadki powinny być zachowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej, jakie rury (średnice), czy rury powinny być w jakiś sposób docieplone, itp.
    pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Przyjmuje się, że spadki rur powinny mieć minimum 2cm na 1m długości rury. Co do ocieplania rur, to jeśli robisz to w gruncie i dasz pomarańczową rurę to myślę, że możesz to sobie odpuścić. Co do średnic to wylot z budynku najlepiej 160mm, poin 110mm, ustęp również 110mm, brodziki, zlewy, wanny 50mm, ewentualnie 75, jeśli zachodzi potrzeba. To tak w skrócie.

    Pozdrawiam

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    cid

    Zarejestrowany
    Jul 2002
    Posty
    6

    Domyślnie

    dzięki KODI

  4. #4

    Domyślnie

    Kodi, a co ma kolor rury do ocieplenia ? Zawsze myslałem,że chodzi o wytrzymałość mechaniczną. A ten 1mm więcej na grubości ścianki PCW chyba nie zabezpieczy przed przemarzaniem ?

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    dobrzykowice

    Zarejestrowany
    May 2002
    Posty
    2.955

    Domyślnie

    niezależnie czy rura jest pomarańczowa, zielona czy też niebieska, prawidłowo połozonej kanalizy nie ma potrzeby docieplać. W tych rurach nie stoją ścieki, tak więc nie ma co zamarzać, a samej rurze mróz nie szkodzi (przynajmniej nie powinien)

  6. #6

    Domyślnie

    Należało by najpierw uściślić co to znaczy "prawidłowo położonej". Przykanalik, o znacznej długośći,który wychodzi na -0.3ppt powinien być ocieplony.

  7. #7

    Domyślnie

    Kolor rury nic nie ma do zamarzania, ale skoro jak sam przyznałeś ma grubszą ściankę to dedukuję, iż jest mocniejsza a co za tym idzie bardziej odporna na siły napierające z zewnątrz i wewnątrz na rurę. Czyż nie.

    Uważam, że jeśli jest zakopana w ziemi na gł. np 0,5m to nie ma szans, aby ścieki zamarzły. Wiadomo jaki mają skład a poza tym nie płyną w sposób ciągły.

    Pozdrawiam

  8. #8

    Domyślnie

    Kodi weź pod uwagę,że Polska jest normowo podzielona na strefy klimatyczne i u Ciebie te 0,5m będzie o wiele bezpieczniejsze niż na suwalszczyźnie lub w górach. Oprócz zamarzającej wody są jeszcze tłuszcze, które oblepiają ścianki wychłodzonego przykanalika.

    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-08-06 13:03 ]</font>

  9. #9

    Domyślnie

    Zakładając nawet inny rejon polski i 160mm rury to ile musi być tych tłuszczy, aby zapchać czy rozsadzić. Dni z temp. poniżej zera nie ma aż tak dużo. Pomijam ekstrema.
    Pozdrawiam

  10. #10
    Guest

    Domyślnie

    Kodi Wypowiadasz sie jak znawca w kazdym temacie i twardo bronisz swojego zdania. A tak naprawde to nie masz podstaw do tego. Zaledwie dopiero co wylales lawy fundamentowe i to krzywo. Wykrztalcenie tez nie budowlane.

  11. #11

    Domyślnie

    Wiesz Anonimowy jak jesteś taki gość to nadaj sobie imię to po pierwsze. Po drugie nie tylko wykształcenie i postępy robót świadczą o wiedzy, lecz także lektura i autopsja.
    Po trzecie wykształcenie piszę się przez "sz" a nie "rz". Ale to tylko tak na marginesie.

    I tak naprawdę nie wypowiadam się w każdym temacie? Poczytaj wątki.

    I zawsze byłem za tym aby anonimowi nie mieli głosu, m.in. z tego powodu.

    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: kodi_gdynia dnia 2002-08-06 14:22 ]</font>

  12. #12
    Guest

    Domyślnie

    Prawda zabolała kodi?

  13. #13

    Domyślnie

    Prawda nie zabolała bo poza pewnymi faktami mylisz się. Problem w tym, że forum to miejsce dla osób na pewno nie takich jak ty.
    I nie zamierzam kontynuować rozmowy z kimś kto tak naprawdę nie ma odwagi się ujawnić.

  14. #14
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro

    Zarejestrowany
    Dec 2001
    Posty
    784

    Domyślnie

    Głębokość ułożenia rur kanalizacyjnych - podobnie jak wodociągowych - zależy od głębokości przemarzania gruntu. Warstwa gruntu przykrywającego rury kanalizacyjne powinna być o 10-20 cm większa od głębokości przemarzania gruntu, czyli wynosić od 1,0 do 1,5 m - zależnie od strefy klimatycznej. Jeśli przewody układa się wyżej, to powinny być zaizolowane. W przypadku głębokości przemarzania 1,0 m przykrycie powinno wynosić 1,20 m. Jako izolację ciepłochronna kanalizacji można zastosować warstwę żużla granulowanego o grubości 30 cm.
    Spadki przewodów odpływowych dla instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej i ogólnospławnej zależą od ich średnicy i wahają się od 0,7 - 2% do 8 - 15%.
    Spadek rur kanalizacyjnych żeliwnych wewnątrz budynku powinien wynosić co najmniej
    - przy dn 100 mm - 2,5%
    - przy dn 150 mm - 1,5%
    - przy dn 200 mm - 1,0%.
    Rury z tworzywa mogą mieć spadki trochę mniejsze.
    Rury PCW przeznaczone do kanalizacji zewnętrznej różnią się tym, ze maja grubsze ścianki i zwykle maja kolor pomarańczowy, ale nie należy oceniać wytrzymałości rury tylko po kolorze.

  15. #15
    Guest

    Domyślnie

    Czytaj kodi i sie ucz.

  16. #16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Macias

    Zarejestrowany
    Apr 2002
    Posty
    267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Takie dyskusje sa nieproduktywne i do niczego nie prowadza oprocz wzajemnych oskarzen.
    Anonimie prosze
    Po co nam to na forum.
    Pozdrawiam
    Maciej

  17. #17
    Guest

    Domyślnie

    Macias, dyskusje ocieraja sie czasami o nieparlamentaryzm, ale sluza sprawie. Bledy trzeba wytykac, dla dobra innych forumowiczow a swietych krow tu nie ma.

  18. #18

    Domyślnie

    Anonimie - jeśli jesteś taki mądry to czemu się nie ujawnisz albo sam nie doradzisz, tylko pasożytujesz na innych?

  19. #19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Macias

    Zarejestrowany
    Apr 2002
    Posty
    267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    On 2002-08-06 15:19, Anonymous wrote:
    Macias, dyskusje ocieraja sie czasami o nieparlamentaryzm, ale sluza sprawie. Bledy trzeba wytykac, dla dobra innych forumowiczow a swietych krow tu nie ma.
    Masz racje, tylko forma krytyki moglaby byc bardziej lagodna. Mniej zaczepna.
    Kodi swoja wypowiedzia chcial pomoc, moze nie zawsze forma jest czytelna a slowa odpowiednie. Mowie tez o sobie. Natomiast bardzo czytelna i wyczerpujaca odpowiedz nadal Sanipro. Mysle ze dla osoby zainteresowanej( pytajacy ) bedzie ona podrecznikowa i na pewno z niej skorzysta. Mimo kilku lub kilkunastu porad.
    Maciej

  20. #20
    Guest

    Domyślnie

    Zostawmy juz to. Cale szczescie, ze wkroczyl tu sanipro. Zrobilo sie konkretnie, fachowo i wyczerpujaco.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony