    Witam,
    Zastanawiam się nad zamianą ogrzewania gazowego na pompę ciepła. I zainteresowała mnie Panasonic 9kW Seria H. Cena z montażem na all.. są juz od 15,5k + pewnie jeszcze jakies bufory , pompy obiegowe itp. Proszę o radę czy ta pompa nadawałaby się do mojego domu. Dotychczas moja kotłownia składa się z pieca kondensacyjnego cerapur 13,4 kW, bufora na CWU 110l, pompy cyrkulacyjnej CWU i zawory. Jedyna pompa jaka jest w układzie ogrzewania podlogowego (900m - 9 obwodów) to pompa w piecu.

    Dom o powierzchni ogrzewanych podłóg prawie 200m2, kubatura 510m3. Z obliczeń wynika, że zapotrzebowanie budynku na energię to 28W/m2 i roczne 9300kWh. Mieszkamy od 3 lat i ogrzewamy piecem kondensacyjnym na gaz płynny. W tym okresie zuzywamy srednio 1900l gazu rocznie co przekłada sie na 3500-4000 PLN. Przykładowa temperatura zasilania to 31 stopni przy TZ -6 i TW 22-23 stopnie. W największe mrozy -18, TZ - była 37 stopni.

    Ogólnie czy to bedzie dobry wybór i jakie mogą być koszty ogrzewania przy moim zapotrzebowaniu. Mam taryfe G12w. Czy w takim przypadku kotłownia z PC bedzie mogła wykorzystać dotychczasowy zbiornik CWU, co będzie musiało dodatkowo wejść w skład. Czy bufor do podłogówki nie bedzie potrzebny?
    Witam, wg Panasonica nie powinieneś korzystać z innych zbiorników cwu niż ich własnych, Sam się zdziwiłem czytając ich instrukcje :

    " Pompa ciepła powietrze-woda firmy Panasonic stanowi system dzielony składający się z dwóch jednostek:
    wewnętrznej i zewnętrznej. System jest przeznaczony do eksploatacji ze zbiornikiem wody firmy Panasonic. Firma
    Panasonic nie gwarantuje prawidłowego działania ani niezawodności systemu, jeśli nie jest on używany ze zbiornikiem
    wody firmy Panasonic"

    Kto nie wierzy to niech sobie samemu sprawdzi na :

    http://panasonic.eu/downloads/pl_PL/popup.html
    wybrać "urzadzenia gosp. domowego" , "klimatyzacja" i wybrać dany model

    Ja sprawdzałem instrukcję dla modeli :
    Model No.
    Indoor Unit
    WH-SDC09H3E8
    WH-SDC12H9E8
    WH-SDC16H9E8
    WH-SXC09H3E8
    WH-SXC12H9E8
    WH-SXC16H9E8
    Outdoor Unit
    WH-UD09HE8
    WH-UD12HE8
    WH-UD16HE8
    WH-UX09HE8
    WH-UX12HE8
    WH-UX16HE8

    http://tda.panasonic-europe-service....XF55-02090.pdf

  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Masz rację - policzyłem że 1l = 0,25m3
    1kg = około 13
    1l = około 6,9
    1900*6,9=około 13100
    13100/ COP3=około 4300-4400
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    Panasonic nie gwarantuje prawidłowego działania ani niezawodności systemu
    A pokaż mi jakiego kolwiek producenta czego kolwiek który zagwarantuje Ci prawidłowe działanie na nie oyrginalnym ich produkcie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  4. #44

    Domyślnie

    jestem dopiero na początku przeglądania instrukcji producentów ( PC PW interesuję się krótko) ale np. LG therma nie ma aż tak jednoznacznie brzmiącego zapisu w instrukcji jak Panasonic:

    "W celu zwiększenia funkcjonalności stosuje się różne zewnętrzne urządzenia zwane tutaj „akcesoriami”.
    W zależności od producenta są one klasyfikowane jako „akcesoria” lub „akcesoria zewnętrznego
    producenta”. Prezentowane dalej akcesoria są produkcji LG Electronics. Akcesoria
    zewnętrznych producentów są przedstawiane przez odnośnych producentów. "

    będę szukał również u innych producentów z racji posiadania solarów i 300 L zasobnika solarnego które chce wykorzystać

  5. #45
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Informacja z dzisiaj. Przyjaciele z za wielkiej wody dalej intensywnie pracują nad programem tygodniowym w Smart Cloud aby działał prawidłowo. Jak tylko dotrze do mnie poprawka natychmiast poinformuję. Przypomnę że jak z panelu pompy z załączeniem i wyłączeniem pompy w programie tygodniowym działa bez problemu to w Smart Cloud jest problem z załączeniem. Wyłączenie jest realizowane. Problem dotyczy wyłącznie programu tygodniowego.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  6. #46
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wypas
    Zarejestrowany
    Nov 2009
    Skąd
    BS4
    Posty
    101
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    1900 l gazu to około 6000 kWh. Ile to będzie kosztować to musisz sam policzyć. Zasobnika na CWU nie widzę w twojej instalacji chyba że nazywasz go buforem. 110l to może dla 2 osobowej rodziny. Obiegówka w pompie raczej wystarczy. Informacja "Panasonic 9kW Seria H" to stanowczo za mało. Dla przykładu SDC czy T-cap, jedno fazowa czy trój fazowa i.t.d.


    myslalem o tej:
    Pompa Ciepła Panasonic AQUAREA 9kW


    Model zestawu:
    KIT-WC09H3E5
    Jednostka wewnętrzna:
    WH-SDC09H3E5
    Jednostka zewnętrzna:
    WH-UD09HE5

    Do obecnego systemu z piecem kondensacyjnym mamy zasobnik CWU 110 l i jest ok. (rodzina 4 osobowa), nie mamy bufora do podłogówki. Czy przy pompie lepiej miec wiekszy zasobnik?
    Dziennik Hermes 2 pod Wroclawiem

    Komentarze prosze umieszczac w dzienniku

  7. #47
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    ten zestaw przy -7 ma 5,9kW, przy -15 może mieć poniżej 5. Raz że musisz się liczyć z możliwością włączania grzałki a dwa na pewno nie zmieścisz się w II taryfie chyba że zapotrzebowanie twojego domu jest na poziomie 4 kWh. Zasobnik 110l będzie zbyt mały. Dla 4 osobowej rodziny raczej będzie potrzebny 200-300l.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  8. #48
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Hej CNC oraz użytkownicy modeli H
    mam pytanie o algorytm sterowania pompą wtórną i pracy z buforem.
    W opisie panasa jast info o buforze z solarami , jest dT - ale jak to właściwie działa ?
    Z tego co rozumiem , można dokupić płytkę z wyjściem analogowym 0-10V , tylko w jakim algorytmie będzie działać ?
    Jak działa regulacja dT?
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  9. #49
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Myślałem że chodzi Ci wyłącznie o bufor a tu zonk bo bufor i solaryTo jak na razie zbyt skomplikowane dla mnie. Natomiast czy tylko sam bufor czy bufor z solarami to dodatkowa płytka sterująca będzie potrzebna. Z takich głównych rzeczy to dodatkowo dzięki niej oprócz sterowania buforem i solarami to będziesz mógł sterować dwoma strefami. Co do pozostałych funkcji to też mam pewne obiekcje. Do czego służy zew. przełącznik sprężarki, co oznacza zew. sygnał błędu, o co chodzi w sterowaniu SG Ready oraz do czego służy kontrola zapotrzebowania. Będę też wdzięczny CNC za krótkie oświecenie.

    P.S. Spojrzałem na cenę tej płytki i normalnie mnie zamurowało. 2,5K netto. Jeśli to prawda to jakiś koszmar jest.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 11-02-2017 o 19:42
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  10. #50
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Dla zainteresowanych pojawił się Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy, cena katalogowa 26070zł netto
    Jest też Panasonic T-CAP 12kW 1 fazowy cena katalogowa 31209zł netto

    Jest to trochę drożej od odpowiedników serii F, ale mamy za to wszystkie nowe funkcjonalności serii H.

    Ceny z rabatem wystawię standardowo na allegro....

    Dla zainteresowanych aktualna lista dostępnych modeli:

    Nazwa zestawu Wydajność nominalna Zasilanie Jedn. wew. Grzałka Jed. Zew

    Modele z funkcją "tylko ogrzewanie" // SERIA HT
    KIT-WHF09F3E5 9kW 1~/230V/50Hz WH-SHF09F3E5 3kW WH-UH09FE5
    KIT-WHF12F6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SHF12F6E5 6kW WH-UH12FE5
    KIT-WHF09F3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SHF09F3E8 3kW WH-UH09FE8
    KIT-WHF12F9E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SHF12F9E8 9kW WH-UH12FE8

    Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE; GENERACJA F
    KIT-WC12F6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SDC12F6E5 6kW WH-UD12FE5
    KIT-WC16F6E5 16kW 1~/230V/50Hz WH-SDC16F6E5 6kW WH-UD16FE5

    Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE; GENERACJA H
    KIT-WC03H3E5-1 3kW 1~/230V/50Hz WH-SDC03H3E5-1 3kW WH-UD03HE5-1
    KIT-WC05H3E5-1 5kW 1~/230V/50Hz WH-SDC05H3E5-1 3kW WH-UD05HE5-1
    KIT-WC07H3E5-1 7kW 1~/230V/50Hz WH-SDC07H3E5-1 3kW WH-UD07HE5-1
    KIT-WC09H3E5-1 9kW 1~/230V/50Hz WH-SDC09H3E5-1 3kW WH-UD09HE5-1
    KIT-WC12H6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SDC12H6E5 6kW WH-UD12HE5
    KIT-WC16H6E5 16kW 1~/230V/50Hz WH-SDC16H6E5 6kW WH-UD16HE5
    KIT-WC09H3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SDC09H3E8 3kW WH-UD09HE8
    KIT-WC12H9E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SDC12H9E8 9kW WH-UD12HE8
    KIT-WC16H9E8 16kW 3~/400V/50Hz WH-SDC16H9E8 9kW WH-UD16HE8

    Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // ALL-IN-ONE
    KIT-ADC3HE5 3kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD03HE5-1
    KIT-ADC5HE5 5kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD05HE5-1
    KIT-ADC7HE5 7kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD07HE5-1
    KIT-ADC9HE5 9kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD09HE5-1
    KIT-ADC12HE5 12kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6kW WH-UD12HE5
    KIT-ADC16HE5 16kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6kW WH-UD16HE5
    KIT-ADC12GE5 12kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216G6E5 6 kW WH-UD12FE5
    KIT-ADC16GE5 16kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216G6E5 6 kW WH-UD16FE5
    KIT-ADC9HE8 9kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UD09HE8
    KIT-ADC12HE8 12kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UD12HE8
    KIT-ADC16HE8 16kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UD16HE8

    Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // ALL-IN-ONE 2-STREFOWY
    KIT-ADC3HE5B 3kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD03HE5-1
    KIT-ADC5HE5B 5kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD05HE5-1
    KIT-ADC7HE5B 7kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD07HE5-1
    KIT-ADC9HE5B 9kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD09HE5-1

    Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP
    KIT-WXC09H3E5 9kW 1~/230V/50Hz WH-SXC09H3E5 3kW WH-UX09HE5
    KIT-WXC12H6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SXC12H6E5 6kW WH-UX12HE5
    KIT-WXC09H3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SXC09H3E8 3kW WH-UX09HE8
    KIT-WXC12H9E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SXC12H9E8 9kW WH-UX12HE8
    KIT-WXC16H9E8 16kW 3~/400V/50Hz WH-SXC16H9E8 9kW WH-UX16HE8

    Modele "ogrzewanie & chłodzenie" // SERIA T-CAP SUPER CICHA
    KIT-WQC09H3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SQC09H3E8 3kW WH-UQ09HE8
    KIT-WQC12H3E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SQC12H9E8 9kW WH-UQ12HE8
    KIT-WQC16H3E8 16kW 3~/400V/50Hz WH-SQC16H9E8 9kW WH-UQ16HE8

    Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP // ALL-IN-ONE
    KIT-AXC9HE5 9kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6 kW WH-UX09HE5
    KIT-AXC12HE5 12kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6 kW WH-UX12HE5
    KIT-AXC9HE8 9kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UX09HE8
    KIT-AXC12HE8 12kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UX12HE8
    KIT-AXC16HE8 16kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UX16HE8

    Modele MONOBLOK z funkcją "tylko ogrzewanie" // SERIA HT
    WH-MHF09G3E5 9kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW
    WH-MHF09G3E8 9kW 3~/400V/50Hz Mono 3 kW
    WH-MHF12G6E5 12kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW
    WH-MHF12G9E8 12kW 3~/400V/50Hz Mono 9kW

    Modele MONOBLOK "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // Generacja G
    WH-MDC05F3E5 5kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW
    WH-MDC06G3E5 6kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW
    WH-MDC09G3E5 9kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW
    WH-MDC12G6E5 12kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW
    WH-MDC16G6E5 16kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW

    Modele MONOBLOK "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP // Generacja G
    WH-MXC09G3E5 9kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW
    WH-MXC09G3E8 9kW 3~/400V/50Hz Mono 3 kW
    WH-MXC12G6E5 12kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW
    WH-MXC12G9E8 12kW 3~/400V/50Hz Mono 9kW
    WH-MXC16G9E8 16kW 3~/400V/50Hz Mono 9kW
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  11. #51
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    CNC spójrz na mój post.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  12. #52

    Domyślnie

    @plusfoto,
    cena tej płytki dla generacji H to musi być jakiś wałek lub błąd w cenniku. To jest po prostu niemożliwe żeby kosztowała UWAGA! 23 razy drożej od jej starszej generacji ( 230 pln vs 2996 pln , netto katalogowo)

    EDIT

    UWAGA, cena płytki CZ-NS4P (2996 pln netto) w obowiązującym polskim cenniku Panasonica to wałek !!! NIE KUPOWAĆ !!!

    Sprawdziłem ceny zagraniczne i po przeliczeniu:

    Dania =925 pln brutto
    Słowacja =933 pln, w promocji 699 pln brutto

    Węgry = 59000 forintów w węgierskim katalogu Panasonica ! to 820 pln netto !
    http://www.szanyo.hu/dokumentumok/20...1465561597.pdf


    Sprawę trzeba nagłośnić i zgłosić do odpowiednich urzędów, a Ci co już kupili niech walczą o zwrot pieniędzy.
    Ostatnio edytowane przez rk80 ; 15-03-2017 o 16:56

  13. #53
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Myślałem że chodzi Ci wyłącznie o bufor a tu zonk bo bufor i solaryTo jak na razie zbyt skomplikowane dla mnie. Natomiast czy tylko sam bufor czy bufor z solarami to dodatkowa płytka sterująca będzie potrzebna. Z takich głównych rzeczy to dodatkowo dzięki niej oprócz sterowania buforem i solarami to będziesz mógł sterować dwoma strefami. Co do pozostałych funkcji to też mam pewne obiekcje. Do czego służy zew. przełącznik sprężarki, co oznacza zew. sygnał błędu, o co chodzi w sterowaniu SG Ready oraz do czego służy kontrola zapotrzebowania. Będę też wdzięczny CNC za krótkie oświecenie.

    P.S. Spojrzałem na cenę tej płytki i normalnie mnie zamurowało. 2,5K netto. Jeśli to prawda to jakiś koszmar jest.
    Hej, zew. przekaźnik sprężarki informuje nas kiedy urządzenie pracuje, można to potraktować jako np. jakąś sygnalizację pracy.
    sygnał błędu to informację która może np, uruchomić nam źródło zapasowe bo pompa wyśle nam informację iż nie pracuje.
    Kontrola zapotrzebowania, czyli sygnał zewnętrzny z zakresu 0-10V , czyli jak wyślemy do pompy 5V będzie nam pracować maksymalnie na 50% mocy.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  14. #54
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dzięki
    A ze sterowaniem w SmartCloud dalej problem.Niby działa ale nie do końca zgodnie z założeniami. Podobno skośnoocy dalej główkują. Coś kiepskich chyba mają informatyków.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 15-03-2017 o 21:17
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  15. #55
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Nowy katalog Panasonic na rok 2017/2018 na razie w języku Polskim:
    XXXX do poprawki
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 27-04-2017 o 13:48
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  16. #56
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Nowy Katalog Panasonic na rok 2017/2018 już dostępny w wersji polskiej!:
    Zapraszam do zapoznania się z parametrami nowych modeli:
    XXXX do poprawki
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 27-04-2017 o 13:48
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  17. #57

    Domyślnie

    CNC ta nowa pompa w wbudowanym zasobnikiem KIT-AXC9HE5¹ 9kw dostepna od lipca
    1. jaka ma moc i cop przy minus 15?
    2. Jaka jest jej modulacja?
    3. Czy cop dla tem +2 i +7 mierzony byl dla jakiej mocy pompy?

  18. #58
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    CNC ta nowa pompa w wbudowanym zasobnikiem KIT-AXC9HE5¹ 9kw dostepna od lipca
    1. jaka ma moc i cop przy minus 15?
    2. Jaka jest jej modulacja?
    3. Czy cop dla tem +2 i +7 mierzony byl dla jakiej mocy pompy?
    To ten sam agregat zewnętrzny co w co UD09HE5 więc jego parametry są identyczne.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  19. #59

    Domyślnie

    Panasonic 7kw SDC jaka ma moc przy -20C
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018

    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW

    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C

    60,8 kWh/m2rok

  20. #60
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    Panasonic 7kw SDC jaka ma moc przy -20C
    3,3kW.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

Strona 3 z 12

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony