    Domyślnie Glikolowy GWC - czy można tak?

    W projekcie domu będzie WM z rekuperacją. Zastanawiam się nad glikolowym GWC, aby zapobiec nagrzewaniu się pomieszczeń w lato i zamrożeniu rekuperatora w zimę.
    Dom będzie ogrzewany pompą ciepła z odwiertami. Czy można wykorzystać odwierty do pompy ciepła jako glikolowy GWC? Czy może lepiej zrobić osobny odwiert do GWC ale krótszy i przez to tańszy? Czy odwierty w ogóle nie mają sensu jako glikolowy GWC?

  2. #2

    Domyślnie

    Glikolowy GWC nie ochłodzi domu latem.
    Grzałka elektryczna do zabezpieczenia wymiennika zużywa rocznie maks 80 PLN.

    Zamiast w GWC zainwestuj w klimakonwektor kanałowy do chlodzenia domu.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    GWC nie służy do grzania czy też chłodzenia, tylko do stabilizacji temperatury.

  4. #4

    Domyślnie

    jeżeli nie służy to jakich czarów trzeba by pompka ciepła działała?
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    jeżeli nie służy to jakich czarów trzeba by pompka ciepła działała?
    Gruntowy wymiennik ciepła służy do stabilizacji powietrza wentylacyjnego. Latem nie utrzymasz komfortowej temperatury w domu mając sam gwc. Przerobiłem to u siebie przez 2 sezony. Dopiero klimakonwektor na tym samym gwc przyniósł spodziewane efekty.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    damian88max

    Zarejestrowany
    Feb 2020
    Skąd
    Kraków
    Posty
    116

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Gruntowy wymiennik ciepła służy do stabilizacji powietrza wentylacyjnego. Latem nie utrzymasz komfortowej temperatury w domu mając sam gwc. Przerobiłem to u siebie przez 2 sezony. Dopiero klimakonwektor na tym samym gwc przyniósł spodziewane efekty.
    odkopę temat.

    Jak połączyłeś klimakonwektor z GWC? po drodze chyba pompa ciepła.

    Jaki klimakonwektor i jakie kanały dałeś?