  1. #1181

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Jakie są zagrożenia zakupu/montażu PC bez OZC?
    Albo bedziesz siedział w zimnym albo pompa po 5latach taktowania pojdzie na złom
    Szeregówka(w środku), pow.po podlogach 99m2,kubatura 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/
    45m2 podlogówki reszta ostro przewymiarowane kalafiory c33/brak bufora
    PC pw panasonic sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15
    Reku Thesslagreen AirPack4 300h h(na nieocieplonym strychu=trochę lipa)/calodobowo dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6
    Od 22.07.2019 do 22.07.2020 co+cwu 1500kwh(calosc w taniej g13)energia wyprodukowana 4900kwh

  2. #1182
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko
    Posty
    259

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Albo bedziesz siedział w zimnym albo pompa po 5latach taktowania pojdzie na złom
    Albo trafisz i będziesz zadowolony.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , grzejniki piętro i 50m2 podłogówki parter.
    PC służy na razie tylko do podgrzania domu nad ranem 1-3h i CWU poza okresem grzewczym. Drugie źródło to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kW z inwerterem Solax X3 4 kW.

  3. #1183

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Albo trafisz i będziesz zadowolony.
    Dokładnie
    Szeregówka(w środku), pow.po podlogach 99m2,kubatura 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/
    45m2 podlogówki reszta ostro przewymiarowane kalafiory c33/brak bufora
    PC pw panasonic sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15
    Reku Thesslagreen AirPack4 300h h(na nieocieplonym strychu=trochę lipa)/calodobowo dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6
    Od 22.07.2019 do 22.07.2020 co+cwu 1500kwh(calosc w taniej g13)energia wyprodukowana 4900kwh

  4. #1184
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    15.423
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    128

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Jakie są zagrożenia zakupu/montażu PC bez OZC?
    Bez OZC nie zaprojektujesz prawidłowo systemu grzewczego. To nie tylko moc źródła ciepła - to też dobór rozstawu rur w podłogówce, mocy grzejników, wydajność pomp(y) obiegowej, konieczność lub nie zamontowania sprzęgła/bufora.
    Bez tego może być tak, że nie da się wyregulować instalacji, by w każdym pomieszczeniu było komfortowo, pompa może być dobrana nawet dobrze - a pompa obiegowa może nie wyrabiać i będziesz przynajmniej w niektórych pomieszczeniach marzł. Możesz też mieć za zimno z powodu zbyt małej mocy PC (ale to akurat mało prawdopodobne, bo zazwyczaj sprzedawcy sprzedają przewymiarowane), może mieć za dużą moc i taktować (co nie służy jej żywotności - ale dosyć łatwo to rozwiązać zakładając kaganiec czasowy).
    Za to prawie pewne, że bez OZC i prawidłowego projektu przepłacisz za instalację (np. niepotrzebnie wydłużone rury czy konieczna mocniejsza pompa albo i sprzęgło, którego przy optymalnie zaprojektowanej instalacji byś nie potrzebował) i wyższe koszty używania, przez niższy COP i większy pobór prądu przez pompy obiegowe (zwłaszcza, jak trzeba dołożyć sprzęgło i co najmniej jedną dodatkową pompę).

  5. #1185

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Albo bedziesz siedział w zimnym albo pompa po 5latach taktowania pojdzie na złom
    Poniższe opowieści dotyczą nowego domu z 100% podłogówką (taki mam, taki ma znajmomy, o takim mam pojęcie i sie wypowiadam)

    Nie widzę możliwości spełnienia się sytuacji pierwszej jak pompa jest wybierana wskaźnikowo przez instalatora.
    Jak pompa ma grzałki to w razie co dogrzeje. Tu jest ryzyko ile zapłacisz za ciepło w domu, ale bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, ze masz za zimno.
    Trzebaby chyba rzucać kostką przy doborze PC, żeby się ziściło za zimno w domu.

    Druga sytuacja brzmi groźnie 5 lat i na złom.
    Jak definiujecie taktowanie? od kiedy jest już źle?

    To co pisał @Kaizen też sie sprowadza do sytuacji za ile a nie, że zimno będzie.

    Kasa ważna sprawa więc będę obserwował jak sobie już trochę pomieszkam.
    Po przeprowadzce, ale dom jakby w trakcie kończenia

    Są dwa rodzaje ludzi – ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i ci, którzy tego nie robią.

  6. #1186

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Poniższe opowieści dotyczą nowego domu z 100% podłogówką (taki mam, taki ma znajmomy, o takim mam pojęcie i sie wypowiadam)

    Nie widzę możliwości spełnienia się sytuacji pierwszej jak pompa jest wybierana wskaźnikowo przez instalatora.
    Jak pompa ma grzałki to w razie co dogrzeje. Tu jest ryzyko ile zapłacisz za ciepło w domu, ale bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, ze masz za zimno.
    Trzebaby chyba rzucać kostką przy doborze PC, żeby się ziściło za zimno w domu.

    Druga sytuacja brzmi groźnie 5 lat i na złom.
    Jak definiujecie taktowanie? od kiedy jest już źle?

    To co pisał @Kaizen też sie sprowadza do sytuacji za ile a nie, że zimno będzie.

    Kasa ważna sprawa więc będę obserwował jak sobie już trochę pomieszkam.
    No nie tak dokonca bo prawidlowo dobrana pompa powinna sobie pomagac grzałka juz od jakis minus 13st ,moze sie okazac ze instalator dobierze wedlug powierzchni i okarze sie ze jednak bedzie za slaba.Ale tak jak Kaizen pisal instalator tez nie bedzie ryzykowal i jak mu wyjdzie ze np.7kw moze by starczyla a moze nie to wtryni Ci 9kw dla pewnosci.
    Co do taktowania byl tu na forum jakis wzór juz nie pamietam ale chyba ze 2razy na godzine to juz taka granica.
    Szeregówka(w środku), pow.po podlogach 99m2,kubatura 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/
    45m2 podlogówki reszta ostro przewymiarowane kalafiory c33/brak bufora
    PC pw panasonic sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15
    Reku Thesslagreen AirPack4 300h h(na nieocieplonym strychu=trochę lipa)/calodobowo dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6
    Od 22.07.2019 do 22.07.2020 co+cwu 1500kwh(calosc w taniej g13)energia wyprodukowana 4900kwh

  7. #1187

    Domyślnie

    Można z góry świadomie ryzykować niedoszacowaną pompą a w przypadku dużych lub długich mrozów liczyć się z tym, że np w niektórych pomieszczeniach będzie chłodniej i trzeba będzie dogrzać elektrycznie albo kominkiem -jeżeli tylko ktoś ma.
    Naturalnym jest że jak na zewnątrz -15*C to w domu może być "tylko" +19*C.
    Z reguły pomieszczenia typu łazienka i tak doposażone są często w elektryczną grzałkę w drabince a minimalna grzałka 300Wat z reguły tam wystarczy.

  8. #1188

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Co do taktowania byl tu na forum jakis wzór juz nie pamietam ale chyba ze 2razy na godzine to juz taka granica.
    U mnie stosunek czasu działania do ilości wył-wł wynosi 1,18h.
    Niby daleko od 2-razy-na-godzinę, ale chyba też nie jakoś super.
    Po przeprowadzce, ale dom jakby w trakcie kończenia

    Są dwa rodzaje ludzi – ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i ci, którzy tego nie robią.

  9. #1189
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    21.325

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Bez OZC nie zaprojektujesz prawidłowo systemu grzewczego. To nie tylko moc źródła ciepła - to też dobór rozstawu rur w podłogówce, mocy grzejników, wydajność pomp(y) obiegowej, konieczność lub nie zamontowania sprzęgła/bufora.
    Bez tego może być tak, że nie da się wyregulować instalacji, by w każdym pomieszczeniu było komfortowo, pompa może być dobrana nawet dobrze - a pompa obiegowa może nie wyrabiać i będziesz przynajmniej w niektórych pomieszczeniach marzł. Możesz też mieć za zimno z powodu zbyt małej mocy PC (ale to akurat mało prawdopodobne, bo zazwyczaj sprzedawcy sprzedają przewymiarowane), może mieć za dużą moc i taktować (co nie służy jej żywotności - ale dosyć łatwo to rozwiązać zakładając kaganiec czasowy).
    Za to prawie pewne, że bez OZC i prawidłowego projektu przepłacisz za instalację (np. niepotrzebnie wydłużone rury czy konieczna mocniejsza pompa albo i sprzęgło, którego przy optymalnie zaprojektowanej instalacji byś nie potrzebował) i wyższe koszty używania, przez niższy COP i większy pobór prądu przez pompy obiegowe (zwłaszcza, jak trzeba dołożyć sprzęgło i co najmniej jedną dodatkową pompę).
    MOŻNA ozc mieć W DUPIE, jak się zastosuje BUFOR (zderzak amortyzator). Wtedy KAŻDA pompa jest DOBRA.
    Oczywiście, najlepsza jest taka , którą JA robię!
    Gruntówka w cenie powietrznej ze sporą gwarancją....
    (taki żart, ale nie tylko...)
    Pompa pilnuje BUFORA.
    Dom grzany jest ( z CWU) z BUFORA.
    DOM pompy NIE WIDZI!!!

    Można?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl

  10. #1190
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko
    Posty
    259

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    MOŻNA ozc mieć W DUPIE, jak się zastosuje BUFOR (zderzak amortyzator). Wtedy KAŻDA pompa jest DOBRA.
    Oczywiście, najlepsza jest taka , którą JA robię!
    Gruntówka w cenie powietrznej ze sporą gwarancją....
    (taki żart, ale nie tylko...)
    Pompa pilnuje BUFORA.
    Dom grzany jest ( z CWU) z BUFORA.
    DOM pompy NIE WIDZI!!!

    Można?

    Adam M.
    Tylko że bufor musi mieć swoją pojemność, nie 100 czy 200l.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , grzejniki piętro i 50m2 podłogówki parter.
    PC służy na razie tylko do podgrzania domu nad ranem 1-3h i CWU poza okresem grzewczym. Drugie źródło to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kW z inwerterem Solax X3 4 kW.

  11. #1191
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    9.845
    SOLTERM Obliczenia zapotrzebowanie na ciepło OZC. Projekty i montaż instalacji:ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej, pomp ciepła buforów CO-CWU, wod-kan, odkurzacza centralnego. 506060832 www.solterm.com.pl południowa i centralna Polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    MOŻNA ozc mieć W DUPIE, jak się zastosuje BUFOR (zderzak amortyzator). Wtedy KAŻDA pompa jest DOBRA.
    Oczywiście, najlepsza jest taka , którą JA robię!
    Gruntówka w cenie powietrznej ze sporą gwarancją....
    (taki żart, ale nie tylko...)
    Pompa pilnuje BUFORA.
    Dom grzany jest ( z CWU) z BUFORA.
    DOM pompy NIE WIDZI!!!

    Można?

    Adam M.
    Od kiedy bufor naprawia spie....ną podłogówkę. Ma wiele zalet nie przeczę, ale o tej słysze pierwszy raz.

  12. #1192

    Domyślnie

    Witam
    Projektowe obciązenie cieplne 7430W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie EAH - 8600kwh/rok
    Wskażnik zapotrzebowania - ogrzewanie 34,1kwh/m2·rok

    Wylewka betonowa 7-8cm
    Strefa III
    Jaką moc pompy wybrać?
    Ostatnio edytowane przez slawek_s1991 ; 11-10-2020 o 20:44

  13. #1193
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Andrzej5101

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-429
    Posty
    1.394

    Domyślnie

    Cytat Napisał slawek_s1991 Zobacz post
    Projektowe obciązenie cieplne 7430W
    Wylewka betonowa 7-8 cm
    Strefa III
    Jaką moc pompy wybrać?
    Raczej Panasonic 9 kW/1f, bo ;
    - o większej mocy raczej nie - bo cienkie wylewki,
    Zobacz ; https://drive.google.com/file/d/1qiQ...l-k7Uzj9S/view
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #1194

    Domyślnie

    Cytat Napisał slawek_s1991 Zobacz post
    Witam
    Projektowe obciązenie cieplne 7430W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie EAH - 8600kwh/rok
    Wskażnik zapotrzebowania - ogrzewanie 34,1kwh/m2·rok
    Wylewka betonowa 7-8cm
    Strefa III
    Jaką moc pompy wybrać?
    Masz wszędzie podłogówkę?
    Masz kominek? Planujesz go często używać?
    Obciążenie podane przez Ciebie to przepisane z projektu budowlanego czy z audytu powykonawczego?
    Czy uważasz, że ocieplenie ogólnie wykonane jest solidnie? (Tylko nie podawaj grubości styro a jakość)
    Ostatnio edytowane przez Tolo74 ; 12-10-2020 o 07:39

  15. #1195

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedzi.
    Tak mam wszędzie podłogowe ogrzewanie. Będzie kominek, używany raczej weekendowo. OZC wykonane przez Asolt. Ocieplenie budynku uważam że zawsze mogło by być lepsze.

  16. #1196

    Domyślnie

    Cytat Napisał slawek_s1991 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Tak mam wszędzie podłogowe ogrzewanie. Będzie kominek, używany raczej weekendowo. OZC wykonane przez Asolt. Ocieplenie budynku uważam że zawsze mogło by być lepsze.
    Ja obstawiam gruntową 7-8kW. Jak powietrzna to ok. 9kW z modulacją.
    W duże mrozy kominek dołoży minimum 2kW spokojnie -jak jest jeszcze jako takie rozprowadzenie to luksus.
    Poza tym -jak w mroźny dzień -20*C będziesz miał w domu 18-19* i narzekał że jest zimo -to wyjdź na dwór -na spacer.

  17. #1197

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Ja obstawiam gruntową 7-8kW. Jak powietrzna to ok. 9kW z modulacją.
    W duże mrozy kominek dołoży minimum 2kW spokojnie -jak jest jeszcze jako takie rozprowadzenie to luksus.
    Poza tym -jak w mroźny dzień -20*C będziesz miał w domu 18-19* i narzekał że jest zimo -to wyjdź na dwór -na spacer.
    -20C?
    to już puściłeś wodze fantazji...
    a co kominków to prawda jest taka, że ludzie często budują kominki (nie wiedząc z czym się to wiąże), a potem to najdroższy i najmniej używany mebel...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

Strona 60 z 60

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony