  1. #1181

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Jakie są zagrożenia zakupu/montażu PC bez OZC?
    Albo bedziesz siedział w zimnym albo pompa po 5latach taktowania pojdzie na złom
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  2. #1182
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Albo bedziesz siedział w zimnym albo pompa po 5latach taktowania pojdzie na złom
    Albo trafisz i będziesz zadowolony.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  3. #1183

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Albo trafisz i będziesz zadowolony.
    Dokładnie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  4. #1184
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Jakie są zagrożenia zakupu/montażu PC bez OZC?
    Bez OZC nie zaprojektujesz prawidłowo systemu grzewczego. To nie tylko moc źródła ciepła - to też dobór rozstawu rur w podłogówce, mocy grzejników, wydajność pomp(y) obiegowej, konieczność lub nie zamontowania sprzęgła/bufora.
    Bez tego może być tak, że nie da się wyregulować instalacji, by w każdym pomieszczeniu było komfortowo, pompa może być dobrana nawet dobrze - a pompa obiegowa może nie wyrabiać i będziesz przynajmniej w niektórych pomieszczeniach marzł. Możesz też mieć za zimno z powodu zbyt małej mocy PC (ale to akurat mało prawdopodobne, bo zazwyczaj sprzedawcy sprzedają przewymiarowane), może mieć za dużą moc i taktować (co nie służy jej żywotności - ale dosyć łatwo to rozwiązać zakładając kaganiec czasowy).
    Za to prawie pewne, że bez OZC i prawidłowego projektu przepłacisz za instalację (np. niepotrzebnie wydłużone rury czy konieczna mocniejsza pompa albo i sprzęgło, którego przy optymalnie zaprojektowanej instalacji byś nie potrzebował) i wyższe koszty używania, przez niższy COP i większy pobór prądu przez pompy obiegowe (zwłaszcza, jak trzeba dołożyć sprzęgło i co najmniej jedną dodatkową pompę).

  5. #1185
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Albo bedziesz siedział w zimnym albo pompa po 5latach taktowania pojdzie na złom
    Poniższe opowieści dotyczą nowego domu z 100% podłogówką (taki mam, taki ma znajmomy, o takim mam pojęcie i sie wypowiadam)

    Nie widzę możliwości spełnienia się sytuacji pierwszej jak pompa jest wybierana wskaźnikowo przez instalatora.
    Jak pompa ma grzałki to w razie co dogrzeje. Tu jest ryzyko ile zapłacisz za ciepło w domu, ale bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, ze masz za zimno.
    Trzebaby chyba rzucać kostką przy doborze PC, żeby się ziściło za zimno w domu.

    Druga sytuacja brzmi groźnie 5 lat i na złom.
    Jak definiujecie taktowanie? od kiedy jest już źle?

    To co pisał @Kaizen też sie sprowadza do sytuacji za ile a nie, że zimno będzie.

    Kasa ważna sprawa więc będę obserwował jak sobie już trochę pomieszkam.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  6. #1186

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Poniższe opowieści dotyczą nowego domu z 100% podłogówką (taki mam, taki ma znajmomy, o takim mam pojęcie i sie wypowiadam)

    Nie widzę możliwości spełnienia się sytuacji pierwszej jak pompa jest wybierana wskaźnikowo przez instalatora.
    Jak pompa ma grzałki to w razie co dogrzeje. Tu jest ryzyko ile zapłacisz za ciepło w domu, ale bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, ze masz za zimno.
    Trzebaby chyba rzucać kostką przy doborze PC, żeby się ziściło za zimno w domu.

    Druga sytuacja brzmi groźnie 5 lat i na złom.
    Jak definiujecie taktowanie? od kiedy jest już źle?

    To co pisał @Kaizen też sie sprowadza do sytuacji za ile a nie, że zimno będzie.

    Kasa ważna sprawa więc będę obserwował jak sobie już trochę pomieszkam.
    No nie tak dokonca bo prawidlowo dobrana pompa powinna sobie pomagac grzałka juz od jakis minus 13st ,moze sie okazac ze instalator dobierze wedlug powierzchni i okarze sie ze jednak bedzie za slaba.Ale tak jak Kaizen pisal instalator tez nie bedzie ryzykowal i jak mu wyjdzie ze np.7kw moze by starczyla a moze nie to wtryni Ci 9kw dla pewnosci.
    Co do taktowania byl tu na forum jakis wzór juz nie pamietam ale chyba ze 2razy na godzine to juz taka granica.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  7. #1187

    Domyślnie

    Można z góry świadomie ryzykować niedoszacowaną pompą a w przypadku dużych lub długich mrozów liczyć się z tym, że np w niektórych pomieszczeniach będzie chłodniej i trzeba będzie dogrzać elektrycznie albo kominkiem -jeżeli tylko ktoś ma.
    Naturalnym jest że jak na zewnątrz -15*C to w domu może być "tylko" +19*C.
    Z reguły pomieszczenia typu łazienka i tak doposażone są często w elektryczną grzałkę w drabince a minimalna grzałka 300Wat z reguły tam wystarczy.

  8. #1188
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Co do taktowania byl tu na forum jakis wzór juz nie pamietam ale chyba ze 2razy na godzine to juz taka granica.
    U mnie stosunek czasu działania do ilości wył-wł wynosi 1,18h.
    Niby daleko od 2-razy-na-godzinę, ale chyba też nie jakoś super.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  9. #1189
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.194

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Bez OZC nie zaprojektujesz prawidłowo systemu grzewczego. To nie tylko moc źródła ciepła - to też dobór rozstawu rur w podłogówce, mocy grzejników, wydajność pomp(y) obiegowej, konieczność lub nie zamontowania sprzęgła/bufora.
    Bez tego może być tak, że nie da się wyregulować instalacji, by w każdym pomieszczeniu było komfortowo, pompa może być dobrana nawet dobrze - a pompa obiegowa może nie wyrabiać i będziesz przynajmniej w niektórych pomieszczeniach marzł. Możesz też mieć za zimno z powodu zbyt małej mocy PC (ale to akurat mało prawdopodobne, bo zazwyczaj sprzedawcy sprzedają przewymiarowane), może mieć za dużą moc i taktować (co nie służy jej żywotności - ale dosyć łatwo to rozwiązać zakładając kaganiec czasowy).
    Za to prawie pewne, że bez OZC i prawidłowego projektu przepłacisz za instalację (np. niepotrzebnie wydłużone rury czy konieczna mocniejsza pompa albo i sprzęgło, którego przy optymalnie zaprojektowanej instalacji byś nie potrzebował) i wyższe koszty używania, przez niższy COP i większy pobór prądu przez pompy obiegowe (zwłaszcza, jak trzeba dołożyć sprzęgło i co najmniej jedną dodatkową pompę).
    MOŻNA ozc mieć W DUPIE, jak się zastosuje BUFOR (zderzak amortyzator). Wtedy KAŻDA pompa jest DOBRA.
    Oczywiście, najlepsza jest taka , którą JA robię!
    Gruntówka w cenie powietrznej ze sporą gwarancją....
    (taki żart, ale nie tylko...)
    Pompa pilnuje BUFORA.
    Dom grzany jest ( z CWU) z BUFORA.
    DOM pompy NIE WIDZI!!!

    Można?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  10. #1190
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    MOŻNA ozc mieć W DUPIE, jak się zastosuje BUFOR (zderzak amortyzator). Wtedy KAŻDA pompa jest DOBRA.
    Oczywiście, najlepsza jest taka , którą JA robię!
    Gruntówka w cenie powietrznej ze sporą gwarancją....
    (taki żart, ale nie tylko...)
    Pompa pilnuje BUFORA.
    Dom grzany jest ( z CWU) z BUFORA.
    DOM pompy NIE WIDZI!!!

    Można?

    Adam M.
    Tylko że bufor musi mieć swoją pojemność, nie 100 czy 200l.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  11. #1191
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    MOŻNA ozc mieć W DUPIE, jak się zastosuje BUFOR (zderzak amortyzator). Wtedy KAŻDA pompa jest DOBRA.
    Oczywiście, najlepsza jest taka , którą JA robię!
    Gruntówka w cenie powietrznej ze sporą gwarancją....
    (taki żart, ale nie tylko...)
    Pompa pilnuje BUFORA.
    Dom grzany jest ( z CWU) z BUFORA.
    DOM pompy NIE WIDZI!!!

    Można?

    Adam M.
    Od kiedy bufor naprawia spie....ną podłogówkę. Ma wiele zalet nie przeczę, ale o tej słysze pierwszy raz.

  12. #1192

    Domyślnie

    Witam
    Projektowe obciązenie cieplne 7430W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie EAH - 8600kwh/rok
    Wskażnik zapotrzebowania - ogrzewanie 34,1kwh/m2·rok

    Wylewka betonowa 7-8cm
    Strefa III
    Jaką moc pompy wybrać?
    Ostatnio edytowane przez slawek_s1991 ; 11-10-2020 o 19:44

  13. #1193

    Domyślnie

    Cytat Napisał slawek_s1991 Zobacz post
    Projektowe obciązenie cieplne 7430W
    Wylewka betonowa 7-8 cm
    Strefa III
    Jaką moc pompy wybrać?
    Raczej Panasonic 9 kW/1f, bo ;
    - o większej mocy raczej nie - bo cienkie wylewki,
    Zobacz ; https://drive.google.com/file/d/1qiQ...l-k7Uzj9S/view
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #1194

    Domyślnie

    Cytat Napisał slawek_s1991 Zobacz post
    Witam
    Projektowe obciązenie cieplne 7430W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie EAH - 8600kwh/rok
    Wskażnik zapotrzebowania - ogrzewanie 34,1kwh/m2·rok
    Wylewka betonowa 7-8cm
    Strefa III
    Jaką moc pompy wybrać?
    Masz wszędzie podłogówkę?
    Masz kominek? Planujesz go często używać?
    Obciążenie podane przez Ciebie to przepisane z projektu budowlanego czy z audytu powykonawczego?
    Czy uważasz, że ocieplenie ogólnie wykonane jest solidnie? (Tylko nie podawaj grubości styro a jakość)
    Ostatnio edytowane przez Tolo74 ; 12-10-2020 o 06:39

  15. #1195

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedzi.
    Tak mam wszędzie podłogowe ogrzewanie. Będzie kominek, używany raczej weekendowo. OZC wykonane przez Asolt. Ocieplenie budynku uważam że zawsze mogło by być lepsze.

  16. #1196

    Domyślnie

    Cytat Napisał slawek_s1991 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Tak mam wszędzie podłogowe ogrzewanie. Będzie kominek, używany raczej weekendowo. OZC wykonane przez Asolt. Ocieplenie budynku uważam że zawsze mogło by być lepsze.
    Ja obstawiam gruntową 7-8kW. Jak powietrzna to ok. 9kW z modulacją.
    W duże mrozy kominek dołoży minimum 2kW spokojnie -jak jest jeszcze jako takie rozprowadzenie to luksus.
    Poza tym -jak w mroźny dzień -20*C będziesz miał w domu 18-19* i narzekał że jest zimo -to wyjdź na dwór -na spacer.

  17. #1197

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Ja obstawiam gruntową 7-8kW. Jak powietrzna to ok. 9kW z modulacją.
    W duże mrozy kominek dołoży minimum 2kW spokojnie -jak jest jeszcze jako takie rozprowadzenie to luksus.
    Poza tym -jak w mroźny dzień -20*C będziesz miał w domu 18-19* i narzekał że jest zimo -to wyjdź na dwór -na spacer.
    -20C?
    to już puściłeś wodze fantazji...
    a co kominków to prawda jest taka, że ludzie często budują kominki (nie wiedząc z czym się to wiąże), a potem to najdroższy i najmniej używany mebel...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  18. #1198
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar m@rio
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Dzielnica
    Dom w kaliach 2
    Posty
    523
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Witam
    Dane z OZC
    Projektowe obciążenie cieplne 6662W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie - 8729kwh/rok
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 35,5kwh/m2·rok

    Podłogi: parter płyta fundametowa 20cm ok100m2, poddasze wylewka betonowa 7cm ok 146m2-100% ogrzewanie podłogowe w płycie i wylewce.
    Strefa III Wawa/okęcie
    Rekuperator
    Kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła

    Dom wydaje się mi akumulacyjny np. przy temp 0 do -2 przez tydzień nie grzania temp. z 22st spadła do 18st. Przy czym ogrzany był tylko kominkiem czyli powietrzem od niego ogrzanym bez akumulacji podłogówki.

    Ocieplenie ogólnie wykonane jest bardzo solidnie i dokładnie. Nie robią tak ekipy. Samemu i ponad standardowo dokładnie, lepiej się nie da. Dodatkowo strych nieogrzewany będzie ocieplony wełną skalną 15cm dobrych parametrów. Wobec wszystkiego rzeczywiste OZC powinno się jeszcze zmniejszyć. Uwaga do tego planowane PV.

    Jaką moc pompy wybrać – wydaje się ze 5-7kW prawda?

    Przy czym z uwagi że średnia dobowa dla lokalizacji w przeciętny dzień zimy to +1,3 stopnia Wystarczyła by pompa 3kW gdyż na cwu też potrzeba max 3kW. (nagrzanie zasobnika 120l w najgorszym razie 2h więc nie problem).
    Mając na uwadze, że nie boję się kliku dni z -20 raz na ileś lat, mam kominek i go akceptuję (jest zabezpieczeniem na niedogrzanie przy-20), dorzucę może do pompy grzałkę 3kW, będzie PV to czy można celować w pompę 3-4kW+jakaś grzała 3kW. Razem było by 6-7kW z grzałką czyli do OZC w sam raz?
    dziennik Dom w Kaliach 2
    komentarze do dziennika Dom w Kaliach 2
    Kubatura rzeczywista 838m3/ogrzewana 602m3| powierzchnia ze strychem 376m2/bez 288m2, powierzchnia grzana 246m2| zapotrzebowanie na ciepło wg OZC 8700 kWh/rok 35,5 kWh/(m2·rok) będzie ca7000 kWh/rok 28,45 kWh/(m2·rok) Proj. obciążenie cieplne 6662W | w planie kocioł kondensacyjny VICTRIX X 12 2I ze sterownikiem CAR v2 z czujką pogodową oraz wymiennikiem 150l QUATTRO Biawar lub PC PW | rekuperacja z odzyskiem| kominek|

  19. #1199
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Po raz kolejny, w ostatnich dniach widzę takie OZC. 6,6kW strat a zapotrzebowanie 8700kWh rocznie -- to się przecież kupy nie trzyma. Skoro straty są liniowe, przy -20sC jest 6,6 to przy 0sC (przypadkiem dla średniej zimowej) jest 3,3kW średnio na godzinę. 3,3 x 24h = 80kWh/doba x 140 dni (w sumie to jest chyba 180) = 11200 kWh. No a tu jest 8729. U mnie się to jakoś sensownie spina do kupy, 6,5kW zapotrzebowania 10MWh. U mnie zatem jest 55kWhm2rok -- gdzie tu do 35kWhm2rok...
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  20. #1200
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Po raz kolejny, w ostatnich dniach widzę takie OZC. 6,6kW strat a zapotrzebowanie 8700kWh rocznie -- to się przecież kupy nie trzyma. ....
    Projektowe obciazenie cieplne zalezy miedzy innymi od temperatury obliczeniowej, zapotrzebowanie na ciepło od wspolczynników strat na przenikanie i wentylację oraz co najwazniejsze lokalizacji. Inaczej mówiac ten sam dom połozony w tejsamej strefie klimatycznej ale innej lokalizacji moze miec rozne zapotrzebowanie na ciepło. Wbrew pozorom w obrebie tej samej strefy klimatycznej moga i wystepują dosc znaczne róznice w sredniej wieloletniej temp. w sezonie grzewczym. Zeby daleko nie szukac wezmy pod uwage Tarnów nazwany biegunem ciepła (drugi to Słubice) a na przyklad okolicami Bieszczad, Podlasia czy tez czesci Swietokrzyskiego. Nie widze w tych wynikach nic dziwnego. Widze ze coraz wiecej forumowiczów zajmuje sie analizą poprawnosci obliczen ozc bez nalezytej wiedzy i praktyki. Cóz taka ocena jest warta, moim zdaniem niewiele albo i nic

Strona 60 z 87

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony