Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElektrykiem nie jestem, więc trudno mi sypać opiniami w tym zakresie.
Teoretycznie masz 11 V zapasu do granicznych 253V.
Natomiast chyba na Youtobe widziałem filmik jak wzrost napięcia wpływa na wzrost zużycia prądu, ale też każde 10V powyżej 220V zwiększa chyba o 20% zużycie sprzętów od żarówek, przez AGD po silniki.
Jeśli dobrze sobie przypominam to 250V już o 40% skraca życie sprzętu elektrycznego.
U siebie mam dobre napięcie bo w zakresie 228 - 232 V. Tu na forum masz dział Fotowoltaika - może tam zapytaj.
Nieco ludzi tam narzeka, że PV im się wyłącza a napięcie dobija lub przekracza 253V.
tu link:
https://forum.muratordom.pl/forumdis...0-Fotowoltaika
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielbłąd czyli Twój duży błąd jak zamierzasz wszystko powierzać "specom"...biedna ta Twoja żona inkludujac
Normalna sytuacja powinna wyglądać tak:
Twój dom jest Twój, podobnie jak żona...
Czyli znając swój dom (żonę),udajesz się do gostka(jubilera) i mówisz:
-moja żona(dom) potrzebuje pierscianka o średnicy 2,3cm,proszę o pokazanie kolekcji(mój dom potrzebuje pompy o mocy 4kW,proszę o pokazanie kolekcji).
Jubiler Ci wciska pierścionek o średnicy 2,5cm i mówi, że będzie dobry, Ty to akceptujesz ??
Jak widać akceptujesz 2,5cm pierścionek dla żony, bo może jubiler zna lepiej Twoja żonę,podobnie jak spece Twój dom
Barwnie ale to powinno dać do zrozumienia, że jedynie Ty powinieneś wiedzieć ile Twój dom potrzebuje mocy i z takim konkretnym zapytaniem zwracać się do oferentów a nie odwrotnie bo inaczej to....żona z jubilerem się zakuma
Czyli o jakiej mocy pompę potrzebuje Twój dom przy temp.obliczeniowej ?
Rybnik to moja strefa czyli jesteśmy sąsiady czyli podpowiem,że żyjemy w strefie -20st.C
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 21-04-2021 o 18:38
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie, mam wykonane OZC dla mojego domu (robione przez fachowca a zarazem przyjaciela) i bazując na tych wyliczeniach obie firmy poleciły pompy 9kW (z tą różnicą że LG 9kW 1F a Panas T-Cap 3F...). Ofertę na LG w sumie mógłbym już zaakceptować, ale nie byłbym sobą jakbym nie sprawdził wszystkich możliwości. T-Cap 3F odpada 40 tys. nie dam, a T-Cap 1F jest tylko 1500 zł tańszy. Zatem szukam jeszcze jakiejś oferty na Samsunga czy zwykłego Panasa 9kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle przeczyszcz sam sobie człowieku, jak możesz mówić, że w zapytaniach dla firm podałeś moc graniczną pompy jaką Twój dom potrzebuje na poziomie 4kW a podajesz pod ocenę ofertę od firmy na pompe 2× większą ?
Jaja sobie robisz ?
Mam pytanie, o jaką moc pompy pytałeś się w zapytaniach do firm ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy kabel ma jakąś rezystancję. A co za tym idzie, na całej jego długości odkłada się jakieś napięcie. Jest to zjawisko niepożądane, ale niemożliwe do wyeliminowania – chyba, że poprzez zastosowanie nadprzewodnika, ale to nie wchodzi w grę, bo materiały stają się nadprzewodzące jedynie w skrajnie niskich temperaturach, bliskich zeru bezwzględnemu.
Napięcie (względem ziemi) na słupie czy na kablu ziemnym w ulicy zawsze będzie się minimalnie różnić od tego u ciebie w rozdzielnicy.
Jeśli pobierasz energię z sieci, będzie niższe, jeśli ją oddajesz do sieci, będzie wyższe. Im cieńszy i bardziej niedostosowany do zapotrzebowania na moc kabel, tym ta różnica będzie większa.
A inwerter od fotowoltaiki musi wygenerować napięcie jeszcze wyższe od tego, które masz w rozdzielnicy, by w ogóle pojawił się przepływ energii w odpowiednim kierunku.
Bardzo możliwe, że to będzie różnica minimalna i nie mająca w praktyce znaczenia – ale teoretycznie korzystniej mieć grubszy kabel.
To jest przesadzone.
Większość urządzeń ma dziś zasilacze, tak czy siak stabilizujące napięcie na wyjściu do określonej wartości – a więc różnicy nie będzie.
Szeroko pojęte urządzenia grzewcze przy wyższym napięciu po prostu minimalnie szybciej dobiją do określonej temperatury, np. w dzbanku elektrycznym woda szybciej się zagotuje.
Silniki będą pracować z minimalnie większą mocą... Tak, to też je trochę bardziej dociąży, ale nadal poruszamy się w zakresie dopuszczalnego napięcia sieciowego, pod zasilanie którym te urządzenia były projektowane i co ich twórcy musieli wziąć pod uwagę.
Najgorsze warunki będą mieć jakieś stare urządzenia (ok. 25-30-letnie i starsze), które były jeszcze projektowane pod zasilanie napięciem 220 V.
Co do T-Capa – polecam pozbierać więcej ofert. 40 tys. zł z montażem to wysoka cena jak na tę pompę. Zebrałem trochę ofert na pompy ciepła, pojawiło się tam też trochę T-Capa – i nawet najdroższe firmy z ofertami na T-Capy do takich cen nie dobiły.
Ostatnio edytowane przez kpc21 ; 21-04-2021 o 22:40
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba mnie z kimś pomyliłeś Ja nigdzie nie pisałem o 4kW. Moje OZC wynosi 9292 kWh/rok, i do tego dochodzi jeszcze CWU dla 5 osób.
Tak jak zasugerował mi m.in. @Andrzej5101 oraz kilka innych osób, dla mnie optymalna powinna być pompa 9kW 1F i teraz już skupiam się na ofertach na takie właśnie pompy.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez plusfoto ; 22-04-2021 o 09:35
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorki, przepisałem na szybko nie tę wartość. W moim OZC mam oczywiście wyliczone obciążenie cieplne budynku: 9460W, które podawałem tu już kilka razy.
Wynik ten nie uwzględnia oczywiście sprawności instalacji. Jeśli uwzględnimy sprawność to wyjdzie zapewne ok.12 tys. a z CWU to jeszcze więcej. Węgla idzie mi 2,5 tony.
Zatem pompa 9kW 1F będzie za słaba? Bo właśnie takie pompy polecają mi 2 różne firmy (pominąłem już ofertę na najsłabszego Viessmanna 8kW oraz najmocniejszego T-Capa 9kw 3F).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDjDario
normalnie łopatą, trzeba Ci wiedzę ładować
Już na stronie 74 Ci odpisałem, że twoje zapotrzebowanie to na poziomie 5 kW dla -20*C (a nawet poniżej bo blisko 4,7 kW).
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8046059
Ja mam OZC 7,1 kW, a zapotrzebowanie roczne przekracza 14'000 kWh.
Pierwsza zima za mną z przymrozkami -16*C i -18*C, mój Daikin 6 kW sobie z tym poradził.
Starczy Ci Daikin 6 kW, LG 7 kW, Panasonic 9 kW (Panas. 9kW bo najsłabiej w tej trójce wypada). Wszystkie ogrzeją dom do -20*C na samym komresorze. Pod warunkiem, że masz przewymiarowane grzejniki tak by grzać wodą do max. +45*C przy -20*C na dworze. Lub masz podłogówkę co pozwoli grzać jeszcze niższą temp. wody w CO.
na wykresie zaznaczyłem 4,9 kW, a z Twojego 9460kW/rok - wychodzi OZC w okolicy 4,6 - 4,7 kW.
Tak sobie przypominam, że u Ciebie parter to podłogówka, a piętro grzejniki. To te wymienione PC starczą bo i tak przy grzejnikach musisz grzać całodobowo.
A jak grzejniki będą za mało przewymiarowane, to najwyżej po pierwszej zimie zmienisz na większe lub dołożysz żeberek (jak masz alu żeberkowe). Tak by móc jednym obiegiem (temperaturą) wody ogarnąć całość CO.
Ewentualnie jak stosować dwie różne temp. wody na podłogę i grzejniki, to potrzebny byłby dodatkowy zwór trójdrożny elektryczny co by PC przełączała się jak między CO a CWU, lub zawór trzy lub cztero - drożny mieszający temp.
A jak potrzebujesz wody CWU na 5 osób, to po prostu weź bojler z własną grzałką. Przez 95% roku kompresor obsłuży i CO i CWU. A jak raz na kilka lat przyjdzie -20*C mrozu, to te parę godzin CWU dogrzeje się z grzałki. Grzałka też przyda się do wygrzania Legioneli od czasu do czasu.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-04-2021 o 12:39
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez plusfoto ; 22-04-2021 o 12:31
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Panowie za wyjaśnienia i sprostowania W takim razie w moim OZC mam jakiś błąd obliczeniowy czy coś, bo jak byk pisze mi tam:
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd = 9292 kWh/rok oraz Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL = 9460 W.
Natomiast jak uzupełniłem skrupulatnie dane na stronie cieplowlasciwe.pl to wyszło mi :
- 7,4kW maksymalna potrzebna moc grzewcza (gdy za oknem -20°C i w domu 23,0°C)
- 3,7kW – przeciętna moc grzewcza;
- 52W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą;
- 15 118kWh = 55GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie;
- 107kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię;
No i komentarz Moc powietrznej pompy ciepła powinna wynosić max. 8kW, natomiast dodatkowe źródło ciepła na największe mrozy powinno zapewnić 11kW.
Czyli reasumując 7kW z LG czy taki Daikin 6kW wystarczy dla mojego domu i nie mam się co obawiać?
Temperatura wody na grzejnikach u góry wystarczy mi 45 stopni przy mrozach -20.
Ostatnio edytowane przez DjDario ; 22-04-2021 o 12:45
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDjDario
No to w tych wartościach masz sporą rozbieżność, zaznaczyłem na zrzucie ekranu. Te wartości powinny być zbieżne (przynajmniej moim zdaniem).
A jak spaliłeś 2,5 T opału - to bliższa wydaje się wartość 7,4 kW.
W tym momencie moc potrzebnych PC rośnie o jeden poziom. Daikin 8 kW, LG 9 kW, Samsung 9 kW.
A Panasonic 9 kW będzie z nich najsłabszy.
Widać to na wykresach jakie powstawiałem wcześniej.
Większość tych PC poradzi sobie z Twoim domem 7,4 kW do -16*C / -17*C na samym kompresorze. Poniżej doda grzałkę PC.
Można, ale tu tym bardziej poleciłbym bojler CWU z własną grzałką - taka rezerwa mocy, tym bardziej przy 5 osobach. U siebie mam małe zużycie wody CWU, z kolei przy 5 osobach widełki tolerancji ulegają zwężeniu.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-04-2021 o 13:14
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych