  1. #1021

    Domyślnie

    Witam. Czy ktoś może polecić namiary na pompę ciepła panasonic t cap 9kw lub 12kw. Potrzebuję wycenić te 2 jednostki bez montażu.

  2. #1022

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Wg.OZC to masz ;
    - 220,2 m2 ogrzewane,
    - moc cieplną ; 7975 W,
    - zapotrzebowanie na ciepło ; 12080 kWh/rok,
    - 20 cm styropian 0,031 W/mK ; na ścianach zewnętrznych i na podłogach,
    Ile grubości będą miały wylewki betonowe?
    Należy szukać ;
    - instalatora blisko domu,
    - od PC markowych/znanych firm;
    - na tym forum najwięcej informacji znajdziesz na temat PC-Panasonic,
    - należałoby znać jakie moce mają te polecane pompy przy - 20 C na zewnątrz i przy temp,zasilania wody ok; 30-35 C,
    - oraz jakie COP-y mają,
    Odnośnie Panasonica, to z pewnością wystarczy Tobie; 9 kW / T-Cap / 1f
    Wylewki ok. 7cm. Zastanawiam się nad grubszą wylewką, kosztem styropianu na 15cm.
    Nie wiem czy zadam dobre pytanie, ale: zakładając w moim przypadku pompę o mocy 8 kW, jaki 'bufor' mocy mam w tym momencie na np. nieodpowiednie wykończenie domu przez wykonawców. Pompa z taką mocą jest na styk czy może przy tych założeniach jest niedaleko 12 kW. Mówmy już o tych Nibe na razie, aby porównywać jabłko do jabłka. Czy zastosowanie pompy o wyższej mocy wpłynie na niższe rachunki? Problem jaki się pojawia to to, że pomp Nibe 8 kW jest chyba ze 3 rodzaje, prawda? Każda innej generacji przez co różnej sprawności.

  3. #1023

    Domyślnie

    Cytat Napisał michal_zachwalski Zobacz post
    Wylewki ok. 7cm. Zastanawiam się nad grubszą wylewką, kosztem styropianu na 15cm.
    Nie wiem czy zadam dobre pytanie, ale: zakładając w moim przypadku pompę o mocy 8 kW, jaki 'bufor' mocy mam w tym momencie na np. nieodpowiednie wykończenie domu przez wykonawców. Pompa z taką mocą jest na styk czy może przy tych założeniach jest niedaleko 12 kW. Mówmy już o tych Nibe na razie, aby porównywać jabłko do jabłka. Czy zastosowanie pompy o wyższej mocy wpłynie na niższe rachunki? Problem jaki się pojawia to to, że pomp Nibe 8 kW jest chyba ze 3 rodzaje, prawda? Każda innej generacji przez co różnej sprawności.
    Jesli twoje zapotrzebowanie przy minus 20 jest 8kw to nie mozesz kupic zwyklej pompy 8kw bo ona w tych temperaturach da nie wnikajac w szczegoly z 5kw (musisz to sprawdzac przy różnych modelach) chyba ze bedziesz grzal w sposob ciągły i dopuszczasz aby pompa od jakiejs tam temperatury pomagala sobie grzalkami.
    Albo bierzesz wieksza pompe np 12kw lub polecanego tu na forum tcapa 9kw ktory jest defakto pompa 12kw ograniczona do 9kw ale przez to da te 8czy 9kw przy minus 20.
    Każda firma ma rozne odmiany pomp o podobnej mocy tak jak nibe z tym też wiąże sie cena stac Cie na droższa bierz droższa.Nibe nie ma grzalek wspogajacych chyba wszystkie modele trzeba osobno taki piecyk dokupywac.

  4. #1024

    Domyślnie

    Cytat Napisał michal_zachwalski Zobacz post
    Wylewki ok. 7 cm.
    Zastanawiam się nad grubszą wylewką, kosztem styropianu na 15 cm.
    Jest to dobry kierunek,
    Im grubsza wylewka tym większe możliwości akumulacji ciepła w taniej taryfie,
    Z kolei im większa moc pompy tym większe problemy z taktowaniem
    przy Tz > 0 C

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Wyświetleń:	58
Rozmiar:	18,7 KB
ID:	430436

    https://drive.google.com/file/d/1URT...Hw-KAfdIV/view

    Budynek przy temperaturze zewnętrznej 0*C potrzebuje ;
    ..- - tylko 50% mocy maksymalnej.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada
    ..-- Na Temperatury zewnętrzne > - 2 C
    Przestudiuj tematy z mojej stopki
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 17-05-2019 o 08:17
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #1025

    Domyślnie

    WH-MDC12H6E5 12KW mam pytanie o tą pompę ciepła. Czy ktoś ma może taka i może się podzielić informacjami jakie ma moce przy temperaturach od - 15 stopni i jakie cop posiada? Rozważam jej zakup i chce ją porownac z innymi. Wyceniono na 18tys zł. Czy to dobra cena?

  6. #1026

    Domyślnie

    Cytat Napisał brzozas Zobacz post
    WH-MDC12H6E5 12KW mam pytanie o tą pompę ciepła.
    To jest tzw.monoblok,
    Tobie nie jest potrzebna aż tak mocna pompa,
    W razie b.dużych mrozów masz grzałkę w zapasie,
    Godzin z dużymi mrozami ( gdzie ta rezydencja stoi? ) jest nie wiele,
    Szukaj 9 kW/T-cap monoblok, jeżeli na ten typ się decydujesz,
    Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthre...-z-grzejnikami
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #1027

    Domyślnie

    Witam serdecznie,

    Stoję przed wyborem pompy ciepła i mam kilka wątpliwości.

    OZC obliczone przez Asolt:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2019-06-18 o 18.39.14.jpg
Wyświetleń:	79
Rozmiar:	22,5 KB
ID:	431596
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2019-06-18 o 18.38.19.jpg
Wyświetleń:	56
Rozmiar:	20,3 KB
ID:	431595

    Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym wybudowany w 2015r, ocieplenie ścian styropian 10cm, na poddaszu 25cm wełna. Nie wiem jakie jest ocieplenie fundamentu i stropów, więc zakładam typowe. 100% podłogówka, wentylacja grawitacyjna.

    - powierzchnia użytkowa 134,1m2
    - powierzchnia całkowita ok 207m2
    - powierzchnia ogrzewana 188m2 (w tym garaż i kotłownia)
    - dla 4 osób (2+2)

    Wyszło prawie 11kW, ale zakładam, że trochę na wyrost. Może za kilka lat dorzucę rekuperację i dodatkowe docieplenie z zewnątrz.

    Pompa dla CO + CWU.

    Instalator proponuje Panasonic T-Cap 9kw 1faz lub Daikin Altherma 8kW 3faz i myślę, że powinno dać radę, bo w mrozy włączy się grzałka i będę dogrzewał salon kominkiem.

    Moje obawy budzą takie rzeczy:
    - przekrój wewnętrzny zasilania rozdzielaczy to tylko 20mm. Na forum radzą 32mm, ale tego już nie zmienię. Czy pompa obiegowa osiągnie odpowiednie przepływy?
    - T-CAP ma dość wysoką minimalną moc, czy pompa nie będzie za bardzo taktować biorąc pod uwagę duże straty ciepła?
    - mierzyłem napięcie poszczególnych faz i są prawie takie same. Czy ktoś tu posiada pompę 3-fazową i spotkał się z jakimiś problemami z zasilaniem?
    - czy warto dopłacać do "lodówki" zamiast zewnętrzenego zbiornika dla CWU?

  8. #1028
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Daikin Altherma 8 kW też jest jednofazowa. W czym problem z tymi napięciami? Średnice faktycznie małe, też się tego obawiam - w ostateczności można dać małe sprzęgło.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  9. #1029

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaladin Zobacz post
    Instalator proponuje Panasonic T-Cap 9kw 1faz lub Daikin Altherma 8kW 3faz i myślę,
    że powinno dać radę, bo w mrozy włączy się grzałka i będę dogrzewał salon kominkiem.
    Moje obawy budzą takie rzeczy:
    1/ przekrój wewnętrzny zasilania rozdzielaczy to tylko 20 mm. Na forum radzą 32 mm, ale tego już nie zmienię. Czy pompa obiegowa osiągnie odpowiednie przepływy?
    2/ T-CAP ma dość wysoką minimalną moc, czy pompa nie będzie za bardzo taktować biorąc pod uwagę duże straty ciepła?
    3/ czy warto dopłacać do "lodówki" zamiast zewnętrznego zbiornika dla CWU?
    ad1/ Pompa nie mająca Nominalnego Przepływu, nie osiągnie Mocy Nominalnej. Aby uzyskać nominalne przepływy, konieczne będzie sprzęgło + dodatkowa pompa obiegowa,
    ad2/ Pompa taktuje gdy odbiór ciepła jest mniejszy od wydatku pompy,
    ad3/ Instalator nic nie zepsuje , bo wszystko ma w komplecie
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  10. #1030

    Domyślnie

    Według OZC obciążenie cieplne budynku ma wynosić ok 4500 W. 115 m2 powierzchni ogrzewanej, 100 % podłogówki. Zastanawiam się nad Panasoniciem 9 kW oraz Toshiba 8 Kw, obie w wersji 1 fazowej. Zabezpieczenie główne mam 25 A, a dla pompy 20A. Czy jest sens w takich warunkach inwestować w 3 fazy ? Czy powyższe pompy bez trudu sobie poradzą ?

  11. #1031

    Domyślnie

    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    OZC - obciążenie cieplne budynku ma wynosić = ok 4500 W.
    Zastanawiam się nad Panasoniciem 9 kW oraz Toshiba 8 Kw, obie w wersji 1 fazowej.
    Zabezpieczenie główne mam 25 A, a dla pompy 20 A.
    Czy powyższe pompy bez trudu sobie poradzą ?
    Zabezpieczenie w głównej rozdzielni:
    - dla pomp jedno wentylatorowych - najlepiej zamontować 3 fazowe zabezpieczenie np. B 20/3,
    - Panasonic 9 kW/1f - uzyskuje 5,9 kW dla Tz = - 15 C ,
    - Panasonic 7 kW/1f - uzyskuje 4,6 kW dla Tz = - 15 C
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Pompy 7 kW       i 9 kW -1f.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	107,0 KB
ID:	432029
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #1032
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    Według OZC obciążenie cieplne budynku ma wynosić ok 4500 W. 115 m2 powierzchni ogrzewanej, 100 % podłogówki. Zastanawiam się nad Panasoniciem 9 kW oraz Toshiba 8 Kw, obie w wersji 1 fazowej. Zabezpieczenie główne mam 25 A, a dla pompy 20A. Czy jest sens w takich warunkach inwestować w 3 fazy ? Czy powyższe pompy bez trudu sobie poradzą ?
    Ja dla takiego zapotrzebowania jak ty wybrałem pompę 7kW ale są tutaj użytkownicy, którzy dla podobnego OZC zakładali nawet TCap'y.
    Przy grubych wylewkach i grzaniu w 2T może to ma sens ale trzeba mieć również świadomość większych kosztów takiej instalacji.
    Jak się obawiasz problemów z instalacją elektryczną to alternatywą dla Ciebie może być Altherma 6kW w wersji 3-fazowej Najmniejsza pompa Panasonica w wersji 3fazowej ma 9kW i chyba około 7,5kW przy -15 także mogłaby być w Twoim wypadku mocno przewymiarowana. Dobór mocy pompy to mocno indywidualna sprawa i niestety ostateczną decyzję musisz pewnie podjąć sam, chyba że zaufasz instalatorowi. Życzę trafionej decyzji i pozdrawiam
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  13. #1033

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Zabezpieczenie w głównej rozdzielni:
    - dla pomp jedno wentylatorowych - najlepiej zamontować 3 fazowe zabezpieczenie np. B 20/3,
    - Panasonic 9 kW/1f - uzyskuje 5,9 kW dla Tz = - 15 C ,
    - Panasonic 7 kW/1f - uzyskuje 4,6 kW dla Tz = - 15 C
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Pompy 7 kW       i 9 kW -1f.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	107,0 KB
ID:	432029
    Mam zamontowane właśnie zabezpieczenie 3 fazowe B20.

    Moc pompy 9kW przy - 15 tj. 5,9 kW oznacza, że przy tej temperaturze jeszcze nie powinna się w moim przypadku wspomagać grzałkami (biorąc pod uwagę moc niezbędną na przygotowanie CWU) ?
    Ostatnio edytowane przez RRR. ; 02-07-2019 o 09:00

  14. #1034

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Ja dla takiego zapotrzebowania jak ty wybrałem pompę 7kW ale są tutaj użytkownicy, którzy dla podobnego OZC zakładali nawet TCap'y.
    Przy grubych wylewkach i grzaniu w 2T może to ma sens ale trzeba mieć również świadomość większych kosztów takiej instalacji.
    Jak się obawiasz problemów z instalacją elektryczną to alternatywą dla Ciebie może być Altherma 6kW w wersji 3-fazowej Najmniejsza pompa Panasonica w wersji 3fazowej ma 9kW i chyba około 7,5kW przy -15 także mogłaby być w Twoim wypadku mocno przewymiarowana. Dobór mocy pompy to mocno indywidualna sprawa i niestety ostateczną decyzję musisz pewnie podjąć sam, chyba że zaufasz instalatorowi. Życzę trafionej decyzji i pozdrawiam
    Instalatorzy oczywiście polecają TCapa (wiadomo wyższe koszty, pewnie też wyższa zysk dla instalatora), ale sądzę że w moim przypadku będzie to gruba przesada i nie widzę sensu dokładania 5000 zł bo prawdopodobnie taka inwestycja nigdy mi się nie zwróci. Skłaniam się ku 1 fazowej 9 kW, różnica ceny w stosunku do wersji 7 kW nieznaczna, a zawsze zostaje jakiś zapas mocy na ekstremalne warunki (dom pod Lublinem, zimy potrafią być srogie)
    Ostatnio edytowane przez RRR. ; 02-07-2019 o 08:59

  15. #1035
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    Mam zamontowane właśnie zabezpieczenie 3 fazowe B20.

    Moc pompy 9kW przy - 15 tj. 5,9 kW oznacza, że przy tej temperaturze jeszcze nie powinna się w moim przypadku wspomagać grzałkami (biorąc pod uwagę moc niezbędną na przygotowanie CWU) ?
    Przy Twoim zapotrzebowaniu pompa 9kW nie załączy grzałek nawet przy -20stu, a pompa 7kW wspomoże się grzałką przy około -18st.
    Mowa tu oczywiście o grzaniu całodobowym Tutaj masz wykres, kiedyś się tym bawiłem

    https://tinyurl.com/y2t25l5p
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  16. #1036

    Domyślnie

    Przy podobnym obciążeniu użytkownik PaRa (dziennik budowy) ma 7kW i raczej sobie chwali. Możesz do niego się odezwać, albo poszukać jego postów.

  17. #1037

    Domyślnie

    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    Skłaniam się ku 1 fazowej 9 kW, różnica ceny w stosunku do wersji 7 kW nieznaczna,
    a zawsze zostaje jakiś zapas mocy na ekstremalne warunki (dom pod Lublinem, zimy potrafią być srogie)
    Jak grube masz wylewki?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  18. #1038

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jak grube masz wylewki?
    7-8 cm

  19. #1039

    Domyślnie

    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    OZC = 4500 W ; 115 m2 powierzchni ogrzewanej;
    100 % podłogówki ; Wylewki = 7-8 cm ; Lublin
    Jakie zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok ?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #1040

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jakie zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok ?
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 6823 kWh/rok

Strona 52 z 87

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony