dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 19 z 19
Pokaż wyniki od 361 do 374 z 374
  1. #361
    ELITA FORUM (min. 1000)
    eliks

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Lidzbark
    Kod pocztowy
    13-230
    Posty
    1.102

    Domyślnie

    U nas oprócz tych 3000zł była fajna pożyczka na 2% do 150 000zł i chyba maks 5 lat. Haczyk był tylko taki, że ludzie najpierw musieli to zrobić za swoje, dopiero potem przyznawano tą pożyczkę więc większość to olewała.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

  2. #362
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Krzysztof.b.

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    2

    Domyślnie Gaz w zbiorniku

    Witam, posiadam piec skamp 13kw od września 2018. Ostatnio zauważyłem że w zbiorniku na ekogroszek pojawia się zielonkawy dym gaz, czy ktoś może mi powiedzieć co jest przyczyną tego. Ustawienia pieca nie ruszałem jest ustawione tak 9s podawania 45 s pauzy 75% nadmuch.

  3. #363

    Domyślnie

    U mnie jeszcze końcówka urlopu
    - jaki sterownik?
    - była czyszczona komora powietrzna pod palnikiem?
    https://sekom-pleszew.com.pl/wp-cont...instrukcja.pdf
    strona 7 czynności 01, 02 po przepaleniu ok 2ton pod 2,5tony
    pozostałe czynności po zakończeniu sezonu grzewczego

    - najważniejsze, bo pewnie to jest przyczyną czy czyszczona była rura kominowa łącząca kocioł z kominem, jak masz kolano skrętne, to na zakręcie mogła uzbierać się warstwa blokująca odbiór spalin i to przyczynia się do cofki
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  4. #364

    Domyślnie

    Na stronie SEKOM mamy takie ładne rysunki z napisem AUTOCZYSZCZAKI. W DTR jednak napisano: W kwestii wygody obsługi w górnej części zastosowano wyczystkę kanałów pionowych z pociąganymi czyszczakami, co 4-5tygodni wystarczy zdjąć pokrywę wyczystki i po 5-6razy podnieść i upuścić każdy czyszczak. Czy nastąpiły zmiany których nie ujęto w DTR? Czy nadal jedynym polskim kotłem na węgiel małej mocy z automatycznym czyszczeniem wymiennika jest SEKO Maxx LE?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wylot-spalin-13kw-2.jpg
Wyświetleń:	42
Rozmiar:	17,1 KB
ID:	425670

  5. #365

    Domyślnie

    Ani tamten jedyny ani pierwszy
    Czyszczaki w rurach napędzane przekładnią w połączeniu kół zębatych były pare lat temu w takim prospekcie kotła o nazwie Trio, my się z tego wycofaliśmy, przy tej konstrukcji zostały chyba dwie firmy ze śląska. Było to na retorcie obrotowej pancerpola, sterowniku Trio lub pewnym modelu tech-a zamiennie
    Ulepianie się smoły , zatykanie-zakleszczanie, upierdliwe rozbieranie po sezonie aby to wyjąć itd.

    Naszym zdaniem dużo lepiej, skutecznie, ale bez kłopotów jak wyżej opisuje robi się to przez takie dźwignie. Nie trzeba prądu, dodatkowego motoreduktora, silnika, nie ma kłopotu z rozbiórką tego po sezonie. Szybki demontaż i montaż, wpływ na podniesienie temp. spalin przez wyjęcie jednego lub dwóch cięgien.... Nie mniej gusta są różne, więc po to jest wybór
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  6. #366
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Knedel mi ten Twój post bardziej śmierdzi reklamą niż zapytaniem
    Mam 5km od siebie taki sklep hydrauliczny, prowadzą też kotły Seko, jak już właścicielka tego sklepu klnie na kocioł który sprzedawała ( grzeje też takim swój dom ) to coś w tym musi być.

  7. #367

    Domyślnie

    Nie jestem sprzedawcą ani przedstawicielem jakichkolwiek kotłów. Mam kocioł retortowy, pewnie kiedyś zgnije i chciałbym wymienić na mniej obsługowy. Seko Maxx LE zbiera raczej dobre opinie na innym forum o ogrzewaniu, ale to nadal kocioł z 'tradycyjną' retortą.
    Reasumując - będąc producentem kotła nie umieszczałbym takich obrazków AUTOCZYSZCZAKI. Czyszczaki owszem, ale słowo AUTO wprowadza mnie w błąd.

  8. #368
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar 856218
    Zarejestrowany
    Sep 2017
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13

    Domyślnie

    Sprawdź czy uszczelka klapy kosza na ekogroszek nie ma szczeliny

  9. #369
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar 856218
    Zarejestrowany
    Sep 2017
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13

    Domyślnie

    To do : Krzysztof.b

  10. #370
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Krzysztof.b.

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    U mnie jeszcze końcówka urlopu
    - jaki sterownik?
    - była czyszczona komora powietrzna pod palnikiem?
    https://sekom-pleszew.com.pl/wp-cont...instrukcja.pdf
    strona 7 czynności 01, 02 po przepaleniu ok 2ton pod 2,5tony
    pozostałe czynności po zakończeniu sezonu grzewczego

    - najważniejsze, bo pewnie to jest przyczyną czy czyszczona była rura kominowa łącząca kocioł z kominem, jak masz kolano skrętne, to na zakręcie mogła uzbierać się warstwa blokująca odbiór spalin i to przyczynia się do cofki
    Dzięki za podpowiedź, sterownik 2.18. Instrukcje czytałem. Komora powietrzną była czyszczona (zdziwienie moje było takie że instrukcja do palnika mówi o wyciągamy ruszcie a ja mam całą komorę). Fakt kolanka nie czyscilem. Natomiast piec czyszcze co tydzień. Raz już ta komorę wyciągnąłem i przeczyściłem zatkane otwory. Walczę z ustawieniami podawania aby spisków się pozbyć ale jakoś nie wychodzi na ekogroszku pieklorz.

  11. #371

    Domyślnie

    Dawno nie zaglądałem. Parę kwestii informacyjnych

    W klasie 5ej są:
    Skamp-PV 13kW (12,9) ze starszym atestem na 5ta klasę z 2017r - palnik żeliwny mały batory
    dla odróznienia został w kolorze zielonym na stronie firmowej i ma w promocji sterownik kolorowy dotykowy SKZP-02 E z softem SEKOM (strefy za zaworem)
    Skamp-PV 20kW palnik technix SV200n (oraz na zamówienie dopuszczony wiercony palnik żeliwny)

    W klasie 5ej z Ecodesign są:

    Skamp-PV 13 (13,3kW) palnik technix SV200n-15
    Klaster 5-11 (max 12,2kW), palnik stały Ardeo AZP-T 12
    Klaster 5-14 (14,7kW), palnik obrotowy ardeo AZP-TR 15 (dostępny tez stały AZP-T 15)
    Klaster 5-24 (23,5kW), palnik obrotowy ardeo AZP-TR 25 (dostępny też stały AZP-T 25)
    palnik Ardeo w kotłach Klaster-5 wpisany jest na atestach, atest jest nieważny w przypadku montażu innego palnika

    W ofercie są sterowniki:
    Argos PID (technix, na 3pompy, pid, stb, dmuchawa, podajnik, rozbudowa o panel T1000 przewodowy lub bezprzewodowy T1000RTH, dostępny moduł internetowy Safe IT). Czekamy na rozwinięcie rodziny Argos o prosty model z podobnym lecz większym wyświetlaczem i dotykowym ekranem oraz na wersję PID+ z kolorowym dotykowym. Zaletą modelu Argos jest bardzo prosta obsługa, nie jest przeładowany w podstawowej wersji i warto wybrać jak sterownik obsługuje mniej techniczna starsza osoba. Jest STB, jest obsługa czujników klapy kosza zgodnie z normą

    Iryd PID R wersja SEKOM (4pompy z opcją dołączenia 5ej, siłownik zaworu, strefy czasowe, kolorowy, rozbudowa o cz.spalin, pogodowy, panel przewodowy lub radiowy)

    Timel SKZP02 E z cz.mieszacza (4pompy, kolorowy dotykowy ekran, dmuchawa, podajnik, zawór mieszający, strefy czasowe, rozbudowa o dodatkowe czujniki, panel pokojowy kolorowy i dotykowy, moduł internetowy)
    Timel SKZP02 Full (4pompy,dmuchawa,podajnik, strefy i wszystkie dodatkowe czujniki tj mieszacza, spalin, pogodowy, pokojowy, powrotu, rozbudowa o panel domowy kolorowy i dotykowy, moduł internetowy)

    Bolecki i internetowy SPPv2 (5pomp, moduł internetowy wbudowany na płycie, dmuchawa, podajnik, mieszacz, dodatkowe czujniki pogodowy i pokojowy oraz spalin w zestawie).


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Argos pid wszystkie ikony.jpg
Wyświetleń:	1115
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	430730Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Wyświetleń:	1080
Rozmiar:	41,1 KB
ID:	430731Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	timel skp02 front.jpg
Wyświetleń:	1065
Rozmiar:	67,7 KB
ID:	430732Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SPPv2.jpg
Wyświetleń:	1078
Rozmiar:	85,3 KB
ID:	430733
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  12. #372
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20190705_104811731[1].jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	79,9 KB
ID:	432200Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20190705_104741878_HDR[1].jpg
Wyświetleń:	84
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	432201Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20190705_100350902[1].jpg
Wyświetleń:	72
Rozmiar:	105,4 KB
ID:	432203

    Serwis kotła Skam-p 7kW z palnikiem Ardeo Iron (bez obrotu). W użytkowaniu dwa lata - przegląd pierwszy raz. Wszystko ok, oprócz końcówki ślimaka, która znajduje się w tulei na końcu palnika. Wygląda, jakby ślimak był krzywy. Widoczne wytarcie w jednym miejscu zarówno na tulei, jak i ślimaku.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20190705_100252534.jpg
Wyświetleń:	85
Rozmiar:	104,5 KB
ID:	432204
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 07-07-2019 o 09:53 Powód: edycja zdjęcia
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  13. #373

    Domyślnie

    To się tak zużywa ze względu na kierunek obrotu ślimaka. Jak się jeszcze nie klinuje i nie rwie zawleczki,to można dalej działać. Kontrola po kolejnym sezonie. Ten talerzyk na koniec jest tak dawany,bo jest jeden odlew do wersji bez obrotu oraz z obrotem. Byłoby dla tych stałych korzystniej jakby pracowały w zamkniętym gnieździe,mniej by wycierało ślimak. Możesz też zamówić sam ten krążek. Puść może te fotki na serwis ardeo i zapytaj czy zmienić sam krążek czy myśleć powoli trzeba o ślimaku. E-mail [email protected]

  14. #374
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Dzięki za namiar. Wysłałem zapytanie, zobaczymy co odpowiedzą.

    Odpowiedź po kilkunastu minutach. To się chwali. "Taka sytuacja może się zdarzać i nie ma się czym przejmować".
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 08-07-2019 o 20:54
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

Strona 19 z 19