  1. #461
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gucio-tm

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    17

    Domyślnie

    Mam bufor 100l, pojemność całego układu ok. 150l. Grzejniki pozostały po dawnym ogrzewaniu ( salon v22 100x90, jadalnia v11 120x60, wejście + klatka schodowa v22 40x90, pokoje na poddaszu v11 100x60 2szt, v11 80x90, mała drabinka w łazience, w kuchni 11m2 i łazience 7m2 ogrzewanie podłogowe na zaworze RTL). Z grzejników na dole zostały zdjęte termostaty. Grzeję według krzywej 41/-15 i 31/15. OZC liczyłem sobie na stronie ciepłowłasciwe.pl wyszło ok 13000 KWh=48GJ - całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie.
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.

  2. #462

    Domyślnie

    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    Mam bufor 100 l, pojemność całego układu ok. 150 l.
    Grzejniki pozostały po dawnym ogrzewaniu,
    W kuchni 11 m2 i łazience 7 m2 - ogrzewanie podłogowe na zaworze RTL .
    Grzeję według krzywej 41/-15 i 31/15.
    OZC ok 13000 kWh.
    Moc grzejników bardzo mała - to ok; 2,0 kW dla temp; 45/35 C,
    Jaka moc cieplna budynku w kW?
    100 l - to jest bufor czy sprzęgło/bufor?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #463
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Dom niewielki, zużycie 220Kwh na CO, bez CWU, może się zgadzać ( zależy jakie były u ciebie temperatury średnie dobowe )
    Nie dogrzewałeś przypadkiem np. kominkiem?
    Ile masz w chwili obecnej średnie zużycie z ostatnich dób ( jakie temperatury na zewnątrz )?
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  4. #464
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gucio-tm

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    17

    Domyślnie

    100 l jest to bufor włączony do instalacji szeregowo, nie mam sprzęgła. Moc grzejników mała, ale na razie jest super, były one liczone wcześniej dla ekogroszku. Jest jedna wada grzejnika w jadalni v11 120x60 jak pracuje pompa słychać przepływającą w nim wodę.
    Nie paliłem w tym roku ani raz w kominku
    Według ciepłowłaściwe.pl - 6,4kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza dla mojego domu
    Średnie zużycie z ostatniego tygodnia 67KWh, COP 4,5, temperatura w domu 21,5 - 22, temperatury na zewnątrz nie notuję ale mniej więcej od -1 do +7
    Jeżeli będzie tak dalej to PC to rewelacja nawet przy grzejnikach.
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.

  5. #465

    Domyślnie

    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    100 l jest to bufor włączony do instalacji szeregowo, nie mam sprzęgła.
    Według ciepło właściwe.pl - 6,4 kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza dla mojego domu
    Średnie zużycie z ostatniego tygodnia 67 KWh, COP 4,5, temperatura w domu 21,5 - 22, temperatury na zewnątrz nie notuję ale mniej więcej od -1 do +7
    Jeżeli będzie tak dalej to PC to rewelacja nawet przy grzejnikach.
    Warto wpisać w stopkę,
    OZC ; 6,4 kW ;13000 kWh;
    100 l bufor w szeregu,18 m2 podłogówka
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #466
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gucio-tm

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    17

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Warto wpisać w stopkę,
    OZC ; 6,4 kW ;13000 kWh;
    100 l bufor w szeregu,18 m2 podłogówka
    Już poprawione
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.

  7. #467

    Domyślnie

    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    Mam bufor 100 l, pojemność całego układu ok. 150 l.
    Grzejniki pozostały po dawnym ogrzewaniu ( salon v22 100 x 90, jadalnia v11 120 x 60, wejście + klatka schodowa v22 40 x 90, pokoje na poddaszu v11 100 x 60 2szt, v11 80 x 90, mała drabinka w łazience, w kuchni 11m2 i łazience 7m2 ogrzewanie podłogowe na zaworze RTL).
    Z grzejników na dole zostały zdjęte termostaty.
    Grzeję według krzywej 41/-15 i 31/15. OZC ; 6,4 kW ; 13000 kWh.
    Zużycie w listopadzie 220 kWh
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Sieradz.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	16,9 KB
ID:	437980

    1/Panasonic 9 kW/T- Cap ma minimalną moc modulacyjną 3,4 kW,
    2/ Dla temperatury zewnętrznej 3,8 C w listopadzie ( patrz tabela )
    .....moc cieplna budynku to ok; 2,56 kW, a więc poniżej minimalnej mocy modulacyjnej PC,
    3/ Kolego, jak wygląda u Ciebie ilość wyłączeń PC do czasu pracy pompy?
    (dane ze sterownika )
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-12-2019 o 13:21
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #468
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gucio-tm

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    17

    Domyślnie

    3/ Kolego, jak wygląda u Ciebie ilość wyłączeń PC do czasu pracy pompy?
    (dane ze sterownika )[/QUOTE]

    Pompa pracowała w listopadzie ok. 20 minut i ok 40 minut przerwy.
    Na sterowniku jest dzisiaj 1237 włączeń i 406 godzin pracy (dane od początku pracy pompy tj. mniej więcej od połowy października)
    W grudniu zużyte 147 KWh przy COP 3,8
    Dzisiaj w nocy było -6 i do godz 10.40 zuzyte 11,2 KWh przy COP 2,7. Czas pracy pompy teraz to na pewno ponad godzinę
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.

  9. #469

    Domyślnie

    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    Na sterowniku jest dzisiaj 1237 włączeń i 406 godzin pracy,
    W grudniu zużyte 147 kWh przy COP 3,8,
    Dzisiaj w nocy było - 6 i do godz 10.40 zuzyte 11,2 kWh przy COP 2,7.
    Czas pracy pompy teraz to na pewno ponad godzinę
    Jeżeli chcesz zmniejszyć ilość wyłączeń, a tym samym zadbać o trwałość
    sprężarki to proponuje ;
    ....43/-15 C ; 35/ 15 C ,
    ...obserwować i metodą prób dojść do optimum.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  10. #470
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gucio-tm

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    17

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jeżeli chcesz zmniejszyć ilość wyłączeń, a tym samym zadbać o trwałość
    sprężarki to proponuje ;
    ....43/-15 C ; 35/ 15 C ,
    ...obserwować i metodą prób dojść do optimum.
    Dzięki za sugestie. Dzisiaj zmieniłem ustawienia krzywej na 43/-15 i 30/15. Temperatura w domu jest sterowana tylko przez krzywą grzewczą i ustawienie 35/15 powoduje za wysoką temp. w domu.
    Chciałbym zapytać czy można jakoś sprawdzić ilość defrostów, czy tylko obserwacja. Do tej pory tylko dwa razy przyłapałem pompę na odszranianiu. Jak często powinien odbywać się defrost?
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.

  11. #471

    Domyślnie

    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    Ustawienie 35/15 powoduje za wysoką temp. w domu,
    Jak często powinien odbywać się defrost?
    Wyłączenia masz przy temperaturach zewnętrznych > 0 C,
    dlatego należy raczej celować;
    ...41/-15 C ; 33 / +15 C lub
    ...39/-15 C; 34 / +15 C
    Poczytaj temat ; https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-12-2019 o 17:38
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #472

    Domyślnie

    Witam

    W tym roku zamierzam zmienić system grzewczy w moim domu. Piece kaflowe chciałem zmienić na kocioł na ekogroszek ale mój fachowiec zaczął mnie namawiać na pompę ciepła (kaloryfery) razem z instalacją fotowoltaiczną. Nie wiem czy jest sens pakować się w coś takiego. Dom zbudowany przed II wojną światową, ściany nieocieplone z cegły ok. 40 cm, strop też nieocieplony, poddasze nieużytkowe, podłoga - deski, bez piwnicy, powierzchnia do ogrzania ok. 90 m2. Zrobiłem zapotrzebowanie na energię na stronie ciepłowłaściwe.pl - wyszło 30.000 kWh rocznie. W tym roku zamierzam ocieplić strop wełną mineralną. Po uwzględnieniu tego parametru zużycie energii spadło do 15.000 kwh. Pompa o jakiej mocy dałaby radę to ogrzać ? Jakiej mocy ogniwa fotowoltaiczne są potrzebne ?

    Pozdrawiam

  13. #473

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marecky2000 Zobacz post
    Witam

    Zrobiłem zapotrzebowanie na energię na stronie ciepłowłaściwe.pl - wyszło 30.000 kWh rocznie. W tym roku zamierzam ocieplić strop wełną mineralną. Po uwzględnieniu tego parametru zużycie energii spadło do 15.000 kwh. Pompa o jakiej mocy dałaby radę to ogrzać ? Jakiej mocy ogniwa fotowoltaiczne są potrzebne ?

    Pozdrawiam
    Zakładając SCOP na poziomie ok. 3 to powinieneś przewidzieć zużycie energii elektrycznej po ociepleniu na poziomie 5000kWh. To powinno wystarczyć by mieć elektrownie o mocy jakieś 5-6kW. Co do wstępnej mocy pompy to masz to podane przy okazji obliczeń na ciepłowłaściwe.
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.

Strona 24 z 24

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony