  1. #401

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzychmalina Zobacz post
    Właśnie jestem w fazie przygotowania domu do montażu pompy ciepła p/w. Usunąłem już kopciucha na złom. Zgodnie z zaleceniem fachowca, przepłukałem instalację trzykrotnie aż do czystej wody. Część grzejników kupiłem nowych o dużo większej mocy, część przerzucam a część zostawiam. I tutaj spotkała mnie przykra niespodzianka, ponieważ mimo płukania instalacji w grzejnikach pozostała na dnie czarna żubura.... Teraz będę musiał niestety wszystkie grzejniki rozkręcać i płukać. Jest jeszcze dużo roboty z przerabianiem podejść, usunięcie naczynia zbiorczego a za kilka dni wchodzą z montażem pompy. Pewnie się nie wyrobię.
    Takie moje trzy grosze o modernizacji domu.
    Miałem ten sam problem, wszystkie musiałem wymontować i płukać, puszczanie wody z zamontowanymi grzejnikami słabo wyszło. Ja dodatkowo założyłem odmulacz( 400 zł), zgodnie z zaleceniami instalatora, on z kolei w ostatnim czasie miał problemy z dwiema starymi instalacjami gdzie założył pompy i co jakiś czas musiał jeździć i czyścić sitka w pompie i na jakiś czas to pomagało. Nawet Ci powiem, że za bardzo nie protestowałem, bo widziałem co z tych grzejników wylatuje.

  2. #402
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    krzychmalina

    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Lipno
    Kod pocztowy
    87-600
    Posty
    54

    Domyślnie

    No cóż, kilka dni temu zamontowali mi fachowcy pompę ciepła Fujitsu Waterstage 11kw. Montaż trwał jeden dzień. Pełen profesjonalizm. Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało po likwidacji kopciucha.
    Pozbyłem się syfu, mam fajne pomieszczenie w piwnicy po węglu, które już remontuję. Na razie jestem bardzo zadowolony. Pompa pogrzała dzisiaj w nocy i rano bo 6 stopni tylko było. Przez kilka dni połknęła 9 kwh ale na dachu panele prąd produkują więc spoko. Życie staje się piękne.....

  3. #403

    Domyślnie

    Mam szybkie pytanko:
    Otrzymałam 2 wyceny Panasonica 7kW i jedna firma proponuje do pompy bojler 300l, a druga 200l do co i 200l co cwu...
    Jak wy macie? 2 osobne zbiorniki czy jeden na wszystko?
    Ktoś może podać wady i zalety (prócz oczywistej, że w lecie grzejemy tylko cwu, czyli mniej w przypadku 2 zbiorników)?

  4. #404

    Domyślnie

    Ja mam pompe 7kw zbiornik cwu 200l instalacja mieszana na calosci grzejniki a dodatkowo w salonie podlogówka. Wszystko smiga bez zadnego bufora(czyli dodatkowego zbiornika na c.o)
    Niektórzy montuja ten dodatkowy bufor na c.o w przypadku np.malej ilosci wody w obiegu ale przewaznie jest to zbiornik 50 litrów

  5. #405
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Fugaz

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Tychy
    Kod pocztowy
    43-100
    Posty
    188

    Domyślnie

    Temat bufora na forum już wiele razy był poruszany. Mój instalator powiedział, że wielkość dostępnego zładu wody( "bufora") jest w instrukcji montażu każdej pompy. Przeważnie wystarczy, że w średniej wielkości salonie jest podłogowe ogrzewanie nie ograniczone żadnym zaworem. Jak dobrze pamiętam taki bufor lub zład jest wykorzystywany do odszraniania agregatu który stoi na zewnątrz - ale mogę się mylić bo nie jestem instalatorem.
    Często się zdarza, że instalator/sprzedawca przewymiaruje PC i potem, żeby uniknąć częstego taktowania wrzuca bufor. Tylko wtedy instalacja wychodzi drożej dopłata do większej mocy PC+bufor+pompa obiegowa.
    Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna

  6. #406

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Ja mam pompę 7kW, zbiornik cwu 200 l, instalacja mieszana ;
    - na całości grzejniki,
    - a dodatkowo w salonie podłogówka.
    Wszystko śmiga bez żadnego bufora ( czyli dodatkowego zbiornika na c.o)
    Jakiej mocy są grzejniki dla temperatur ; 45 C/ 35 C?
    Jaka pojemność instalacji?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #407

    Domyślnie

    Dzięki! Pogubilabym się bez was!
    No właśnie oferta na 1 zbiornik 300l 23tys, a oferta na 2 zbiorniki 200l 28tys.
    My mamy jeszcze zbiornik aktualny, kupiony w grudniu, więc jeszcze roku nie ma, 120l, ale nie mamy pojęcia jak go wykorzystać...

  8. #408

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jakiej mocy są grzejniki dla temperatur ; 45 C/ 35 C?
    Jaka pojemność instalacji?
    Andrzej nie wiem jakiej mocy bo nikt tego nie liczyl poprostu jednej zimy zrobilem test palilem max 45 stopni na grzejniki i bylo ok to dolozylem jeszcze w salonie podlogówke i zalożyłem pompe.
    Ja mam maly domek 90m2 w zabudowie szeregowej b.dobrze ocieplony na górze grzejniki c22 wys. 60cm szer.80cm,80cm,60cm,100cm, na dole 120cm,80cm,80cm,60cm,drabinka i 180mb rurki fi16 w podlodze i jakies 80mb rurki fi16 miedz.
    Jak chczesz to licz
    U mnie juz zimno grzeje od tygodnia wg krzywej i harmonogramu od 2.00 do 6.00 i od 13 do 15 narazie 30 atopni na zaailaniu ,dzisiaj byla nocka 0stopni to na zasilaniu miala 35stopni i co 40min sie odszraniala przez ok.8min temperatura wtedy spadala na 28stopni.
    W domu od tygodnia przez cala dobe na dole 23,5-24 stopni na górze od 22do 22,5 bede musial skrecic troche podlogówke bo mi dół przegrzewa albo na przyszly sezon wieksze grzejniki na górę.

    Info dla grzejacych pierwszy sezon .
    Jak pompa sie odszroni i chyba rusza wtedy wiatrak to z jednostki zewn. niezła chmura pary się wydobywa

    Ta sama firma zakladala u sasiada pompe na 60m2 nieocieplone o mocy tez 7kw ale u niego dali bufor na powrocie 50l ale on ma na cale mieszkanie 4 grzejniki

  9. #409

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    Dzięki! Pogubilabym się bez was!
    No właśnie oferta na 1 zbiornik 300l 23tys, a oferta na 2 zbiorniki 200l 28tys.
    My mamy jeszcze zbiornik aktualny, kupiony w grudniu, więc jeszcze roku nie ma, 120l, ale nie mamy pojęcia jak go wykorzystać...
    Bierz z tym jednym zbiornikiem 23tys jak z cala robocizna to dobra oferta ja z 200l placilem ok.21tys
    Stary zbiornik mozesz jedynie wykorzystac jako bufor na powrocie jesli sie okaże ze masz za maly zład wody do niczego innego sie nie nada.
    Jak po roku wyjdzie ze pompa ma duzo wlaczen to byle hydraulik go wepnie w obieg za 300zl a 5tys Ci zostanie w kieszeni

  10. #410

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Jak chczesz to licz
    Przecież ta wiedza jest ważna nie dla mnie lecz dla Ciebie
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #411

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Stary zbiornik mozesz jedynie wykorzystac jako bufor na powrocie jesli sie okaże ze masz za maly zład wody do niczego innego sie nie nada.
    Jak po roku wyjdzie ze pompa ma duzo wlaczen to byle hydraulik go wepnie w obieg za 300zl a 5tys Ci zostanie w kieszeni
    Zamiast takiej gimnastyki należy; #374
    - przeliczyć moc grzejników dla temp;45 C/35 C,
    - przeliczyć zład wody w instalacji grzejnikowej,
    - w instalacji podłogowej przeważnie jest > 200 l wody w układzie i w instalacji grzejnikowej również powinno tyle być
    Warto zaznajomić się z tematem;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...BCycie-energii
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 20-09-2019 o 12:11
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #412

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Zamiast takiej gimnastyki należy; #374
    - przeliczyć moc grzejników dla temp;45 C/35 C,
    - przeliczyć zład wody w instalacji grzejnikowej,
    - w instalacji podłogowej przeważnie jest > 200 l wody w układzie i w instalacji grzejnikowej również powinno tyle być
    Warto zaznajomić się z tematem;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...BCycie-energii
    Andrzej, już sobie przeliczałam wszystko i dobrałam nowe kaloryfery do kotłowni i garażu plus dodatkowe żeberka do pokojów wg potrzebnej mocy. Do tego mamy podlogowke w łazience, ale poprzednio w instalacji mieliśmy glikol, który od czasu przeciekania starych kaloryferów leży w beczkach - 75l i tyle mamy w instalacji. Także dokładając kaloryfery i zbiornik stary 120l powinno być ponad 200l

    Za to mam pytanie - czy ktoś ma porównanie pompa ciepła na taryfie g12w a g13?
    Nie będziemy mieć wielkiego bufora i zastanawiamy się czy nie korzystniej by było mieć g13...?

  13. #413

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post

    Za to mam pytanie - czy ktoś ma porównanie pompa ciepła na taryfie g12w a g13?
    Nie będziemy mieć wielkiego bufora i zastanawiamy się czy nie korzystniej by było mieć g13...?
    G13 jest korzystniejsza, bo masz znacznie więcej tańszych godzin w porównaniu do G11 czy rodziny taryf G12 i przede wszystkim w lepszych godzinach. Portale poświęcone OZE zalecają wprowadzenie jej w całym kraju. Ja korzystam z G13 i moja matka, co nie ma grzania na prąd też. I jesteśmy zadowoleni.

  14. #414
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    rafcioa4

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Leśno
    Kod pocztowy
    89-634
    Posty
    91

    Domyślnie

    Witam szanowne grono.
    Coraz częściej myślę żeby przejść z ogrzewania ekogroszkiem na pompę ciepła. W chacie mam same grzejniki, do ogrzania parter + piętro + poddasze tylko z tym poddaszem mam dylemat bo chcę założyć klimę i teraz nie wiem czy dać klimakonwektory czy może klimatyzację kanałową. Przy kotle mam założony ciepłomierz i ostatniej zimy maksymalnie pokazał zapotrzebowanie na moc 9KW ( kilka dni ) w pozostałe 6.5 - 7.5 KW. Trzy lata temu raz pokazał 11KW. Temperatura na grzejnikach oscylowała od 45 do 48 stopni z tym, że przepływ na grzejnikach jest bardzo mały jedynie sama góra grzejnika jest ciepła. Temperatura w mieszkaniu 22 - 23 stopnie. Przez cały rok spaliłem 5,5 tony greenpala 24 MJ razem z C.W.U. Kotłownie mam w budynku gospodarczym, który jest połączony z budynkiem mieszkalnym rurą proizolowaną 25 metrów. Także jakieś to straty też powoduje. I teraz wymyśliłem sobie dwie opcje:

    1. Pompa 9 KW T-COP + poddasze z klimą kanałową,
    2. Pompa 12 KW T-COP i na poddaszu klimakonwektory

    Tylko ta druga opcja będzie chyba dużo droższa także bym poszedł w 1.
    I teraz podstawowe pytanie czy to w ogóle u mnie zadziała? Bardzo bym prosił kogoś z wiedzą na ten temat, żeby mnie nakierował na właściwe tory.

    Pozdrawiam.

  15. #415

    Domyślnie

    Cytat Napisał rafcioa4 Zobacz post
    W chacie mam same grzejniki, do ogrzania ; parter + piętro + poddasze - tylko z tym poddaszem mam dylemat,
    bo chcę założyć klimę i teraz nie wiem czy dać klimakonwektory czy może klimatyzację kanałową.
    Przez cały rok spaliłem 5,5 tony greenpala 24 MJ razem z C.W.U.
    Kotłownie mam w budynku gospodarczym, który jest połączony z budynkiem mieszkalnym rurą proizolowaną 25 metrów.
    1/ Zrobić profesjonalne OZC budynku,
    2/ Jednostka wewnętrzna PC może stać w garażu, bo przy wersji All-in-One; to taka duża lodówka,
    3/ Do jednostki wewnętrznej należy doprowadzić energię elektryczną o odpowiedniej mocy,
    4/ Jednostka zewnętrzna zasilana jest z jednostki wewnętrznej,
    5/ Przy ubezpieczeniu PC, korzystnie jest jak jest zintegrowana z budynkiem mieszkalnym.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  16. #416
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    rafcioa4

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Leśno
    Kod pocztowy
    89-634
    Posty
    91

    Domyślnie

    Pompę ciepła dam przy budynku mieszkalnym, żeby wyeliminować straty przesyłowe. Gdzieś tu na forum wyczytałem , żeby wyliczyć moc grzejników dla 45C/35C to wartość mocy przy temp. 75C/65C dla danego grzejnika dzielimy przez 3. Czyli jak mamy grzejnik o mocy 3500W dla temp. 75C/65C to dla temp. 45C/35C mamy moc 1160W - czy tak to się oblicza czy jest jakiś inny sposób? OZC oczywiście zrobię, tylko chciałem się upewnić czy te punkty, które podałem są słuszne a w szczególności pkt. 1. Po co pakować większa pompę na parter + piętro skoro poddasze będzie ogrzewane klimą - chyba , że będzie to mało ekonomiczne.

  17. #417

    Domyślnie

    rafcioa4;
    1/Czy tak to się oblicza czy jest jakiś inny sposób?
    2/Po co pakować większa pompę na parter + piętro skoro poddasze będzie ogrzewane klimą - chyba , że będzie to mało ekonomiczne.

    - Obliczenia są OK - to są zgrubne obliczenia,
    - Masz grzejniki - a więc ogrzewanie całodobowe,
    - Po wykonaniu OZC, może się okazać, że;
    1/Pompa 9 kW/ T-CAP + klimakonwektory - będzie OK,
    2/ Musisz zrobić kosztorys;
    ......... a/ PC parter + piętro + klima poddasze,
    ... czy
    ..........b/ PC + klimakonwektory
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-10-2019 o 07:46
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  18. #418

    Domyślnie

    Witam, zbieram informację na temat zródła ogrzewania odpowiedniego dla mojego modernizowanego domu. W grę wchodzi pompa ciepła lub lpg z własnej podziemnej butli. Zrobiłem ozc po modernizacji i według wyliczeń obciążenie cieplne budynku wyniesie 11563W a zapotrzebowanie na ciepło 25000 kWh/rok + ciepła woda dla 3 osób. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że koszt instalacji lpg wyniesie mnie 15000zł + piec i kotłownia a koszt ogrzewania wraz z utrzymaniem butli w granicach 6500zł.
    Czy jesteście w stanie zrobic mi takie wyliczenie dla pompy ciepła?

  19. #419
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Kaloryfery czy podłogówka?
    Masz miejsce na bufor?

  20. #420

    Domyślnie

    Jak potrzebujesz 25000kwh to przy cop=3 (zależy czy grzejniki czy podloga) pompa pobierze 8300kwh co w g11 da jakies 4400zl przy cop=3,5 pobierze 7150kwh co da w g11 jakies 3700zl.
    Mozna jeszcze obnizyc koszty bawiac sie w taryfy lub PV

Strona 21 z 24

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony