  1. #1061
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Zwibel

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    230

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Nie brzmi to dobrze Przynajmniej jest gwarancja 5 lat.

    Który rocznik/generacja pompy u Ciebie?

    Oczywiście probówałeś robić jakiś reboot (mi np. raz zniknął tryb CWU, tj. ikona, harmonogram, po reboocie wróciło OK)?
    Pompa jest z 2016 roku u mnie od 2018 wcześniej chwilę pracowała u kolegi z forum. Pompa jest II generacji.

    Właśnie wydawało mi się że kiedyś widziałem że można ją zresetować. Niestety nigdzie teraz tej opcji nie mogę znaleźć. W jaki sposób robiłeś reboot?

  2. #1062

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    W mojej wydawało mi się że padł mi czujnik przepływu. Jest nie do dostania. Przyjechał człowiek z serwisu i stwierdziłł że się nie da, nie ma i już. Po jakimś czasie zaproponował mi założenie czujnika od pieca gazowego. Okazało się że się nie zmieści. Po długich wywodach przysłał mi używany czujnik wymontowany z czegoś innego ale na szczęście bardzo podobny. Niestety raczej z częściami do tych pomp to katastrofa..
    Najepiej sprawdzić symbol i samemu poszukać, albo wysłać wiadomość do głównego serwisu LG.

    U mnie pompa LG 9KW II generacji przy grzaniu CWU pobiera 3KW. Nigdy więcej nie pobrała.
    Mam grzanie od 13.00 nastawione i szybko i sprawnie grzeje.
    Moja też z 2016r. Działa chyba u mnie od 2017. Zero problemów.

    Defrost bardzo szybki i bez problemów mimo że od wielu lat grzałka wyłączona.

    A co do dostępności części to proponuję samemu poszukać albo zadzwonić do LG Polska albo nawet do LG Europe.
    Mają magazyny na całym świecie i częsci są przesyłane pomiędzy magazynami.

    A wiem że do klim LG części są baaaaaaaaardzo długo dostępne i wiele dużych firm tylko LG wybiera właśnie z tego powodu.
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  3. #1063
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Zwibel

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    230

    Domyślnie

    To był człowiek z autoryzowanego serwisu LG ze strony LG.
    Co do mojej pompy dwa porównania z dwóch okresów o podobnych warunkach pogodowych.
    Pewnego dnia coś jej strzeliło i wkręca mi się na takie parametry.. Nic nie zmieniałem ani nie ruszałem tego gównianego sterownika. Nie mam żadnej automatyki, wszystkim steruje tylko pompa.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230217_094917.jpg
Wyświetleń:	69
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	463763
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230217_094814.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	77,6 KB
ID:	463764

  4. #1064

    Domyślnie

    U mnie max pobór przy grzaniu CWU to 3,14KW. Nie wiem jaki masz zbiornik i jakiej wielkości masz wężownicę. U mnie ma 3,2m2.
    U mnie grzeje bardzo szybko i jak liczyłem kiedyś COP to naprawdę wysoki

    Wyłącz zworkami na płycie grzałki i sprawdź czy grzanie nie masz z wspomaganiem grzałkami. CWU ustawia sie albo z wspomaganem albo bez wspomagania.

    Mam identyczną pompę jak TY ....

    W podpisie u mnie masz u mnie podgląd pracy mojej pompy ..
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  5. #1065

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    W jaki sposób robiłeś reboot?
    Ja mam 5.gen, więc sterownik raczej inny niż Ty. Reboot robiłem z menu sterownika, albo fizycznie (odłączyć/załączyć zasilanie-"eskę") oczywiście po deaktywowaniu trybu grzania i CWU (również się upewniam że obiegówka nie pracuje).
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 18-02-2023 o 00:58

  6. #1066
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    To był człowiek z autoryzowanego serwisu LG ze strony LG.
    Co do mojej pompy dwa porównania z dwóch okresów o podobnych warunkach pogodowych.
    Pewnego dnia coś jej strzeliło i wkręca mi się na takie parametry.. Nic nie zmieniałem ani nie ruszałem tego gównianego sterownika. Nie mam żadnej automatyki, wszystkim steruje tylko pompa.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230217_094917.jpg
Wyświetleń:	69
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	463763
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230217_094814.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	77,6 KB
ID:	463764
    Sprawdzałeś czy nie masz czasem zapchanego filterka przed pompą obiegową, a może pompa obiegowa niedomaga?
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  7. #1067
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar INTERTIME
    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Sączów/.Pyrzowic Air Port
    Kod pocztowy
    42-595
    Posty
    2

    Domyślnie

    Witam wszystkich.
    Pompa 16 kW split Therma V sterownik 3.0.5.6a. Walczę z komunikacją modbus. Według instrukcji SW1 dip 1 na pozycje ON i w menu zmieniła mi się pozycja licznik energii na Adres Modbus. Tam ustawiłem 02 i dalej lipa, brak komuinikacji. Mam kilka urządzeń które steruję przez Home Assistana za pomocą Modbus RTU i nie ma problemów, a ta franca wyjątkowo jest odporna. Na innych forach zagranicznych pisali tez i przełączeniu SW1 dip 2 na on bo to jest zmiana protokołów ale to nic nie daje. Przy ustawieniach jako licznik energii pakiety chodzą i wszystko jest niby ok, po przełączeniu jako client cisza totalna. Ktoś już z tym walczył?

  8. #1068

    Domyślnie

    Ja mam tą samą wersję softu i niestety też na różne sposoby ustawień próbowałem się skomunikować. Niestety bezskutecznie. Musiałem pozostać przy integracji z Domoticzem poprzez WiFi które jest mocno ograniczone i czasami potrafi zawieść.

  9. #1069

    Domyślnie

    Co do komunikacji, na grupie FB "Pompy ciepła LG Thermav" wyszukajcie po "modbus" - jeden gość napisał projekt bramki ModBus-MQTT do pomp ciepła LG - nie próbowałem (jeszcze), ale fajnie to wygląda.

  10. #1070

    Domyślnie

    Czy ktoś z Was może rozkminiał Energy States? Szczególnie chodzi mi o sterowanie 230V. Wygląda że tym można by wyzwalać pracę przy produkcji PV (na dane z falownika, czujnik natężenia światła), a może i inne przydatne scenariusze układać.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	del.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	102,7 KB
ID:	464393
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 26-03-2023 o 23:01

  11. #1071
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Czy ktoś z Was może rozkminiał Energy States? Szczególnie chodzi mi o sterowanie 230V. Wygląda że tym można by wyzwalać pracę przy produkcji PV (na dane z falownika, czujnik natężenia światła), a może i inne przydatne scenariusze układać.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	del.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	102,7 KB
ID:	464393
    Wykorzystuję te wejścia do sterowania w zależności od produkcji PV i ceny energii, różnicy temperatur zadanej i rzeczywistej w domu.
    Ja mam starszą wersję PC w której mam 4 możliwe stany, które niewiele mogę modyfikować. Ale i tak jest to lepsze niż zwykły termostat on off.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  12. #1072

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    Wykorzystuję te wejścia do sterowania w zależności od produkcji PV i ceny energii, różnicy temperatur zadanej i rzeczywistej w domu.
    Ja mam starszą wersję PC w której mam 4 możliwe stany, które niewiele mogę modyfikować. Ale i tak jest to lepsze niż zwykły termostat on off.
    O super! Jak to masz rozwiązane? Te styki działają jak cewka przekaźnika (odseparowane elektrycznie, można podłączyć L i N z innej fazy/różnicówki niż jedn.wew.)?

    Czy wystarczy podłączenie zewnętrzenego sterownika który poda 230V na te styki (w zależności od warunków) i zadziała (po aktywacji/konfigu w sterowniku LG)?

    Czy dobrze rozumiem, że ES1 (sygnał 1,0) i ES2 (sygnał 0,0) to po prostu (odpowiednio) wyłączenie i załączenie pracy (na standardowych ustawieniach)?

  13. #1073
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    O super! Jak to masz rozwiązane? Te styki działają jak cewka przekaźnika (odseparowane elektrycznie, można podłączyć L i N z innej fazy/różnicówki niż jedn.wew.)?

    Czy wystarczy podłączenie zewnętrzenego sterownika który poda 230V na te styki (w zależności od warunków) i zadziała (po aktywacji/konfigu w sterowniku LG)?

    Czy dobrze rozumiem, że ES1 (sygnał 1,0) i ES2 (sygnał 0,0) to po prostu (odpowiednio) wyłączenie i załączenie pracy (na standardowych ustawieniach)?
    Wejścia są odseparowane galwanicznie od reszty elektroniki na płycie. Podajesz 230V z dowolnego miejsca. Podane napięcie to 1. Bez napięcia 0. Ja używam tej samej fazy co zasilanie modułu hydraulicznego.
    Co do samej konfiguracji ja mam trochę inne/mniejsze możliwości. Z tego co podesłałeś z dokumentacji dwa pierwsze stany masz stałe (ES2 - praca normalna, ES1 - wyłaczone co i cwu). ES3 i ES4 możesz modyfikować. Domyślnie ES3 zwiększa temperaturę CO o 2st, CWU o 5st. ES4 - grzeje CWU do 80st.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  14. #1074

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    Wejścia są odseparowane galwanicznie od reszty elektroniki na płycie. Podajesz 230V z dowolnego miejsca. Podane napięcie to 1. Bez napięcia 0. Ja używam tej samej fazy co zasilanie modułu hydraulicznego.
    Co do samej konfiguracji ja mam trochę inne/mniejsze możliwości. Z tego co podesłałeś z dokumentacji dwa pierwsze stany masz stałe (ES2 - praca normalna, ES1 - wyłaczone co i cwu). ES3 i ES4 możesz modyfikować. Domyślnie ES3 zwiększa temperaturę CO o 2st, CWU o 5st. ES4 - grzeje CWU do 80st.
    Wielkie dzięki za info! Ja się przyglądałem modułowi Dry Contact aby mieć choć możliwość wysterowania on/off, a tu takie możliwości wbudowane

    Czy sterowanie cenami energii realizujesz po prostu sterownikiem z harmonogramem wg. taniej taryfy?
    W jaki sposób podajesz dane dot. produkcji PV (jakieś sprzęty z PVmonitor?), czy "wygładzasz" je jakoś (aby nadać temu pewną bezwładność, aby nie było częstych on/off'ów)?

    EDIT: PS. Z tego co ja rozumiem w nowych pompach konfigurowalne są ES5 - ES8, i do TB_SG 01 i 11 można przy przypisać dowolnie ES3 - ES8 (obok "zafiksowanych" 00, 10 = ES2 i ES1).
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 28-03-2023 o 16:20

  15. #1075
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Wielkie dzięki za info! Ja się przyglądałem modułowi Dry Contact aby mieć choć możliwość wysterowania on/off, a tu takie możliwości wbudowane

    Czy sterowanie cenami energii realizujesz po prostu sterownikiem z harmonogramem wg. taniej taryfy?
    W jaki sposób podajesz dane dot. produkcji PV (jakieś sprzęty z PVmonitor?), czy "wygładzasz" je jakoś (aby nadać temu pewną bezwładność, aby nie było częstych on/off'ów)?
    Całe zbieranie danych, wysyłanie na PV monitor i sterowanie (pompami, grzałką CWU, wentylacją) zrealizowane jest na module Arduino (takie hobby). Dane produkcji i zużycia są zbierane z osobnych liczników. Dane na podstawie których następuje sterowanie PC są średnią z 15min, aby nie było częstych wyłączeń i właczeń.
    Dane dotyczące taryfy sa wprowadzone na podstawie kalendarza, dnia tygodnia, godziny. Uwzględniam preferencję wykorzystania taniej taryfy ale nie przywiązuję do tego dużej wagi.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  16. #1076
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post

    EDIT: PS. Z tego co ja rozumiem w nowych pompach konfigurowalne są ES5 - ES8, i do TB_SG 01 i 11 można przy przypisać dowolnie ES3 - ES8 (obok "zafiksowanych" 00, 10 = ES2 i ES1).
    Też tak to rozumiem z instrukcji którą podałeś. Nie wiem jak to jest zrealizowane w praktyce w menu.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  17. #1077

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    Też tak to rozumiem z instrukcji którą podałeś. Nie wiem jak to jest zrealizowane w praktyce w menu.
    Ekstra, dzięki za opis. Co do menu, to tutaj taki filmil z LG:
    https://youtu.be/G6qfivNA17c?t=2006

  18. #1078
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Widzę, że dodali sterowanie stanami przez modbus. Ciekawe czy działa, bo w starszych wersjach PC nikt jeszcze się nie pochwalił, że udało mu się sterować PC przez modbus.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  19. #1079

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    Widzę, że dodali sterowanie stanami przez modbus. Ciekawe czy działa, bo w starszych wersjach PC nikt jeszcze się nie pochwalił, że udało mu się sterować PC przez modbus.
    To ja się podepnę w wątku z lekkim OT.
    Czym mierzysz napięcia na 3 fazach i jak przesyłasz do PVmonitora?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  20. #1080
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    To ja się podepnę w wątku z lekkim OT.
    Czym mierzysz napięcia na 3 fazach i jak przesyłasz do PVmonitora?
    Pomiar produkcji pv i napięcia AC wysyłane na pvmonitor, pochodzą bezpośrednio z datamenagera wbudowanego w falownik Froniusa, usługą push.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

Strona 54 z 55

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony