    Domyślnie Pochwalcie się swoim COP-em.

    Zdaje się, że nie ma jeszcze wątku związanego striktę ze sprawnością pomp ciepła?
    Zapraszam do wpisywania wyników, porównywania COP-ów pomp gruntowych z powietrznymi i na odwrót.
    Wymiana doświadczeń, obserwacji mile widziana.
    Moją gruntówkę odpaliłem w styczniu 2015 roku, jakiś czas póżniej zamontowałem ciepłomierz marki Siemens.
    Do domu wprowadziliśmy się w lipcu zeszłego roku. Podjąłem się próby obliczenia COP- u. Nie dokońca jestem pewny czy gdzieś nie popełniłem błedu?
    Trochę faktów z OZC. Przy pierwszej wersji audytu obciążenie cieplne wyszło 7.4KW. Ogólne straty na poziomie 18420 kwh/rok.
    Po zmianie koncepcji ocieplenia, obciążenie spadło do 5.9KW. Niestety nie dostałem obliczonej wartości całkowitych strat kwh/rok.
    Była to aktualizacja OZC, wtedy wydało mi się nie potrzebne, więc nie upomniałem się.
    Całkowite zużucie prądu jak do tej pory- 5386kwh.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20170114_191742.jpg
Wyświetleń:	81
Rozmiar:	74,5 KB
ID:	378606
    Ciepłomierz wskazuje aktualne dane rzędu 119GJ.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20170115_135631.jpg
Wyświetleń:	131
Rozmiar:	87,7 KB
ID:	378607
    Wynik raczej mnie zaskoczył.
    Mógłby ktoś zweryfikować moje obliczenia.
    COP 6.1??? Tochę niewiarygodny, czy ktoś może osiągnął podobny?
    Może ciepłomierz szwankuje. Zamontowany jest na zasilaniu.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Sorki za zdjęcie wkleiło się do góry nogami. Tak to jest jak korzysta się z komórki pisząc na FM.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Sorki za zdjęcie wkleiło się do góry nogami. Tak to jest jak korzysta się z komórki pisząc na FM.
    Tomek,
    gratuluję tematu -SPRAWNOŚĆ ,a nie tylko zużycie jest dla mnie najważniejszym kryterium zestrojenia PC z domem.
    Co do Twoich danych , uwzględniłeś początkowe wartości w licznikach ?
    Pamiętaj proszę ,że 0.01 Gj to ok 2,777 kWh -czyli w długiej perspektywie nie ma to znaczenia , natomiast przy bieżących pomiarach trzeba czekać na przeskok o 0.01 Gj (ja tak mam , niestety). Mam nadzieję ,że masz podlicznik energii elektrycznej podłączony pod pełny system PC (pompki , grzałki, wsjo)
    Jeśli wszystko się potwierdzi , to super wynik -gratuluję.
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    A ja myślę że" przyczyną" takiego COP u jest dość małe obciążenie PC ...
    Jakie temperatury były utrzymywane w ubiegłym sezonie grzewczym i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki ...?
    Jaka jest utrzymywana średnia temperatura w budynku w przeciągu ostatniego miesiąca i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki...?
    Ile energii elektrycznej zjadła PC przez ostatni miesiąc i ile wyprodukowała energii w tym czasie ...?
    Obstawiam że COP ostatniego miesiąca jest poniżej 5 ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Po pierwszym miesiącu od podpięcia ciepłomierza COP wyszedł 4.75.
    Grzałek w pompie nie mam. Jedyna w zbiorniku CWU, jeszcze nie używana. Przez kolejne prawie dwa lata nie wracałem do tematu, aż do dzisiaj.
    Licznik prądu podłączony pod PCi. Czy zlicza zużycie uwzględniając PO? Nie wiem, raczej nie. Może instalator będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
    W tym temacie nie ma to chyba znaczenia, bo pytam o COP nie SCOP, który określa wartość z uwzględnieniem PO.
    Wciąż nie mam pewności co do obliczeń.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Pozwolę sobie wkleić takie fotki
    ciepłomierz Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20161231_151854.jpg
Wyświetleń:	95
Rozmiar:	89,5 KB
ID:	378617
    energia pobierana Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20161231_151657.jpg
Wyświetleń:	76
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	378618
    TzGZ Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20161231_151608.jpg
Wyświetleń:	67
Rozmiar:	91,2 KB
ID:	378619
    TpG Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20161231_151616.jpg
Wyświetleń:	55
Rozmiar:	90,1 KB
ID:	378620

    Teraz proszę o wyniki kolegów od PC p-w ponoć tylko jakieś 10-15% gorsze wyniki mają .

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A ja myślę że" przyczyną" takiego COP u jest dość małe obciążenie PC ...
    Jakie temperatury były utrzymywane w ubiegłym sezonie grzewczym i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki ...?
    Jaka jest utrzymywana średnia temperatura w budynku w przeciągu ostatniego miesiąca i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki...?
    Ile energii elektrycznej zjadła PC przez ostatni miesiąc i ile wyprodukowała energii w tym czasie ...?
    Obstawiam że COP ostatniego miesiąca jest poniżej 5 ...
    O i to by dużo tłumaczyło
    Ubiegłe sezony, średnio 19-19,5* Co do średniej zasilania podłogówki to nie pomogę w domu rzadko bywałem.
    Temperatura w ostatnim miesiącu 23-23,5* , PC zjadła 608 kWh.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Jednak COP zawsze uwzględnia pompki obiegowe , przy PC on/of cop 6 raczej nieosiągalny ,Przy Gruntowej inwerter cop 6 miałem n początku sezonu grzewczego jak temperatura DZ była powyżej 10*C a temperatura zasilania GZ nie więcej jak 30*C , rzecz w tym że w PC inwerter można sobie ustawić tą temperaturę zasilania na stałym niskim poziomie a w on/of nie mamy takiego pola manewru . Inna sprawa istotna to jak inwerter pracuje z minimalną mocą to z DZ też uzyskuje się wyższą temperaturę zasilania .

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Może ktoś z kolegów z Pci PW ma opomiarowaną jednostkę.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Jednak COP zawsze uwzględnia pompki obiegowe , przy PC on/of cop 6 raczej nieosiągalny ,Przy Gruntowej inwerter cop 6 miałem n początku sezonu grzewczego jak temperatura DZ była powyżej 10*C a temperatura zasilania GZ nie więcej jak 30*C , rzecz w tym że w PC inwerter można sobie ustawić tą temperaturę zasilania na stałym niskim poziomie a w on/of nie mamy takiego pola manewru . Inna sprawa istotna to jak inwerter pracuje z minimalną mocą to z DZ też uzyskuje się wyższą temperaturę zasilania .
    Przewaga inwertera nad on/off jest jednak spora. Odciążenie DZ jest istotną kwestią, zwłaszcza w moim przypadku
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Może ktoś z kolegów z Pci PW ma opomiarowaną jednostkę.
    Poprzedni sezon miałem w 100% opomiarowany na PCi PW Panasonic T-cap -średni COP wyszedł 3.03 na temp CO 40-45st na GRZEJNIKACH .
    Obecnie mam zbypassowany ciepłomierz -sporadycznie robię kontrolę COP w różnych warunkach.
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Tomek we wtorek będę na budowie to podam wszystkie dane. Mam to szczęście że wersja H ma już te wszystkie liczniki w komplecie tak że problemu nie będzie. Mało tego jest rozbicie na ogólne, CO i CWU.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Poprzedni sezon miałem w 100% opomiarowany na PCi PW Panasonic T-cap -średni COP wyszedł 3.03 na temp CO 40-45st na GRZEJNIKACH .
    Obecnie mam zbypassowany ciepłomierz -sporadycznie robię kontrolę COP w różnych warunkach.
    pzdr
    Całkiem dobry wynik, zwłaszcza że GZ w prawie 100 % oparte masz na kaloryferach.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  14. #14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Tomek we wtorek będę na budowie to podam wszystkie dane. Mam to szczęście że wersja H ma już te wszystkie liczniki w komplecie tak że problemu nie będzie. Mało tego jest rozbicie na ogólne, CO i CWU.
    Właśnie, fajnie będzie porównać wydajność Twojej pompy opartej na podłogówce z copem kolegi bobrow z jego zgoła odmiennym GZ.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  15. #15
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Plusfoto
    A jaki masz ciepłomierz , bo tutaj na form czytałem że te wbudowane ciepłomierze przez producenta pc to takie tylko poglądowe , znacznie się nieraz wskazania różniły od wskazań legalizowanego ciepłomierza , to sam pytanie do bobrow , jaki ciepłomierz ?

    Teraz też w COP-ie musimy wziąść pod uwagę drobny ale istotny fakt .Domy mamy różne , jedn zaczyna sezon grzewczy pod koniec września , i kończy pod koniec marca , inni mają tak ze zaczynają sezon grzewczy koniec pażdziernika i kończa na początku marca . I tak jak ktoś ( w pierwszym przypadku ) grzeje pc p-w , ma średni wynik cop o wiele wyższy niż ktoś kto grzeje taka samą pc w drugim przypadku .

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    (...)Czy zlicza zużycie uwzględniając PO? Nie wiem, raczej nie. Może instalator będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
    Pompy obiegowe są uwzględnione, są zasilane ze sterownika pompy ciepła.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Plusfoto
    A jaki masz ciepłomierz , bo tutaj na form czytałem że te wbudowane ciepłomierze przez producenta pc to takie tylko poglądowe , znacznie się nieraz wskazania różniły od wskazań legalizowanego ciepłomierza , to sam pytanie do bobrow , jaki ciepłomierz ?
    Jednym z elementów potrzebnych do obliczenia wyprodukowanej energii jest poprawny odczyt przepływu. W poprzednich modelach ten odczyt był w zasadzie poglądowy. Na zasadzie iż jest bądź nie ma wymaganego przepływu dlatego pomiary były podawane szacunkowo. W wersji H jest już normalny przepływomierz, dzięki czemu i pomiary są wiarygodne. Dzięki temu zmienił się też sposób sterowania prędkością pompki obiegowej jak i deltą.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  18. #18
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Jednym z elementów potrzebnych do obliczenia wyprodukowanej energii jest poprawny odczyt przepływu. W poprzednich modelach ten odczyt był w zasadzie poglądowy. Na zasadzie iż jest bądź nie ma wymaganego przepływu dlatego pomiary były podawane szacunkowo. W wersji H jest już normalny przepływomierz, dzięki czemu i pomiary są wiarygodne. Dzięki temu zmienił się też sposób sterowania prędkością pompki obiegowej jak i deltą.
    Jeśli się nie mylę to masz Panasonica, T-cap-a?
    Piotr dzięki, tak myślałem ale nie chciałem wychodzić przed szereg
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Z tymi pomiarami domowymi zawsze jest problem .
    Trzeba najpierw dobrze zamontować urządzenia pomiarowe.

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Z tymi pomiarami domowymi zawsze jest problem .
    Trzeba najpierw dobrze zamontować urządzenia pomiarowe.
    O jakich błędach mówisz? Tym którzy jeszcze nie zamontowali ciepłomierza, a stoją przed takim zamiarem przydadzą się takie wskazówki.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony