Ile ta PC ma ciągnąć prądu maksymalnie (pewnie jak odpali grzałki)? Bo ten automatyczny przełącznik faz to max 16A. Najprawdopodobniej to będzie za mało dla PC.
Atrapa zabezpieczenia. A druga rzecz, to jaki masz układ sieci?
Bo to zabezpieczenie na N nie ma sensu w większości przypadków - bo standard teraz to TN-C, gdzie dostajesz od ZE trzy przewody fazowe i czwarty PEN (w jednym kablu neutralny i ochronny). W domu uziemiasz PENa, a potem rozdzielasz.
Celem ochronnika jest puszczenie do ziemi prądu, gdy napięcie wzrośnie ponad normę. Czyli nie przewodzi, jak wszystko w normie, a jak ją przekracza to przewodzi. I dla N to nie ma sensu, bo N jest na trwale połączony z uziemieniem.
Gdzie masz uziom, i jak jest połączony z PENem?
Paproki też (jak dobrze widzę na fotkach) linkę bez zaciśnięcia tulei powsadzali w aparaty. Tak się nie robi, bo takie połączenie może się poluzować. Najpierw zaciskarka, tuleja i dopiero do aparatu.
Dwie różnicówki na wszystko? Słabo. Cokolwiek zeświruje, to masz wywaloną różnicówkę i ciemności wszędzie i lodówkę rozmrożoną.
Czy dobrze widzę, wiele kabelków w jednej dziurce różnicówki i w przełączniku faz? Tak też się nie robi. Od tego są bloki rozdzielcze i szyny. W ostateczności złączki których sporo masz. Tylko czemu tylko podwójne? Kable obcięli za krótko i sztukowali?
Z rozłącznika wychodzą trzy kabelki tego samego koloru, i to żółto-zielone? Masakra.
Generalnie słabo.
A swoją drogą, to żeby porządnie zrobić bez fajerwerków, to rozdzielnia powinna być ze 2x większa, a z fajerwerkami to ze 4x.