Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jestem nowy mam zamontowaną PC 9 kw monoblok dołożyłem 2 klimakonwektory i mam klimę przecież robi wodę lodową do 5 c.A tak wszyscy piszą o dużej powierzchni grzewczej wężownicy nie musi być wcale wężownica wystarczy zamontować odpowiedni wymiennik płytowy dołożyć pompę obiegową i jest gotowe hydroboxy ze zbiornikiem działają na tej samej zasadzie.
Ostatnio edytowane przez keruza ; 31-10-2019 o 21:09
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkod 540 - przepływ.
Spróbuj kod 003 - opisane jest "Compressor-Number of operation times" jednostki "100 times". Czyli jakby ilość uruchomień. Jednak u mnie pod tym kodem są jakieś pierdoły.
kod 016 częstotliwość pracy [Hz]
EDIT
Jednak kod 003 jest ok. Mi pokazuje 2000 operacji (defrosty pewnie też są liczone). Pompa działa ponad rok, więc wychodzi średnio 5 razy na dobę.
Jest jeszcze kod 002 czas pracy 0 u mnie 2060h.
Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 06-12-2019 o 19:10
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic nie reguluje.
Sprawdzałem w kilku momentach i na pewno przepływ jest stały.
Pompka ma oczywiście sterowanie płynne, ale Mitsu używa tego tylko do "wstukania" jednego z pięciu biegów.
Trochę odpuściłem, ale czasem mnie to kurza, że te przepływy są takie kiepskie (gorszy COP).
U mnie mam sprzęgło więc trasa jest taka PC<->zawór przełączający<-> sprzęgło - no i tutaj mam 23-24l/min. Co ciekawe, gdy ominę sprzęgło to trasa jest taka PC<->zawór przełączający<-> w ...uj pogiętych, cienkich jak sik komara rurek ogrzewania podłogowego i przepływ trochę tylko mniejszy.
Jakby co zawór trójdrożny jest OK.
Wygląda, że wymiennik stawia niezły opór - bo niby co. Tylko nie piszcie proszę, że za cienkie rurki z pompy ciepła. Bo porównanie odbiornika sprzęgło (krótka, szeroka rura) vs rurki ogrzewania podłogowego pokazuje, że "problem" jest gdzie indziej
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
A ja mam takie pytanie :
Moc potrzebna przy tem. zew. -22 to około 7- 8 kW , zaproponowano mi zubadana 8 kW ok ale patrzę teraz na kartę katalogową , grzeje od minus 28 ale modulacja mocy od 4.5 do 10kW to co będzie przy temp 0 st lub +10 ? jeśli wtedy potrzebne mi będzie około 2kW mocy do ogrzania domu /kalkulacja ze strony cieplowl....we/
Pompa będzie taktowała ? bo przecież 4.5 kW mocy grzewczej a dom będzie odbierał 2 kW .
Zbiornik tylko do cwu nie chcę bufora.
Czy lepiej wybrać konkurencję która ma większy zakres modulacji mocy od np 2 do 8 ale znowu w skrajnych temperaturach ma mniejszą moc, lepiej dla PC i domu żeby PC dogrzewała grzałkami przez góra dwa tygodnie w roku czy ma się męczyć i taktować w temperaturach dodatnich.
Jak u Was macie ?
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędą raczej cienkie takie jak teraz moda , albo anhydryt 5 cm lub beton 6.5 cm .
Grzanie bez bufora raczej cały dzień i tu martwię się czy w okresie przejściowym pompa nie będzie się za często włączać i wyłączać co niekorzystnie działa na sprężarki , tak jak piszą w innych tematach , czy lepiej poszukać jakiegoś LG lub panasa co ma większą modulację mocy
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 13-12-2019 o 15:29
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW filmiku powiedział Pan, że najbardziej efektywnym ustawieniem jest krzywa grzewcza.
A co, gdy wybiera się opcję z bezprzewodowym termostatem?
Na obecną chwilę mam zastosowany wspomniany w filmiku tryb 4 grzania i ustawioną temperaturę na pompie 45 stopni, na termostacie pokojowym 23 stopnie.
Czy powinno się dążyć do ustawienia jak najmniejszej temperatury, tak aby pompa cały czas pracowała, czy wypośrodkować?
Jakie ustawienia nadać pompie, bez względu na taryfę?
Może ktoś z Państwa chciałby się podzielić doświadczeniami.
Ostatnio edytowane przez szczepan02 ; 15-02-2020 o 19:36
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jestem nowy na forum śledzę temat pomp ciepła od jakiegoś czasu ponieważ stoję przed wyborem pc . Dostałem 3 oferty jak na obecną chwilę , chciał bym abyście mi doradzili która pompa i dlaczego . Również pytanie jedna firma oferuje mi pompę 4kw czy nie będzie to za mało ? Dom ok. 120m2 pow użytkowa styropian 30 na ścianach poddasze wełna 25cm okna 3 szyby rekuperacja z odzyskiem ciepła jeszcze nie wybrana , pompa miała by również spełniać funkcje grzania wody użytkowej . Mieszkam w katowicach średnia w najzimniejszym styczniu wynosi -3stopnie . Mitsubishi zainteresowało mnie ze względu że sąsiad ma bardzo sobie chwali i nie ma kosmicznych rachunków za prąd .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem zubadana 14kw
mam pytanie do bardziej doświadczonych osób w tym temacie. Sytuacja u mnie wygląda tak. mam
* 2 obiegi grzewcze
* bufor 200 litrów
* regulator pokojowy bezprzewodowy
ustawienie pompy na chwile obecną to
- podłogówka według krzywej grzewczej
- grzejniki według regulatora w jednym pokoju.
instalator skonfigurował pompę aby nie widziała bufora tylko traktowała go jako obieg grzewczy z grzejnikami (dobrze czy źle waszym zdaniem?)
czujniki zainstalowane na dolotach i powrotach z stref grzewczych.
mam pytanie odnośnie konfiguracji waszym zdaniem jest ok czy powinien zrobić to inaczej (bufor widoczny i czujnik w środku?)
czy jest opcja ustawienia dla danego obiegu max temperatury którą puszcza? chodzi mi o podłogówkę i krzywą grzewczą przykładowo aby max puszczał tam 28 stopni czy coś takiego?
dodatkowo po stworzeniu stref w domu (podłoga / grzejniki) po wejściu w "kalkulator energii" widzę zużycie prądu, ale nie widzę jakie ma to przełożenie na energię cieplną - po wyborze wyskakuje napis zmień - co może być winne?
ostatnie pytanie po co karta sd w urządzeniu jest potrzebna?
z góry dziękuję za pomoc
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych