  1. #21

    Domyślnie

    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 70,8 kWh/(m2·rok)

    Stacja meteorologiczna: Sulejów
    Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
    Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 227,8 m3/h
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 34,13 GJ/rok
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9481 kWh/rok
    Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 134 m2
    Kubatura ogrzewana budynku VH: 435,9 m3
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 254,7 MJ/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 70,8 kWh/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 78,3 MJ/(m3·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 21,8 kWh/(m3·rok)
    Ostatnio edytowane przez pagu ; 03-05-2017 o 13:22

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 70,8 kWh/(m2·rok)

    Stacja meteorologiczna: Sulejów
    Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
    Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 227,8 m3/h
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 34,13 GJ/rok
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9481 kWh/rok
    Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 134 m2
    Kubatura ogrzewana budynku VH: 435,9 m3
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 254,7 MJ/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 70,8 kWh/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 78,3 MJ/(m3·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 21,8 kWh/(m3·rok)
    Czym ma byc grzane?

  3. #23

    Domyślnie

    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9481 kWh/rok

    Mnożysz 9481 przez cenę za 1kWh i masz.

  4. #24

    Domyślnie

    Powietrzna pompa Daikin altherma 7,5 kw

  5. #25
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9481 kWh/rok

    Mnożysz 9481 przez cenę za 1kWh i masz.
    Zeby to było takie proste, nie kazdy chce znac koszt ogrzewania w G11, powiedziałbym nikt nie chce tak grzac to i takie obliczenie nic nie daje.

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Zeby to było takie proste, nie kazdy chce znac koszt ogrzewania w G11, powiedziałbym nikt nie chce tak grzac to i takie obliczenie nic nie daje.
    Fakt. Naotwierałem kart i zapomniałem, że to temat o PC.

    Powinno być 9481 x % w taniej taryfie x cena 1kWh w taniej + 9481 x % w drogiej taryfie x cena 1kWh w drogiej. Jak się nie wie ile w poszczególnych taryfach będzie szło to trzeba coś założyć. Są tacy co w 100% grzeją w taniej. Z moich obserwacji forum nikt nie grzeje więcej niż 30% w drogiej.

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Zeby to było takie proste, nie kazdy chce znac koszt ogrzewania w G11, powiedziałbym nikt nie chce tak grzac to i takie obliczenie nic nie daje.
    No dokładnie że podeprę się forumowiczem link2jack .... jego OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12760kWh/rok , zużycie
    cyt. Pażdziernik 2016 - 250kwh G11 (kwh=0,58zł)
    Listopad 2016 - 505kwh G11 (kwh=0,58zł)
    Grudzień 2016 - 800kwh G11 / G12W
    Styczeń 2017 - 1018kwh G12W (6% w drogiej) (kwh=0.3321 / 0.6760) - bez opłat stałych które wynoszą 24,59/mc
    Luty 2017 - 713kwh G12W (3% w drogiej) RAZEM 3286 kwh , więc jak to jest różnice są kolosalne ....
    Ostatnio edytowane przez pagu ; 03-05-2017 o 18:17

  8. #28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    No dokładnie że podeprę się forumowiczem link2jack .... jego OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12760kWh/rok , zużycie
    cyt. Pażdziernik 2016 - 250kwh G11 (kwh=0,58zł)
    Listopad 2016 - 505kwh G11 (kwh=0,58zł)
    Grudzień 2016 - 800kwh G11 / G12W
    Styczeń 2017 - 1018kwh G12W (6% w drogiej) (kwh=0.3321 / 0.6760) - bez opłat stałych które wynoszą 24,59/mc
    Luty 2017 - 713kwh G12W (3% w drogiej) RAZEM 3286 kwh , więc jak to jest różnice są kolosalne ....
    12670/3286=3,86 czyli tyle wyniósł jego SCOP a nawet nie SCOP tylko sredni COP w okreslonym czasie (sezenie grzewczym). O jaką kolosalną róznice chodzi?

  9. #29

    Domyślnie

    Wydawało mi się że zapotrzebowanie powinno równać się ze zuzyciem ale nie znam się to nie moja dziedzina dlatego te pytania , zresztą kolega liczył moja OZC
    Więc jeśli można przy moim 70,8 kwh/m2rok jakiego zużycia mogę się spodziewać .?

  10. #30
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    Wydawało mi się że zapotrzebowanie powinno równać się ze zuzyciem ale nie znam się to nie moja dziedzina dlatego te pytania , zresztą kolega liczył moja OZC
    Więc jeśli można przy moim 70,8 kwh/m2rok jakiego zużycia mogę się spodziewać .?
    Ok 9481/2,8=3386 kWh, szacunkowo w proporcji 25/75% I/II taryfa wyniesie to ok 846 kWh - I taryfa, 2540 kWh - II taryfa. Przemnozyc te wartosci przez odpowiadające ceny w I i II taryfie, zsumowac i juz mamy koncowy wynik, oczywiscie do tego trzeba dodac zuzycie na cwu w wysokosci ok (ilosc os.x 1000)/2,8 w podobnych proporcjach jak przy grzaniu, po zsumowaniu kosztów co i cwu otrzymamy calkowity koszt ogrzewania i cwu w ciągu roku.

  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    Trochę doprecyzuje. pagu zacytowałes moje zużycie za 5 miesiecy. Dodając do w/w zużycia marzec i kwiecień mamy 4300kwh. W moim ozc zapotrzebowanie na cieplo to 12760 (dla 23*C - w domu mam 21,5-22,5 - wiec pewnie okolo 10% dla faktycznej temperatury ozc bedzie niższe). Wiec 11500 : 4300 = COP 2,7 ale wartość ta uwzględnia CWU, a wartość 12760kwh -10% = ~11500 jest bez ciepłej wody.
    Większość znawców na forum podaje COP dla powietrznych na poziomie 3,0.
    Asolt - dobrze tłumaczę?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  12. #32
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Tak

  13. #33

    Domyślnie

    [QUOTE=asolt;7465540]Ok 9481/2,8=3386 kWh, szacunkowo w proporcji 25/75% I/II taryfa wyniesie to ok 846 kWh - I taryfa, 2540 kWh - II taryfa. Przemnozyc te wartosci przez odpowiadające ceny w I i II taryfie, zsumowac i juz mamy koncowy wynik, oczywiscie do tego trzeba dodac zuzycie na cwu w wysokosci ok (ilosc os.x 1000)/2,8 w podobnych proporcjach jak przy grzaniu, po zsumowaniu kosztów co i cwu otrzymamy calkowity koszt ogrzewania i cwu w ciągu roku.[/QUOTE

    ok COP przyjąłeś 2,8 ?
    Ostatnio edytowane przez pagu ; 04-05-2017 o 13:30

  14. #34
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    Dlaczego dzielisz przez 2,8 ? i co to za wartość
    To sredni COP i jego wartosc jest rózna dla róznych pomp, dlaczego 2,8 bo miałem kilka odczytów zuzycia i energii oddanej i z przliczenia tyle wyszło, oczywiscie moze to byc i 2,7 albo i 3,0

  15. #35

  16. #36

    Domyślnie

    Jak macie rozwiazane sterowanie temperatura w domu? Czy macie zainstalowane sterowniki w pokojach czy bazujecie na pogodowce i regulacja podloglowki poprzez regulacje przeplywu?

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał oletomada Zobacz post
    Jak macie rozwiazane sterowanie temperatura w domu? Czy macie zainstalowane sterowniki w pokojach czy bazujecie na pogodowce i regulacja podloglowki poprzez regulacje przeplywu?
    U mnie jest ta druga opcja

    editt...pytasz powietrzniakow pewnie ja mam pompe gruntowa
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  18. #38
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dlaczego dopiero dziś trafiłem na ten wątek


    Miesiąc grudzień:
    Zużycie całkowite przez dom I/II taryfa - 57/508
    CO - 15 / 442
    CWU - 4 / 8
    reku - 10 / 14

    produkcja:
    CO - 1395
    CWU - 27

    Podsumowanie roku 01,01,2017- 31,12,2017:
    Zużycie:
    CO - 50 / 2297
    CWU - 24 / 108
    Reku - 169 / 309

    Produkcja:
    CO - 8054
    CWU - 281

    Koszt roczny CO, CWU, - 860,50
    reku - 218,38
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  19. #39
    TwojPan
    Guest
    TwojPan

    Domyślnie

    Cytat Napisał oletomada Zobacz post
    Jak macie rozwiazane sterowanie temperatura w domu? Czy macie zainstalowane sterowniki w pokojach czy bazujecie na pogodowce i regulacja podloglowki poprzez regulacje przeplywu?
    Ja mam sterowanie strefowe.Termostaty w salonie (jeden dla 6 pętli) na jednym elektrozaworze zamiast 6 siłowników ,korytarz/schowek/pralnia/ na jednym termostacie,łazienka,sypialnia,pokój dziecka.Temp zróżnicowane od 22,5-23deg w salonie do 20,5-21 w sypialni.Sterowanie komfortowe,ekonomiczne i wygodne,aczkolwiek wiele zależy od bryły budynku i rozmieszczenia pomieszczeń ,w których chcemy różnicować temperaturę.
    PC PW,grzanie w każdej taryfie (od kilku dni mam G12W) wtedy kiedy potrzeba.Krzywa grzewcza -20/33 i dla 15/25.
    Niestety potrzebny jest bypass na wypadek zamknięcia wszystkich pętli lub pozostawiona właściwa powierzchnia podłogówki otwartej na stałe dla zapewnienia granicznego przepływu dla PC.ja póki co mam bypass (choć byłem bliski nieszczęsnego bufora).
    Termostaty sprawują się świetnie.Mają tryb samouczenia (Etherma eTuoch Mini)).Unikam nadmiernego przegrzewania pomieszczeń,także przegrzewania spowodowanego dodatkowymi zyskami słonecznymi,bytowymi,powstałymi w trakcie gotowania itd.

  20. #40

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Dlaczego dopiero dziś trafiłem na ten wątek
    dzięki za ten "wykop"

    wczoraj i dzisiaj jest stabilnie -7 stopni i widze ze poszło troszke do góry zuzycie w styczniu CWU + CO do teraz 326,44 kWh (za dzisiaj 21,93 kWh i pompa włączy się dzisiaj na grzanie od 22:00).

    Przy okazji zmierzyłem temperature zewnetrzna szyby mojego mostka cieplnego w salonie który oddaje 1-2 w tygodniu ciepło (bo tak go rozpalam jak nie zapomnę czyli kominek w salonie) : 16,5 stopnia przy temp. pomieszczenia 22-23 stopnie.
    I zastanawiam sie czy energia oddana tym paleniem jest w stanie skompensować te pozostałe 5-6 dni ciągłego wychładzania przez ten mostek.
    To tak apropos rzekomego "wielkiego" wpływu palenia w kominku na zużycie prądu przez PC
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

Strona 2 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony