dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
  1. #1

    Domyślnie Ogrzewanie ścienne - prośba o rade fachowca

    Witam,
    Mam prośbę do fachowca lub kogoś kto zagłębił temat na udzielenie odpowiedzi na parę pytań. Może ktoś się nudzi i poświeci na to trochę czasu za co z góry dziękuję.

    1. Czy wszystkie obiegi ogrzewania ściennego muszą mieć tę samą długość czy mogą różnic się o np. 15m
    2. czy każda sekcja może z piętra iść prosto do kotłowni w piwnicy, co wtedy z odpowietrzeniem. (brak możliwość zamontowania rozdzielacza na piętrze, każda sekcja będzie wiercona przez stropy do kotłowni)
    3. Jakie fi rurki wskazane (odstępy co 15 cm)

    pozdrawiam i dziękuje z odpowiedzi Marek

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Cytat Napisał cerusyt Zobacz post
    1. Czy wszystkie obiegi ogrzewania ściennego muszą mieć tę samą długość czy mogą różnic się o np. 15m
    Nie ma problemu
    Cytat Napisał cerusyt Zobacz post
    2. czy każda sekcja może z piętra iść prosto do kotłowni w piwnicy, co wtedy z odpowietrzeniem. (brak możliwość zamontowania rozdzielacza na piętrze, każda sekcja będzie wiercona przez stropy do kotłowni)
    To jest dość ryzykowne i może powodować problemy.
    Cytat Napisał cerusyt Zobacz post
    3. Jakie fi rurki wskazane (odstępy co 15 cm)
    <16mm
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  3. #3

    Domyślnie

    Dzieki za szybką odpowiedź. Czyli muszę zrobić w każdej sekcji jakieś odpowietrzenie?

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Ja bym zrobił.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  5. #5

    Domyślnie

    Poza tym odpowietrzeniem są jeszcze inne przeszkody żeby z piętra do piwnic do rozdzielacza z każdą sekcją iść?

  6. #6

    Domyślnie

    W instalacji ogrzewania ściennego pętle ułożone na ścianie (w praktyce do wysokości nie większej niż 2 m) są najwyższym punktem instalacji - szafka rozdzielaczowa jest instalowana na poziomie podłogi więc i tak jest niżej.

    Odpowietrzenie instalacji wykonujemy za pomocą większej prędkości wody w pętlach.
    W związku z powyższym teoretycznie dobrze zaprojektowana instalacji ścienna może być zasilana z piętra niżej.

    Wydajności ogrzewania ściennego przy różnych konstrukcjach (mokre lub suche) oraz różnych warunkach pracy można okreslić korzystając z tabel wydajności ogrzewania ściennego dostępnych na naszej stronie internetowej:
    http://pl.kan-therm.com/kan/upload/t...therm-WALL.pdf
    http://pl.kan-therm.com/

  7. #7

    Domyślnie

    Jeśli nadal poszukujecie narzędzia do określenia wydajności instalacji ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego (podłogowe, ścienne, sufitowe) zapraszam do pobrania i zapoznania się z aplikacją KAN Quick Surface.

    Po zadeklarowaniu danej konstrukcji przegrody/instalacji program określa jej wydajność, informauje nas o ewentualnych przekroczonych wartościach granicznych np. dla oporów hydraulicznych, długości pętli itd. ale przede wszystkim podaje nam wartości przepływów w danej pętli grzewczej lub chłodzącej.

    Aplikacja na urządzenia mobilne dostępna w sklepie Goolge Play:
    https://play.google.com/store/apps/d...m.mopkan&hl=pl
    http://pl.kan-therm.com/

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    W instalacji ogrzewania ściennego pętle ułożone na ścianie (w praktyce do wysokości nie większej niż 2 m) są najwyższym punktem instalacji - szafka rozdzielaczowa jest instalowana na poziomie podłogi więc i tak jest niżej.

    Odpowietrzenie instalacji wykonujemy za pomocą większej prędkości wody w pętlach.
    W związku z powyższym teoretycznie dobrze zaprojektowana instalacji ścienna może być zasilana z piętra niżej.
    Z tym się zgodzę. Reszta to b... - marketing.
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.

  9. #9
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar 3TH***
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-363
    Posty
    4

    Domyślnie

    W przypadku wodnego ogrzewania ściennego 3THERMO jest trochę inaczej, ponieważ do transportu pionowego (pod tynkiem) wykorzystuje się radiator.
    Obieg wodny umiejscowiony jest tylko w posadzce, natomiast rozprowadzenie energii cieplnej w tynku odbywa się "na sucho" po aktywnych radiatorach. Rozdzielacz jest wtedy zawsze najwyższym punktem dla obwodów grzewczych. Pętle są bardzo krótkie ponieważ tylko zasilają grzejniki a nie stanowią układu rozprowadzającego pod tynkiem.
    Obiegi oczywiście mają różną długość, a ewentualne różnice ciśnień można skorygować na rozdzielaczu (rotametry).