  1. #461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    Od razu wyprzedzę. Po poście Pana Marka z tamtego roku uzbroiłem się w cierpliwość i grzecznie czekałem na kontakt. Niestety kontaktu brak, zmuszony byłem skorzystać z innej firmy. Jednak po roku postanowiłem podzielić się uwagą z innymi inwestorami aby w przyszłości korzystali z instalatorów z okolicy.
    JA nie czekam na odpowiedź Pana Marka... nie interesuje mnie to. Zbyt długo się naczekałem i nie zamierzam się wdawać w polemikę. Zaraz pewnie będzie sie ktoś tu wybielał i mnie oskarżał. Ja swoją opinię zostawiam tutaj, a każdy niech z niej skorzysta na swój sposób.
    Czekam na serwis z tej firmy od 2018 roku
    Podziel się proszę kto Ci zrobił przegląd, bo u mnie w okolicy brak chętnych, a z Jeleniej do Zielonej już tak daleko nie jest.
    Budujemy Afrodytę z drobnymi zmianami.

  2. #462
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arek z Żar Zobacz post
    Czekam na serwis z tej firmy od 2018 roku
    Podziel się proszę kto Ci zrobił przegląd, bo u mnie w okolicy brak chętnych, a z Jeleniej do Zielonej już tak daleko nie jest.
    Pierwszy lepszy chłodnik zrobi Ci przegląd pompy ciepła.
    Ależ macie problemy ludzie...
    Jak działa to po co Wam serwis ?

  3. #463

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Pierwszy lepszy chłodnik zrobi Ci przegląd pompy ciepła.
    Ależ macie problemy ludzie...
    Jak działa to po co Wam serwis ?
    Ja piszę, że w okolicy brak chętnych (bo uwaga: szukałem), a Ty, że każdy mi zrobi
    Bo jak by nie działała, to by to była naprawa?
    Zasadniczo to lubię jak moje sprzęty są serwisowane, lepiej dzięki temu śpię, mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza.
    Budujemy Afrodytę z drobnymi zmianami.

  4. #464
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arek z Żar Zobacz post
    Ja piszę, że w okolicy brak chętnych (bo uwaga: szukałem), a Ty, że każdy mi zrobi
    Bo jak by nie działała, to by to była naprawa?
    Zasadniczo to lubię jak moje sprzęty są serwisowane, lepiej dzięki temu śpię, mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza.
    Nie no spoko,jak masz taką fobię, żeby Ci wiertarkę też serwisowano i przeglądano to ok.

    Natomiast nie uwierzę,,że zwracając się np.tutaj:
    https://klimatyzacja-zary.pl/
    Ktoś olal czysty zarobek od łosia, który żąda przeglądu pompy czyli wyczyszczenia jedn.zewnetrznej i sprawdzenia ciśnień
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 29-05-2021 o 00:18

  5. #465
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar batyr
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Zamość
    Kod pocztowy
    22-400
    Posty
    83
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    Witam Panowie i Panie.

    Jakieś dwa tygodnie temu zamontowano mi klimatyzację, w głównej mierze przeznaczoną do grzania, w domu szkieletowym. Cały czas mam wątpliwości co do prawidłowości montażu wszystkich elementów, może ktoś z doświadczonych instalatorów będzie w stanie je rozwiać. Klimatyzacja jest AUX na multisplicie. Z racji tego że instalacja odbywała się w już jakiś czas temu wybudowanym domu, nie było szansy puścić tego w ścianach. Instalacja "idzie" poddaszem nieogrzewanym w warsywie wełny, następnie przechodzi przez ścianę zewnętrzną, po czym jest "puszczona" w pustce powietrznej między izolacją a deskowaniem. W sumie pod deskami, na zewnątrz, jest jakieś po 5 m instalacji. Wszystko jest jedynie w oryginalnej otulinie, moje pytanie czy nie jest zbyt mało, instalator twierdzi że nie ma to znaczeni i ta w zupełności wystarczy. Druga wątpliwość dotyczy hałasu. Pompa stoi na stelażu który przymocowany jest do podbudowy z bloczków betonowych. W czasie jej pracy słychać jakby buczenie i głośność jest taka sama przy otwartym jak i zamkniętym oknie, więc wydaje mi się że pompa po prostu rezonuje. Z tego co zdążyłem się doczytać, rurki powinny mieć tak zwaną pętlę, czyli coś na zasadzie syfonu, by rurki miały ruch. Moje wychodzą wprost z elewacji prostopadle do pompy. Czy ktoś będzie w stanie dopomóc w zlokalizoweaniu problem,u i rozwianiu wątpliwości.

    Pozdrawiam

  6. #466
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Rurki mają pętle jeśli jednostki wew. i zew. są blisko siebie, przez ścianę. Z reguły producent urządzenia podaje minimalne i maksymalne długości rurociągów między jednostkami.
    To że rurki przechodzą z elewacji prosto do urządzenia nie świadczy o złym montażu. Za ścianą zapewne są wygięte kolana, które kompensują naprężenia.

    Izolacja rurek miedzianych powinna być wykonana z otuliny z pianki kauczukowej, takiej czarnej i o jak najgrubszej ściance.

    Rurki w strefie budynku powinny wisieć na wspornikach wyposażonych w elementy gumowe, które ograniczają przenoszenie wibracji z jednostki zewnętrznej.
    To samo dotycz przejść rurek przez przegrody (ściany).
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  7. #467
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar batyr
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Zamość
    Kod pocztowy
    22-400
    Posty
    83
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    Dzięki za odpowiedź. A czy otulina z PE jeśli nie będzie narażona na słońce, czyli pod elewacje też będzie odpowiednia? Raczej planuje dodać izolacje na będąca już na rurkach.

  8. #468
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Nie wiem jak po latach będzie się zachowywała otulina z PE. U mnie na odcinku 8mb skurczyła się ok. 40cm pokazując gołą rurę miedzianą, ale to na zewnątrz.
    Zerwałem starą otulinę, a właściwie rozsypała się w proch i założyłem nową z kauczuku, owijając dodatkowo taśmą aluminiową jako zabezpieczenie przed degradacją.
    Najnowszy klimatyzator zamontowany maju br już z izolacją kauczukową nawlekaną na rurki miedziane, zabezpieczony taśmą z tworzywa sztucznego odpornego na UV i dzioby ptaków.

    Wiadomo że jak można, to lepiej dodać izolacji, modyfikacja zaoszczędzi złotówek i zużycie urządzenia.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  9. #469

    Domyślnie

    Witam.

    Wszędzie radzą mi, żebym do pompy ciepła dał przewody 5x4mm2. Jednakże w specyfikacji mojej konkretnej pompy Panasonic WH-MDC05J3E5 ( 5kW ) jest napisane, że zalecają 3x1,5mm2. Jak to jest z tymi przewodami? Oczywiście gdyby pieniądze nie grały roli to można i dać 5x4mm2, ale że jestem biedny to chciałbym wiedzieć, czy jak dam 5x2,5mm2 ( taki przewód już mam ) to czy będzie to coś złego?

  10. #470

    Domyślnie

    Daj ten co masz. Na pewno wystarczy.

  11. #471
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Nurek_

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    1.126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Miedzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną pewnie wystarczy. Ale od rozdzielnicy do jednostki wewnętrznej nie, jeśli będziesz chciał zasilić grzałki.

    Ile tego przewodu potrzebujesz, 10m, 15? Nie dziaduj i daj grubszy.
    Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
    Dziennik budowy

  12. #472

    Domyślnie

    W 5kW PC zabraknie na grzałkę?

  13. #473
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Nurek_

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    1.126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Pytanie jaka będzie moc grzałek i jak rozłożone na fazach. Dopuszczalne łączne obciążenie przewodu 5x2.5 to jak się nie mylę ok 10kW, jak pompa + dodatkowe grzałki tego nie przekroczy to 2,5 powinno wystarczyć.
    Jak nie ma pewności to dałbym grubszy i spał spokojnie.
    Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
    Dziennik budowy

  14. #474

    Domyślnie

    A ja bym bym dał taki jaki wystarczy. Tym bardziej, że podał model pompy.

  15. #475

    Domyślnie

    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dam 2x 3x2,5mm2. To mała pompa, bierze chyba mniej mocy od czajnika elektrycznego.

  16. #476

    Domyślnie

    Po co? Masz przewód z trzema żyłami, którymi możesz dostarczyć napięcie, to zamienisz go na dwa przewody z dwoma żyłami? Co Ci to da poza dodatkowym kosztem?

  17. #477

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Po co? Masz przewód z trzema żyłami, którymi możesz dostarczyć napięcie, to zamienisz go na dwa przewody z dwoma żyłami? Co Ci to da poza dodatkowym kosztem?
    A to nie wiedziałem, że tak można. Jak można dać 5x2,5mm2 zamiast 2x 3x2,5mm2 to tak zrobię. Lepiej pytać zanim się coś zrobi

  18. #478

    Domyślnie

    Witam,
    W domu mam instalację 4 przewodową - 3 fazy i przewód ochronno-neutralny PEN. Czy przewód PEN mogę rozdzielić na instalację pięcioprzewodową potem dać wyłącznik różnicowo prądowy (+ opcja przepięciówka D, do WLZ mam instalację kablową do rozdzielni SN/nN 200m) oraz zabezpieczenie nadprądowe, puścić to na pompę ciepła a przewód PE puścić na bednarkę / szpilkę uziemiającą koło fundamentu pompy ciepła?

  19. #479

    Domyślnie

    Ty pytasz jak podłączyć pompę, czy w ogóle zrobić instalację elektryczną w domu? To nie ten temat.

Strona 24 z 24

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony