    Domyślnie Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.

    Witam, tutaj po kumulacji kilku błędów w ostatnim czasie jakie zastałem przed montażem pompy ciepła chciałbym przestrzec przyszłych posiadaczy.
    Wątek będę rozbudowywał w miarę możliwości czasowych.

    1. Instalacja elektryczna,
    Pierwsze co polecam zrobić to zapytać naszego elektryka jak działa różnicówka, o dziwo każdy elektryk ją montuje mało który wie jak ona działa, a jak tego nie wie to radzę pogonić go z budowy.
    Przewód:
    Przewód:
    Bez znaczenia czy pompa jest jedno czy trzy fazowa do kotłowni trzeba pociągnąć przewód 5 żyłowy,W domach do 300m2 przewód wystarczający to 5x4mm
    Zabezpieczenie w głównej rozdzielni, najlepiej zamontować wg. wytycznych jak poniżej.
    Oprócz tego proszę zamontować różnicówkę 3 fazową na przewód 3 fazowy idący do kotłowni
    Bezpieczniki pod konkretne pompy ciepła:
    Panasonic:
    SDC od 5kW do 9kW(1Faza): B25/1; B16/1; B16/1
    T-CAP 9kW(3Fazy): B25/1; B16/1; B16/1
    T-CAP od 12kW(3Fazy) do 16kW: B25/3
    Mitsubishi:
    Power Inverter 7,5kW(1Faza): B25/1; B16/3
    Power Inverter 7,5kW(3Fazy): B25/3
    Zubadan od 8kW do 14kW: B25/3
    Zubadan 23kW: 2x B25/3(uwaga tu potrzeba dwa przewody 5x4mm do kotłowni)
    Daikin:
    Altherma 3 od 4kW do 8kW: z grzałką 6kW
    B25/1 + osobna różnicówka;
    B32/1 + osobna różnicówka;
    Altherma 3 od 4kW do 8kW z grzałką 9kW:
    B25/1 + osobna różnicówka;
    B20/3 + osobna różnicówka;
    UWAGA w przypadku pomp DAIKIN niezależnie od mocy pompy i wersji 1 czy 3 fazy moc przyłączeniowa domu to minimum zabezpieczenie ZA licznikowe 40A!!!!
    Takie wymogi stawia firma DAIKIN
    Jest to bardzo dużo dlatego proszę sprawdzić czy zakład energetyczny pozwala na takie podłączenie.
    Vaillant:
    VWL 35 do VWL 75: B25/1; B16/1; B16/1

    Zabezpieczenie w głównej rozdzielni:
    najlepiej zamontować 3 fazowe zabezpieczenie(np. B20/3(jedno wentylatorowe) lub B25/3(dwuwentylatorowe) dla pomp inwerterowych, C20/3 dla on/off gruntowych) oraz osobną różnicówkę na pompę, ponieważ falownik powoduje zakłócenia przez co wpięcie na jednej różnicówce całego domu może powodować problemy.
    Najlepiej sprawdzić rodzaj zabezpieczenia w instrukcji już konkretnego urządzenia.

    2. Instalacja CO.
    Jeżeli będziemy mieli firmę która robi instalację wod-kan, a inna będzie robić pompę ciepła, co często się zdarza. Najlepiej niech ta pierwsza od wod-kan przygotuje na jednej ścianie:

    Osobne wyjścia zasilanie i powrót od każdego rozdzielacza, osobno góra, dół i piwnica. Rozdzielaczy nie wolno łączyć.
    Grzejniki muszą być na osobnym rozdzielaczu(nie dotyczy drabinek łazienkowych)
    Rozdzielacze powinny być bez żadnych pompek i podmieszania.
    Średnica wewnętrzna rur do rozdzielacza np. 8-10sekcji to minimum 25mm!, UWAGA PEX 25/26 jest za mały! ponieważ na złączkach są bardzo duże przewężenia, a średnica spada tam nawet o połowę.
    Jest to bardzo ważne ponieważ pompy ciepła wymagają bardzo dużego przepływu.

    Zbiornik buforowy / sprzęgło - kiedy stosujemy.
    Jest kilka powodów dla jakich stosuje się sprzęgło hydrauliczne/bufor.
    a. zbiornik buforowy stosuje się np. gdy w domu jest instalacja grzejnikowa i trzeba zwiększyć ilość wody w układzie. Pompa ciepła potrzebuje z reguły minimum 50L wody w obiegu grzewczy. Grzejniki rzadko gwarantują taką ilość tym bardziej gdy np, kilka termostatów się pozamyka. Tak więc przy układzie tylko grzejnikowym zawsze bufor/sprzęgło.
    b. Gdy mamy układ mieszany grzejniki i podłogówkę stosujemy bufor minimum 50L.
    Taki bufor spełnia funkcję jak powyżej ale oprócz tego umożliwia też rozdzielenie temperatur na grzejniki wyższej i podłogówkę niższej. Wspomaga też oczywiście odszranianie. Dlaczego nie może być małe sprzęgło?(np. 10L) Ponieważ wyłączy się ogrzewanie na grzejniki i na podłogówkę to będzie za mało wody w układzie.
    c. Bufor stosujemy też gdy chcemy rozdzielić obiegi grzewcze, czyli jak mamy w domu dwa lub więcej poziomów z podłogówką.
    Wtedy za buforem montuje się osobne pompy obiegowe, osobna pompa na każdy rozdzielacz. Dzięki temu możemy osobno sterować temperaturą np. na parterze i na poddaszu.
    d. Bufor może też być potrzebny przy dużych domach parterowych gdzie rurek od podłogówki jest bardzo dużo. Zazwyczaj jest to powyżej 200m2 podłogówki na jednym poziomie.

    3. Instalacja CWU
    Przyłącza najlepiej wyprowadzić około 1m od przyłączy podłogówki/grzejników, tak by zbiornik nie stał za daleko.
    Zimna woda powinna być już doprowadzona do budynku, powinien być założony wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawór odcinający i najlepiej reduktor cieśnienia.
    Ze ściany lub podłogi powinny wystawać dla instalatora pompy ciepła 3 rury, (ciepła, zimna i cyrkulacja(jeżeli chcemy) Cyrkulację dobrze sobie zrobić(rozłożyć rury), a ewentualnie można nie montować pompki cyrkulacyjnej.
    Średnica rur(ciepła i zimna) dla domu jednorodzinnego to 3/4 czyli około 22mm, chyba że jest rozdzielacz do ciepłej i zimnej wtedy można trochę mniejsze średnicę dać.

    4. Układanie rur połączeniowych pompę split, rury chłodnicze.
    Najlepiej jak zrobi się to dopiero na etapie instalacji, uszkodzenie takich rur spowodowane przez tynkarzy, posadzkarzy, i inne ekipy bardzo ciężko stwierdzić dlatego lepiej poprowadzić je po wierzchu jest to o wiele bezpieczniejsze, dla estetyki można prowadzić je w korycie

    5. Fundament pod jednostkę zewnętrzna.
    Wszystkie jednostki zewnętrzne mają mniej więcej taki sam wymiar, dlatego przygotowanie płyty o wymiarach 100x50cm będzie odpowiednie dla większości pomp ciepła. Głębokość takiego betonowego fundamentu to powinna być około 80cm. Odległość od gotowej elewacji około 30-40cm.
    Ze środka dobrze wyprowadzić rurę o średnicy 75mm na skropliny, rura powinna iść pionowo w dół na 80cm, żeby skropliny nie zamarzały na pochyłości.
    Fundament trzeba też zabezpieczyć hydroizolacją przed wilgocią, będzie na niego kapać woda a zamarzać więc po kilu latach niezabezpieczony beton zacznie pękać.
    Strona budynku z której zrobimy fundament nie ma większego znaczenia, ponieważ pompa będzie itak głównie pracować w nocy w taniej taryfie, ważniejsze jest to by odległość od jednostki wewnętrznej była mała. To ogranicza straty przesyłu, temperatury i ciśnienia.

    6. Grubość wylewki/ ilość styropianu posadzki
    Nie ma co przesadzać z grubością styropianu na chudziaku, niektóry robią jak najwięcej a potem wylewkę tylko 6cm. Lepiej dać mniej styropianu, a grubszą wylewkę. Lepsza akumulacja zaprocentuje przy ogrzewaniu dwu taryfowym.
    Dla przykładu dom 100mkw, ze styropianem 20cm, w posadzce to zapotrzebowanie 3,9kW a ten sam dom z połowę mniej, czyli 10cm, ma zapotrzebowanie 4,1kW to żadna różnica.
    Dlatego nie ma co upychać styropianu ile się da, lepiej robić wylewki trochę grubsze na poziomie 8-9cm.

    7. Dobór pompy ciepła.
    Podstawą doboru jest obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla budynku. Można do tematu podejść bardzo profesjonalnie jak mamy np. nietypowy budynek i zrobić OZC, (dokładne obliczenie zapotrzebowania)
    lub gdy budynek mamy w miarę standardowy zrobić prostsze oszacowanie np. na stronie http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/
    i tak dla przykładu dla domu 180m2 wyjdzie nam około 8kW.
    Czy to znaczy że teraz bierzemy pompy Panasonic 9kW, LG 9kW, Nibe 8kW
    i dobór mamy załatwiony bez konsultacji z fachowcem? !
    O właśnie nie, takim samodzielnym doborem możemy sobie tylko krzywdę zrobić.
    Dlaczego?
    Ponieważ obliczyliśmy zapotrzebowanie budynku przy temperaturze -20st.C na zewnątrz!
    A moce pomp są podane przy +7st.C na zewnątrz.
    Ich moc przy temperaturze -20st.C wygląda tak:
    Panasonic SDC 9W 1F ma 5,5kW
    LG Therma V II 9kW ma 5,58kW
    Nibe F2040 8kW ma 4,2kW
    Więc potrzebujemy 8kW a dostajemy w najlepszym wypadku 5,58kW (bez grzałek), Będzie zimno..........
    Dlatego tak ważne jest by pompę dobrał specjalista.
    O ile uda nam się oczywiście na dobrego trafić.

    8. Wygrzewanie posadzki
    Przypominam wszystkim którzy "suszą beton" że podnoszenie i obniżanie temperatury przez pompę nie jest dla betonu tylko dla rurek.
    Jeżeli chcecie tylko wysuszyć to wystarczy stały parametr, ale rury PEX mają dość dużą rozciągalność temperaturowa, (wydłużają się po podgrzaniu).
    Czyli jak podgrzejemy rurę PEX to ona się wydłuża, dlatego najpierw rozgrzewamy podłogę parametrem 40st.C żeby rura zrobiła sobie miejsce w betonie. Dzięki temu że ją rozgrzewamy i potem studzimy rura ma miejsce na kompensację wydłużeń.
    Ten problem dotyczy głównie rur PEX(z aluminiową wkładką) inne odmiany PERT PEXbeta itd. często nie mają takich problemów i nie trzeba ich tak mocno wygrzewać bo wydłużają się znacznie mniej.


    Proszę o pytania będę uzupełniał pierwszy wątek, by wszystko było w jednym miejscu.

    Jeżeli komuś pomógł ten temat proszę o dodanie postu "pomógł" to pozwoli utrzymać temat na górze żeby inni też łatwo go odszukali.


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rury do przygotowania.jpg
Wyświetleń:	1968
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	395753
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	fundament.jpg
Wyświetleń:	2401
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	395756
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 25-09-2019 o 00:20
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    lubelszczyzna
    Posty
    108

    Domyślnie

    CNC popraw pierwsze zdanie w drugim punkcie, wątek napewno będzie pomocny dla przyszłych użytkowników.
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.

  3. #3

    Domyślnie

    Przepięciówka?

  4. #4
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Jeżeli będziemy mieli inną firmę która robi pompę ciepła a inna będzie robić pompę ciepla
    ??? Zapewne chodzi o to zdanie
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-08-2017 o 12:59 Powód: Korekta linku.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Przepięciówka?
    Przy pompie przepięciówka klasy D a w skrzynce C lub B+C w zależności czy przyłącze idzie powyżej 200m w ziemi czy nie. Oczywiście do przepięciówki musimy zrobić odpowiednie uziemienie.
    Dlaczego warto dawać przepięciówkę?
    Ponieważ to najczęściej elektronika pada w pompach a po paru (nastu) latach może być już ciężko o oryginalną elektronikę do pompy i może się to skończyć wymianą całej pompy.

  6. #6

    Domyślnie

    Dużo przydatnych informacji. Przyda się, bo we wrześniu elektryk zapuka .To może przydałaby się informacja na temat z której strony zrobić ten fundament? Południe czy zachód?

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał D@MIANEK Zobacz post
    Dużo przydatnych informacji. Przyda się, bo we wrześniu elektryk zapuka .To może przydałaby się informacja na temat z której strony zrobić ten fundament? Południe czy zachód?
    uzupełnione w poście nr 1
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  8. #8

    Domyślnie

    CNC - napisał ;
    Średnica wewnętrzna rur do rozdzielacza np. 8-10 sekcji to minimum 25 mm!,

    Czy nie powinno być ;
    Średnica wewnętrzna rur do rozdzielacza , nie mniejsza niż średnica wyjściowa rury zasilającej z pompy ciepła ????
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    CNC - napisał ;
    Średnica wewnętrzna rur do rozdzielacza np. 8-10 sekcji to minimum 25 mm!,

    Czy nie powinno być ;
    Średnica wewnętrzna rur do rozdzielacza , nie mniejsza niż średnica wyjściowa rury zasilającej z pompy ciepła ????
    Dla takiego laika jak ja lepiej opisał to CNC. Jak powiem facetowi od podłogówki ,że średnica ma być nie mniejsza niż rura od pompy to się podrapie po głowie i zapyta co to jest pompa ciepła. a jak min 25 mm to odrazu załapie.

  10. #10

    Domyślnie

    Dziś powiedziałem hydraulikowi, że chce rury 25 mm wewnętrznej średnicy to zrobił wielkie oczy i zapytał po co. stwierdził, że bufor będzie lepszy do pompy
    Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam Towarzystwo,
    proponuję jeszcze zabezpieczyć PC przed tzw "tikami" zasilania (tj on/ off często).
    Wystarczy podłączyć czujnik zaniku faz pod stycznik zasilający PC - działa to tak , że kiedy zaniknie zasilanie to z opóźnieniem np 10 min włączy się stycznik zasilający PC. Jeśli pojawi się asymetria napięć ( zadana na czujniku) , to wyłączy się stycznik pompy.
    Koszty to ok 400-500 pln ...
    A jak ktoś ma zasilanie w domu 1 fazowe , to oczywiście też można zabezpieczyć PC.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-09-2017 o 18:49 Powód: Literówka
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam Towarzysto,
    proponuję jeszcze zabezpieczyć PC przed tzw "tikami" zasilania (tj on/ off często).
    Wystarczy podłączyć czujnik zaniku faz pod stycznik zasilający PC - działa to tak , że kiedy zaniknie zasilanie to z opóźnieniem np 10 min włączy się stycznik zasilający PC. Jeśli pojawi się asymetria napięć ( zadana na czujniku) , to wyłączy się stycznik pompy.
    Koszty to ok 400-500 pln ...
    A jak ktoś ma zasilanie w domu 1 fazowe , to oczywiście też można zabezpieczyć PC.
    Pzdr
    Z takimi problemami "normalna" pompa sobie radzi sama bez gadżetów typu stycznik i czasówka...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Z takimi problemami "normalna" pompa sobie radzi sama bez gadżetów typu stycznik i czasówka...
    Nie jestem pewien co to znaczy "normalna " PC , ale nie o to chodzi.
    Im więcej elektroniki , tym łatwiej o zakłócenie ( i awarię)- nie twierdzę ,że dodatkowe zabezpieczenia PC zagwarantują bezawaryjną pracę.To co zaproponowałem ma wyraźnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii lub zakłócenia PC.
    A teraz mój przykład :
    w firmie mamy biurowiec gidze CO i chłodzenie jest na PC Panasa P/P (głównie system PACI) -ostatnio jest u nas dość "burzowo" i pojawiły się owe "piki".
    Po jednej takiej akcji przestał mi działać system 1 jednostka zewn +3 wewn (multisplit) -na sterowniku pojawił się jakiś błąd i PC nie działała .
    Dzwoniłem już do instalatora ze zgłoszeniem awarii , ale pomyślałem-że może dłużej wyłączę zasilanie. No i bingo-wszystko pięknie ruszyło.
    Okazało się ,że sterownik załapał błędne wskazanie podczas takiego stanu nieustalonego z jakiegoś czujnika i potrzebował trochę czasu na zresetowanie się.
    Tydzień po tej akcji założyłem już stycznik z układem kontroli i zaniku faz (z opóźnieniem załączenia oczywiście).
    Czy to pomoże ? Nie wiem na 100%-ale wszystko wskazuje , że zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii lub zakłócenia.
    Zresztą - częste wyłączenia sprężarki na wyższym obciążeniu , chyba nie są bez znaczenia...
    Ale w gruncie rzeczy -przecież mogę w końcu tylko eksploatować "nie normalne" PC ...

    pzdr

    PS
    Dodatkowe 500pln przy inwestycji 30 000-40 000 pln , to raczej nie dramat...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam Towarzysto,
    proponuję jeszcze zabezpieczyć PC przed tzw "tikami" zasilania (tj on/ off często).
    Wystarczy podłączyć czujnik zaniku faz pod stycznik zasilający PC - działa to tak , że kiedy zaniknie zasilanie to z opóźnieniem np 10 min włączy się stycznik zasilający PC. Jeśli pojawi się asymetria napięć ( zadana na czujniku) , to wyłączy się stycznik pompy.
    Koszty to ok 400-500 pln ...
    A jak ktoś ma zasilanie w domu 1 fazowe , to oczywiście też można zabezpieczyć PC.
    Pzdr
    Fajny patent, nie wiedziałem nawet że coś takiego jest. Taki tik-tak niedawno mi właśnie załatwił router. W nowym domu mam zamiar nawalić wymaganych zabezpieczeń prądowych bez względu na koszty.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Bez znaczenia czy poma jest jedno czy 3 fazowa do kotłowni trzeba pociągnąć przewód 5 żyłowy,
    Co za bzdura...

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    W większości przypadków wystarczy sam sterownik zasilić przez czf. Odpada koszt stycznika i czasówki.

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    W mojej pompie jest czujnik kolejności faz i kiedy brakuje jednej fazy, PC staje z błędem który można zresetować jedynie przez jej wyłączenie i włączenie.
    Wszystko fajnie jeśli mieszkańcy są domu.
    Cóż mam powiedzieć, Ty też nie masz bezobsługowej pompy w takim razie. A pompa z zasady powinna być bezobsługowa, przynajmniej w takich sprawach. Filtra sobie sama nie wyczyści ale to o czym piszesz jest wg mnie porażką.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  18. #18
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Co za bzdura...
    Rozjaśnij proszę swoją myśl. ...
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  19. #19
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Rozjaśnij proszę swoją myśl. ...
    Rozjaśniam
    Bzdurą jest, że do pompy jednofazowej trzeba położyć kabel jak do trójfazowej.

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Rozjaśniam
    Bzdurą jest, że do pompy jednofazowej trzeba położyć kabel jak do trójfazowej.
    a co planujesz pompę np. Panasonic 7kW podłączyć na 1 fazie? Razem to będzie w porywach jakieś 25,5 Amper. Żadna domowa typowa instalacja nie wytrzyma takiego obciążenia a to pompa tylko 7kW!
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

Strona 1 z 24

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony