dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1

    Domyślnie System biwalentny - jaki monoblok R32 12kW T-Cap, LG, Samsung, Vaillant?

    Cześć,
    Planuję doposażenie kotłowni w powietrzną pompę ciepła.

    Ciepło właściwe pokazuje zapotrzebowanie na moc 12kW, OZC ~18kW, projekt 20kW.
    Pewnie nic to nie zmieni ale podam "parametry domu": powierzchnia ogrzewana ok. 260m2, kubatura prawie 900m3. Ściany wielowarstwowe: cegła kratówka, 5 cm styropian fasadowy, pustak ceramiczny "U", 5 cm styropian fasadowy. Razem 50cm. Ogrzewanie gazowe poprzez 1 funkcyjny kocioł kondensacyjny, zużycie gazu ok. 35000 kWh, c.w.u latem z kolektorów słonecznych. Zasobnik dwuwężownicowy. Nadwyżka produkcji z instalacji PV ok 4000 kWh rocznie.

    Ogrzewanie 50 / 50 % podłogówka / kaloryfery (wymienione 2 lata temu konwektory na wodne i przewymiarowane 30%)

    Myślę zrobić system biwalentny PC o mocy 12kW ze źródłem szczytowym w postaci istniejącego kotła kondensacyjnego Vaillant o mocy 30kW (pewnie też będzie do wymiany na coś z modulacją od 10-20% a nie 30% jak ocenie) i integracją z istniejącymi kolektorami słonecznymi. Pewnie będzie potrzebny bufor i wymiana zbiornika c.w.u..

    Co polecicie? Zainteresowały mnie pompy ciepła 12kW monobloki - najtańszy Samsung, potem +2k zł LG, Panasonic + kolejne 5k zł. Vaillanta nie sprawdzałem ale jako jedyny by dobrze gadał z kotłem gazowym i załączał by odpowiednie źródło ciepła tak aby było najbardziej ekonomicznie.

    Wiem, że w stosunku do mocy minimalnej kotła pompa jest za duża, ale zmieniłem w kotle minimalne obroty wentylatora na mniejsze niż w DTR więc powinienem zejść do 6kW na kotle. Poza tym dla kotła gazowego taktowania nie są takie straszne. Dodatkowo w przyszłości może dokonam innych termomodernizacji i obniżę energochłonność budynku o 30%, więc wielkość pompy (12 kW) raczej nie do dyskusji.

    Zależy mi na jak najlepszych parametrach efektywności energetycznej w zakresie temperatur -7 do +20C w stosunku do ceny zakupu przy zasilaniu 50-55C. Niestety do T-Capa Monoblok Seria J na r32 nigdzie nie potrafię znaleźć charakterystyk. Pomożecie?

    Proszę też namiary na priv na sprawdzonych instalatorów w okolicach Rzeszowa.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał silnik777 Zobacz post
    Zależy mi na jak najlepszych parametrach efektywności energetycznej w zakresie temperatur -7 do +20C w stosunku do ceny zakupu przy zasilaniu 50-55C.
    Niestety do T-Capa Monoblok Seria J na r32 nigdzie nie potrafię znaleźć charakterystyk.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Dziękuję,
    Zestawienie danych wskazuje, że najlepsze parametry ma LG. Mam jednak obawy, że producenci mają różne metodologie liczenia - dla LG wydaje mi się, że czegoś nie uwzględnili (COP jest liniowy w całym zakresie - nie ma obniżenia w zakresie -10 do 0C ) a Samung nie wiem dlaczego tak słabo.

    Doradzicie coś?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	23,4 KB
ID:	459182.

    Dane dla Samsunga mam z
    https://www.climamarket.bg/wp-conten...1.1_190522.pdf

  4. #4

    Domyślnie

    Panasonic 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9kW,
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #5

    Domyślnie

    Kupiłem LG 12kW, model hm123mr.u34. Dam znać jak zainstaluję