    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    W punkcie drugim dodałbym słowo, o parametrach instalacji CO w końcu przygotowując budynek pod pompę ciepła warto aby ogrzewany był on jak najniższymi temperaturami.
    Budynek, czy żeby PC pracowała na niskich temperaturach? Bo to drugie to trochę nie pasuje do CNC, który promuje bufory.

  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Budynek, czy żeby PC pracowała na niskich temperaturach? Bo to drugie to trochę nie pasuje do CNC, który promuje bufory.
    No budynek ogrzewany jak najniższymi temperaturami wydobytymi z PCi Pompa niech będzie zasilana jak najwyższymi najlepiej jakimś odpadowym ciepłem technologicznym

  3. #43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Budynek, czy żeby PC pracowała na niskich temperaturach? Bo to drugie to trochę nie pasuje do CNC, który promuje bufory.
    CNC nie promuje buforów a sprzegła hydrauliczne. To ze to sprzegło jest nazywane buforem nie oznacza ze jest w nim akumulowane ciepło, sprzęgło to słuzy tylko i wyłacznie do dopasowania hydraulicznego pc i podłogówki. Ja rozumiem ze dobrze jest wbic szpile CNC, ale moze by warto sie trochę douczyc z tego zakresu, a pozniej konstruktywnie krytykowac.

  4. #44
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mate166@gmail.com

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Ostromecko
    Kod pocztowy
    86-070
    Posty
    434

    Domyślnie

    Wszechobecny hejt zaczyna działać mi na nerwy. Gość Wam poleca założyć taki kabel jaki uważa za stosowny, w końcu montuje urządzenia więc wie. Nie chcesz - nie zakładaj, tylko potem takie bzdury czytaja ludzie zieloni i zalozą kabel po kosztach. Za kilka lat bedą chcieli zmienić pompe i co ? I dupa, trzeba bedzie ciągnąć dodatkowy kabel.

    Ludzie domy buduje się na lata. Lepiej gdzieś trochę dołożyć niż później przerabiać.

    PS. U mnie również jest kabel z zapasem - polecił mi tak elektryk, a CNC tylko potwierdził, że tak ma być.
    PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
    Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.

  5. #45
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    e_gregor

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław, Oleśniczka
    Kod pocztowy
    51-314
    Posty
    521

    Domyślnie

    Trzy fazy sie przydadzą nawet jeśli pompa hula na jednej - dodatkowe na przyszłość: a to jakieś dodatkowe grzałki, a to pompy i cholera wie co jeszcze w może przydac sie potrzebne

    Przecież koszt kilku metrów przewodu trójfazowego to nie majątek...

  6. #46
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    No więc poczytajcie, bo że MOŻNA to oczywiste, nikt nikomu nie zabroni. "Przytyk" był do stwierdzenia iż TRZEBA przewód 3F do pompy 1F ciągnąć. Zamiast przyznać i zmienić, ew. dopisać wyjaśnienie czemu wypada to zrobić, to nastąpiła obrona Częstochowy z wyciąganiem argumentów z kapelusza. Nie pierwszy raz zresztą. Jakby normalnie uściślenie/zmiana to była utrata honoru co najmniej.

    No bo jak to ma być poradnik, to niech będzie należycie i jasno napisany -- a nie na kolanie.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 07-09-2017 o 11:11
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    No więc poczytajcie, bo że MOŻNA to oczywiste, nikt nikomu nie zabroni. "Przytyk" był do stwierdzenia iż TRZEBA przewód 3F do pompy 1F ciągnąć. Zamiast przyznać i zmienić, ew. dopisać wyjaśnienie czemu wypada to zrobić, to nastąpiła obrona Częstochowy z wyciąganiem argumentów z kapelusza. Nie pierwszy raz zresztą. Jakby normalnie uściślenie/zmiana to była utrata honoru co najmniej.

    No bo jak to ma być poradnik, to niech będzie należycie i jasno napisany -- a nie na kolanie.
    Jakbym sam to napisał

  8. #48

    Domyślnie

    Gość Wam poleca założyć taki kabel jaki uważa za stosowny, w końcu montuje urządzenia więc wie. Nie chcesz - nie zakładaj, tylko potem takie bzdury czytaja ludzie zieloni i zalozą kabel po kosztach. Za kilka lat bedą chcieli zmienić pompe i co ? I dupa, trzeba bedzie ciągnąć dodatkowy kabel.

    Ludzie domy buduje się na lata. Lepiej gdzieś trochę dołożyć niż później przerabiać.

    PS. U mnie również jest kabel z zapasem - polecił mi tak elektryk, a CNC tylko potwierdził, że tak ma być.
    Czy 100 źle zamontowanych urządzeń, czyni ze mnie profesjonalistę i można mi ufać w ciemno?

    Tobie i WSZYSTKIM innym potencjalnym instalatorom, polecam zajrzeć do instrukcji instalacji wydanej przez producenta urządzenia.
    Tam jest jasno i wyraźnie napisane, że do 1 fazowej pompy ciągniemy DWA TRZY-ŻYŁOWE przewody.

    Podpięcie urządzenia w sposób inny niż wskazany przez producenta jest pierwszym krokiem do utraty gwarancji.

    PS. Nikt nikomu nie zabroni położenia sobie dodatkowego kabla - "na przyszłość"

  9. #49

    Domyślnie

    Mam pytanie o ogranicznik przepięć. Mam osobną rozdzielnie w kotłowni na pompę ciepła cyrkulację i hydrofor i pompę studni. Do pompy ciepła gruntowej mam poprowadzony kabel z gniazdem siłowym. Mój elektryk podłączył mi taki ogranicznik przepięć klasy B+C 4P:
    http://els-polska.com.pl/ochrona-prz...263680048.html

    Podobno jest to wystarczające zabezpieczenie dla pomp ciepła. Możecie się odnieść do tego i ewentualnie zaproponować coś innego lepszego. Czy taki ogranicznik wystarczy?
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i

  10. #50
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    drza Te ograniczniki to takie podstawowe zabezpieczenie przed przepięciami. Mogą zostać w rozdzielni, ale musisz być świadomy, że nie gwarantują pełnej ochrony. Przy samej pompie, choćby dla elektroniki sterującej możesz dodatkowo wstawić ogranicznik 3klasy ("D"). Ograniczy on jeszcze bardziej wartość przepięcia, ale też nie zagwarantuje 100% bezpieczeństwa przed możliwym uszkodzeniem.

    Najlepiej przeczytać w warunkach ubezpieczyciela, jakich zabezpieczeń wymaga,

  11. #51

    Domyślnie

    Podobno te ograniczniki przepięc za 200-300zł to takie coś na poprawe humoru a nie realne zabezpieczenie. Szczególnie te B+C w jednej kostce... raczej nie bedzie to skuteczne jak coś większego pójdzie po kablach.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 08-09-2017 o 08:31

  12. #52

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    drza Te ograniczniki to takie podstawowe zabezpieczenie przed przepięciami. Mogą zostać w rozdzielni, ale musisz być świadomy, że nie gwarantują pełnej ochrony. Przy samej pompie, choćby dla elektroniki sterującej możesz dodatkowo wstawić ogranicznik 3klasy ("D"). Ograniczy on jeszcze bardziej wartość przepięcia, ale też nie zagwarantuje 100% bezpieczeństwa przed możliwym uszkodzeniem.

    Najlepiej przeczytać w warunkach ubezpieczyciela, jakich zabezpieczeń wymaga,
    W poniedziałek montują mi pompę więc dokładnie dopytam co jest potrzebne.
    Dziękuję autorowi tematu za jego założenie. Na pewno wiele osób skorzysta. Można jeszcze dopisać, że w przypadku pomp gruntowych trzeba zrobić przepust w fundamencie na kolektor poziomy lub pionowy. Tak jak pisałem w poniedziałek montują mi w końcu pompę gruntową Smartheat. Kolektor poziomy wykonywałem sam. Podłogówkę już mam. Generalnie nie popełniłem żadnych większy błędów przy pracach przygotowawczych na potrzeby pompy ciepła, ale to jeszcze zweryfikują instalatorzy
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i

  13. #53

    Domyślnie

    Cytat Napisał drza Zobacz post
    Mój elektryk podłączył mi taki ogranicznik przepięć klasy B+C 4P:
    http://els-polska.com.pl/ochrona-prz...263680048.html

    Podobno jest to wystarczające zabezpieczenie dla pomp ciepła. Możecie się odnieść do tego i ewentualnie zaproponować coś innego lepszego. Czy taki ogranicznik wystarczy?
    Rozumiem, że przyłącze masz prowadzone pod ziemią powyżej 200 m. W takim wypadku to zabezpieczenie wystarczy.
    Bez urazy, ale popatrz na rozmiary modułu tej przepięciówki. To jest warystor. Nie sądzę aby przetrwał on wyładowanie 12 kA a co dopiero 60 kA.
    Ten sam producent ma w swojej ofercie np "EL50B 4P" który jest klasy "B" i jest on tak na oko 2x większy ale zawiera zapewne iskrownik, natomiast ten który zaproponował Ci elektryk nie zawiera iskrownika.
    Rodzaj ochrony przepięciowej zależy od :
    1. Rodzaju i długości przyłącza
    2. Instalacji odgromowej
    3. Innych instalacji na dachu (np antenowych, które działają podobnie jak piorunochron)

    Poczytaj informacje na stronie innego producenta przepięciówek (DEHN) oraz inne dostępne w sieci.
    Kiedyś widziałem wyniki badań przepięciówek przeprowadzone przez profesora Flisowskiego i nie napawały optymizmem.
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki

  14. #54
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    To jest tak. Mamy wydać kilkaset złotych na coś co nie gwarantuje ochrony przed czymś, co nie wiadomo czy kiedykolwiek wystąpi.
    Dlatego warto się od takich sytuacji się ubezpieczyć i przeczytać czego wymaga ubezpieczyciel.

  15. #55
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Kiedyś widziałem wyniki badań przepięciówek przeprowadzone przez profesora Flisowskiego i nie napawały optymizmem.
    Z tego wynika, że trzeba fotokomórkę powiesić na dachu, która pozwoli zarejestrować pobliskie wyładowanie atmosferyczne i umożliwi fizycznie rozpiąć instalację domową zanim przepięcie doleci do skrzynki i reszty sprzętów.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  16. #56

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    przeczytać czego wymaga ubezpieczyciel.
    Ubezpieczyciel będzie wymagał wykonanie tego zgodnie z obowiązującymi normami. Wtedy może się okazać, że jednak ta przepięciówka była źle dobrana i wtedy lipa. Zwłaszcza gdy kwota odszkodowania będzie spora , to ubezpieczyciel pofatyguje się o odpowiednie sprawdzenie instalacji.
    Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Instalacja musi mieć aktualny przegląd i pomiary nie starsze niż 5 lat. Wynika to z Warunków Technicznych. Każdy budynek mieszkalny ma określony czas co jaki trzeba wykonać pomiary instalacji. W przypadku domów jednorodzinnych jest to maksymalnie 5 lat.
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki

  17. #57

    Domyślnie

    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Z tego wynika, że trzeba fotokomórkę powiesić na dachu, która pozwoli zarejestrować pobliskie wyładowanie atmosferyczne i umożliwi fizycznie rozpiąć instalację domową zanim przepięcie doleci do skrzynki i reszty sprzętów.
    Dobry żart tynfa wart
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki

  18. #58

    Domyślnie

    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Ubezpieczyciel będzie wymagał wykonanie tego zgodnie z obowiązującymi normami. Wtedy może się okazać, że jednak ta przepięciówka była źle dobrana i wtedy lipa. Zwłaszcza gdy kwota odszkodowania będzie spora , to ubezpieczyciel pofatyguje się o odpowiednie sprawdzenie instalacji.
    Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Instalacja musi mieć aktualny przegląd i pomiary nie starsze niż 5 lat. Wynika to z Warunków Technicznych. Każdy budynek mieszkalny ma określony czas co jaki trzeba wykonać pomiary instalacji. W przypadku domów jednorodzinnych jest to maksymalnie 5 lat.
    Muszę zapytać ubezpieczyciela czego wymaga. Odbiór elektryczny mam dopiero zrobiony więc następny za 5 lat. Nie mam zrobionej bednarki wokół domu bo parę osób mi to odradziło więc strach przed piorunem jest, a drogiego sprzętu też jest sporo. Kabel do domowej rozdzieli ze skrzynki Toauronu ma długość ok 30m
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i

  19. #59
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Dobry żart tynfa wart
    No tak, bo z tego co wyżej napisane nie ma sensownego zabezpieczenia, więc nic innego nie pozostaje. No, można się jeszcze modlić. Ew. odłączać się od sieci na czas nadchodzącej burzy. Co zresztą robię od wielu lat, kiedy to po strzale w drzewo a potem przeskoku na skrzynkę elektryczną poleciało w okolicy sprzętu za ponad 30 tys. zł (u mnie za prawe 4 tys. i się oczywiście TU, konkretnie PZU, wypięło).
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  20. #60

    Domyślnie

    Cytat Napisał drza Zobacz post
    Muszę zapytać ubezpieczyciela czego wymaga. Odbiór elektryczny mam dopiero zrobiony więc następny za 5 lat. Nie mam zrobionej bednarki wokół domu bo parę osób mi to odradziło więc strach przed piorunem jest, a drogiego sprzętu też jest sporo. Kabel do domowej rozdzieli ze skrzynki Toauronu ma długość ok 30m
    Skoro nie masz bednarki to znaczy, że nie masz piorunochronu.
    Masz zapewne sieć TNC lub TNS. Wynika z tego, że na słupach co ok 200m powinno być uziemienie i iskrowniki co ogranicza maksymalny prąd udarowy.
    Nie jestem elektrykiem i nie pamiętam jaka dokładnie przepięciówka powinna być w Twoim przypadku (3-4 lata temu bym Ci powiedział na 100%), ale wydaje mi się że w sieciach TN wystarcza przepięciówka C.

    Ja mam sieć TT w której Neutralny jest uziemiony tylko przy transformatorze a do tego mam piorunochron więc ja oprócz uziomu naturalnego (bednarka w fundamencie) mam dodatkowo zrobiony otok i zabezpieczenie B+C (DehnVentil TT M 25kA/100kA). Uziemienie tak dobre zrobiłem, że jak mi robił odbiór instalacji, to 5x mierzył oporność uziemienia bo nigdy wcześniej nie spotkał się z rezystancją poniżej 1 Ohma
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki

Strona 3 z 24