    Domyślnie Projekt wentylacji mechanicznej - samemu, proszę o opinie

    Mam do Was prośbę o ocenę mojego projektu wentylacji mechanicznej, która planuje wykonać samemu w moim domu.
    Ponieważ jestem już na etapie tworzenia przepustów pod WM w stropie, chciałbym prosić o opinię bardziej doświadczonych forumowiczów dot, przedstawionego projektu, ja sam staram się czerpać wiedzę z forum

    Dom parterowy o pow. 150m2 z nieużytkowym poddaszem. Obecnie zamieszkany obecnie przez 3 osoby. Kubatura budynku ok. 315m3.
    Wiatrołap nie ogrzewany, Wentylacja grawitacyjna w garażu i kotłowni.

    Opis:
    1 Gasrderoba - WYWIEW - 1x63, fi 125, (v=15m3/h) - a może lepiej fi 100?
    2 Sypialnia - NAWIEW - (2os, V=60m3/h) - (2x63) fi 125
    3 Pokój - NAWIEW - (1os, V=30m3/h) - 1x63 fi 125
    4 Pokój - NAWIEW - (1os, v=30m3/h) - 1x63 fi 125
    5 Pralnia - WYWIEW - 1x63 fi 125
    6 Łazienka +WC - WYWIEW - V=50m3/h) 2x63 fi 125
    7. Spiżarnia - WYWIEW - (1x63) fi 125 - a może lepiej przepust fi 100?
    8. Kuchnia WYWIEW - (v=50m3/h, kuchenka elektryczna) - 2x63 fi 125
    9. Salon + jadalnia - 2XNAWIEW V=90m3/h, (2x63)+(1x63) fi 125

    W załączniku skan projektu w celu lepszego poglądu.

    Wentylację planuję wykonać samodzielnie na kanałach typu flex 63/75 mm. Dodatkowo zastosuje 2 skrzynki rozprężne (nawiew/wywiew).
    Rekuperator na poddaszu, myślę ze o wydajności 300m3/h będzie ok prawda? , natomiast jeszcze nie mam koncepcji na jego lokalizację na poddaszu. Kanały ocieplone. Czerpnie będę starał się skierować na północ.

    Nawiewy/Wywiewy bilansują się 7/7 (il. pow. 154/154)

    1. Odległości anemostatów ok 50-55cm od okien - właściwa odległość?.
    2. Jakiej maksymalnej długości może być kanał prowadzony do czerpni (rekuperator-czerpnia) - wychodzi mi ok. 12m nie za duzo?.
    3. Przy anemostatach fi 125, jakiego przekroju zastosować kanał na linii rekuperator-skrzynka rozpreżna (fi150/160?)
    4. Jakiego przekroju zastosować kanał czerpni/wyrzutni - większy od króćca rekuperatora i zastosować redukcję. A może identyczny tak jak do skrzynek rozprężnych (150/160?)

    Z góry dzięki za wszelkie uwagi do projektu oraz cenne wskazówki.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	szkic_2.jpg
Wyświetleń:	138
Rozmiar:	53,6 KB
ID:	395919  

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony