Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie przed chwilą założyłem regulator TRW 1,2 i niestety pomyliłem kabel zasilający, nie sprawdziłem przed montażem miernikiem bo po prostu byłem pewien że to ten, a okazało się jak się okazało. Po poprawnym montażu regulator pracuje tylko na ostatnim biegu. Poza tym po około 3 minutach pracy wywala esa 10 A. Czy mam się szykować na kolejną stówkę za regulator czy to jest do ogarnięcia.?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony.
Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie mam podłączonego regulatora. Pisałem że sprawdzałem (oglądałem) z elektrykiem jak podłączyć. Podłączanie regul/reku do rozdzielni będzie w przyszłym tygodniu.
Jak uruchomię urządzenie dam znać niezwłocznie. Jak się regulator spali, też.
Tam nie ma możliwości coś źle podłączyć, jest karteczka z rozpiską kostki wewnątrz obudowy.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwne. Z powietrza z czerpni nie ma prawa się skraplać woda w sezonie grzewczym. To powietrze ma niską temperaturę punktu rosy a do tego jest najzimniejszym powietrzem w reku - więc może zostać tylko ogrzane, a żeby nastąpiła kondensacja musi zostać schłodzone.
Obadaj dokładnie, którędy śmiga powietrze (może tam się dostaje jakoś z pomieszczenia albo wywiewu) i którędy może tam woda się dostawać.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam podobny problem u siebie. U mnie producent dosłał "matę" do wklejenia na wlocie i na nawiewie. trochę to poprawiło sytuację. Ale obecnie leje mi się z całej prawej strony na dole , przy wyrzutni. Dosłownie się leje. Cały spód centrali jest mokry. Czekam póki co na odpowiedź odnośnie kolejnego pomysłu jak to naprawić.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wlot brudnego powietrza ( mam po lewej na czerpnią) nie jest izolowany termicznie od czerpni i dlatego zaczęła się w czerpni skraplać woda. Podobny kłopot mógł się robić po drugiej stronie na nawiewie ( jest nad wyrzutnią), który nie jest izolowany od wyrzutni. Teraz skraplanie jest znikome np w czerpni, ale leje się przy wyrzutni... nawet spod blachy leci mocno.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla czego poza kostką?
Podłącz jak na wklejonej karteczce. Z centrali idą trzy kabelki do kostki w TRW i zasilanie z sieci do L1 i N. Z czego "N" jest zmostkowane.
Może dla swojego bezpieczeństwa lepiej poproś elektryka do tego podłączenia. Bez urazy.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam zastanawiam się nad zakupem niedrogiego rekuperatora że względu na ograniczone fundusze oraz brak jakiejkolwiek wentylacji w domu. (Wiem że to nie jest perfekcyjne urządzenie ale lepiej takie jak zadne.) Powierzchnia mieszkalna do wentylacji to ok 120m2, 4 osoby, instalacja zrobione w peflex 75 (8 nawiewów i 8 wywiewow) Biorę pod uwagę wersję CWP 200/150 oraz CWP 360/200. Trochę ogranicza mnie miejsce jego montażu a szczególnie jego szerokość, więc gabarytowo bardziej pasował by mi CWP200/150 który jest sporo węższy ale on ma chyba jakieś badziewne wentylatory. Ponoć hiszpańskie emc. Wyglądają jak nadmuchowe do kotła (czy one w ogóle się nadają do rekuperatora). Obawiam się że będą dużo głośniejsze i mniej energooszczędne niż ebm papst montowane w pozostałych centralach o3ozon. Ma ktoś ten rekuperator i mógłby ocenić jego pracę? Prosiłbym również właścicieli wersji CWP 360/200 o zmierzenie rzeczywistej szerkosci tej centrali wraz z krućcami. Ewentualnie co byście innego polecili w podobnych pieniądzach? Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Dziękuje za pomoc,
Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny
Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy
Pozdrawiam
Piotr