  1. #461

    Domyślnie

    Cytat Napisał hary979 Zobacz post
    Witam, od dwóch dni jestem posiadaczem owej centrali.
    Wyjąłem wymiennik aby wynieść centralę na strych a nie spojrzałem na jej orientację, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak on powinna być ustawiony ? Napisem w dół?
    Nie ma to żadnego znaczenia.
    Ważne natomiast są kierunki przepływu powietrza w obudowie centrali.

    ps.
    Jak obrócisz wymiennik i spojrzysz na tylną część wymiennika to napis będziesz miał odwrotnie.
    Andrzej

    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/

  2. #462

    Domyślnie

    Panowie przed chwilą założyłem regulator TRW 1,2 i niestety pomyliłem kabel zasilający, nie sprawdziłem przed montażem miernikiem bo po prostu byłem pewien że to ten, a okazało się jak się okazało. Po poprawnym montażu regulator pracuje tylko na ostatnim biegu. Poza tym po około 3 minutach pracy wywala esa 10 A. Czy mam się szykować na kolejną stówkę za regulator czy to jest do ogarnięcia.?

  3. #463
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Dwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony.
    Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  4. #464

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony.
    Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania.
    No u mnie bez zmian, ozon chodzi tylko na najwyższym biegu. Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie jak masz u siebie podpięte? Bo niby wiem ale jakaś w środku niepewność, a zamówiłem już drugi TRW i wolałbym już trzeciego nie zamawiać.

  5. #465
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Jeszcze nie mam podłączonego regulatora. Pisałem że sprawdzałem (oglądałem) z elektrykiem jak podłączyć. Podłączanie regul/reku do rozdzielni będzie w przyszłym tygodniu.
    Jak uruchomię urządzenie dam znać niezwłocznie. Jak się regulator spali, też.

    Tam nie ma możliwości coś źle podłączyć, jest karteczka z rozpiską kostki wewnątrz obudowy.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  6. #466

    Domyślnie

    Wklej fotkę tego regulatora ze środka i rozrysujemy Ci co jak podłączyć.

  7. #467
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Pytanie do użytkowników- co zrobić ze skroplinami od strony czerpni? Wody mam tak dużo że już leje się z obudowy. Montować odpływ ? Nikt nie ma takiego problemu?

  8. #468
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał hary979 Zobacz post
    Pytanie do użytkowników- co zrobić ze skroplinami od strony czerpni?
    Dziwne. Z powietrza z czerpni nie ma prawa się skraplać woda w sezonie grzewczym. To powietrze ma niską temperaturę punktu rosy a do tego jest najzimniejszym powietrzem w reku - więc może zostać tylko ogrzane, a żeby nastąpiła kondensacja musi zostać schłodzone.
    Obadaj dokładnie, którędy śmiga powietrze (może tam się dostaje jakoś z pomieszczenia albo wywiewu) i którędy może tam woda się dostawać.

  9. #469
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Przypuszczalnie leje z wymiennika ale nie jestem pewien, muszę sprawdzić

  10. #470

    Domyślnie

    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Wklej fotkę tego regulatora ze środka i rozrysujemy Ci co jak podłączyć.
    Sterownik podłączony. Tym razem upewniłem się jeśli chodzi o zasilanie. Teraz jestem mądrzejszy i jednocześnie o stówę lżejszy.

  11. #471
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Tak jak myślałem- leje się z wymiennika, załączam zdjęcia
    zdjęcie od strony czerpni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	81486957_1817594938547650_7275544169857155072_n.jpg
Wyświetleń:	634
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	438690
    zdjęcie od strony rzutni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	80479932_2849767228408908_7508402066692243456_n.jpg
Wyświetleń:	543
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	438691

  12. #472
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pikczer

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    25

    Domyślnie

    Ja mam podobny problem u siebie. U mnie producent dosłał "matę" do wklejenia na wlocie i na nawiewie. trochę to poprawiło sytuację. Ale obecnie leje mi się z całej prawej strony na dole , przy wyrzutni. Dosłownie się leje. Cały spód centrali jest mokry. Czekam póki co na odpowiedź odnośnie kolejnego pomysłu jak to naprawić.

  13. #473
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pikczer

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    25

    Domyślnie

    U mnie wlot brudnego powietrza ( mam po lewej na czerpnią) nie jest izolowany termicznie od czerpni i dlatego zaczęła się w czerpni skraplać woda. Podobny kłopot mógł się robić po drugiej stronie na nawiewie ( jest nad wyrzutnią), który nie jest izolowany od wyrzutni. Teraz skraplanie jest znikome np w czerpni, ale leje się przy wyrzutni... nawet spod blachy leci mocno.

  14. #474
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Mógłby ktoś powiedzieć co podłączam źle? Wentylatory nie pracują na żadnym biegu?
    Podłączam kolejno zasilanie z sieci, neutral z sieci, neutral z centrali i brązowy do zasilenia wentylatorów oraz łącze ochronę poza kostką.
    Załączam zdjęcie
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	80784589_627727311392042_1327745902122631168_n.jpg
Wyświetleń:	444
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	438792

  15. #475
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Dla czego poza kostką?
    Podłącz jak na wklejonej karteczce. Z centrali idą trzy kabelki do kostki w TRW i zasilanie z sieci do L1 i N. Z czego "N" jest zmostkowane.

    Może dla swojego bezpieczeństwa lepiej poproś elektryka do tego podłączenia. Bez urazy.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  16. #476

    Domyślnie

    Cytat Napisał hary979 Zobacz post
    Tak jak myślałem- leje się z wymiennika, załączam zdjęcia
    zdjęcie od strony czerpni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	81486957_1817594938547650_7275544169857155072_n.jpg
Wyświetleń:	634
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	438690
    zdjęcie od strony rzutni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	80479932_2849767228408908_7508402066692243456_n.jpg
Wyświetleń:	543
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	438691
    Sprawdź uszczelkę pod wymiennikiem, według mnie woda przelewa się pod wymienniki z komory wyrzutni.

  17. #477
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kocyl

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    pow. kłodzki
    Kod pocztowy
    57-330
    Posty
    4

    Domyślnie Centrala wentylacyjna o3ozon

    Witam zastanawiam się nad zakupem niedrogiego rekuperatora że względu na ograniczone fundusze oraz brak jakiejkolwiek wentylacji w domu. (Wiem że to nie jest perfekcyjne urządzenie ale lepiej takie jak zadne.) Powierzchnia mieszkalna do wentylacji to ok 120m2, 4 osoby, instalacja zrobione w peflex 75 (8 nawiewów i 8 wywiewow) Biorę pod uwagę wersję CWP 200/150 oraz CWP 360/200. Trochę ogranicza mnie miejsce jego montażu a szczególnie jego szerokość, więc gabarytowo bardziej pasował by mi CWP200/150 który jest sporo węższy ale on ma chyba jakieś badziewne wentylatory. Ponoć hiszpańskie emc. Wyglądają jak nadmuchowe do kotła (czy one w ogóle się nadają do rekuperatora). Obawiam się że będą dużo głośniejsze i mniej energooszczędne niż ebm papst montowane w pozostałych centralach o3ozon. Ma ktoś ten rekuperator i mógłby ocenić jego pracę? Prosiłbym również właścicieli wersji CWP 360/200 o zmierzenie rzeczywistej szerkosci tej centrali wraz z krućcami. Ewentualnie co byście innego polecili w podobnych pieniądzach? Z góry dzięki za wszelkie informacje.

  18. #478

    Domyślnie

    Zadzwoń do producenta, to ci coś sensownego doradzi. Zobacz jaki ma spręż ta mała centrala, czy nie będzie się "męczyć", aby pokonać opory.

    Ja mam kilka lat centralę z wymiennikiem krzyżowym tego producenta i jestem bardzo zadowolony.

  19. #479
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    o3ozon

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Ostrzeszów
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    2

    Domyślnie

    Witam

    Dziękuje za pomoc,

    Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny

    Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy

    Pozdrawiam
    Piotr

  20. #480
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mariand12

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-310
    Posty
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał o3ozon Zobacz post
    Witam

    Dziękuje za pomoc,

    Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny

    Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy

    Pozdrawiam
    Piotr
    Czy można od Pana dostać link youtube z kanałem.

Strona 24 z 46

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony