  1. #361

    Domyślnie

    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Reku jest na miejscu.
    Jaka cena za ten zestaw?
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  2. #362

    Domyślnie

    Napisałem do sprzedawcy z zapytaniem o to czy niebawem zostaną wprowadzone jakieś zmiany do niektórych jednostek. Otrzymałem info, że mają już prototyp z mechanicznym bypasem, który obecnie testują i niebawem ma zostać wprowadzony do sprzedaży Doprecyzuję wypowiedź sprzedawcy - badania trwają około 3 miesięcy i nie 1 a kilka modeli będzie miało bypass mechaniczny.
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 07-10-2019 o 06:51
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  3. #363

    Domyślnie

    Pytanie dot. sterownika: jakim przewodem realizowane jest połączenie z centralą?

  4. #364

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcin_77 Zobacz post
    Pytanie dot. sterownika: jakim przewodem realizowane jest połączenie z centralą?
    Sterownik jest zamontowany na obudowie rekuperatora.
    Łączymy natomiast przewodem sterownik z manipulatorem Nano Kolor.

    Producent sterownika zaleca:
    ,,,, NANO należy podłączyć do odpowiednich zacisków oznaczonych „U-G-B-A” za pomocą przewodu 4-żyłowego o przekroju żył minimum 0,25mm2 zgodnie ze schematem. ,,,,

    Połączenie sterownika i manipulatora odbywa się za pomącą łącza szeregowego RS485.
    Więc można użyć do połączenia skrętki komputerowej KAT-5. By sprostać wymaganiom producenta sterownika można zmostkować przewody zasilające łącząc równolegle żyły biało-niebieski z niebieskim i biało-brązowy z brązowym.
    Andrzej

    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/

  5. #365

    Domyślnie

    Dziękuję za wyjaśnienie.

    Czy ktoś może opisać działanie sterownika WIFI? Na oko jest to zwykły SONOFF POW R2...

  6. #366

    Domyślnie

    Czesc, a napisalbys albo cyknol fotke jak podlaczyles zasilanie? Tez kupilem, ale jeszcze nie podlaczalem...

    Pozdrawiam

  7. #367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marian12345 Zobacz post
    Czesc, a napisalbys albo cyknol fotke jak podlaczyles zasilanie? ,,,,
    @Marian12345 czy to pytanie skierowane jest do mnie ?.
    Andrzej

    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/

  8. #368

    Domyślnie

    Sory ale bylo to do kudlaty69, dzieciaki popsuly mi dotyk i gdzies cytat wcielo

  9. #369

    Domyślnie

    Jak ozonowcy radzicie sobie z suchym powietrzem zimą? Jak reku może zejść nisko z wydajnością? Trochę kusi mnie te reku, w wersji z EC i sterownikiem dotykowym, nie mniej jednak cały czas w grze jest Izzi ze względu właśnie na zimowe problemy z wilgotnością. Tylko że to dwa koła więcej.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  10. #370

    Domyślnie

    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Reku jest na miejscu.
    W srodku:
    - wentyle EC K3G190-RG19-19
    - wymiennik recair RC160-300-010
    - sterownik dotykowy nano kolor
    Załącznik 435563Załącznik 435564Załącznik 435565Załącznik 435566Załącznik 435567
    Witam, czy Kolega już sprzęt zamontował i cos może o nim powiedzieć? jak sterownik itp.

  11. #371

    Domyślnie

    Dajcie jeszce kilka dni. Reku już zamontowane, lecz zamykam jeszcze skrzynkę na filtry kieszeniowe, filtr węglowy, nagrzewnicę freonową z klimy za reku i najgorsze wkucie w kominy rur na powrocie (rekuperacja w zamieszkanym domu a reku w piwnicy).
    Myślę, ze około czwartku instalacja ruszy i dam znać.
    Podoba mi się sterownik - można zróżnicować moc wentyli osobno, wentyle od 10-do 100 % można nastawiać na 3 biegach plus przewietrzanie.
    Brak bypasa ale to nie problem - da się dorobić. Reku wykonane solidnie
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.

  12. #372
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    shogunzlasa

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Sucha Beskidzka
    Kod pocztowy
    34-200
    Posty
    67

    Domyślnie

    Ciekawiło mnie dogrzanie grzałką:

    Pobrałem dane temperatur dla Zakopanego (najzimniej) - wychodzi, że do ogrzania powietrza do temp. 1 stopień potrzeba około 650 kWh na sezon (z wartości średnich temp. dobowych) - obarczone jest to błędem pewnie z 10-15% i zależy od sezonu. Z drugiej strony nie mieszkam w Zakopanym, więc to się powinno zgubić.

    Thessla ma 2 tryby sterowania (FPX1 i FPX2) - tam jest mała grzałka, więc koszt ogrzania nie będzie duży. O3OZON ma stały PWM, jeśli dołożymy grzałkę o mocy z 1,2 kW (tyle trzeba liczyćby reku nie zamarzł przy -20 i stałym przepływie 120m3) to pewnie z 350-400 zl na tę grzałkę na sezon pójdzie...

  13. #373

    Domyślnie

    Cytat Napisał shogunzlasa Zobacz post
    Ciekawiło mnie dogrzanie grzałką:,,,,

    ,,,, O3OZON ma stały PWM, ,,,,
    Nie jest to prawdą, ale opieram się tylko na treści zamieszczonej w DTR centrali wentylacyjnej CWPP.
    Cytuje dane z instrukcji:
    ,,,, Przy pracy PWM jest sterowana proporcjonalnie od temperatury rozmrażania do temperatury rozmrażania + histereza rozmrażania. ,,,,

    ps.
    Będę miał chwilę czasu, to sprawdzę (najpierw muszę odszukać pudełko z przekaźnikami SSR lub zakupić nowe).

  14. #374
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    shogunzlasa

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Sucha Beskidzka
    Kod pocztowy
    34-200
    Posty
    67

    Domyślnie

    Ale tu chodzi o to, że jak ustawisz -3 jako temp. rozmrażania i histereze 3 stopnieto Ci będzie grzać do zera, i tak w kółko, ale ciągle poniżej zera będzie grzanie nagrzewnicą.

    Thessla poniżej -13 przechodzi w tryb zmniejszania nadmuchu bo wie, że to już kroi kase...

  15. #375

    Domyślnie

    Ja mam nagrzewnicę wstepną napędzaną wodą z co, a co z pompy ciepła. NAgrzewnica włącza się jak temp nawiewu spada poniżej 0 stopni. Nagrzewnica zrobona z rury polibutylenowej odpornej na zamarzanie.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.

  16. #376
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.288
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    NAgrzewnica włącza się jak temp nawiewu spada poniżej 0 stopni.
    To nigdy się nie włączy. Szkoda było zachodu z jej montowaniem.

  17. #377

    Domyślnie

    Cytat Napisał shogunzlasa Zobacz post
    Ciekawiło mnie dogrzanie grzałką:

    Pobrałem dane temperatur dla Zakopanego (najzimniej) - wychodzi, że do ogrzania powietrza do temp. 1 stopień potrzeba około 650 kWh na sezon (z wartości średnich temp. dobowych) - obarczone jest to błędem pewnie z 10-15% i zależy od sezonu. Z drugiej strony nie mieszkam w Zakopanym, więc to się powinno zgubić.

    Thessla ma 2 tryby sterowania (FPX1 i FPX2) - tam jest mała grzałka, więc koszt ogrzania nie będzie duży. O3OZON ma stały PWM, jeśli dołożymy grzałkę o mocy z 1,2 kW (tyle trzeba liczyćby reku nie zamarzł przy -20 i stałym przepływie 120m3) to pewnie z 350-400 zl na tę grzałkę na sezon pójdzie...
    Coś to dziwnie liczysz.
    Przy 120 m3/h na podgrzanie powietrza o 20K wychodzi 0,8 kW.
    Jak podgrzejesz powietrze do 0 st.C to wymiennik ci nie zamarznie.
    Pytanie czy 120 m3/h to wystarczająco by wydmuchać z niego wodę?
    Wymienniki plastikowe mają tę wadę, że przy małych przepływach ich opory rosną, ze względu na zalegającą wodę w niewielkich kanalikach.
    Problem zabezpieczenia przed zalodzeniem nie jet tak prosty jakby się wydawało - swego czasu wyłożył się na tym zagadnieniu, nawet taki producent jak frapol.

    Jeśli w centrali/automatyce jest wyjście PWM to temperatura rozmrażania oznacza punkt startu nagrzewnicy - histereza to zakres proporcjonalności.
    pomiędzy tymi nastawami nagrzewnica powinna pracować płynnie 0-100%.

    Proporcjonalnie sterowaną nagrzewnice kanałową można też dokupić do każdej centrali - polecam Termex.
    1 KW do domowej wentylacji w zupełności wystarczy.
    Nagrzewnica zużywa tylko tyle prądu ile w danej chwili potrzeba by podbić temperaturę do nastawionej wartości.

    Ograniczenie wydajności to nie problem, jeśli centrala/automatyka ma wejścia cyfrowe typu: pusty dom, alarm itp.
    Czyli wejście, którego zwarcie spowoduje redukcję wydajności.

    Za nie więcej jak 1000 PLN zrobisz sobie namiastkę fpx1 i fpx2 do każdej centrali.

  18. #378
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    shogunzlasa

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Sucha Beskidzka
    Kod pocztowy
    34-200
    Posty
    67

    Domyślnie

    Pisze grzałka 1,2kW bo takie widzę w kanałówkach gotowcach (przeskok z 0,3 na 1,2 i 1,5kW).

    Można dokładać i ten tysiąc, tylko czy po to kupujemy urządzenie za 4k żeby w nim "drutować" rozwiązania za 1000? Żeby z kolei zaoszczędzić pewnie 100 zł na prądzie?

    Do tego reku - "byle jakie" GWC jak znalazł - nawet jeśli wypluje -2, czy -5 - to tak małą różnicę można dogrzać grzałką 0,3 kW.
    Jak się mieszka we Wrocławiu - podgrzewanie prądem poniżej zera pewnie nie daje po tyłku - jak się mieszka bliżej gór gdzie temp. poniżej zera są dużo częściej - już tak.

  19. #379

    Domyślnie

    GWC ma sens jak ktoś kopie dziurę przy okazji, a swoją pracę (czas) przelicza jako 0 PLN.
    "Byle jakie" to już jest bardzo blisko "niezdrowego" zagrzybionego.

    Nawet jak ktoś robi sam, z założeniem że solidnie i "z głową" jest się bardzo blisko granicy opłacalności.
    Rura 1500 - fi 160 pe-flex
    Czerpnia 400 - pe-flex
    Kanały wentylacyjne, ręczna przepustnica - 500
    Bez roboty i kopania masz 2500 PLN i większe zużycie prądu ze względu na dodatkowy opór.

    Czyli koszt grzałki i prądu na 15 lat.

    Warto sobie brudzić ręce?

  20. #380
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pedet

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Szamotuły
    Kod pocztowy
    64-500
    Posty
    57

    Domyślnie

    Można też zrobić glikolowy gwc. Cena za rurę dużo mniejsza (250zł), jako nagrzewnica u mnie robi chłodnica z fiata seicento (40zł), do tego pompa obiegowa 25-40 (80zł), i jako sterownik termostat W1209 (10zł).

Strona 19 z 46

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony