    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Mam nadzieje, Kaizen, ze liczac zapotrzebowanie swojego domu nie wpisales 90% sprawności odzysku
    Przyjąłem 85 i 160m3/h. Sprawności spodziewam się średnio w sezonie znacząco wyższej, a strumienia znacząco mniejszego. Ale lubię dmuchać na zimne.

    W tym sezonie było ledwie kilka dni, gdy temperatura nie wychodziła powyżej -10. I kilkanaście, gdzie była cały czas poniżej -5. Więc skoro przy -5 wychodzi sprawność ponad 90%, to średnia w sezonie też nie będzie przez te kilkanaście dni drastycznie zaniżona (w stosunku do 150 dni z temperaturą i sprawnością znacznie wyższą). Tym bardziej, że pewnie przy większych mrozach będę jeszcze zmniejszał strumień żeby nie wysuszyć za bardzo powietrza.

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Ha, ha - wyzszej sprawnosci
    Widze, ze mamy następnego usera, mądrzejszego od twórców OZC

    A dni w ktorych bylo ponizej OC bylo w tym sezonie sporo.
    Gdzie Ty masz informacje, ze przy -5C sprawnosc srednia wynosi 90% ??
    Przy -5 wymiennik juz zamarza i sukcesywnie traci sprawnosc, poki nie odmrozi go grzalka (kolejny spadek sprawnosci) po czym przez krótki czas działa z nominalną sprawnoscia, aż znow lód zacznie sie zbierac, temp na anemostatach lekko spadać, aż włączy się grzalka itp,itd

    Jak nie masz grzalki, tylko odmrazanie strumieniem wywiewnym, to proces trwa dluzej, a do domu dostaje sie "lewe" powietrze omijajace system rekuperacji, czyli znow sprawnośc leci w dół.
    Jak pogadasz z kumatym sprzedawcą/instalatorem, to ( o ile jest szczery) sam ci powie, że 85% to mrzonka
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-09-2017 o 16:27
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.155
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Widze, ze mamy nasrepnegl mądrzejszego od twórców OZC
    A co to za Mensa ci twórcy OZC? Asolt nie raz i nie dwa zabłysnął. A do błędu nigdy się nie przyznał.

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    A dni w ktorych bylo ponizej OC bylo w tym sezonie sporo.
    Co to jest OC? Ubezpieczenie?

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Gdzie Ty masz informacje, ze przy -5C sprawnosc srednia wynosi 90% ??
    Nie średnie, a ponad 90%@100m3/h. Wrzucałem wykres.

  4. #24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    asolt nie tworzyl OZC.
    Jego tworcy znaja sie na tym chyba lepiej, niz Ty

    Co to jest OC? Ubezpieczenie?
    Doprawdy tak ciezko się domyślić... ?

    Nie średnie, a ponad 90%@100m3/h. Wrzucałem wykres.
    Rozumiesz, czym różni sie sprawność chwilowa od długookresowej ?
    Ileż razy można tłumaczyć....?

    Znowu dyskutujesz o czymś, co znasz tylko z broszur i wykresow necie ?
    Podobnie bylo w przypadku podłogówki, pomp ciepła, gdzie użytkownicy tych rozwiazań prostowali Twoje teorie...
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  5. #25
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    A czy ten jonizator nie ma negatywnego wpływu na ewentualne elementy ocynkowane czy aluminiowe?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  6. #26
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mercii85

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Starachowice
    Kod pocztowy
    27-200
    Posty
    43

    Domyślnie

    Zadałem producentowi parę pytań odnośnie zużycia energii oraz o montaż silników EC.
    Odpowiedź jaką uzyskałem to że pracują nad silnikami EC. Tyle.
    Ostatnio edytowane przez mercii85 ; 15-09-2017 o 13:17

  7. #27
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mercii85

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Starachowice
    Kod pocztowy
    27-200
    Posty
    43

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Jak dla mnie wystarczy poczytać opis i widać że dane jakie są podane nijak mają się co rzeczywistości ...

    Wymiennik krzyżowy i odzysk 66-79% ???
    Jak ma 40-60% to będzie super ...

    Szczerze mówiąc poza solidną obudową nic ten rekuperator nie oferuje ...
    Prądożerne silniki , wymiennik o niskiej sprawności , nędzna elektronika.

    Nawet tania Luna miała wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy który oferował naprawdę spory odzysk ciepła ..

    Za trochę ponad 4000zł można mieć już rekuperator o sporo lepszych parametrach (np. Sentinel Kinect 250) na wymienniku RecAir RS-160 i na silnikach na prąd stały ...

    Jak dla mnie szkoda kasy na taki "rekuperator"
    kaszpir007 zaciekawił mnie rekuperator Kinect. Teraz nazywa się Vent Axia zamiast Sentinel. Modele Kinetic B - max 290 m3/h oraz Kinetic B Plus - max 500m3/h.
    Wg wyliczeń mój dom o powierzchni użytkowej ok 150 m2 będzie potrzebował na wywiewie i nawiewie po 224m3/h.
    Chciałbym aby wentylacja pracowało cicho i oszczędnie.
    Dobrze rozumiem że model B będzie pracował prawie na pełną moc a B Plus z połową mocy u mnie? Który wg Ciebie będzie bardziej odpowiedni?
    Ostatnio edytowane przez mercii85 ; 15-09-2017 o 13:17

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał mercii85 Zobacz post
    kaszpir007 zaciekawił mnie rekuperator Kinect. Teraz nazywa się Vent Axia zamiast Sentinel. Modele Kinetic B - max 290 m3/h oraz Kinetic B Plus - max 500m3/h.
    Wg wyliczeń mój dom o powierzchni użytkowej ok 150 m2 będzie potrzebował na wywiewie i nawiewie po 224m3/h.
    Chciałbym aby wentylacja pracowało cicho i oszczędnie.
    Dobrze rozumiem że model B będzie pracował prawie na pełną moc a B Plus z połową mocy u mnie? Który wg Ciebie będzie bardziej odpowiedni?
    Sentinel Kinecta miałem w starym domu kilka lat i spokojnie dawał sobie radę (rodzina 4 osobowa) dom 165m2.
    Do nowego domu też kupiłem Vent Axia .

    Popełniasz w wyliczeniach błąd bo nie wentyluje się pomieszczenia a wentylacja ma usunąć zużyte powietrze które "produkują" mieszkańcy.

    Przyjmuje się że potrzeba na to 20-30 m3/h na osobę. Czyli od 80-120m3 na godzinę dla rodziny 4 osobowej.

    KIlka dni temu mierzyłem pobór mocy przez Axię i przy 30% mocy pobiera 27W a przy 50% mocy pobiera 37W ...

    U mnie w starym domu rekuperator działał na 30-50% mocy. W nowym domu będzie tak samo ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-09-2017 o 14:15
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  9. #29
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mercii85

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Starachowice
    Kod pocztowy
    27-200
    Posty
    43

    Domyślnie

    Kaszpir007 jako miales i masz model? 290m3 czy 500m3? Pozdrawiam

  10. #30
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał mercii85 Zobacz post
    kaszpir007 zaciekawił mnie rekuperator Kinect. Teraz nazywa się Vent Axia zamiast Sentinel. Modele Kinetic B - max 290 m3/h oraz Kinetic B Plus - max 500m3/h.
    Wg wyliczeń mój dom o powierzchni użytkowej ok 150 m2 będzie potrzebował na wywiewie i nawiewie po 224m3/h.
    Odejmij 100m/3
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  11. #31
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mercii85

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Starachowice
    Kod pocztowy
    27-200
    Posty
    43

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Odejmij 100m/3
    Reasumujac rekuperator 250-290m3 spokojnie wystraczy dla mojej 3-4 osobowej rodziny?
    Jezeli tak jest to zamiast o3ozon na pierwsze miejsce w moim rankingu zakupowym wysuwa sie Kinect B 250.

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał mercii85 Zobacz post
    Reasumujac rekuperator 250-290m3 spokojnie wystraczy dla mojej 3-4 osobowej rodziny?
    Jezeli tak jest to zamiast o3ozon na pierwsze miejsce w moim rankingu zakupowym wysuwa sie Kinect B 250.
    Jak pojawiły się rekuperatory o3ozon sprzedawca mówił mi, że może zamontować silniki EC za dopłatą ok 500 zł, ale widzę, że do dnia dzisiejszego nie sprzedaje z silnikami EC. U mnie po przeanalizowaniu całej sytuacji kupiłem Kinetic 250 i nie żałuję
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1

  13. #33

    Domyślnie

    Zmierzyłem dziś pobór prądu na poszczególnych biegach. Centrala wentylacyjna o3ozon 400



    1bieg 18,3W
    2bieg 25,0W
    3bieg 36,5W
    4bieg 62,2W
    5bieg 113,3W

    chyba nie jest tak strasznie.

    Regulator na sucho pobiera z sieci 1,6W

    i po ściągnięciu przewodu.
    Ostatnio edytowane przez lukasz1006 ; 18-09-2017 o 21:05

  14. #34
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mercii85

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Starachowice
    Kod pocztowy
    27-200
    Posty
    43

    Domyślnie

    Lukasz1006 dzieki wielkie. To sa merytoryczne dane. Wg. Mnie nie wyglada to zle. Takie wyniki pozwalaja dalej rozwazac zakup o3zon.

  15. #35
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Maly1115

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Wieluń
    Posty
    137

    Domyślnie

    Dzięki lukasz na to czekałem 18-25w jak dla mnie rewelacja,ja mam gwc więc i opory większe ale pobór pradu jak najbardziej do przyjęcia.
    Jeszcze nie mieszkam więc poczekam z zakupem do przymrozków zobaczymy jakie będą pomiary jęsli będziesz łaskaw się pochwalić wynikami.
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.

  16. #36
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.155
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Sam pobór mocy niewiele mówi - pytanie, jakie są wtedy opory (Pa) i jaki przepływ (m3).
    Ta centralka w czasie pomiarów to do jakiej instalacji była podpięta (jaka długość i jakich rur, jak bardzo powyginane)?

  17. #37

    Domyślnie

    Czerpni i wyrzutnia fi200. Nawiew skrzynka z 12 podejściami peflex, wywiew 8 podejść peflex75. Spięte termoflexem fi200. Dom parterowy 160m2. 4 długie odcinki do pokoju dziennego -przeciwna strona budynku. W pralni i garderobie mam nawiew. Łazienka, WC, kuchnia, garderoba na buty wywiew. Odcinki peflex raczej proste z łagodnym zakretam, rozłożone na stropie strychu .na to 20cm styropianu i wylewka.

  18. #38

    Domyślnie

    Pobór prądu zadziwiająco niski , aż podejrzany ...
    Jeśli centrala ma taką wydajnośc jak podaje producent to wtedy jest mocno podejrzane , bo centrale nawet najlepszych producentów o takiej wydajności pobierają przy max dużo więcej prądu ...

    Ale patrząc na stronkę producenta co co chwilę podaje inne parametry zastanawiam się jakie faktycznie ma parametry ....

    Nie zmienia jednak faktu że ciągle centrala ma taki rodzaj wymiennika który nie pozwala osiagnąć taką sprawnośc jaką podaje producent , a jak osiągnie 40-50% to będzie ok ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  19. #39
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    ładny wynik ja na samoróbce mam 40W przy 120m3/h ale na opory spore trzy filtry i chłodnica.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  20. #40
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Skąd
    Miłoszyce
    Kod pocztowy
    55-220
    Posty
    7.106

    Domyślnie

    Cytat Napisał lukasz1006 Zobacz post
    Zmierzyłem dziś pobór prądu na poszczególnych biegach. Centrala wentylacyjna o3ozon 400



    1bieg 18,3W
    2bieg 25,0W
    3bieg 36,5W
    4bieg 62,2W
    5bieg 113,3W

    chyba nie jest tak strasznie.

    Regulator na sucho pobiera z sieci 1,6W

    i po ściągnięciu przewodu.
    Dla porównania podam pomiary Nikol 320 z wentylatorami EC tylko znajdę miernik bo się mi gdzieś zapodział.
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu

Strona 2 z 46

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony