  1. #461

    Domyślnie

    Cytat Napisał hary979 Zobacz post
    Witam, od dwóch dni jestem posiadaczem owej centrali.
    Wyjąłem wymiennik aby wynieść centralę na strych a nie spojrzałem na jej orientację, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak on powinna być ustawiony ? Napisem w dół?
    Nie ma to żadnego znaczenia.
    Ważne natomiast są kierunki przepływu powietrza w obudowie centrali.

    ps.
    Jak obrócisz wymiennik i spojrzysz na tylną część wymiennika to napis będziesz miał odwrotnie.
    Andrzej

    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/

  2. #462

    Domyślnie

    Panowie przed chwilą założyłem regulator TRW 1,2 i niestety pomyliłem kabel zasilający, nie sprawdziłem przed montażem miernikiem bo po prostu byłem pewien że to ten, a okazało się jak się okazało. Po poprawnym montażu regulator pracuje tylko na ostatnim biegu. Poza tym po około 3 minutach pracy wywala esa 10 A. Czy mam się szykować na kolejną stówkę za regulator czy to jest do ogarnięcia.?

  3. #463
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    1.408

    Domyślnie

    Dwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony.
    Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania.
    123 m2 parterówki bez kominów.
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, OP 100%, jastrych anhydrytowy.
    Fundamenty: ocieplone na zewnątrz i wewnątrz.
    Ogrzewanie: bufor 1000l z wężownicą CWU, grzałka elektr. 8 kW .
    GGWC 150m fi 32 do rekuperatora o3ozon, ewentualnie do PC.

  4. #464

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony.
    Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania.
    No u mnie bez zmian, ozon chodzi tylko na najwyższym biegu. Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie jak masz u siebie podpięte? Bo niby wiem ale jakaś w środku niepewność, a zamówiłem już drugi TRW i wolałbym już trzeciego nie zamawiać.

  5. #465
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    1.408

    Domyślnie

    Jeszcze nie mam podłączonego regulatora. Pisałem że sprawdzałem (oglądałem) z elektrykiem jak podłączyć. Podłączanie regul/reku do rozdzielni będzie w przyszłym tygodniu.
    Jak uruchomię urządzenie dam znać niezwłocznie. Jak się regulator spali, też.

    Tam nie ma możliwości coś źle podłączyć, jest karteczka z rozpiską kostki wewnątrz obudowy.
    123 m2 parterówki bez kominów.
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, OP 100%, jastrych anhydrytowy.
    Fundamenty: ocieplone na zewnątrz i wewnątrz.
    Ogrzewanie: bufor 1000l z wężownicą CWU, grzałka elektr. 8 kW .
    GGWC 150m fi 32 do rekuperatora o3ozon, ewentualnie do PC.

  6. #466
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gregos11

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    kuj-pom
    Posty
    79

    Domyślnie

    Wklej fotkę tego regulatora ze środka i rozrysujemy Ci co jak podłączyć.

  7. #467
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Pytanie do użytkowników- co zrobić ze skroplinami od strony czerpni? Wody mam tak dużo że już leje się z obudowy. Montować odpływ ? Nikt nie ma takiego problemu?

  8. #468
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    12.638
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał hary979 Zobacz post
    Pytanie do użytkowników- co zrobić ze skroplinami od strony czerpni?
    Dziwne. Z powietrza z czerpni nie ma prawa się skraplać woda w sezonie grzewczym. To powietrze ma niską temperaturę punktu rosy a do tego jest najzimniejszym powietrzem w reku - więc może zostać tylko ogrzane, a żeby nastąpiła kondensacja musi zostać schłodzone.
    Obadaj dokładnie, którędy śmiga powietrze (może tam się dostaje jakoś z pomieszczenia albo wywiewu) i którędy może tam woda się dostawać.

  9. #469
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Przypuszczalnie leje z wymiennika ale nie jestem pewien, muszę sprawdzić

  10. #470

    Domyślnie

    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Wklej fotkę tego regulatora ze środka i rozrysujemy Ci co jak podłączyć.
    Sterownik podłączony. Tym razem upewniłem się jeśli chodzi o zasilanie. Teraz jestem mądrzejszy i jednocześnie o stówę lżejszy.

  11. #471
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Tak jak myślałem- leje się z wymiennika, załączam zdjęcia
    zdjęcie od strony czerpni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	81486957_1817594938547650_7275544169857155072_n.jpg
Wyświetleń:	165
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	438690
    zdjęcie od strony rzutni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	80479932_2849767228408908_7508402066692243456_n.jpg
Wyświetleń:	144
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	438691

  12. #472
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pikczer

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    23

    Domyślnie

    Ja mam podobny problem u siebie. U mnie producent dosłał "matę" do wklejenia na wlocie i na nawiewie. trochę to poprawiło sytuację. Ale obecnie leje mi się z całej prawej strony na dole , przy wyrzutni. Dosłownie się leje. Cały spód centrali jest mokry. Czekam póki co na odpowiedź odnośnie kolejnego pomysłu jak to naprawić.

  13. #473
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pikczer

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    23

    Domyślnie

    U mnie wlot brudnego powietrza ( mam po lewej na czerpnią) nie jest izolowany termicznie od czerpni i dlatego zaczęła się w czerpni skraplać woda. Podobny kłopot mógł się robić po drugiej stronie na nawiewie ( jest nad wyrzutnią), który nie jest izolowany od wyrzutni. Teraz skraplanie jest znikome np w czerpni, ale leje się przy wyrzutni... nawet spod blachy leci mocno.

  14. #474
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    hary979

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Krynica-Zdrój
    Kod pocztowy
    33-380
    Posty
    11

    Domyślnie

    Mógłby ktoś powiedzieć co podłączam źle? Wentylatory nie pracują na żadnym biegu?
    Podłączam kolejno zasilanie z sieci, neutral z sieci, neutral z centrali i brązowy do zasilenia wentylatorów oraz łącze ochronę poza kostką.
    Załączam zdjęcie
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	80784589_627727311392042_1327745902122631168_n.jpg
Wyświetleń:	102
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	438792

  15. #475
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    1.408

    Domyślnie

    Dla czego poza kostką?
    Podłącz jak na wklejonej karteczce. Z centrali idą trzy kabelki do kostki w TRW i zasilanie z sieci do L1 i N. Z czego "N" jest zmostkowane.

    Może dla swojego bezpieczeństwa lepiej poproś elektryka do tego podłączenia. Bez urazy.
    123 m2 parterówki bez kominów.
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, OP 100%, jastrych anhydrytowy.
    Fundamenty: ocieplone na zewnątrz i wewnątrz.
    Ogrzewanie: bufor 1000l z wężownicą CWU, grzałka elektr. 8 kW .
    GGWC 150m fi 32 do rekuperatora o3ozon, ewentualnie do PC.

  16. #476

    Domyślnie

    Cytat Napisał hary979 Zobacz post
    Tak jak myślałem- leje się z wymiennika, załączam zdjęcia
    zdjęcie od strony czerpni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	81486957_1817594938547650_7275544169857155072_n.jpg
Wyświetleń:	165
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	438690
    zdjęcie od strony rzutni
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	80479932_2849767228408908_7508402066692243456_n.jpg
Wyświetleń:	144
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	438691
    Sprawdź uszczelkę pod wymiennikiem, według mnie woda przelewa się pod wymienniki z komory wyrzutni.

  17. #477
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kocyl

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    pow. kłodzki
    Kod pocztowy
    57-330
    Posty
    1

    Domyślnie Centrala wentylacyjna o3ozon

    Witam zastanawiam się nad zakupem niedrogiego rekuperatora że względu na ograniczone fundusze oraz brak jakiejkolwiek wentylacji w domu. (Wiem że to nie jest perfekcyjne urządzenie ale lepiej takie jak zadne.) Powierzchnia mieszkalna do wentylacji to ok 120m2, 4 osoby, instalacja zrobione w peflex 75 (8 nawiewów i 8 wywiewow) Biorę pod uwagę wersję CWP 200/150 oraz CWP 360/200. Trochę ogranicza mnie miejsce jego montażu a szczególnie jego szerokość, więc gabarytowo bardziej pasował by mi CWP200/150 który jest sporo węższy ale on ma chyba jakieś badziewne wentylatory. Ponoć hiszpańskie emc. Wyglądają jak nadmuchowe do kotła (czy one w ogóle się nadają do rekuperatora). Obawiam się że będą dużo głośniejsze i mniej energooszczędne niż ebm papst montowane w pozostałych centralach o3ozon. Ma ktoś ten rekuperator i mógłby ocenić jego pracę? Prosiłbym również właścicieli wersji CWP 360/200 o zmierzenie rzeczywistej szerkosci tej centrali wraz z krućcami. Ewentualnie co byście innego polecili w podobnych pieniądzach? Z góry dzięki za wszelkie informacje.

  18. #478
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gregos11

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    kuj-pom
    Posty
    79

    Domyślnie

    Zadzwoń do producenta, to ci coś sensownego doradzi. Zobacz jaki ma spręż ta mała centrala, czy nie będzie się "męczyć", aby pokonać opory.

    Ja mam kilka lat centralę z wymiennikiem krzyżowym tego producenta i jestem bardzo zadowolony.

  19. #479
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    o3ozon

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Ostrzeszów
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    2

    Domyślnie

    Witam

    Dziękuje za pomoc,

    Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny

    Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy

    Pozdrawiam
    Piotr

  20. #480
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mariand12

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Leżajsk
    Kod pocztowy
    37-310
    Posty
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał o3ozon Zobacz post
    Witam

    Dziękuje za pomoc,

    Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny

    Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy

    Pozdrawiam
    Piotr
    Czy można od Pana dostać link youtube z kanałem.

Strona 24 z 25

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony