    No cóż. Ma kocioł jednofunkcyjny 14kW i zasobnik 100l oraz komfort ciepłej wody z normalnym ciśnieniem i stałą temperaturą to narzeka że kocioł załącza się za szybko przy myciu talerzy, zmieni na dwufunkcyjny to po odkręceniu kranu będzie się załączał natychmiast a temperatura wody będzie skakała wraz ze zmianą ciśnienia i prędkości przepływu przez wymiennik.
    Pójdzie pod prysznic i jak w trakcie jego brania żona odkręci kran w kuchni zmarznie bo nagle woda z ciepłej będzie zimna to doceni co mu ta elita intelektualna chciała przekazać.

    Dwufungcyjny z małym wymiennikiem byłby tu panaceum na całe zło ale człowiek nie rozumie że ten zbiornik działa jak bufor stabilizujący temperaturę wody gdyż sam palnik z wymiennikiem na za dużą histerezę
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 28-09-2017 o 19:05
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Nie powiem że nie, ale każdy piec z wymiennikiem warstwowym odpada. W zasadzie, decyzja o wymianie obecnego na dwufunkcyjny, jest formalnością.
    Niemniej, wciąż czekam na odpowiedź na tytułowe zadanie które, jak widać, intelektualnej elicie sprawia tyle problemów co mnie zabawy
    niestety intelektualna elita nie miala tych dwóch KOTŁÓW i ich nie wymieniała ale umie liczyć i nie widzi sensu oszczędzac a może nawet tracic 3 złociszy, równiez elita mówi ci że to nie piece to kotły...

  3. #23

    Domyślnie

    [
    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    No cóż. Ma kocioł jednofunkcyjny 14kW i zasobnik 100l oraz komfort ciepłej wody z normalnym ciśnieniem i stałą temperaturą to narzeka że kocioł załącza się za szybko przy myciu talerzy, zmieni na dwufunkcyjny to po odkręceniu kranu będzie się załączał natychmiast a temperatura wody będzie skakała wraz ze zmianą ciśnienia i prędkości przepływu przez wymiennik.
    Pójdzie pod prysznic i jak w trakcie jego brania żona odkręci kran w kuchni zmarznie bo nagle woda z ciepłej będzie zimna to doceni co mu ta elita intelektualna chciała przekazać.

    Dwufungcyjny z małym wymiennikiem byłby tu panaceum na całe zło ale człowiek nie rozumie że ten zbiornik działa jak bufor stabilizujący temperaturę wody gdyż sam palnik z wymiennikiem na za dużą histerezę
    Masz rację. Opisałeś to, czego dowiadcza praktycznie każdy mieszkaniec miasta. Ale tu nie o tym
    Bliski tematu jest użytkownik piszący niżej;

    Cytat Napisał jacku6 Zobacz post
    niestety intelektualna elita nie miala tych dwóch KOTŁÓW i ich nie wymieniała ale umie liczyć i nie widzi sensu oszczędzac a może nawet tracic 3 złociszy, równiez elita mówi ci że to nie piece to kotły...
    i na liczeniu poprzestała, bo dla elity 3 złote jest ważniejsze od czytania ze zrozumieniem.
    Mimo wszystko, tym razem też się nie udało
    Niemniej jest szansa na powodzenie, bądźcie więc pełni nadziei ...kiedyś ktoś trafi
    Ostatnio edytowane przez dbx ; 28-09-2017 o 20:35

  4. #24
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.297

    Domyślnie

    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    [
    i na liczeniu poprzestała, bo dla elity 3 złote jest ważniejsze od czytania ze zrozumieniem.
    Mimo wszystko, tym razem też się nie udało
    Wbrew pozorom dla tych elit bardziej liczy się nie te 3 złocisze ale komfort życia:

    Sam napisałeś:
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Proszę przedstawić "dowody" na wyższość jednego nad drugim - dotyczy zużycia gazu oczywiście..
    Więc każdy Ci przedstawia dowody.
    Oczywiście nie mają one po części nic wspólnego ze zużyciem gazu ale jednak są to dowody.
    Dlatego jeśli dla Ciebie to zużycie gazu jest najważniejsze i nic innego nie trafia to także i tymi przytoczonymi 3 zł na miesiąc którymi różnią się oba rozwiązania.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Wbrew pozorom dla tych elit bardziej liczy się nie te 3 złocisze ale komfort życia:

    Sam napisałeś:


    Więc każdy Ci przedstawia dowody.
    Oczywiście nie mają one po części nic wspólnego ze zużyciem gazu ale jednak są to dowody.
    Dlatego jeśli dla Ciebie to zużycie gazu jest najważniejsze i nic innego nie trafia to także i tymi przytoczonymi 3 zł na miesiąc którymi różnią się oba rozwiązania.

    Ogólnie masło maślane i nie na temat.
    Nadajesz się na polityka, po części

  6. #26

    Domyślnie

    jest zadanie:
    jest domek, w domku piec ups.. kocioł gazowy z zasobnikiem, jest używany 3 miesiące, po trzech miesiącach przychodzi pan majster, zdejmuje kocioł, wynosi zasobnik, wiesza kocioł dwufunkcyjny i jest używany 3 miesiące.
    używanie obu jest identyczne; co dwa dni kąpiel w wannie, co trzy dni mycie talerza, mycie zębów dwa razy na dzień, gotowanie litra wody na herbatę raz dziennie, mycie nóg przed spaniem każdego dnia.
    który zużyje więcej gazu lub który mniej ?

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    jest zadanie:
    jest domek, w domku piec ups.. kocioł gazowy z zasobnikiem, jest używany 3 miesiące, po trzech miesiącach przychodzi pan majster, zdejmuje kocioł, wynosi zasobnik, wiesza kocioł dwufunkcyjny i jest używany 3 miesiące.
    używanie obu jest identyczne; co dwa dni kąpiel w wannie, co trzy dni mycie talerza, mycie zębów dwa razy na dzień, gotowanie litra wody na herbatę raz dziennie, mycie nóg przed spaniem każdego dnia.
    który zużyje więcej gazu lub który mniej ?
    Czekaj do usranej śmierci na takiego frajera

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    jest zadanie:
    jest domek, w domku piec ups.. kocioł gazowy z zasobnikiem, jest używany 3 miesiące, po trzech miesiącach przychodzi pan majster, zdejmuje kocioł, wynosi zasobnik, wiesza kocioł dwufunkcyjny i jest używany 3 miesiące.
    używanie obu jest identyczne; co dwa dni kąpiel w wannie, co trzy dni mycie talerza, mycie zębów dwa razy na dzień, gotowanie litra wody na herbatę raz dziennie, mycie nóg przed spaniem każdego dnia.
    który zużyje więcej gazu lub który mniej ?
    Witam,

    Trudno jest porównać pracę kotła jednofunkcyjnego i dwufunkcyjnego, ponieważ są to rozwiązania przeznaczone do różnych typów budynków, parametrów instalacji c.o oraz przygotowania c.w.u. W przypadku prawidłowego doboru kotła jednofunkcyjnego, do którego podłączony będzie zasobnik można zastosować kotły o niższych mocach, niż w przypadku kotłów dwufunkcyjnych. Jest to rozwiązanie pozwalające na wyższy komfort podgrzewania c.w.u, zwłaszcza gdy w budynku znajduje się wiele punktów poboru ciepłej wody w tym wanna lub deszczownica, które wymagają przygotowania większej ilości ciepłej wody. Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę jedynie w czasie poboru, więc jest to lepsze rozwiązanie do mniejszych budynków z mniejszą ilością punktów poboru.
    Służę pomocą w przypadku dalszych pytań.
    Pozdrawiam,
    _____________________________________
    Konsultant marki Junkers

  9. #29
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    tomo31

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    3

    Domyślnie

    Dzień dobry, użytkuję kocioł dwufunkcyjny marki Junkers, model Compact ZWD 24DE. Kluczowe dla zapewnienia sobie odpowiedniego komfortu CWU to punkty poboru wody w niewielkiej odległości od kotła. Gdybym miał większą kotłownię wybrałbym pewnie ten sam kocioł w wersji 1f + zasobnik.
    Dlaczego ?

    To co prawda mój pierwszy sezon grzewczy i być może jeszcze nie wszystko jest dobrze ustawione ale powstaje problem w momencie skorzystania z CWU w momencie gdy kocioł jest w trybie ogrzewania domu. Mianowicie skorzystanie (choćby chwilowe) z CWU wyłącza grzanie wody na grzejniki na dobre 15 - 20 minut. W szczegółach wygląda to następująco.
    1. odkręcenie wody w kranie - kocioł zaczyna grzać CWU
    2. zakręcenie wody w kracie - CWU off
    3. gdy temperatura na wyświetlaczu spadnie poniżej zadanej temp. wody grzewczej następuje start ogrzewania - po osiągnięciu zadanej temperatury kocioł się wyłącza - taka seria trwa z 10 - 15 razy.
    4. kocioł podejmuje normalną pracę w trybie grzania

    Pkt. 3 potrafi się powtórzyć kilka - kilkanaście razy - w tym czasie grzejniki potrafią się już po prostu zrobić letnie. Teraz kwestia czy taka praca kotła to norma czy jednak można coś z tym zrobić ?

  10. #30
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.277

    Domyślnie

    Przepraszam żę się wcinam między wódkie a zakąskie:
    Gdy nie używasz CWU (zlew, umywalka , prysznic vel wanna) to grzejniki masz zawsze ciepłe czy też bardzo ciepłe?
    Chyba nie.
    Po osiagnieciu temperatury pomieszczenia w którym jest termostat piec się wyłącza i kaloryfery stygną. Kiedy termostat powtornie załączy piec, to zalezy od strat (ucieczki ciepła). Jeśli uchylisz okno czy drzwi balkonowe to termostat załączy piec natychmisat, jeśli straty są umiarkowane to po dłuższym czasie.
    A jesli nie ciepłe (nie grzejące) kaloryfery powodują ze natychmiast spada ci temperatura w pokoju/pokojach , to wskazuje na duże straty ciepła (okna, wentylacja, ściany, STROP).

  11. #31
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    tomo31

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    3

    Domyślnie

    Trudno powiedzieć czy są ciepłe czy bardzo ciepłe Dom jest nowy, dobrze ocieplony. Temperatura wody grzewczej to 39 - 40C, więc tak średnio ciepłe są pewnie W tym przypadku nie chodzi więc o ucieczkę ciepła tylko o płynność pracy kotła. Normalnie pracuje on bardzo równo, w trybie ciągłym. Moc minimalna jest dobrze dobrana więc kocioł nie taktuje. Natomiast po użyciu CWU potrafi z 10 - 20 odpalić zanim znowu podejmie pracę ciągłą.

  12. #32

    Domyślnie

    Witam,

    nie można jednoznacznie ustalić co może być przyczyną spadku temperatury na Pana kotle bez sprawdzenia ustawień kotła oraz instalacji. Dlatego w celu rozwiązania problemu polecam Panu umówienie wizyty serwisanta, który na miejscu sprawdzi pracę urządzenia.
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Junkers-Bosch

  13. #33
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mnowak02

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-777
    Posty
    104

    Domyślnie

    Podepne się pod temat jaki kocioł 1F czy 2f wybrać
    Dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem 140m2 użytkowej+pokój nad garażem 20m2.
    Materiał to ściany porotherm+20cm grafit, parter podłoga 15cm styropian, poddasze 30cm wełna, piętro 5cm styropian, oka 3szybowe. Dom posiada 2 łazienki jedna na pietrze druga na parterze + na pietrze male pomieszczenie - pralnia ze zlewem, pralką. Kocioł w kotłowni za garażem. Kuchnia znajduję sie cąlkiem po przekątnej domu na parterze(lewy dolny róg domu), łazienka na parterze po lewej od garażu i druga łazienka z tą małą pralnią usytuowane nad pierwszą łazienką. Nie wiem cyz to dobrze zobrazowałem. Czy lepiej wybrać 1F + zasobnik ok 150l cczy 2F? Dom z 4os.
    Jak wygląda cena kotła gazowego 1F +zasobnik z 2F z wbudowanym? który tanszy

  14. #34

    Domyślnie

    Zdecydowanie 1F z zasobnikiem+cyrkulacja CWU.Masz za daleko kuchnię od kotła.Jeżeli licząc po rurach odległosć punktu poboru jest powyżej 5m to wskazany kocioł z zasobnikiem+cyrkulacja bo inaczej będą spore straty wody (+kanał)
    Jeszcze przy 4osobach 1F

  15. #35

    Domyślnie

    Witam,
    moze ja jestem wlasnie tym szczegolnym wyjatkiem, na ktory czekal zalozyciel tego watku. Jestem wlasnie po modernizacji centrali Wolf CGW 2-14/100L dwufunkcyjnej na jednofunkcyjna. Generalnie centrala ta ma zasobnik przeplywowy o pojemnosci 50 l z wezownica. Mam dom o powierzchni kolo 260 mkw z obiegiem wody z cyrkulacja. I co sie okazuje? ta centrala nie dawala rady na bierzaco wyprodukowac cieplej wody o zadanej temperaturze. Jak bralem kapiel w wannie o pojemnosci ponad 200 l to juz na 1/3 pojemnosci lala sie zimna woda. Malo tego byl dodatkowy problem ze jak lala sie ciepla woda w lazience to na dalszych punktach czerpnych ciepla woda zamieniala sie z zimna na kranie (piec dostawal info na sterownik o obnizonym cisnieniu i poprostu caly uklad wariowal). I teraz najzabawniejsze to co przedmowcy juz wspomnieli takie centralki sa super ale do malych budynkow albo mowiac prosciej, gdzie sa male odleglosci do punktow czerpnych to raz, a dwa na takich centralkach w ogole sie nie powinno cyrkulacji robic czyli juz instalacja zupelnie inaczej wyglada nie robic sie petli tylko leci sie bezposrednio z rurkami do punktow. W tej chwili jest piec caly czas jako dwufunkcyjny (trzebaby go bylo przeprogramowac co na moje i tak nie ma sensu) ale ze zbiornikiem 180l i jest poprostu rewelacja. Problem zanikajacej zimnej wody zniknal problem z brakiem cieplej wody tez zniknal. Takze teraz odnoszac sie do pytania jaki piec wybrac to masz juz po moich perypetiach odpowiedz i tak jak inni powiedzieli w duszy z tymi 3 zlotymi oszczednosci tu chodzi o komfort korzystania z cieplej wody i wszystko zalezy jaki masz budynek i jak masz zrobiona instalacje. Ja robilem instalacje sam i mi znajomi hydraulicy wszystko mowili jak mam zrobic lacznie ze stopniowaniem itd. i oni od poczatku zakladali ze ja bede robil kociol jednofunkcyjny a ja debil nie zapytalem sie nawet o to.... ale coz madry polak po szkodzie przynajmniej sie czegos nowego nauczylem

    Zalaczam pozdrowienia i mam nadzieje, ze to komus, takiemu jak ja, pozwoli uniknac z tego tytulu w przyszlosci duzo problemow wynikajacych z wlasnej niewiedzy.

Strona 2 z 2