    Domyślnie Uwaga nowe f-gazy

    Zgodnie z nową ustawą właściciele urządzeń chłodniczych muszą dokonać ich zgłoszenia w CRO.
    Dotychczas dotyczyło to urządzeń powyżej 3kg czynnika, teraz jest to 2,4kg czynnika czyli ekwiwalent 5 ton CO2.
    Dodatkowo trzeba co roku dokonywać w tych urządzeniach kontroli szczelności.
    Za zaniedbania wysokie kary.

    Zgłaszać nie trzeba urządzeń hermetycznych do 6 kg czyli pompy typu monoblok i gruntówki.
    Wszystkie splity powyżej 2.4kg czynnika np. T-CAP obowiązkowo trzeba zgłosić.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Zgodnie z nową ustawą właściciele urządzeń chłodniczych muszą dokonać ich zgłoszenia w CRO.
    Dotychczas dotyczyło to urządzeń powyżej 3kg czynnika, teraz jest to 2,4kg czynnika czyli ekwiwalent 5 ton CO2.
    Dodatkowo trzeba co roku dokonywać w tych urządzeniach kontroli szczelności.
    Za zaniedbania wysokie kary.

    Zgłaszać nie trzeba urządzeń hermetycznych do 6 kg czyli pompy typu monoblok i gruntówki.
    Wszystkie splity powyżej 2.4kg czynnika np. T-CAP obowiązkowo trzeba zgłosić.
    Wszystko co ma złącze serwisowe kolego nie jest urządzeniem hermetycznym.

    Np. lodówka bo do niej manomentrów nie podłączysz,a wszystko inne jak monobloki i gruntówki trzeba serwisować.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Wszystko co ma złącze serwisowe kolego nie jest urządzeniem hermetycznym.

    Np. lodówka bo do niej manomentrów nie podłączysz,a wszystko inne jak monobloki i gruntówki trzeba serwisować.
    Tak? To poczytaj ustawę:
    "Na podstawie art. 6 w powiązaniu z art. 4 Rozporządzenia (EU) 517/2014, w przypadku gdy urządzenie spełnia definicję systemu hermetycznie zamkniętego zawartą w art. 2 tego Rozporządzenia i jest oznakowane jako takie przez producenta, nie podlega obowiązkowi zakładania Karty w CRO, jeśli zawiera poniżej 10 ton równoważnika CO2 F-gazu. Na mocy tych przepisów temu obowiązkowi nie podlegają też rozdzielnice elektryczne, jeśli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: zawierają poniżej 6 kg F-gazu albo ich zbadany poziom wycieków zgodnie ze specyfikacją producenta nie przekracza 0,1% w ciągu roku i są odpowiednio oznakowane, albo są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości.

    Urządzenia hermetyczne to urządzenia, w których w czasie montażu nie ingeruje się w system chłodniczy. Gruntówki i monobloki to urządzenia hermetyczne!

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Al nie masz się czym martwić LG Therma V do 16 kW nie wchodzi pod f-gazy. Gorzej z Panasami oprócz 1 fazowych zwykłych modeli wszystkie inne tak.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Tak? To poczytaj ustawę:
    "Na podstawie art. 6 w powiązaniu z art. 4 Rozporządzenia (EU) 517/2014, w przypadku gdy urządzenie spełnia definicję systemu hermetycznie zamkniętego zawartą w art. 2 tego Rozporządzenia i jest oznakowane jako takie przez producenta, nie podlega obowiązkowi zakładania Karty w CRO, jeśli zawiera poniżej 10 ton równoważnika CO2 F-gazu. Na mocy tych przepisów temu obowiązkowi nie podlegają też rozdzielnice elektryczne, jeśli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: zawierają poniżej 6 kg F-gazu albo ich zbadany poziom wycieków zgodnie ze specyfikacją producenta nie przekracza 0,1% w ciągu roku i są odpowiednio oznakowane, albo są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości.

    Urządzenia hermetyczne to urządzenia, w których w czasie montażu nie ingeruje się w system chłodniczy. Gruntówki i monobloki to urządzenia hermetyczne!
    Nie, wiem że Tobie powiedzieli Ci od monobloków i gruntówek i teraz się tego trzymasz, mi też chcieli powiedzieć, ale niestety nie.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	hermetyczne.JPG
Wyświetleń:	80
Rozmiar:	70,1 KB
ID:	398312
    Widzisz gdzieś tam coś o monoblokach czy gruntówkach?
    Kojarzysz też informację na gruntowce/monobloku że jest to system hermetycznie zamknięty? No widzisz też nie.
    A jak skojarzysz fakty to urządzenia tam wypisane nie mają złącz serwisowych.
    https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_0...455b919ff5.pdf

    Poza tym nawet jak montujesz monobloka czy gruntówkę, musisz sprawdzić ciśnienie pracy urządzenia, więc podłączyć manometry do złącza serwisowego.

    No chyba że Ty tego nie robisz?

    Widzisz teraz musisz swoich klientów obdzwonić że muszą się porejestrować, bo jak nie to zapłacą przez Ciebie kary.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Ja nic nie montuję o mnie sie nie martw

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Al nie masz się czym martwić LG Therma V do 16 kW nie wchodzi pod f-gazy. Gorzej z Panasami oprócz 1 fazowych zwykłych modeli wszystkie inne tak.
    Każdy mój klient dostaje odemnie kartę urządzenia, bo części urządzeń teraz nie trzeba rejestrować ale za kilka lat tak, i on już ode mnie dostaje całą dokumentacje.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Nie, wiem że Tobie powiedzieli Ci od monobloków i gruntówek i teraz się tego trzymasz, mi też chcieli powiedzieć, ale niestety nie.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	hermetyczne.JPG
Wyświetleń:	80
Rozmiar:	70,1 KB
ID:	398312
    Widzisz gdzieś tam coś o monoblokach czy gruntówkach?
    Kojarzysz też informację na gruntowce/monobloku że jest to system hermetycznie zamknięty? No widzisz też nie.
    A jak skojarzysz fakty to urządzenia tam wypisane nie mają złącz serwisowych.
    https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_0...455b919ff5.pdf

    Poza tym nawet jak montujesz monobloka czy gruntówkę, musisz sprawdzić ciśnienie pracy urządzenia, więc podłączyć manometry do złącza serwisowego.

    No chyba że Ty tego nie robisz?

    Widzisz teraz musisz swoich klientów obdzwonić że muszą się porejestrować, bo jak nie to zapłacą przez Ciebie kary.
    Jak zawsze wyrywasz z kontekstu dlaczego nie wkleiłeś dalej :

    "W odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, oznacza to, że jeśli dwa
    obiegi chłodnicze są całkowicie rozłączone (tj. bez możliwości stałego lub tymczasowego połączenia
    jednego obiegu chłodniczego z innym), systemy są traktowane jako dwa oddzielne urządzenia,
    nawet jeśli są one wykorzystywane do tego samego celu (np. do utrzymania niskiej temperatury w
    chłodni lub magazynie)."

    Proste splity nie są hermetyczne bo są rozłączne, gruntówki są hermetyczne.

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Ja nic nie montuję o mnie sie nie martw
    Wybacz, ale tutaj nikt nic nigdy nie montuje, nie sprzedaje, nie kupuje ale ludzie siedzą i piszą po 1000 postów nie wiedzieć po co ?
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Ja mam przez 4 lata 500 więc słabo

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Ale tak ogólnie to nie wiem o co im chodzi nie chcą smogu a blokują pompy ciepła...

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    (...)Poza tym nawet jak montujesz monobloka czy gruntówkę, musisz sprawdzić ciśnienie pracy urządzenia, więc podłączyć manometry do złącza serwisowego.

    No chyba że Ty tego nie robisz?
    Absolutnie POD ŻADNYM POZOREM nie dajcie sobie wmówić że trzeba do gruntówki czy monobloka podłączać manometry serwisowe "do sprawdzenia ciśnienia"!!!!!!
    Nowe urządzenia tego typu są fabrycznie napełnione i wyregulowane, niczego nie trzeba sprawdzać. Nawet nie można!

    Ingerencje tego typu są wskazane tylko przy diagnozie urządzenia w przypadku uzasadnionych podejrzeń o nieprawidłową pracę, z reguły po latach. Nigdy podczas instalacji!

    KAŻDA ingerencja w układ chłodniczy, chociażby podłączenie manometrów wiąże się z ryzykiem dostania się gazów atmosferycznych do układu i przyspiesza zgon, po drodze podnosząc rachunki.

    Owszem, można to wykonać bez uszczerbku dla układu, ale niestety specjalistów odpowiedzialnych, nie ignorantów, w dodatku posiadających wiedzę i doświadczenie, jest bardzo mało.

    APEL do czytelników: zaopatrzcie się w gęste sito czytając tego typu "porady" jak na wstępie zacytowana...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Ale tak ogólnie to nie wiem o co im chodzi nie chcą smogu a blokują pompy ciepła...
    Ostatni dzwonek, na wyciągnięcie kasy.
    Wszyscy producenci z Japoni obrali wspólny kierunek i odchodzą od stosowania gazów cieplarnianych.

  14. #14

    Domyślnie

    Czyli co, upadnie argument pompowców, że przy gazie trzeba robić coroczny przegląd, a przy PC nie? I nie będzie już gadania, że ja przeglądów nie robię, bo tam nie się co zepsuć?

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Raczej chodzi o kasę, a przy okazji w ten sposób chcą wiedzieć ONI ilu właścicieli domów ma PCi czyli jak wielu jest burżujów w tym kraju
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Nie, wiem że Tobie powiedzieli Ci od monobloków i gruntówek i teraz się tego trzymasz, mi też chcieli powiedzieć, ale niestety nie.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	hermetyczne.JPG
Wyświetleń:	80
Rozmiar:	70,1 KB
ID:	398312
    Widzisz gdzieś tam coś o monoblokach czy gruntówkach?
    Kojarzysz też informację na gruntowce/monobloku że jest to system hermetycznie zamknięty? No widzisz też nie.
    A jak skojarzysz fakty to urządzenia tam wypisane nie mają złącz serwisowych.
    https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_0...455b919ff5.pdf
    Moim zdaniem w opisie urządzeń hermetycznych zabrakło gruntówek zapewne ze względu na to iż istnieją przecież gruntówki z bezpośrednim parowaniem a te z tego co mi wiadomo napełnia się po instalacji. I tu zapewne jest przysłowiowy "pies pogrzebany".

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Poza tym nawet jak montujesz monobloka czy gruntówkę, musisz sprawdzić ciśnienie pracy urządzenia, więc podłączyć manometry do złącza serwisowego.

    No chyba że Ty tego nie robisz?
    W wielu przypadkach nie ma takiej potrzeby bo w układzie są zainstalowane na stałe manometry mierzące ciśnienie (często elektroniczne)

    PS: Nie montuje pomp ciepła. Jestem po prostu użytkownikiem PC
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki

  17. #17

    Domyślnie

    Dzis rozmawialem z jednym instalatorem z mojego regionu. Na szkoleniu informowali go ze bedzie musial zgloszac instalacjie jaka bedzie wykonywal.... albo inwestor.
    Juz bylem zdecydowany na splita firmy X. Ale budowa sie przeciagala dopiero niedawno wystartowalem i ...
    Teraz to już powaznie zastanawiam sie nad monoblokiem
    Ostatnio edytowane przez leniin ; 12-10-2017 o 15:23
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018

    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW

    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C

    60,8 kWh/m2rok

  18. #18

    Domyślnie

    a od kiedy to ma wejść czy już jest ta ustawa ?
    ktoś już zgłaszał swoją PC gdzie to w ogóle zgłaszać ? ile będzie kosztować ta "kontrola szczelności" kto ją będzie robił i jak ? przecież nie przyjdzie kominiarz

  19. #19

    Domyślnie

    Podobno od września weszło
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018

    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW

    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C

    60,8 kWh/m2rok

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam Towarzystwo,
    jak znam naszą krajową pomysłowość , to zacznie się „cicha” konkurencja instalatorów na cenę „papieru” bez żadnych prac ...
    Może ceny „usług” spadną do 50 pln ?
    Szary rynek zapewne zweryfikuje te ceny...
    Bywajcie
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

Strona 1 z 11

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony