    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    a od kiedy to ma wejść czy już jest ta ustawa ?
    ktoś już zgłaszał swoją PC gdzie to w ogóle zgłaszać ? ile będzie kosztować ta "kontrola szczelności" kto ją będzie robił i jak ? przecież nie przyjdzie kominiarz
    Witam

    Zrobiłem to w lutym 2016r.

    http://forum.muratordom.pl/showthrea...6-kg-czynnika-
    ch%C5%82odniczego&p=7089256&viewfull=1#post7089256

    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7089628

    W marcu br człowiek mojego serwisanta zrobił przegląd za 200 zł ( z fakturą ).

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 12-10-2017 o 22:51
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  2. #22
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Koledzy Fachmani ,
    czy dobrze rozumiem , że aby wykonać próbę szczelności systemu należy :
    -wypompować czynnik chłodniczy
    -zważyć czynnik
    -napuścić gaz neutralny do odpowiedniego ciśnienia
    -poczekać określony czas i ponowić pomiar ciśnienia
    -napełnić ponownie czynnikiem instalację
    Dodam tylko , że z tego co wiem - to jeśli nie będzie prawie próżni , wtedy PC raczej za dobrze nie popracuje.
    A jak wejdzie do układu wilgoć czy woda- to awaria sprężareczki raczej pewna...
    Jeśli w/w to prawda- to mamy nad czym się zastanawiać podczas zlecenia takiego przeglądu...
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  3. #23
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Nieee, takich akcji się nie robi podczas zwykłego przeglądu, bądź spokojny.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  4. #24
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Nieee, takich akcji się nie robi podczas zwykłego przeglądu, bądź spokojny.
    Wihi- chodzi o literę prawa i przeglądy do F-gazów ( poprostu nie wiem jakie czynności należy wykonać)
    Pytania pojawiają się jeszcze takie :
    -czy chodzi o próbę szczelności układu
    -czy wystarczy wykonać pomiar ciśnienia
    -czy wystarczy sobie „popatrzeć”
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 14-10-2017 o 07:55 Powód: Uzupełnienie
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    Ustawa już weszła w życie w ub roku. Informacje znajdziesz tutaj.
    Aktualnie weszła w życie jej nowela.Najważniejszą zmianą dla użytkownika jest odejście od ilości czynnika jako takiego w kg, i przejście do jego ekwiwalentu CO2.
    Dla popularnego w pc R410A jest to 2,4kg, czyli rejestracji podlega o wiele większa grupa urządzeń. Ale... np. Daikin od 2014 roku przechodzi na R32. Aktualnie prawie wszystkie splity i SkyAiry są na R32, a w najbliższym czasie będą dostępne pc PW z małego typoszeregu tj. 4-6-8 kW, Altherma 3, a w przyszłym roku pewnie z dużego 11-16kW.
    R32 ma współczynnik GWP 3x niższy od R410A, stąd ekwiwalent przekraczający 5t pojawia sie przy napełnieniu ponad 7,4kg. W zasadzie pc PW na R32 nie będą w ogóle wymagały rejestracji w CRO, bo tak dużych jednostek z takim napełnieniem dla użytkowników domowych raczej się nie stosuje.

    @bobrow
    każda firma zjamująca sie F-gazami musi mieć określone procedury prowadzenia działalności. Zgodnie z rozporządzeniami UE, jedną z tych procedur, jest procedura kontroli szczelności. I w tej procedurze zawarte są informacje jak taka kontrola ma wyglądać. Dla jej przeprowadzenia nie ma potrzeby otwierania układu chłodniczego.

  6. #26
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Dzięki Clarnet,
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #27

    Domyślnie

    czyli jakich PC unikać ? a jakie mogą być ?

  8. #28

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał robos2234 Zobacz post
    czyli jakich PC unikać ? a jakie mogą być ?
    dobrze by było zrobić listę modeli, które nie podchodzą pod tą ustawę

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    dobrze by było zrobić listę modeli, które nie podchodzą pod tą ustawę
    o to mi włąsnie chodziło

  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Widzę że dyskusja poleciała....
    Założeniem ustawy jest to by mieć wiedzę jakie ilości czynnika są w kraju oraz jakie ilości czynnika wydostają się do atmosfery.
    A prawda jest taka że nikt tego nie sprawdza, często jestem na serwisach gdzie są urządzenia po 80-100kg czynnika R404(jeden z najbardziej restrykcyjnych) i nikt tego nie rejestruje i nie planuje rejestrować.
    Ja po wizycie zostawiam komplet dokumentów potrzebnych do instalacji ale itak prawie nikt nie rejestruje. Taki polski zwyczaj.
    Lepiej zadbać o to żeby instalator miał odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń z czynnikami chłodniczy, oraz uprawnienia do montażu pomp ciepła.
    Oba takie certyfikaty wydaje Urząd Dozoru Technicznego i wyglądają tak:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20171015_222320_resized_20171015_102656889.jpg
Wyświetleń:	114
Rozmiar:	71,9 KB
ID:	398771
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20171015_222336_resized_20171015_102656698.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	398772

    Posiadanie takich dokumentów świadczy o tym że umiejętności i wiedza instalatora zostały zweryfikowane przez Państwowy organ a nie tylko uprawnienia firm które są wydawane praktycznie każdemu.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  12. #32

    Domyślnie

    tutaj chyba użytkownikom raczej chodzi o to przy jakich pompach trzeba robić te kontrole a przy jakich nie ile to kosztuje itp.
    bo pewnie biorąc pompe nikt nie bedzie chciał mieć np. corocznych serwisów po xx złotych
    wiec któe pompy podlegaja pod te ustawy a które nie jakie modele

  13. #33
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Z przeglądów są wyłączone splity do 2,4 kg czynnika, gruntówki i monobloki (do 6 kg czynnika)

  14. #34
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    Jeszcze raz. Nie chodzi o ilość czynnika w kg, tylko jego ekwiwalent w tonach CO2.
    PC PW split na R32 podlega rejestracji jeśli ładunek czynnika przekroczy 7,4kg. (W praktyce nie podlega, bo dla użytkowniów domowych w pompach do 16kW ładunek jest 2-3 razy mniejszy). GWP R32=675 5t/675= 7,4kg
    Ale ta sama PC PW split z czynnikiem R410A podlega rejestracji jeśli ładunek przekracza 2,4kg. GWP R410A=2088 5t/2088=2.39kg
    Większość pomp na rynku powyżej 7-8 kW na R410a podlega rejestracji i obowiązkowym kontrolom szczelności, bo zazwyczaj ma ładunek powyżej 2,4kg.
    Pomp na R32 to nie dotyczy.

  15. #35

    Domyślnie

    czyli np. ta pompa którą z tego co czytam ma większość będzie podlegała kontroli
    Pompa Ciepła Panasonic TCAP 9kW 3 FAZY
    ile to będzie kosztowało ?

    a tej poniżej nie trzeba
    http://allegro.pl/pompa-ciepla-daiki...983383488.html

  16. #36

    Domyślnie

    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    Tylko, że to jest hybryda. PC + gaz w jednym.

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Tylko, że to jest hybryda. PC + gaz w jednym.
    no tak

  18. #38
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Spazz

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Jastrzębie-Zdrój
    Kod pocztowy
    44-335
    Posty
    2

    Domyślnie

    http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO Tutaj jest to dokładnie opisane kto rejestruje urządzenie, i kto robi wpisy. no i najważniejsze tabelka z ilościami gazów. I chyba wszystkie pompy dużego szeregu na czynnik r410a jak i r143a podlegają rejestracji.

  19. #39
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Wszystko co ma złącze serwisowe kolego nie jest urządzeniem hermetycznym.

    Np. lodówka bo do niej manomentrów nie podłączysz,a wszystko inne jak monobloki i gruntówki trzeba serwisować.
    Hermetyczne jest wtedy kiedy producent tak zadeklaruje.

  20. #40

    Domyślnie

    A w jakiej wysokości są ewentualne kary za brak rejestracji lub brak wpisów już zarejestrowanych urządzeń? Chodzi mi o klienta końcowego

Strona 2 z 11

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony